基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
8951:
匿名さん
[2021-06-17 14:42:18]
|
8952:
tk
[2021-06-17 15:15:41]
|
8953:
匿名さん
[2021-06-17 15:36:26]
証拠を示せず喚くだけで既にアラシになってるよ。
軽蔑してるから基本は無視するよ。 |
8954:
匿名さん
[2021-06-17 15:42:35]
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/
>アスマン通風乾湿計 >(乾湿計の注意点) >湿球の凍結により、正確な測定が困難な場合がある。 >最低必要風速を忘れない(2~5m/sec) >温度が安定するまで待機する必要がある。(0℃以上では5分程度) >空気温度の測定方法に注意する。(放射、体温などの影響を受けない事) >ガーゼ、水の取り扱いに注意する。 >正確な湿度を求めるには計算式に値を代入し、算出する方法が望ましい |
8955:
tk
[2021-06-17 16:33:26]
|
8956:
匿名さん
[2021-06-17 16:37:29]
正確に測るための基本。
|
8957:
匿名さん
[2021-06-17 16:50:31]
>>8898
>というなら、ソースが必要 >tk宅のセントラルクリーナーは、バッグフイルターに貯まったゴミやホコリを、1年に1回掃除している >これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが9割以上だ >これより小さなホコリは、バッグフィルターの目から屋外に飛んでいく >換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が1/3に減った >エアコンを使わない春秋の中間期は窓あけをしているから、その分だろう 目眩まし?誤魔化し?、嘘? |
8958:
匿名さん
[2021-06-17 18:00:08]
|
8959:
ARASHI
[2021-06-17 18:01:25]
|
8960:
匿名さん
[2021-06-17 18:04:08]
|
|
8961:
匿名さん
[2021-06-17 18:07:22]
|
8962:
tk
[2021-06-17 18:58:01]
|
8963:
ARASHI
[2021-06-17 22:50:25]
>8946
>屋根裏の容積は約40m3と小さい、 40m3あるのか? どういう計算? https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg 25m3位じゃないの? |
8964:
ARASHI
[2021-06-17 23:16:46]
>8956
>正確に測るための基本 四方錘なら簡単だ、おじさんちの小屋裏のMax高さを測るだけ。 小屋裏の底辺は約7.2mと分かってるから、後はおじさんが中央の貫通柱部の高さ計ってる画像をUPすればOK! https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg |
8965:
匿名さん
[2021-06-18 06:06:20]
正確に測るための基本
>乾湿球式湿度計は湿気を発生させ計器の周りの湿度を上げてしまう矛盾した計測器、湿気を除くために通風が必要。 ただし簡易式の場合には通風させてない時の専用の表が有るから要注意、表は使用しない。 通風時は下記注意点に有るように計算で求める。 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/ >アスマン通風乾湿計 >(乾湿計の注意点) >湿球の凍結により、正確な測定が困難な場合がある。 >最低必要風速を忘れない(2~5m/sec) >温度が安定するまで待機する必要がある。(0℃以上では5分程度) >空気温度の測定方法に注意する。(放射、体温などの影響を受けない事) >ガーゼ、水の取り扱いに注意する。 >正確な湿度を求めるには計算式に値を代入し、算出する方法が望ましい |
8966:
匿名さん
[2021-06-18 06:33:54]
>>8858の辻褄が合ったからまとめておく。(誤記も有り新たな分かった事も有る)
>>8912 >室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を1週間毎にするのが良いそうだ。 >外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ。 >>8898 >これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが9割以上だ 上から推測するとしっかり換気されて無いから綿ホコリが9割以上になった、セントラルクリーナーで換気してた。 しっかり換気しないと不味うと思ってフィルターを付けた? https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/7463/ >>8912が正しいから綿ホコリは換気空気で排出されてセントラルクリーナーでの回収が減った。 >換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が1/3に減った。 https://www.duskin.co.jp/rd/laboratory/feature/dust/01/ >繊維ホコリが灰色に見える訳 >繊維製品にはさまざまな色のものが有ります。それらが混ざり合うことで全体として灰色に見えるのです。 >ホコリを排出するのが良いのなら、フィルターなしが良いことになる 自分で証明してるw、フィルターなしに近い抵抗の小さいフィルターを使い綿ホコリの量が1/3に減った。 呆れた事に嘘も加味して自慢してる。 |
8967:
匿名さん
[2021-06-18 06:42:02]
|
8968:
ARASHI
[2021-06-18 06:49:59]
>8946
>屋根裏の容積は約40m3と小さい、 40m3あるとしたら中央部で2m以上の高さが必要。 1mくらいにしか見えない。 https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg |
8969:
ARASHI
[2021-06-18 07:08:21]
>8946
>屋根裏の容積は約40m3と小さい、 https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg 早く中央部の高さを測ってる画像をUPしろよな。 |
8970:
ARASHI
[2021-06-18 07:27:36]
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg
この小屋裏の容積が40m3ってどんな計算したのかな? 計算式書いてみな、ARASHI先生が見てあげるよ。 |
8971:
tk
[2021-06-18 07:48:23]
>>8965
>乾湿球式湿度計は湿気を発生させ計器の周りの湿度を上げてしまう矛盾した計測器、湿気を除くために通風が必要。 そんなこと、壁掛け式乾湿球湿度計の説明には、どこを見ても書いてないよ おじさんの勝手な思い込みだ おじさんは、思い込みがきつすぎて、測定器の原理が理解できないことを次々と自白している しかも、まだ、これにまったく気がついていない 悲惨だね 墓穴が深くなりすぎて、出られなくなるよ |
8972:
tk
[2021-06-18 07:54:40]
|
8973:
ARASHI
[2021-06-18 08:14:53]
まったくねぇ~!
小屋裏の容積計算ひとつロクにできないのに、やれ幼児だ小学生だとまくし立ててる。 誰が幼児なのかはロムしてる大勢の方々は当然分かる。 |
8974:
匿名さん
[2021-06-18 08:58:11]
>>8898
>換気用外気にフィルターを付けたあとは、綿ホコリの量が1/3に減った。 まだまだ綿ホコリが多い? >>8932 >換気用フィルターは、濾過面積の大きなものを付けているから、 >10年くらい交換していない 不潔自慢をしてるw 詰まってなくても衛生上1年くらいで交換が常識でないか掃除機の排気と勘違いしてるのかな? フィルター掃除を怠ってるせいでないか? 換気ルートが端で上手く換気されてないのかな? 理解出来るようにもう一度。 >室内のホコリ減らすには24時間換気のフィルター掃除を1週間毎にするのが良いそうだ。 >外気のホコリの侵入を抑えるのではなくて、排気量を確保してホコリを排出するから良いそうだ。 |
8975:
ARASHI
[2021-06-18 09:07:30]
|
8976:
tk
[2021-06-18 09:51:12]
|
8977:
tk
[2021-06-18 10:01:56]
|
8978:
ARASHI
[2021-06-18 10:12:09]
|
8979:
匿名さん
[2021-06-18 10:42:52]
https://www.seikatsu110.jp/electrical/et_ventilation/29168/
>住人の健康を考えて導入された法律ではありますが、24時間換気システムを稼働させ続けるという性質上、その装置に汚れがつきやすく、掃除を怠れば逆に健康を害してしまうという問題点もあります。 >給気の際には取り込んだ新鮮な外気をわざわざ汚し、排気の際は汚いままの空気を室内に滞留させてしまいます。 また、このホコリの蓄積によってダニやゴキブリを発生させてしまったり、換気システムの故障を引き起こしてしまったりする恐れもあります。 >頻度としては2年に一度ほどの交換を各メーカーが推奨している場合が多いです >さほど高価なものではないため、掃除せずに定期的に交換している家庭も多いようです。 >掃除にせよ、交換にせよ、放置して汚れたフィルターを使い続けることが一番よくない |
8980:
ARASHI
[2021-06-18 10:52:30]
|
8981:
ARASHI
[2021-06-18 11:32:38]
ホント下等な人間だな。
|
8982:
tk
[2021-06-18 12:08:57]
>>8979
>住人の健康を考えて導入された法律ではありますが、24時間換気システムを稼働させ続ける・・・・ tk宅は、24時間換気システムではなく、 外気取り入れフィルターだ 室内空気は循環しないよ またまた、見当外れレス これも目眩ましだな 気の毒な努力をしているね |
8983:
tk
[2021-06-18 12:10:50]
|
8984:
ARASHI
[2021-06-18 12:31:53]
|
8985:
匿名さん
[2021-06-18 12:40:21]
>外気取り入れフィルターだ
↑ 目眩ましだな 間抜けな言い訳、気の毒な努力をしているね。 24時間換気はどうしたのかなw まさかセントラルクリーナーで代用と思ってないだろw 別に有ったとしても実質停止してたから綿ホコリが9割以上。 >>8898 >これをみると、室内には絶対存在しない小さな灰色の綿ホコリが9割以上だ >繊維ホコリが灰色に見える訳 >繊維製品にはさまざまな色のものが有ります。それらが混ざり合うことで全体として灰色に見えるのです。 |
8986:
ARASHI
[2021-06-18 12:54:34]
>8946
>屋根裏の容積は約40m3と小さい、 https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg この小屋裏の容積40m3はどう算出したんだい? |
8987:
ARASHI
[2021-06-18 13:02:52]
おじさん、おじさん。
今日もまた吐き気に襲われてるんでしょ。 |
8988:
匿名さん
[2021-06-18 13:14:18]
>8889で
>tk :4間×5間 24時間換気量は総2階とすれば20坪x2階x3.3m2x室内高さ2.5mx換気階数0.5回=165m3/h >7451 >換気量を減らすと厳冬期の暖房用電気代が月に3千円減ることが分かり、少風量のシロッコファンを注文した。 >7463 >・フイルター上の灰色の箱は、壁取付け型シロッコファンFY-10U3(66m3/h) >・下はこれまで使っていたシロッコファンと電動シャッター > 吸気量が不足するときは、これに戻す。 66m3/h÷165m3/hx100%=40% 酷いな電気代を3千円節約するために換気量を40%に減らすとはw 綿ホコリが無くならない理由も判明した風量不足ねw ボロボロ明らかになって面白い。 |
8989:
ARASHI
[2021-06-18 13:25:03]
|
8990:
ARASHI
[2021-06-18 13:33:23]
>8988
>総2階とすれば20坪x2階x3.3m2x室内高さ2.5mx換気階数0.5回=165m3/h はい、引き続き気積計算を↓この小屋裏の気積は? https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_0c83fdd9cc.jpg |
8991:
ARASHI
[2021-06-18 13:49:16]
>8988
>ボロボロ明らかになって面白い。 ↓これ以上のボロボロはないだろう。 https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg 住人も毎日吐き気に悩んでる。 |
8992:
ARASHI
[2021-06-18 15:15:30]
|
8993:
tk
[2021-06-18 15:16:36]
|
8994:
tk
[2021-06-18 15:21:52]
>>8988
>酷いな電気代を3千円節約するために換気量を40%に減らすとはw 法定換気量は、有毒ガス対策のために決められた tk宅は建築直後、室内有毒ガスを無料で調べるチャンスがあり、有毒ガスはなかった だから、換気量はいくらでもよい ここから先は、おじさんには無駄だから教えない |
8995:
tk
[2021-06-18 15:27:30]
|
8996:
匿名さん
[2021-06-18 15:46:43]
https://www.logoshome.jp/blog/kouzou/entry-20200927.html
>なぜ換気は必要なのか? >換気の第一の目的は空気の入替です >空気中の埃や有害物資、外出した際に衣類に付着した、花粉やPM2.5などを外へ追い出す。 >いろいろな原因から発生する不快な悪臭を、外へ追い出す。 >結露やカビの発生により、建材の劣化を防ぐために除湿する。 >つまり、換気は快適な住環境を実現するために必要なのです! >一時期、住宅の高気密や化学物質を発する建材の使用により、のどの痛みや頭痛、鼻水、などの「シックハウス症候群」が問題になりました。 >現在は、法改正により住宅の建材、接着剤は全て安全なものが使用されています。 >しかし、シックハウス症候群は家具やカーテン、絨毯から発生する化学物質やカビ、ダニなども原因となります。 つまり建材から出る有害物質は今は問題はほぼ無いが換気は上記により必要、建材からの有毒ガスがゼロでも不要にならない。 人も有害なガスを出すし悪臭も出すから換気は不可欠、アラシの呼気は最悪だろうなw |
8997:
ARASHI
[2021-06-18 16:34:40]
|
8998:
ARASHI
[2021-06-18 16:38:26]
|
8999:
tk
[2021-06-18 16:38:41]
>人も有害なガスを出すし悪臭も出すから換気は不可欠、 当たり前のことだ 沢山ゴチャゴチャ書いてある割に内容が空疎だね 換気量はいくらあればいいか知っているかい >アラシの呼気は最悪だろうなw 世の中に一人だけ最悪の人がいるのは確かだね |
9000:
ARASHI
[2021-06-18 17:11:44]
|
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/?q=%E6%89%8B%E3%81%A7%E3%81...