以下記事に、完成している高層にも補強改修を促すの旨ありますが、果たしてどうなのでしょう。
朝日新聞 2011年1月11日4時0分
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化 国交省方針
震源から遠く離れた高い建物を大きく揺らす危険がある長周期地震に対応するため、国土交通省は新たに建てる高さ60メートル以上の超高層ビルやマンションに、長周期の揺れも考慮した耐震強度を義務付ける方針を固めた。すでに完成した超高層ビルにも、揺れに耐えられるか点検し、必要なら補強工事するよう求める。早ければ新年度前半からの義務化を目指す。
長周期の地震動は、1回の揺れの時間(周期)が2秒から数十秒と長く、ゆっくりとした揺れが特徴。今回、対応が義務化されるのは高さ60メートル以上のビルやマンションで、おおむね20階以上の建物が対象となる。東京、大阪、名古屋の3大都市圏で先行的に義務化する。3大都市圏は近い将来、東海地震や東南海地震といった大規模地震の発生が予測され、地質的にも長周期地震の影響を受けやすい平野部に都市が密集するためだ。
これまでの建築基準法は、建物に必要な耐震強度を算出する構造計算は主に、阪神大震災のような短い周期の地震を想定していた。今後、同法の運用を見直し、新たな超高層のビルやマンションでは、長周期地震でどれだけ揺れるかを構造計算でシミュレーションすることが義務になり、より耐震性が強化される。
一方、完成した超高層ビルやマンションは全国で約2500棟あり、9割は3大都市圏に集中している。国交省は、3大都市圏ですでに完成した超高層ビルやマンションでも、長周期地震に耐えられるかどうかの点検を任意で求める。大きな揺れが予想される建物は、はりや柱に揺れを吸収する制震装置を設けて補強するなど、追加の対策工事を促す。
長周期地震では、超高層ビルは高い階ほど揺れが大きくなるとされ、上層階では家具が数メートル動き、転倒する家具が凶器に変わる危険が指摘されている。このため国交省は、新築の超高層ビルでは家具が固定しやすくなるよう、壁や天井を裏から補強する下地材を設けるなど、転倒防止策を講じることも義務づける。
建物には高さや構造によって揺れやすい周期(固有周期)がある。地震の揺れの周期と、建物の固有周期が重なる「共振現象」が起きると揺れが増幅され、地面の揺れは小さくても、高い建物は大きく揺れるようになる。
2003年の北海道・十勝沖地震では、震源から250キロ離れた苫小牧市の石油タンクが破損し、大火災が発生。04年の新潟県中越地震でも200キロ離れた東京の六本木ヒルズの森タワー(地上54階建て)でエレベーターのワイヤの一部が切れた。
国交省は、建設業界や有識者からの意見を踏まえ、早ければ11年度の前半から義務化する考え。(歌野清一郎)
[スレ作成日時]2011-01-17 08:21:54
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化
826:
匿名さん
[2011-01-29 07:47:06]
取り敢えず大地震が来る前に対策しなくちゃね!
|
||
827:
匿名さん
[2011-01-29 07:57:32]
躯体無事でも中身グチャグチャ
躯体の保全の住民の安全は別問題だな。 |
||
828:
匿名さん
[2011-01-29 10:44:43]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%9C%87
制震・免震・耐震の比較 [編集] 比較すべき概念として「免震」と「耐震」があり、以下のように要約できる。 制震 [編集] 地震動をエネルギーとして捉え、建物自体に組み込んだエネルギー吸収機構により地震が入力しても抑制する技術。建物の揺れを抑え、構造体の損傷が軽減されるため繰り返しの地震に有効。大規模建築物に採用する事が多かったが、近年では戸建て住宅への効果も検証され、採用する例が急増している。免震に比べて、コストは安価。 免震 [編集] 地盤との絶縁などにより、地震力を受けないようにする。基礎部分にアイソレータやダンパーを敷き、その上に建物を設置することにより、地盤の揺れに建物が追随しないようにする。あらゆる規模の建築物に有効だが、コストは大きく、普及率は高くない。 耐震 [編集] 地震の力に対して、構造体の力で耐える技術。構造を丈夫にし、地震力を受けても倒壊しないようにする。耐力壁を配置し、筋交いなどを設けることで、建物の各部分が破壊しないだけの強度を確保する。すべての建築物に必須の要素である。繰り返しの地震においては、破壊は進行していく(木造住宅における現状の耐震基準は、震度6程度の地震1回では倒壊しない事を定めている)。 このうち「免震」と「制震」は新しい研究成果によってもたらされたものであるが、「耐震」は、地震のある地域に建物を建てる以上ある程度自然に湧いてくる発想である。建築基準法によっても耐震構造は義務付けられている一方、免震・制震は任意に行う。また、耐震基準をクリアーした建物に加えて盛り込む技術である。 |
||
829:
匿名
[2011-01-29 10:50:59]
制震ダンパーは後からでも付けられるものなんですか?
|
||
830:
匿名さん
[2011-01-29 11:01:26]
http://www.nhk-ep.com/shop/commodity_param/ctc/+/shc/0/cmc/14699AA/
NHKスペシャル MEGAQUAKE 巨大地震 第3回 巨大都市(メガシティ)を未知の揺れが襲う/長周期地震動の脅威 税込価格 3,990円 商品番号 14699AA |
||
831:
匿名さん
[2011-01-29 11:05:40]
>829
普通につけられますよ。 ただ板状の高層マンションな場合、板が薄い方向にゆらゆら揺れますが、その方向に有効な間柱ダンパーを入れようとすると、専有部(住居内)に入れる必要がありますね。 タワーマンションの場合は内廊下を改造して共有部でなんとかなる可能性が階と思います。 いずれにしてもお金がかかるのと見栄えがかなり悪くなると思います。 |
||
832:
匿名
[2011-01-29 11:19:15]
|
||
835:
匿名さん
[2011-01-29 12:23:26]
躯体という表現に妙なこだわりがある方がいらっしゃるようです。
免震マンションでは免震装置まで含めた構造物全体で共振する。 とでもすれば満足なのかな。 |
||
837:
匿名さん
[2011-01-29 12:43:51]
免震マンションに於いて、免震装置から切り離された躯体のみの固有振動数を考えても無意味です。
地震の際には免震装置を含めた構造物全体で考える必要があります。 |
||
838:
匿名さん
[2011-01-29 12:45:26]
新条例ができれば明確になるでしょ?
|
||
|
||
839:
匿名さん
[2011-01-29 12:56:32]
どう表現すれば理解できるのだろうか。
例えばですが、躯体は多数の柱、梁、壁で構成されていますが、 地震での共振に、ある1つの柱を切り出しその固有振動数にだけに着目しても意味がありません。 躯体全体で考える必要があります。 同様に地震での共振に免震マンションで免震装置と切り離した躯体単体だけを考えても意味がありません。 |
||
840:
匿名さん
[2011-01-29 12:59:06]
そして、免震タワーマンションは非免震のタワーマンションに比べ固有振動数が長周期側にシフトしており、
共振が危惧されている訳です。 |
||
841:
匿名さん
[2011-01-29 13:01:43]
http://www.nhk-ep.com/shop/commodity_param/ctc/+/shc/0/cmc/14699AA/
NHKスペシャル MEGAQUAKE 巨大地震 第3回 巨大都市(メガシティ)を未知の揺れが襲う/長周期地震動の脅威 |
||
842:
匿名さん
[2011-01-29 13:04:16]
免震ゴムと躯体の設置部分は長周期の大きな横揺れで瞬間的に大きな力がかかると
破断しそうな気がするのは僕だけだろうか。 |
||
843:
匿名さん
[2011-01-29 13:08:59]
お前らー。耳の穴かっぽじってよく聞けや。
俺は長周期地震のことなんて今と同じ様に知ってたけどタワマン買ったぞ。 そもそも、地震が怖いならマンションなんか選択するな。 今のマンションならば長周期だろうがなんだろうが死にゃしないよ。 ただ、破損して住めなくなる可能性はある。 でもマンションじゃ建替えできないよ。余分にお金有る人はいないから。 結局そういうことだ。 地震が怖いならマンションじゃなくて戸建て買えっつーことだよ。 耐震等級3とか普通にあるぞ。 長周期地震とか無縁だぞ。 戸建てが選択肢にないなら諦めろ。 賃貸にしとけ。 以上 |
||
844:
匿名さん
[2011-01-29 13:10:29]
修理するとき共有部分がもめそう。
|
||
845:
匿名
[2011-01-29 13:13:42]
密集地の戸建て買って
地震の後の大火災は怖くないのか? |
||
847:
匿名さん
[2011-01-29 13:34:02]
|
||
848:
匿名さん
[2011-01-29 13:36:11]
|
||
849:
匿名さん
[2011-01-29 13:38:10]
家が燃えても土地が残ればなんとかなるし、
マンションは掛け捨ての保険と同じ。 逆に借金だけ残ったら目も当てられないよね。 自分のマンションが駄目になっても住める所は確保しておきましょう! |
||
850:
匿名さん
[2011-01-29 13:44:55]
専門家がいらっしゃるようなので、伺いたいんですが、
免震ダンパーだの、免震の装置類って、何回もの大地震に耐えられるんですか? 短周期の直下型の地震力をうまく抑制できても、一回限りで、ゴムの交換しなくちゃ次でアウト! ってならないんですか? |
||
851:
匿名さん
[2011-01-29 13:46:23]
積層ゴムが伸縮してエネルギーをためちゃうんだろうね(粘っちゃう)
でも1~2秒の差だと思いますよ。 そこまで変形できないと思いますから。 ま、地震の固有周期なんてどんなのくるかわからないし、自分のマンションが建ってる地下地形によって千万差別でしょ。 エネルギーが集まっちゃうようなところは地面が隆起したり陥没したりするからね。 福岡単身赴任のときに地震に遭遇したけど、ちょっとした場所の差で地面の様子は全然ちがったよ。 ひび割れ、陥没、隆起。 ももちの埋めた地はひどかった。でもあっという間に整備されたけどね。 ゼネコンは地震があるとウハウハだよ。 |
||
852:
匿名さん
[2011-01-29 13:49:45]
お前らごちゃごちゃ長周期地震のことでうるさいよ。もう。
にょろにょろ背のコンクリートでできたマンションを、大きく左右に揺らしたらブルンブルンしちゃうことぐらい頭で創造できるだろ。 コンクリートってのはすげー重たいんだよ。 あとは自分で考えろ。 分からん奴は地震で逝くか、財産失え。 |
||
853:
匿名さん
[2011-01-29 13:51:18]
>>851さん、ありがとうございます。
長周期しのぎきっても、ジャッキアップで免震ゴム交換なんてなったら、経費がトンデモナイ事になるし、 そもそも、タワマンをジャッキアップできるんかいなぁ?と思ってました。 |
||
854:
匿名さん
[2011-01-29 13:53:03]
てか、「うるさい!」てなら、このスレ覗かなけりゃいいじゃん。
|
||
855:
匿名さん
[2011-01-29 13:56:09]
|
||
856:
匿名さん
[2011-01-29 13:57:18]
ゴムだったらいつかは劣化しますよね…
|
||
857:
匿名さん
[2011-01-29 13:59:28]
揺れが激しくなったら、揺れと反対方向にジェット噴射して揺れを軽減する装置を屋上に取り付ければいいと思う。
ダンパーとかだと工事が大変だよ。 |
||
858:
匿名さん
[2011-01-29 14:02:20]
↑天才
|
||
859:
匿名さん
[2011-01-29 14:06:37]
富士急ハイランドで実験してみて!
|
||
860:
匿名さん
[2011-01-29 14:08:51]
|
||
861:
匿名さん
[2011-01-29 14:11:50]
民間マンションが数十億かけて改修工事なんて現実的にあり得ない。
事実上のストッパーだわな。 詐欺師ザマミロだね。 |
||
862:
匿名さん
[2011-01-29 14:16:52]
60年しか持たないんですね…
26才で買って86才の平均寿命までですか… しかも実験上のデータであって、実際に持ったというサンプルはなしですものね。 |
||
863:
匿名
[2011-01-29 14:24:03]
ジャッキアップ中に地震がきたら
|
||
864:
匿名さん
[2011-01-29 14:30:59]
心配していたらきり
|
||
865:
匿名さん
[2011-01-29 14:37:09]
がないから、ピラミッドに住みたいな
|
||
866:
匿名
[2011-01-29 14:56:58]
ジェット噴射は騒音が問題になる。室内エアバック内蔵タワマンとエアバック付き家電が今後の主流。
|
||
868:
匿名さん
[2011-01-29 15:29:22]
どうだろう。
何を言ってもダメな人はダメだからな… |
||
871:
匿名さん
[2011-01-29 15:49:09]
>870
同感。以後805=834=869はスルー推奨。 |
||
872:
匿名さん
[2011-01-29 16:09:15]
共振の意味が分からないみたいだ
|
||
873:
匿名さん
[2011-01-29 16:09:41]
でも60年経ったマンションって安全性から言ったらどうなんだろう。今で言うと、1950年に建ったマンションだよね。仮にたとえ住めたとしてもかなりぼろぼろだよね。コンクリートも寿命があるし。今の古い団地が1960年後半から1970年代だから、それよりもずっと古い。そのころにはまた新しい耐震基準になっているだろうから、60年も80年も住み続けるよりは、新しいマンションに引っ越した方が安全っぽい。もし、地震の安全性を考えるのであれば。
|
||
874:
地震素人
[2011-01-29 16:16:33]
>>No.842 by 匿名さん 2011-01-29 13:04
>免震ゴムと躯体の設置部分は長周期の大きな横揺れで瞬間的に大きな力がかかると 長周期は、その名のとおりゆっくりとした揺れでしょう? 本来、長周期でない普通の横揺れへの対策なのだから、単発的な揺れエネルギーに免震装置自体は耐えられるかと。 問題は免震にて、建物自体の揺れが大きくなった時なんでしょ? |
||
875:
匿名さん
[2011-01-29 16:18:54]
その時新しマンションに引っ越すお金があればできるけど、老朽化した団地にお年寄りがたくさん住んでいるのを見ると無理かな。
壊すのも大変だし。 売るにも売れなくなってますよね。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |