基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
9141:
匿名さん
[2021-10-18 11:47:04]
|
9142:
tk
[2021-10-18 12:15:31]
|
9143:
匿名さん
[2021-10-18 13:12:30]
>外気は24℃80%とすると17.5g/m3、24℃50%は10.9g/m3。
> 17.5g/m3-10.9g/m3=6.6g/m 6.6g/mh除湿しないと50%に出来ない。 換気空気の時間あたりの必要除去水分量は6.6g/mh。 換気空気量が100m3/hなら680gで0.68リットル/h |
9144:
匿名さん
[2021-10-18 13:14:59]
記入ミス、660gで0.66リットル/h
|
9145:
tk
[2021-10-18 17:14:29]
>9143
換気空気から0.66リットル/hを除湿しても、 室内空気から0.66リットル/hを除湿しても、 室内湿度は変化しない 除湿機は、冷却温度が低いから室内空気を除湿できる これならわざわざ外気単独で除湿しなくても同じことになる ヒポンは冷却温度が除湿機より高いエアコンのときに必要であって、 除湿機なら単純に室内空気を除湿すれば済む おじさんは除湿機ヒポンを考えているが、メリットはあるの |
9146:
匿名さん
[2021-10-18 17:37:29]
呆れた理解力、レスしていて惨めだろw
>外気は24℃80%とすると17.5g/m3、24℃50%は10.9g/m3。 > 17.5g/m3-10.9g/m3=6.6g/m 6.6g/mh除湿しないと50%に出来ない。 >室内24℃56%の空気を除湿器が吸い込み24℃50%の空気を吐出しても12.2g/m3-10.9g/m=1.3g/mしか除湿出来ない。 除湿器内で吸い込んだ空気を0℃近くにしても室内湿度は50%に出来ないです(苦笑) |
9147:
tk
[2021-10-19 08:51:39]
>9146
順を追って検討しよう 1.換気外気からの必要除湿量 ・外気温湿度:20°C、80% →絶対湿度:13.8g/m3 ・風量:100m3/h ・目標湿度(室内湿度):50% →絶対湿度:8.7g/m3 →必要除湿量:(13.8g/m3-8.7g/m3)×100m3/h=510g/h 2.室内湿度の上昇分 ・室内温湿度:20°C、50% →絶対湿度:8.7g/m3 ・換気量100?/hのときの室内容積:200m3(0.5回/hで仮定) ・外気により湿度50%からアップしたときの室内絶対湿度: 8.7g/m3+510g/m3÷200m3=11.3g/m3 ・除湿必要量:(11.3g/m3-8.7g/m3)×200m3/h=520g …実際には2.の計算は不要だ 室内空気に混合した外気の湿度のうち、 50%を超えた分510g/hを除湿すれば良い すなわち外気の直接除湿量と室内空気の除湿量は同じだ 除湿機の除湿能力の検討 シャープ-NH140:除湿能力12L/h、使用温度範囲1~38℃。排水タンク容量3.6L →定常時は0.5L/hだから十分な余裕がある タンクは7時間で満杯になるから、 常時使うときは、排水ホースを付けて室外に結露水を排出する必要がある |
9148:
匿名さん
[2021-10-19 09:34:18]
目も悪そうだねw
https://jp.sharp/joshitsu/products/cvnh140/ >除湿能力(60Hz) : 最大14L/日※1定格13L/日※2(50Hz時:最大12L/日※1定格11L/日※2) 最大除湿量で12L÷24h=0.5L/hで不足する、小細工して外気湿度を下げても不足してる。 >タンクは7時間で満杯になるから 除湿能力12L/hなら20分で満杯だよw |
9149:
tk
[2021-10-19 10:24:50]
|
9150:
匿名さん
[2021-10-19 10:51:22]
除湿器の性能は同じですが使い方で室内湿度は変わる、誰でも分かるw
塵が舞ってる外気はフィルター等で除去しなければ室内を幾ら掃除しても室内は綺麗にならない。 塵はフィルター等で除き室内発生の塵を掃除すれば室内は綺麗になる。 自分で室内では50%まで除湿出来ないのを証明したのですから諦めなよw デシカは除湿機能が優れてるだけではなくて換気空気を除湿してるから低湿度を維持出来る。 |
|
9151:
tk
[2021-10-19 14:17:56]
|
9152:
匿名さん
[2021-10-19 14:26:16]
理解力がないだけだねw
繰り返し何十回も「変わる」と返事してる。 |
9153:
tk
[2021-10-19 14:48:21]
|
9154:
匿名さん
[2021-10-19 15:15:55]
>外気除湿と室内除湿とは同じ除湿量になる
ならないw >9147参照して何度も計算してみましょうw 50%の空気を吸い込んで50%の空気を吐出しても除湿量はゼロです。 湿度が上がって例えば56%になって6%分除湿出来ても僅かですから外気から入る水分量を除湿出来ませんw |
9155:
匿名さん
[2021-10-19 15:27:56]
>9150
>塵が舞ってる外気はフィルター等で除去しなければ室内を幾ら掃除しても室内は綺麗にならない。 >塵はフィルター等で除き室内発生の塵を掃除すれば室内は綺麗になる。 吸気由来の湿度は除湿できても、内部発生由来の湿度は除湿できないじゃん。 内部発生が起因の加齢週の除去はどうするの? |
9156:
匿名さん
[2021-10-19 16:21:32]
加齢で脳みそが働かないのか? 少し考えれば分かるw
室内空気は淀んでいません、常に換気されています。 塵も小さく軽くて浮遊していれば換気で排気される。 |
9157:
tk
[2021-10-19 16:29:58]
>9154
>湿度が上がって例えば56%になって6%分除湿出来ても僅かですから外気から入る水分量を除湿出来ませんw 6%除湿できれば、室内空気は50%を維持できるから湿度は一定に保たれる すなわち、室内空気を除湿しても、外気による湿度上昇を防げる わざわざ外気だけを除湿する必要はない |
9158:
tk
[2021-10-19 17:13:50]
|
9159:
匿名さん
[2021-10-19 17:24:57]
>加齢で脳みそが働かないのか?
そうね、 四角錐形の計算すらできないんだもんな! |
9160:
匿名さん
[2021-10-19 17:38:53]
|
1.は50%の室内湿度に何回か換気すれば50%になり継続する。
2.は50%に除湿出来ない、外気から入る水分の方が多い、24℃56%位でバランスする、24℃56%は12.2g/m3。
外気は24℃80%とすると17.5g/m3、24℃50%は10.9g/m3。
17.5g/m3-10.9g/m3=6.6g/m 6.6g/mh除湿しないと50%に出来ない。
室内24℃56%の空気を除湿器が吸い込み24℃50%の空気を吐出しても12.2g/m3-10.9g/m=1.3g/mしか除湿出来ない。
外気から入り増える水分6.6g/mを除湿するには5℃程度まで冷やして湿度30%で吐出させても24℃56%でバランス。