基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
9196:
匿名さん
[2021-10-21 16:01:26]
|
9197:
匿名さん
[2021-10-21 16:33:28]
>9195
>近年は気候変動が大きいから分からない。 気候変動どころか季節の変化、昼夜の変化、日々刻々と変化している日常の中でおじさんの床下エアコンが答えを出すのは不可能だよ。 レスポンス悪過ぎ、よって効率も当然悪い。 当然暮らし心地も悪くなる。 |
9198:
tk
[2021-10-22 08:43:47]
◆全没床下エアコンを1階温度で制御
床下エアコンを1階設置のリモコン(室温センサー内蔵)で操作するように変更したとき、 うまく制御できるかが、気になっていた 最近、涼しくなってきて暖房し始めたが、問題ないことが分かった 夜10時にエアコンon、朝8時にoff 朝の状態は室温設定23°C 床下循環空気の温度は27°Cになっている 温度差は4°Cである 昨年使っていたエアコンは、床下温度を制御する方式で、 真夏に、床下温度24°Cで設定すると1階室温28°Cでバランスしていた 温度差は4°Cである tk宅の1階室温は、床下温度+4°Cでバランスする これはエアコンを動かしているときの温度差である 現在、昼間はエアコンを止めている このとき、床下循環空気は室温と同じ23°Cでバランスしている 床下温度23°C以下は蓄熱効果で、ゆっくり温度低下する 全没床下エアコンはワイヤードエアコン(室温センサー)を1階にに設置するのがベストである 現在、これができる安価なエアコンは三菱電機しかない 日立のワイヤードリモコンは、温度センサーが室内機だから使えない |
9199:
匿名さん
[2021-10-22 12:28:48]
tkは床下エアコン+1Fエアコン+2Fエアコンで適正な使い方習得まで16年。
複数台のエアコンがあるので即応性もあるし、状況によっては同居人が窓開け対応する。 おじさんちの場合・・・ 目論んだ蓄熱式が失敗し除湿器追加、さらに深夜運転で足りず昼夜運転となっている。 悲しいかなレスポンスの悪さを補う手段はなく、窓開けの即応性ももっていない。 当初の目論みとかけ離れてしまった最大要因は、やはり特性を理解せずに使った多量の薄板木っ端だろう。 |
9200:
tk
[2021-10-22 14:18:26]
>9199
>当初の目論みとかけ離れてしまった最大要因は、やはり特性を理解せずに使った多量の薄板木っ端だろう。 おじさんちは趣味の産物だから、普通の住宅では採用できないことが多い 他の人の参考にできることは少ないが、「滑った転んだ」のレスを読むのはそれなりに面白い おじさんちの床下は背が高いから、床下に除湿機を設置しても排水口を外部に出すのは簡単だ 普通の住宅では簡単に真似できない 夜間蓄熱は電気代を節約するという目的では意味がある しかし、夏季の昼間、エアコンを止めたら室温が上がって過ごしにくかった 試行錯誤の末に、除湿機の採用を思いついた 除湿機はエアコン除湿と違って風量が少ないから冷却温度が低くなり、 効果的に除湿できる エアコンより消費電力が少ないから、 昼間にエアコンを動かすより電気代が少し安く済んだ おじさんちの環境条件では成功だろう tk宅では、今夏は床下エアコンの除湿運転だけで過ごした 昨年は冷房運転をしていた 外気が35°Cを超えると室内が28°Cより高くなったため、 1階エアコンを動かした 今年は外気温度が35°Cのときでも室温は28°C以下が保てた 安くて機能が原始的なエアコンは、除湿能力が高く排気温度も低かった おじさんちのように除湿機を使用しなくても、 今度のエアコンは湿度が低くなり排気温度も下がった おじさんと似たような目的をエアコンで実現できた |
9201:
匿名さん
[2021-10-22 14:41:52]
除湿量の多いエアコンは今年に購入した。
>9107参照 除湿器はまだ余裕が有ると思っている。 来年は木材の調湿を利用した試験を行う予定にしてる。 >9109参照 >除湿器ヒポンのデメリット。 >深夜電力利用のみが操作上困難、人が毎日入り切り操作をしなくてはならない(切り操作は切りタイマーで出来る) >停電復帰機能が有る機器なら外部タイマーと組み合わせれば深夜運転のみも可能?送風が止まるから換気の工夫は別途必要 停電復帰機能が有る機器なので外部タイマーで深夜運転が可能。 真夏はかなり高湿度になるから深夜運転だけでは厳しいがかなり行けると予想してる、楽しみだ。 温度はエアコンに任せて湿度だけを考えれば良いから楽だ。 |
9202:
匿名さん
[2021-10-22 14:49:09]
訂正
除湿量の多いエアコンは今年に購入した。 → 除湿量の多い除湿器は今年に購入した。 |
9203:
匿名さん
[2021-10-22 15:31:30]
>9201
>来年は木材の調湿を利用した試験を行う予定にしてる。 まぁ、 調湿の試験場と言うより、エアコンを用いた木材の乾燥試験といったところだろうね。 そんなことより、 早く小屋裏容積40m3の算定根拠をだしやがれ!! |
9204:
tk
[2021-10-22 16:15:47]
|
9205:
匿名さん
[2021-10-22 16:39:49]
|
|
9206:
tk
[2021-10-22 17:03:20]
|
9207:
匿名さん
[2021-10-22 17:24:49]
|
9208:
匿名さん
[2021-10-22 17:33:42]
|
9209:
匿名さん
[2021-10-22 17:57:36]
|
9210:
tk
[2021-10-22 19:37:19]
>9208
>素直でない相手に素直に説明する馬鹿はいないよw 間違いから逃げる口実に苦労してる それほど間違いを認めるのが嫌なのかねー でも、逃げ口上には年季が入っている 若いときからやってきたから、逃げ方は達人の領域だ おじさんは「死ぬほど間違を認めるのは嫌だ」、 とtkが言ったのは大げさか、 と思ったが本当だった |
9211:
匿名さん
[2021-10-22 20:53:35]
>気の毒なことに、おじさんは間違い認めるのが死ぬほど嫌だから、
>屁理屈やデタラメで反論して堂々巡りに持ち込む >相手が呆れて相手をするの止めるまで続ける >それで間違いがバレずに済んだと一人で思い込んでいる う~ん、 tkの予告通りの展開だ。 檻の中の猿には酷ではあるが・・・ 小屋裏容積40m3の他にもうひとつ、 2年目である2012年8月のデータを、水分が抜け切れてない初年度のデータと偽った事例もある。 小屋裏の件では・・ 「50㎡×0.2m=10m3・・・解るかな?」とまでtkを挑発してた。 さぁさぁ、 おじさんのROMファンが沢山見てる事を念頭に素直に答えたらどうだい? それともtkの予告通りの檻の中の猿に成りきるのかい? |
9212:
tk
[2021-10-23 17:00:39]
>9205
住宅の構造は種類が多い tk宅はおじさんのヒントの0.2mは存在しない おじさんちの「かなばかり図」の天井と小屋部分をアップしてくれれば簡単に分かる これがあれば「40m3」問題は一挙に解決する |
9213:
tk
[2021-10-24 08:00:38]
◆電力料金
床下エアコンの電気代は、主として夜間電力と太陽光発電でまかなっている 夜間電力は22:00から8:00まで13円 太陽光発電は、太陽が出ているときで売電料金11円 今日は、床下エアコンの夜間消費電力は約10kWh 朝8:00の太陽光発電量は1.6kW エアコン消費電力は0.8kW 晴天の今日は、安価な電力料金で前日22:00から今日の夕方まで連続する 夕暮れから22:00までは、高価な昼間電力料金になる これが気に入らなければ、夕方から22:00まで床下エアコンをoffにすればよい 三菱の安価なエアコンは、毎日繰り返しタイマーがないから、 手動on/offするしかない かなりの頻度でon/offを忘れるが、それで良いことにしている 前のエアコンのときは床下エアコンを動かしっぱなしにしていたが、 太陽光発電の効果で年間支払い電力量は気にならなかった |
9214:
匿名さん
[2021-10-25 10:50:38]
>9212
>おじさんちの「かなばかり図」の天井と小屋部分をアップしてくれれば簡単に分かる かなばかり図(距計図)なんて不要でしょう。 ↓の2枚の画像だけで、40m3の嘘と「50㎡×0.2m=10m3、解るかな?」・・・と誤魔化そうとした低レベルでセコい人間性が良く表れている。 https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_cf550be577.jpg |
9215:
tk
[2021-10-25 16:18:57]
>9214
この写真を見たらおじさんの言う意味がわかった でも、おじさんがこんな瑣末なことを頑張ったことで、 程度の悪さを再認識したよ いまだに、タイベックのスキマは分子サイズの1万倍もあるのに、 有機ガスだけ透過しないと頑張っているし 壁掛け式乾湿球湿度計は、扇いで風を当てないと正確ではないと頑張っている これからは、アラシと同じレベルでおじさんと付き合うよ |
9216:
匿名さん
[2021-10-26 15:12:55]
|
9217:
tk
[2021-10-26 15:56:28]
>9216
おじさんしか知らないおじさんちの構造について、 ヒントを出されても分かるわけがない おじさんは馬鹿げたヒントを出して悦に入っているだけだ 今後は、その手には乗らない(つもり) おじさんは一生をかけて自分で吐いた嘘から逃げる訓練をしてきたから、 嘘つきの達人だ tkごときでは、並大抵のことでは歯が立たない このことを十分に学習した 今になって、アラシの対応力は素晴らしいことに気がついた 今後は、これを見習うつもりだ |
9218:
匿名さん
[2021-10-26 22:56:51]
|
9219:
tk
[2021-10-27 18:27:03]
>9214
ここの写真をじっくり見たら、0.2を足しても40m3にはとてもならないことが分かった おじさんの間違いは、0.2ではリカバリーできないね いつものおじさんのごまかしパターンである目眩ましを使ったけど、 まだリカバリーできていないよ おじさんは会社で嘘や間違を認めなかったから、 同僚から相手にされなかっただろうね ここは暇つぶしスレだから、 おじさんはROMからも面白がって相手にされていると思うよ がんばってね |
9220:
匿名さん
[2021-10-27 22:50:54]
>9219
>ここは暇つぶしスレだから、 >おじさんはROMからも面白がって相手にされていると思うよ >がんばってね tkは甘いな。 オレオレ詐欺師を黙認するかのようだ。 おじさんはまだ動物園の檻の・・さらにバックヤードで訓練中の猿のようなもの。 このまま檻に出したら観客に危害あるよ。 当面はバックヤードで躾が必要。 |
9221:
tk
[2021-10-28 10:05:17]
>9220
>tkは甘いな。 それは認める おじさんには、tkがかなりの技術バカだったこと思い知らされたよ これほどの手合が世の中に存在するとは思ってもいなかったから、 おじさんのレベルを知るの時間がかかった その間、おじさんに楽しく遊ばれてしまった >おじさんはまだ動物園の檻の・・さらにバックヤードで訓練中の猿のようなもの。 年を取りすぎているから訓練は無駄 進歩・改善の可能性はゼロ 当人も自分の方が有能と思い込んでいる 現状で対応するのが無駄がない おじさんの屁理屈は面白いから、頑張ってほしい |
9222:
匿名さん
[2021-10-28 23:19:28]
|
9223:
tk
[2021-10-29 07:19:24]
>9222
>これならおじさんも胸はって面白屁理屈レスれるね。 40m3のように微妙なテーマはなかなかないから、 残念ながら、おもしろ屁理屈・嘘理論は簡単には出てこない 40m3については、おじさんは認めない決心をした おじさんちの小屋寸法を示して、いつもの算数を示せば解決するが、 これをすると間違いを認めることになる そこでトンズラを決め込んだ |
9224:
匿名さん
[2021-10-29 08:41:26]
|
9225:
tk
[2021-11-01 12:38:05]
◆太陽光発電の利益試算
太陽光発電のFITが終わり、 どのくらい得しているかわからなかった そこで9月分(2021/8/10?9/09)について試算した 考え方 ①太陽光発電自家消費分のkWhを東電金額に換算 (昼間電力は3段階方式になっていて200kWh以上は41円/kWh) ②太陽光発電の売電分 ①と②を合計する 太陽光発電 563kWh (自家消費分…228kWh 売り335kWh…3852円…単価11.5円/kWh) 東電支払額 236kWh 6826円 (この内、買い夜102kWh…1293円) 太陽光発電なしと仮定したときの東電支払い額 6826円+太陽光自家消費分を東電の料金に換算(228kWh 8940円)=15.800円 太陽光発電で得をした金額 3850円+8945円=12.800円 エアコンが働く夏と冬はこのくらいの金額になるだろう 中間期は自家消費が少ないからもっと少ない 外気を床下に取り込んでいるため、 夜間蓄熱をすると室温変化が生じる 夏と冬は晴天が多いので、 天候に関係なくエアコンを連続運転しているから室温は安定している |
9226:
tk
[2021-11-13 08:50:17]
◆全没型床下エアコンの温度設定
今年3月にエアコンを交換して以来、 室温センサー内蔵のワイヤードリモコンを1階の操作しやすい場所に設置している 操作が簡単だから、毎日オンオフしている 夜10時オン、翌日の夕方オフ リモコン取付け前に心配したことは、 床下温度が上昇しても、1階室温はなかなか上昇しないから、 エアコンは、室温が設定値に達したときにエアコン出力を絞っても、 すでに床下温度が上がりすぎていて、室温がオーバーシュートする現象だ これは問題なかった 床下温度の上昇速度が遅いため、オーバーシュートは起きなかった よく考えたら当然の現象だ 無駄な心配をした 全没型床下エアコンは、温度センサー内蔵型リモコンを1階に設置してようやく完成した 18年もかかった |
9227:
匿名さん
[2021-11-13 09:16:54]
気流の流れが滞る場所は夏場であっても結露,カビが発生する場合があり,
ダメージ(木質系基礎材等腐敗の進行)を受けます,温湿度のコントロール ,運転時の床下確認が定期的にできればですが。 |
9228:
tk
[2021-11-13 10:11:09]
>9227
tk宅は床下空気の滞留場所はほとんどない ・壁掛け換気扇(16W)を1台、中仕切り基礎の人通口に置き24時間連続運転している ・中仕切り基礎と土台の間にネコ土台を置き3cmのスキマを開けている これで床下空気全体を強制循環させている 17年間、床下掃除をしたことはない カビている木部は皆無 綿ホコリが積もっている個所はほとんどない そもそも、外気吸込みダクトの途中にフィルターを付けているから綿ホコリは入らない 床下はいつも風が吹いているから、 綿ホコリがあっても吹き飛ばされて、 外気と一緒に1階に上がってきているから、 床下に蓄積されることないのだろう |
9229:
戸建て検討中さん
[2021-11-13 12:48:22]
基礎外断熱+床下エアコンが最強。
ただし、シロアリ問題が不安。 基礎外断熱+床下エアコンで、シロアリ問題が解決できれば、真の勇者になれる。 |
9230:
匿名さん
[2021-11-13 14:25:03]
>9229
基礎コンクリート天端に金属製蟻返しを設置すれば良い。 金属製蟻返しと基礎コンクリートは一体打ちが望ましい。 金属の蟻り返しは接続部無しで一体で出来ないのが弱点、接続部の重ね合わせ部が弱点。 接続部は可視出来るようにすれば良い。 |
9231:
tk
[2021-11-13 17:10:23]
>9230
tk宅を建てた17年前、日本にはアリ返しの情報はなかった tkが知識を得たアメリカのアリ返しは、継ぎ目なし銅板ロールを使っている これが入手できないときは、銅板の継ぎ目をハンダ付けしている tk宅は地下水の水位が10m以下なので、 ガルバリウム鋼板を使い、重ね合わせ個所を多くとって施工した GL+400の基礎外周にシロアリの蟻道ができた気配はない 今は、城東テクノが「基礎断熱工法用シロアリ返し」販売している |
9232:
戸建て検討中さん
[2021-11-13 17:46:46]
ただし金属は熱狂になるので、あり返しは樹脂製がおすすめ。
|
9233:
tk
[2021-11-14 08:12:46]
>9232
それなら城東テクノの一択 tk宅の金属アリ返しが熱橋になる影響は、 家全体の熱損失の内、どのくらい寄与しているかは、 支払うエアコン電気代をみてもわからない tk宅は、建て替え前の低低住宅とは比べものにならないほど適温が維持され、 冷暖房費が下がっているから満足している状態だ さらにFIT終了後の太陽光発電の効果が加わっている 家の作りはそこそこにして、太陽光発電でカバーすれば、 トータルの建築費に対して冷暖房費の節減効果が高いかもしれない |
9234:
匿名さん
[2021-11-14 09:42:54]
>9232
金属の厚みは0.2mm程度で十分(缶詰の蓋は0.2mm厚みで十分強度が有る) 鉄の熱伝導率は木材の約400倍、鉄0.2mm厚みは木材約80mm厚みと同等。 土台厚みが80mm増えた程度にになる。 外張り断熱では影響は有るが充填断熱では差は僅かです。 |
9235:
tk
[2021-11-14 10:18:01]
|
9236:
匿名さん
[2021-11-14 14:23:45]
なるほど。
やはり、床下エアコン+基礎外断熱+シロアリ対策が最強のようですね。 松尾先生は、基礎内と言っているが、意見が割れていますね。 |
9237:
tk
[2021-11-14 17:04:47]
|
9238:
通りがかりさん
[2021-11-14 20:58:32]
ただ、最近は基礎外断熱におけるシロアリ対策が進歩しているから、基礎外の方が増えているね。
松尾先生は古いシロアリ対策で判断しているのでしょう。 温熱のプロもシロアリ関係は詳しくないのかも。 |
9239:
tk
[2021-11-14 21:38:27]
>9238
>温熱のプロもシロアリ関係は詳しくないのかも。 ⇒沢山の建築経験がある松尾さんが、 何も難しいことがないシロアリ対策を間違えるはずがない 基礎外断熱の利点は基礎コンクリートの蓄熱効果である 床下エアコンが採用され始めた頃は夜間電力が安かったから、 夜間蓄熱の意味があった 原発の運転が止まって、原発の夜間負荷が要らなくなり、 新規契約の夜間電力は倍増したため、 夜間蓄熱の効果は著しく低下した 一方、太陽光発電は設置費が大幅に下がり、新築住宅のZEHが強調されるようになった。 これで昼間もコストの安い電力が得られるため、 夜間蓄熱の重要性が下がった 床下コンクリートの蓄熱があると、1階室温の変化速度が遅くて、 じつにまどろっこしい 内断熱であれば床下蓄熱がなくなることにより、 1階室温の即応性があがって、居室内エアコンと同様の使い勝手になり快適だ 基礎外断熱は、外壁と基礎との取り合い工事が面倒だが、 内断熱であれば、通常の住宅と変わらない方法で施工できる こう考えると、現在では基礎内断熱の方が利点が多い |
9240:
匿名さん
[2021-11-15 12:01:22]
>9223
> 40m3のように微妙なテーマはなかなかないから、 >残念ながら、おもしろ屁理屈・嘘理論は簡単には出てこない そんなことないよ。 レスをちょっと遡れば嘘理論・おもしろ屁理屈・デタラメ・デマカセがゴロゴロ出てくるよ。 なんせ東北一の木っ端技術屋だからね。 |
9241:
匿名さん
[2021-11-15 14:00:52]
>9236
国に委託されたシロアリ業者の調査では調査数は少ないが基礎外断熱と基礎内断熱では基礎内断熱の方がシロアリ被害が多い。 推測すると。 基礎内断熱はコンクリート面が冷たい、外気とほぼ同じ、断熱材とコンクリート立ち上がり部に隙間が有り空気が回れば結露してシロアリに水を与える事になる。 基礎コンクリートのスラブと立ち上がり部が一体打ちなら良いが継ぎ目に隙間が有り水をプレゼントして容易にシロアリを呼び込む。 |
9242:
tk
[2021-11-15 19:02:12]
>9241
>国に委託されたシロアリ業者の調査では調査数は少ないが基礎外断熱と基礎内断熱では基礎内断熱の方がシロアリ被害が多い。 基礎内断熱でシロアリが入るのは、施工不良だ 止水板も使わず、アリ返しも使っていない頃のデータだろ おじさんがときどき持ち出すこの話は、調査時期不明、件数不明で無意味 |
9243:
匿名さん
[2021-11-15 22:25:30]
>9242
>おじさんがときどき持ち出すこの話は、調査時期不明、件数不明で無意味 だから~ 前にも言ったでしょ、 おじさんのこの手のレスはオレオレ詐欺師と同様な脅し・スカシの類いだって。 突き詰めてくと天井裏40m3と同じ嘘・間違いの類いにたどり着くだろうね。 なんせ東北一の木っ端技術屋だからね。 |
9244:
tk
[2021-11-16 07:54:29]
>9243
>なんせ東北一の木っ端技術屋だからね。 このスレでは重要人物だよ 40m3おじさんが書き込まないと、 アラシも書くことがなくなって消息不明になる もっと大事にしよう 当人は木っ端技術屋どころか一流技術者だと思いこんでいるから、 木っ端技術屋と呼ばれても自分には関係ないと考えている 一流技術者は、間違いを指摘されれば、すぐに理由を考えて、納得すれば修正する これを若いときから続けているから一流技術者になれる 40m3おじさんは、指摘された間違いに対して、嘘に嘘を重ねて言い抜ける 相手が呆れて追求を止めると勝ったと考える だから、一生、木っ端技術屋のママだった 気の毒な人生だったね |
9245:
匿名さん
[2021-11-16 07:55:16]
>9242
基礎の継ぎ目は地表面+50mmが普通だから外からは簡単に水は入らない、止水版を施工するのは極めて稀。 基礎内断熱を採用するのは施工が楽でコストが低いからだと思う。 外側に断熱材を施工しなければ蟻道は発見し易い、天端蟻返しは不要になる。 蟻返しは蟻道を発見し易すくするもの。 |
顕熱は(24℃-5℃)x0.34w/m3x24hx80m3/h÷COP3.5÷1000=1.2kw
1.2kw+2.4kw≒3.6kw/日