基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
9621:
tk
[2022-10-03 20:07:35]
|
9622:
匿名さん
[2022-10-13 09:38:07]
基礎断熱床下エアコンの場合、排水管から油汚れが含んだ汚水が漏水した場合どう考えているのでしょうか?
保険で直せるかもしれませんが、基礎コンクリートと断熱材の隙間に汚水が入り込み、生活しながら床下の掃除をしきれないと思うのですが。 全部とは言いませんが床を剥がして基礎断熱を全て撤去して基礎コンクリートを全面掃除しないと気分よく住めませんよね? でそうなると、生活しながら改修してもらうのは難しいと思うので仮住まいを探して一時的にそこに住んだりと。想像するにとても大変です。 小さい子や赤ちゃんいる子育て世代、更に老後にそうなってしまったら大変ではないでしょうか? 卓上の理論や実際生活している方のコメントを見る限り快適性はとても良いと思います。 ですが、50年以上住む家をメンテナンスのやりやすさを考えずに目視出来ない(見えない)個所を利用して快適性を優先させてしまうと、あとが大変かと思いますので床下エアコンはよく考えた方が良いと思います。 それと、床下エアコンに関して建ててもらった工務店や建設会社が存続していればいいですが倒産してしまったら何かあった場合自分で調べたり対処できる知識が無いと大変かと思いますよ。 |
9623:
tk
[2022-10-13 14:25:04]
>9622
基礎断熱床下エアコンの場合は、床下高を高くして、 簡単に床下にもぐれるようにすべきです こうすれば排水管の漏れ対策は簡単です tk宅は、基礎底版から床下張り合板の下面まで80cmあります 食卓テーブル下面の高さくらいです 給排水管工事は、フローリングを貼り終わってから行いました 床下高さを活かして1階床下全体を収納に使っています 布団もしまっています 高さがないから小屋裏収納のような出し入れ時の危険がありません 給排水配管は基礎立ち上がり部分を貫通しています 床下埋設すると、巨大地震で配管が切れたとき、修復に手間取ります 床下エアコンのような特殊な構造を採用するなら、 それなりの覚悟と対策が必要です |
9624:
匿名さん
[2022-10-14 14:05:43]
>9622
床下も空調のダクトと同じ、綺麗でないと空気が汚れる。 床下は掃除が出来るからダクトより有利。 >排水管から油汚れが含んだ汚水が漏水 漏水は許されない、漏水すれば量にもよるが加湿になり室内湿度に影響する。 >基礎コンクリートと断熱材の隙間に汚水が入り込み 基礎内断熱は論外w 基礎内断熱の基礎コンクリートは外気とほぼ同温、コンクリートと断熱材の間は結露し易い。 汚水が入らなくても結露水によりカビが発生して汚水になる、マンションがカビ易いのは内断熱が原因。 |
9625:
匿名さん
[2022-10-16 13:28:56]
>TK
とても共感致します。 そして素晴らしいですね、床下空間の高さ。 80cmあれば確かにメンテも問題なさそうです。 最後のコメントも同感です、施主も理解していないと大変かと思います。 コメント有難う御座います |
9626:
e戸建てファンさん
[2022-11-11 12:53:04]
おじさんを撃沈させちゃったら暇!!
|
9627:
匿名さん
[2023-01-13 12:23:12]
OAフロアでもできると思いますか、フロア下エアコン
オフィスで足元寒いと、皆が電気毛布など足にかけてるのを何とかしたいです。 |
9628:
匿名さん
[2023-01-13 12:38:08]
>9627
>OAフロアでもできると思いますか、フロア下エアコン OAフロアの高さ100mm程度にエアコンの送風を流してもたかが知れてるとおもうぞ。 エアコン近くは熱くて、ちょっと離れれば寒いでしょうね。 >オフィスで足元寒いと、皆が電気毛布など足にかけてるのを何とかしたいです。 より良い環境の職場に転職しましょう! |
9629:
半床下エアコン
[2023-01-14 12:37:20]
うちは基礎外断熱で基礎内はコンクリート剥き出しの空間。基礎はベタ基礎で中はグリッドポストで床下は全部一つの空間になってる。
リビングに開口部が有り普通の壁掛けエアコンが付けてある。 冬場にスラブに蓄熱しようと思うと結構な勢いで暖房し続ける必要がある。何日も床下を全力で温めれば常春な温熱環境かも知れないけど電気代もバカにならないよね。 なので在宅している夕方から朝は送風口を上向にして普通にリビングを温めてる。昼間に日射で部屋の温度が上がる時は送風にして下向きに部屋の空気を送り込み床下を温める様にしている。 HEMSとか付いてないのでどれくらい電気を使ってるかは分からないけと。 |
9630:
半床下エアコン
[2023-01-14 12:42:39]
夏場に送風を床下に向けて床下と熱交換する様につかっていた。ジメジメしたり結露するかと心配したけど大丈夫だった。
因みに換気は澄家。 今後基礎立ち上がり部分に断熱材を払うかと考えている。基礎外で断熱していても外から数メートルは外気温の影響があるから。 |
|
9631:
通りがかりさん
[2023-01-15 13:01:12]
基礎外断熱性… シロアリ気をつけて…
|
9632:
匿名さん
[2023-01-15 15:51:31]
|
9633:
tk
[2023-01-15 17:59:43]
|
9634:
tk
[2023-01-19 09:11:27]
半床下エアコンではスラブ温度が上がらないかも知れない
全没床下エアコンにしてエアコンの給排気を床下内で循環させれば、 床下温度は確実に上昇する 全没床下エアコンにしたら、新鮮外気は床下供給がよい 暖まった床下空気を1階床に開けた穴から上に上げると、 1階の床・壁・天井温度が室温と同じになる また、室内風がなくなるから室温を少し下げられる |
9635:
戸建て検討中さん
[2023-04-17 13:35:45]
今回新築します。
一種換気、基礎断熱ですが、床下エアコンはせずに壁掛けにしました。 結果、床下は熱換気交換システム1台だけです。 この場合、床下ならカビ等は大丈夫でしょうか? 営業には熱交換器システムで床下の換気は問題ないと言われています。 |
9636:
匿名さん
[2023-04-17 14:12:52]
>営業には熱交換器システムで床下の換気は問題ないと言われています。
営業の言葉を信じるのは? カビが発生しても法律での規制はない、例え健康を害しても責任を負ってくれない。 >床下は熱換気交換システム1台だけです。 床下に熱換気交換システムが有るのは分かるが床下を換気してるのか? 床下を換気してるとすれば床下から給気してるのか?排気してるのか?基礎断熱との兼ね合い等が不明、または給排気してるのか? 基礎コンクリートから多量の水分が2年位は出るのが常識。 除湿器は安価ですから利用するのも有り、ただし床下ですから常時排水用の穴と電源が必要。 |
9637:
tk
[2023-04-17 15:34:49]
|
9638:
住宅検討中さん
[2023-04-17 18:42:51]
澄家です。
|
9639:
主婦さん
[2023-04-17 18:55:45]
9636
言葉を信じるのはと言われると、、そう言うのは社長、その下の建築士だからかな 熱交換器では換気はしてないと最近調べました。 それでも、相手が言うので。。 除雪機、検討します。 |
9640:
匿名さん
[2023-04-17 19:27:35]
>9639
https://nemikky.hatenablog.com/entry/2020/08/18/%E6%88%91%E3%81%8C%E5%... >床下がカビてた 「澄家 床下カビ」で検索すると他にも有るようです。 |
パッシブ換気は内外温度差に比例して換気量が増える
外が寒いと換気量が増え、
春になって暖かくなると換気量が少なくなる
パッシブ換気だけでは必要な換気量が確保できない
tk宅は外気をシロッコファンで床下に吸い込んで、
一定換気量を確保している