以下記事に、完成している高層にも補強改修を促すの旨ありますが、果たしてどうなのでしょう。
朝日新聞 2011年1月11日4時0分
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化 国交省方針
震源から遠く離れた高い建物を大きく揺らす危険がある長周期地震に対応するため、国土交通省は新たに建てる高さ60メートル以上の超高層ビルやマンションに、長周期の揺れも考慮した耐震強度を義務付ける方針を固めた。すでに完成した超高層ビルにも、揺れに耐えられるか点検し、必要なら補強工事するよう求める。早ければ新年度前半からの義務化を目指す。
長周期の地震動は、1回の揺れの時間(周期)が2秒から数十秒と長く、ゆっくりとした揺れが特徴。今回、対応が義務化されるのは高さ60メートル以上のビルやマンションで、おおむね20階以上の建物が対象となる。東京、大阪、名古屋の3大都市圏で先行的に義務化する。3大都市圏は近い将来、東海地震や東南海地震といった大規模地震の発生が予測され、地質的にも長周期地震の影響を受けやすい平野部に都市が密集するためだ。
これまでの建築基準法は、建物に必要な耐震強度を算出する構造計算は主に、阪神大震災のような短い周期の地震を想定していた。今後、同法の運用を見直し、新たな超高層のビルやマンションでは、長周期地震でどれだけ揺れるかを構造計算でシミュレーションすることが義務になり、より耐震性が強化される。
一方、完成した超高層ビルやマンションは全国で約2500棟あり、9割は3大都市圏に集中している。国交省は、3大都市圏ですでに完成した超高層ビルやマンションでも、長周期地震に耐えられるかどうかの点検を任意で求める。大きな揺れが予想される建物は、はりや柱に揺れを吸収する制震装置を設けて補強するなど、追加の対策工事を促す。
長周期地震では、超高層ビルは高い階ほど揺れが大きくなるとされ、上層階では家具が数メートル動き、転倒する家具が凶器に変わる危険が指摘されている。このため国交省は、新築の超高層ビルでは家具が固定しやすくなるよう、壁や天井を裏から補強する下地材を設けるなど、転倒防止策を講じることも義務づける。
建物には高さや構造によって揺れやすい周期(固有周期)がある。地震の揺れの周期と、建物の固有周期が重なる「共振現象」が起きると揺れが増幅され、地面の揺れは小さくても、高い建物は大きく揺れるようになる。
2003年の北海道・十勝沖地震では、震源から250キロ離れた苫小牧市の石油タンクが破損し、大火災が発生。04年の新潟県中越地震でも200キロ離れた東京の六本木ヒルズの森タワー(地上54階建て)でエレベーターのワイヤの一部が切れた。
国交省は、建設業界や有識者からの意見を踏まえ、早ければ11年度の前半から義務化する考え。(歌野清一郎)
[スレ作成日時]2011-01-17 08:21:54
超高層ビル「ゆっくり揺れ」対策も義務化
293:
匿名さん
[2011-01-20 14:10:20]
|
||
294:
匿名さん
[2011-01-20 15:56:12]
湾岸は人気あるそうです。
お笑いですね。(笑) |
||
295:
匿名さん
[2011-01-20 16:04:47]
長周期地震は地面もゆっくりと大きく揺れるとは限らない。
細かい揺れの方が多い。 長周期で揺れるのはブランコ揺らすのと同じ。 |
||
296:
匿名さん
[2011-01-20 16:06:26]
細かい揺れには免震は有効。
|
||
297:
匿名さん
[2011-01-20 16:50:21]
>>295
長周期の振動は普通の建物の中や屋外では気が付かない類の揺れ |
||
298:
匿名さん
[2011-01-20 18:00:25]
免震だったら一往復8秒の揺れでしょう?
さすがに気付くのでは?? 船乗っているのと似てる。 |
||
299:
匿名さん
[2011-01-20 18:05:24]
今販売中の物件は対応なしですか?
|
||
301:
匿名
[2011-01-20 18:12:01]
|
||
303:
デベにお勤めさん
[2011-01-20 20:48:59]
業界の現場ではこんなことは前から予想してた。
だけど、たまたま規制がなかっただけ。(「規制するのかな」程度) でも、実施しちゃった。 「あ~あ」という感じ。 まぁ、長い目で見ればいいことだとは思う。 免震ブームに乗っちゃったユーザーさんにはちと可哀想だけど。 |
||
304:
匿名さん
[2011-01-20 21:10:31]
地震くる前にゴーストタウン化しそう。
未入居なのに。(泣) |
||
|
||
305:
匿名さん
[2011-01-20 21:10:50]
今後の展開が気になります。
|
||
306:
匿名
[2011-01-20 21:23:53]
再計算して問題ありませんでした、で終わりですよ。
|
||
307:
匿名さん
[2011-01-20 21:28:20]
これで儲けたい人もいるから、そうはいかないぞー
|
||
308:
匿名さん
[2011-01-20 21:28:51]
釣られなかった人はホッとしてるだろうね。
|
||
309:
匿名さん
[2011-01-20 21:30:01]
儲けたい、と
実際に儲かる、とは別。 |
||
310:
匿名さん
[2011-01-20 21:32:23]
当たり前だろが、
儲けたい人は騒ぐよ |
||
311:
匿名さん
[2011-01-20 21:33:20]
一番儲かるのは解体業者
|
||
312:
匿名さん
[2011-01-20 21:35:01]
一番儲かるのは買いたい業者
|
||
313:
匿名さん
[2011-01-20 21:35:23]
プッ
|
||
314:
匿名さん
[2011-01-20 21:36:09]
プッ
|
||
315:
匿名さん
[2011-01-20 21:43:03]
ブローカーも手出ししない裏付けだよな
|
||
316:
匿名
[2011-01-20 21:57:24]
これからは制震が人気出そうだ。
これまでは免震>制震だったのに、立場が逆転してしまった。 |
||
318:
匿名さん
[2011-01-20 22:44:18]
免震が近くにある地域は危険ということでしょうね。
|
||
319:
匿名さん
[2011-01-20 23:55:04]
>>300
耐震や制震が共振しないなんてことはないです。 どの構造にも共振の可能性があります。 また、23区で予想される地震動の卓越周期が6~8秒とは言いきれません。 あと、免震構造は通常は鉛プラグや鉛ダンパーなどの地震エネルギーを 吸収する装置を併用しているので、制震の機能もあります。 |
||
320:
匿名さん
[2011-01-21 00:00:41]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%B6%E9%9C%87
制震 [編集] 地震動をエネルギーとして捉え、建物自体に組み込んだエネルギー吸収機構により地震が入力しても抑制する技術。建物の揺れを抑え、構造体の損傷が軽減されるため繰り返しの地震に有効。大規模建築物に採用する事が多かったが、近年では戸建て住宅への効果も検証され、採用する例が急増している。免震に比べて、コストは安価。 免震 [編集] 地盤との絶縁などにより、地震力を受けないようにする。基礎部分にアイソレータやダンパーを敷き、その上に建物を設置することにより、地盤の揺れに建物が追随しないようにする。あらゆる規模の建築物に有効だが、コストは大きく、普及率は高くない。 耐震 [編集] 地震の力に対して、構造体の力で耐える技術。構造を丈夫にし、地震力を受けても倒壊しないようにする。耐力壁を配置し、筋交いなどを設けることで、建物の各部分が破壊しないだけの強度を確保する。すべての建築物に必須の要素である。繰り返しの地震においては、破壊は進行していく(木造住宅における現状の耐震基準は、震度6程度の地震1回では倒壊しない事を定めている)。 このうち「免震」と「制震」は新しい研究成果によってもたらされたものであるが、「耐震」は、地震のある地域に建物を建てる以上ある程度自然に湧いてくる発想である。建築基準法によっても耐震構造は義務付けられている一方、免震・制震は任意に行う。また、耐震基準をクリアーした建物に加えて盛り込む技術である。 |
||
321:
匿名
[2011-01-21 03:38:04]
こんなに沢山タワマン建った後で義務化されても…。
|
||
322:
匿名さん
[2011-01-21 07:16:09]
|
||
323:
匿名さん
[2011-01-21 08:14:25]
そこの馬鹿チュプ
うっかり釣られて買うなよ |
||
324:
匿名さん
[2011-01-21 08:15:39]
ネガ涙目(爆笑)
|
||
325:
匿名さん
[2011-01-21 08:40:28]
悔しいのうウメタテーゼ♪
|
||
326:
匿名さん
[2011-01-21 08:52:39]
wikiをわざわざコピペして、書き込まれてもねえ。
誰かの記名論文ではなくて。 |
||
327:
匿名さん
[2011-01-21 09:37:59]
もう売れないね
|
||
328:
匿名さん
[2011-01-21 09:50:20]
もう会えないの?
|
||
329:
匿名さん
[2011-01-21 09:53:25]
|
||
330:
匿名さん
[2011-01-21 10:02:20]
今、Yahoo!のトップにYahoo!不動産の大規模マンション特集ってバナーが出てる。
なんとも空々しい感じ。 |
||
331:
匿名さん
[2011-01-21 10:07:57]
なんか、タワマンを必至に敵対視する輩が多いんだね。
上から見下ろすなよーって感じですか? |
||
332:
匿名さん
[2011-01-21 10:08:17]
タワマンはデベの金儲けの道具。
地震大国日本の風土に合わなかった。 |
||
333:
匿名さん
[2011-01-21 10:11:22]
タワマンを敵対視じゃなくて、実際に危険だからこういう法改正があるんでしょ。
|
||
334:
匿名さん
[2011-01-21 10:13:05]
危険なら自分が住まなければいいだけ。
他に危険な木造アパートとかも沢山あるから、そっちもフォローしてあげれば? |
||
335:
匿名さん
[2011-01-21 10:13:21]
タワマンは解体費用が巨額。
地震で税金が使われるのを許すな。 |
||
336:
匿名さん
[2011-01-21 10:17:11]
地震で住めなくなっても住宅ローンは残るよ。
|
||
337:
匿名さん
[2011-01-21 10:20:32]
地震保険は総額5兆円まで。
首都圏の巨大な地震だとちょっとしかもらえない。 |
||
338:
匿名さん
[2011-01-21 10:21:49]
タワマンが憎いです!!
|
||
339:
匿名さん
[2011-01-21 10:29:46]
地震保険、ちょっとしかもらえないのは
戸建てや低層マンションでも同じこと。 |
||
340:
匿名
[2011-01-21 10:53:42]
一戸あたりの解体費用なんて似たようなものだよ。鹿島は本社建て替えたが巨額が必要なら投資的にも建て替えなんて成り立たんだろ。
|
||
341:
匿名さん
[2011-01-21 11:37:27]
擁護血眼
|
||
342:
匿名さん
[2011-01-21 11:46:04]
333
所詮は国土交通省のアリバイ作りだろ。 我々国土交通省は、国民の安全を考え、きちんと業界を指導していますよ。 これで被害が発生したら、国じゃなくて業者を訴えてね、ってこと。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
建物が変形して初めて効果を発揮するので、免震構造より揺れを抑える効果は少ない。
一方免震構造は、建物の基礎部分に巨大な積層ゴムでできた免震装置を挟んで揺れを吸収するもの。
その結果、躯体の固有周期が長くなってしまう。その為、皮肉なことに
タワー免震マンションは長周期振動と共振しやすく、却って被害拡大懸念がある。
http://www.bge.archi.kyoto-u.ac.jp/pdf/a25.pdf
>免震層に天然ゴムのアイソレータと弾性すべり支承を有する場合について、
>弾性すべり支承による免震層の履歴特性が、長周期の地震動には,必ずしも有効ではない
http://4menshin.net/news/topic02.pdf
「姉歯事件と免震構造」
http://www.geo-yokoi.co.jp/News/Choukousou.htm
>免震ダンパーを入れると、構造物全体の固有周期は長周期側にシフトする。
>つまり、免震構造のおかげで超高層ビルは長周期振動に共振しやすくなっているのである