基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

8581: 匿名さん 
[2021-06-03 11:29:35]
>8574
>通気層の意味が分かっていなかったんだろう

それは以前のレスで既に明らか。
tkは納まりが分かってないね。
8582: tk 
[2021-06-03 12:07:28]
>>8580
>スタイロ面一で縦胴縁30mmなら縦胴縁間に30mmの通気層できるけど・・?

躯体のスタイロと胴縁間は30のスキマができるが、
基礎のスタイロは30飛び出しているから、
胴縁上位面と基礎スタイロの上面は面一になる

この胴縁に基礎表面のステンレス板の上面を釘打ちして固定し、
その上に板を釘打ちする

だから、板壁の下端内側とステンレス板は密着して、
下側通気口が塞がる

スタイロと板壁間に30の空間はあるが、
下端の通気口は塞がり、
通気機能はほとんど無くなる
8583: tk 
[2021-06-03 12:21:28]
おじさんの板木っ端ハウスは独自の構造をしていることがわかった

特に外壁構造は、独自のもので、他に実例はないだろう
見たことがない構造は図面を見ないと理解に時間がかかる

板木っ端ハウスを建てられる場所は限られている
・外壁に木材を使える場所は、法規上、超田舎しかない
・台風の強風が吹く地域では、おじさん型外壁は吹き飛ばされるから無理
・雨が吹き付ける2階建ては、塗装をしないから耐久性がないし、
 ひび割れの可能性が高い


8584: 匿名さん 
[2021-06-03 12:22:46]
>8582
>胴縁上位面と基礎スタイロの上面は面一になる

それだと基礎スタイロ上面から外壁板木っ端15mm分しか飛び出さないということになるね。
もう一度画像を目を凝らして見てみよう。
https://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg

作業場への引き戸の右側。
縦胴縁+外壁板木っ端分、45mm程度は出っぱってると思うよ。

8585: tk 
[2021-06-03 14:01:32]
>>8584

もう一度目を凝らしてよく見た
引き戸のあたりは、外壁がそのまま左に伸びている可能性がある

板と板の継ぎ目はスキマ20mmをあけて胴縁に固定している
胴縁の表面と基礎のステンレス板は面一になっている
したがって、通気層の下端は閉じている
おじさんは2mmのスキマがあると言っているから、
そのくらいのスキマはあけてあるかも知れない
8586: 匿名さん 
[2021-06-03 14:17:03]
>8585
>おじさんは2mmのスキマがあると言っているから

径2mmなら入れると書いてあった気がする。
8587: 匿名さん 
[2021-06-03 14:34:12]
>8585
>引き戸のあたりは、外壁がそのまま左に伸びている可能性がある

観察力も足りてないよ。
8588: tk 
[2021-06-03 16:56:14]
おじさんは住宅メーカーがコスト上不利と考えて採用しないトンデモナイ構造を考えている
外壁についても、よくぞこんなものを考えたと感心した

tkが写真を見て内部構造を類推しているのは単なる暇つぶしだ
外壁通気孔下部を塞いでいるとは思わなかったが、
わずかでも通気しているから問題ないだろう

写真で類推すると、外壁材は杉や檜ではないと思う
これは小口がひび割れやすいし、色が違う

何が一番近いかと考えると、色と小節の様子からホワイトパインだ
これなら小口のひび割れが起きにくいから板木っ端ハウスに適している
さらに小口を木工用ボンドでシールすれば完全だ
ただし、パインが腐りやすいという欠点は残る

軒が深くて平屋だから、外壁下部の汚れが目立つ程度だ
おじさんが生きている間は大丈夫だ

キシラデコールやシッケンズの無色の防腐塗料を塗れば、
耐久性は大幅に伸びるが、
合板嫌いと同じく、おじさんの趣味に合わないだろう
8589: 匿名さん 
[2021-06-03 18:46:58]
>8585
>引き戸のあたりは、外壁がそのまま左に伸びている可能性がある

面白いこと言うね!
引き戸を開けたら壁!ってか?
引き戸枠下左右に階段の側板見えてるのに見えないのかな?
軒天との取り合い母屋の外壁が伸びてないのは一目瞭然。
この引き戸と引き戸上部の壁は後から付けたモノ、元々はただの軒下。

ほんと観察力ないね~!


8590: 匿名さん 
[2021-06-03 19:11:33]
>8588
>おじさんは住宅メーカーがコスト上不利と考えて採用しないトンデモナイ構造を考えている
>外壁についても、よくぞこんなものを考えたと感心した

社会的責任を考えるとどんなメーカーも工務店も請け負わないだろう。
おじさんが強引に無理矢理やらせた感じだね。
評価にあたいするなら請け負ったところは宣伝に使うよ。
8591: tk 
[2021-06-03 20:56:58]
>>8589
>引き戸枠下左右に階段の側板見えてるのに見えないのかな?

側板見えて何がわかるの
8592: 匿名さん 
[2021-06-03 21:17:23]
>8591
>側板見えて何がわかるの

tkの観察力の乏しさだよ。
8593: tk 
[2021-06-04 07:32:09]
>>8592

おじさん宅の外板下部通気口の設計ミスを見つけるの時間がかかったけど、
暇つぶしになってよかったよ

おじさんは、設計ミスはとっくに自覚していたから、
外壁下部の通気口がないことに話題が近づかないように、
話をそらして防衛していた

これでおじさん宅の全貌がわかった
わかったところで、これから住宅を建てる人は「板木っ端ハウス」を建てないから
ほぼ役に立たないけどね
8594: 匿名さん 
[2021-06-04 08:11:21]
>8593

おじさんにまた勝手な妄想と言われるよ。
外壁下端の30mm厚の吸気口(通気層)はある。
おじさんは万が一周囲で火災があった時に吸気口から火の粉が入り、燃えやすいスタイロへの引火防止の為2mmメッシュの網を張った。

この2mmを通気層厚に結びつけてしまうとはね・・・
観察力と同様に想像力もないね。



8595: tk 
[2021-06-04 09:27:20]
>>8594

おじさんがこのスレを休むと言っているから好き勝手を書いている
ただの暇つぶしだ

板の継ぎ目胴縁の表面と基礎ステンレス板の距離は見た目で判断している

事実はおじさんしかわからない
躯体表面からの壁断面寸法を書けばそれでお終いになる
8596: 匿名さん 
[2021-06-04 09:43:40]
>8595
>事実はおじさんしかわからない

通気層でなく吸気口の一部であること。
役立たずのタイベックや偽りのドレインラップ。
吸気口(通気層)下部の火の粉よけ金網などなどは過去におじさんがレスしたことなのでほぼ事実。
8597: tk 
[2021-06-04 09:46:36]
>>8593
>2mmメッシュの網を張った

防火シャッターを付けなければ、火災の役に立たない
ただの虫よけだ

そもそも板壁そのものがよく燃えるから、防火云々は見当外れ
8598: 匿名さん 
[2021-06-04 09:56:39]
>8597
>そもそも板壁そのものがよく燃えるから、防火云々は見当外れ

板壁が火の粉程度で即発火はないだろうが、スタイロは引火し易いからね。
やっぱtkは想像力に乏しいな。
8599: tk 
[2021-06-04 12:21:44]
>>8598
>板壁が火の粉程度で即発火はないだろうが、スタイロは引火し易いからね。

板壁とスタイロとどちらが燃えやすいかなんて議論は笑えるね
だから通風孔に金網なんて発想が出てきたんだ
タダの気休めだ
おじさん独自の考え方がよく現れている
この独自性のカタマリが板木っ端ハウスなんだ
木の板で防火対策をしている「板木っ端ハウス」は世界唯一無二のものであることは間違いない
8600: 匿名さん 
[2021-06-04 12:26:40]
>8583
>特に外壁構造は、独自のもので、他に実例はないだろう
>見たことがない構造は図面を見ないと理解に時間がかかる

図面書けるくらいおじさんが説明している。
>8509
>8524
これで理解できないのはtkの能力不足。
おじさんが逃げるのも無理ないね。



8601: tk 
[2021-06-04 13:57:59]
>>8600
>図面書けるくらいおじさんが説明している。
>8509
>8524
これだけで外周壁の断面図が書けるかな
余計な文章がごちゃごちゃ書いてあるから、
よく説明していると感違いしているだけ

まだ下記の寸法が不足している
1.基礎外周から土台外周までの距離
2.基礎スタイロの厚み

1を30、2を65と仮定して足し算したら、下部気孔がなしになった
8602: 匿名さん 
[2021-06-04 14:45:29]
>8601

基礎幅150mm、土台120角。
芯〃で15mm基礎が広いのでEPSは50mmってところだろう。
ステンレス蟻避けの厚みは無視で外壁スタイロと面一だ。
外壁下端と基礎上端の高さ関係なく30mm縦胴縁の吸気口ができる。


8603: tk 
[2021-06-04 15:04:19]
>>8602

今度はわかりやすい説明だ
それなら30の通気口ができるし、ステンレス板上端も固定できる
躯体のスタイロが65で基礎が50とは予想外だった
通気口のために薄くしたのかな

スタイロが50でも65でも、住んでいて気がつくよう差ではないとおもう
8604: 匿名さん 
[2021-06-04 15:37:10]
>8603

tkの想像力不足はおじさんがレスしたヒントの理解力不足だよ。

>8521
>横胴縁は無い。
>縦胴縁が外壁の一部になってる。
>縦胴縁は上から吊り下げている、
8605: tk 
[2021-06-04 19:33:36]
>>8604
>tkの想像力不足はおじさんがレスしたヒントの理解力不足だよ。

そうだね
8606: 匿名さん 
[2021-06-04 20:44:57]
>8605

でしょ!



しかし、なんだね~


おじさんは、
>8509
>8524
のような事はとっても自慢気にレスってるのに、
なんで>8508の質問には答えないのだろうか?

8607: tk 
[2021-06-04 21:12:32]
>>8606
>なんで>8508の質問には答えないのだろうか?

この質問が出た当初から、おじさんは答えないだろうと思っていたよ
どうでもいい項目が多すぎるから、答える面白さがない
ダシにしようかと感じない質問だから、おじさんは釣れない

1項目に絞れば可能性はあるかも
8608: 匿名さん 
[2021-06-04 22:39:17]
>8607

>8508は言わば「重要事項説明書」あるいは「取り合い説明書」だよ。

おじさんは湿度50%でないと不快だと言ってる。
つまり、
この小屋で快適に暮らすには>8508に書かれた管理をしてくださいって説明だ。

おじさん以外に誰ができる?

8609: tk 
[2021-06-05 07:33:00]
>>8608
>この小屋で快適に暮らすには>8508に書かれた管理をしてくださいって説明だ。

おじさんは、湿度を50%に維持すると快適に過ごせると考えている
そのためにエアコンをイジりまわしている

有害な化学物質がでない無垢の木にこだわっているから、
快適さを感じる人もいると思う

普通の人が板木っ端ハウスに住めば、
エアコンの面倒な操作をしなくても快適に生活ができる
8610: 匿名さん 
[2021-06-05 09:17:06]
>8609
>普通の人が板木っ端ハウスに住めば、
>エアコンの面倒な操作をしなくても快適に生活ができる

本当にそうなのだろうか?
老若男女複数人で暮らすとしたら、あまりに温湿度範囲が狭いと思う。
かといって暑い寒いに短時間で調整できないレスポンスの悪さもあるし・・・


8611: tk 
[2021-06-05 09:54:29]
>>8610
>暑い寒いに短時間で調整できないレスポンスの悪さもあるし

床下エアコン1台にこだわるからレスポンスが悪くなる
これは原理的にやむを得ない
対策としてtkは1階にエアコンを追加した
工事費とも10万円以下だ

床下エアコンでベースロードを負担させ、
1階エアコンで微調整をするという考えだ
こうすると、室温はすぐに変えられる

実際に1階エアコンを本格運転したのは、
外気温度が35℃を超えた夏の数日間だけだった
床下エアコンの冷房能力が不足して1階が熱くなったときだ
このときは2~3℃下げるだけだから、応答は早い

おじさんのように床下蓄熱にこだわらなければ、
1階設置の三菱製ワイヤードリモコンを使って、
床下エアコンを制御する
リモコン内蔵の温度センサーを使うから、直接、1階室温を制御できる

例えば、これまでは、床下温度制御をしていると、冬の日射で室温が上昇した
1階リモコンを使えば、1階を一定室温に制御できた

梅雨が本格化したら、床下エアコンで除湿運転を行い、
これで1階室温が下がったら、1階エアコンで室温制御する
床下エアコンは除湿運転、1階は暖房運転だから、
エアコン制御の相互干渉は起こらない

おじさん宅でも同じことができる
8612: tk 
[2021-06-05 19:35:58]
合板野地板の結露の検討

おじさんが合板野地板は結露で腐ると言い張っているので、
本当に結露するのか調べた

tk宅に近い東京で、今年の1月に0°C以下になった日は10日間、
その中で最低気温は-2.4°C、当日の最高湿度は40%
気象庁のホームページにある計算サービスを利用すると、
このときの露天は-14°Cになる

したがって、今年の1月は、野地板の結露はなかった

おじさんは結露が起きない気象条件であるにも関わらず、
合板野地板は結露して腐ると言い張っていたことになる

こういうのを迷信技術という
8613: 匿名さん 
[2021-06-06 06:01:58]
腐って困る人が減るように、無知が合板野地板を腐らす。
腐らすのは主に夏の高湿度。
野地板は夜に放射冷却で冷やされる、野地板部分に入り込んだ空気は簡単に露点温度以下になる。
露が降りたのと同様の自然現象。
8614: tk 
[2021-06-06 07:57:19]
>>8613
>腐って困る人が減るように、無知が合板野地板を腐らす。

意味不明
大丈夫?
罵詈雑言をバカにされたから、新手を考えたね

>野地板部分に入り込んだ空気は簡単に露点温度以下になる。

おじさん理論の欠陥は、量の概念が抜けていること
夜露と野地板では、水分の量が段違い

夜露は大気中の水分が結露するから、十分な水分が補給される
野地板合板は、透湿抵抗が高いから、合板を通過する水分はわずかだから、
結露量はごくすくない
アスファルトルーフィングがあるから、屋根側から水分は供給されない

夏の小屋(屋根裏)内の温度は昼間50~60℃になるから、カラカラに乾燥する
合板の表面側に結露水があっても、すぐに乾燥する

おじさんは合板野地板の小屋のデータを持っていないから、妄想の結果しか書けない
8615: 匿名さん 
[2021-06-06 08:45:40]
>>8614
そうだね、普通は屋根裏温度は高くなるから乾燥して腐らない。
バラ板は濡れて乾いてを繰り返してるからベコベコになってるね。
残念ながらアスファルトルーフィングと広い面積の合板との間の水分は中々抜けない。
水は移動する、乾燥し難い所へも移動する。
僅かでも長い期間蓄積すれば腐る事になる。

アスファルトルーフィングはタッカー止してるだけで合わせ目等から高湿度空気は侵入する。

腐朽菌は湿度が高いだけでは繁殖しない、カビと同じで温度も繁殖条件に有るから冬は繁殖し難い。

合板野地板の歴史はまだ浅い、透湿ルーフィングの歴史も浅い、例が少ないから腐らない事を祈るしかないね。
気象の変化が大きい、高湿度になる事が多い屋根裏側からも合板が湿気を吸う可能性も多くなってる。
屋根裏が高温になるだけで乾燥し難い合板が乾燥するだろうか?
8616: 匿名さん 
[2021-06-06 09:00:19]
合板野地板の受難の時代、参考に。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
8617: 匿名さん 
[2021-06-06 09:03:59]
>>8616
URLは良く見てないが太陽の恵みが少ない北側が乾燥しないから酷いようですね。
8618: 匿名さん 
[2021-06-06 09:43:46]
 https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/
径2mmの虫は上ね。

火の粉ではなくて裸火が通過出来ない、消炎距離と称する。
https://www.jsme.or.jp/jsme-medwiki/10:1005718
>燃焼反応が維持できなくなり,消炎する原因として,よく知られている.すきまや細管の間隔や直径が小さくなると,火炎は,消炎してしまう
石油会社に出入りする車はマフラーに消炎装置が装着してないと入れない。
8619: tk 
[2021-06-06 09:49:09]
>>8615
>屋根裏が高温になるだけで乾燥し難い合板が乾燥するだろうか?

小屋内の通気が悪ければ、野地板は合板でもバラ板でも同じように腐る
野地板に合板を使うようになって数十年が経過している
おじさんがネットを見るとき、バラ板を使っているケースは極めて少ないから、
合板の例しか出てこない

tk宅の小屋内は換気がいいから外気と同じ湿度条件だ
切妻屋根の軒下全体から小屋内に吸気し、
棟換気口から排気している
この状態で小屋温度が50℃になると、極端な低湿度になるから、
野地板はすぐ乾燥する
北側屋根も小屋内が50℃になるからカビはない

ひさし内の垂木の腐りを防ぐために、軒天は有孔軒天板を貼ってある
小屋内外気はここから吸い込んでいる

小屋内は棟の直下に幅450の構造用合板製歩廊が設置してある
軒下を簡単に端から端まで歩ける
照明も付けてあるから監視は容易だ
小屋内温度は1階居間で監視できるようにしてある

16年経った今でも、換気がいいから小屋内にホコリは積もっていない

世の中の野地板が腐る事例はすべて雨漏り/換気不足が原因だ
8620: 匿名さん 
[2021-06-06 09:49:36]
8621: 匿名さん 
[2021-06-06 09:55:28]
>>8619
残念ながらアスファルトルーフィングと広い面積の合板との間の水分は中々抜けない。
換気不足になる。
ゆえに透湿ルーフィングやエアーギャップシートを使用するようになった。
8622: tk 
[2021-06-06 10:01:51]
>>8615
>残念ながらアスファルトルーフィングと広い面積の合板との間の水分は中々抜けない。
>水は移動する、乾燥し難い所へも移動する。

おじさんの単なる思い込みだ
何の証明もない

tk宅の厚地のアスファルトルーフィングは通気性がまったくない
このルーフィングはタッカーの穴が自動的に塞がる特徴がある

水分の出入りは、合板の反対面(小屋内)だけだ
小屋内の換気が良ければ、合板に水が貯まることはない
夏は小屋温度50℃になるから、合板はよく乾く
冬も小屋内は30℃になるからカラカラだ

合板は、製造時に100℃以上に加熱圧縮するから乾燥には強い
バラ板なら、とっくにヒビだらけになっているだろう
8623: tk 
[2021-06-06 10:07:03]
>>8618
>石油会社に出入りする車はマフラーに消炎装置が装着してないと入れない。

いろいろ言い訳ご苦労さん
ただの目眩ましだ

通気口に炎が入る状態なら、板壁に燃え移る方が先だろう
金網は虫よけの役にしか立たない
8624: tk 
[2021-06-06 10:26:24]
>>8615
>アスファルトルーフィングはタッカー止してるだけで合わせ目等から高湿度空気は侵入する。
>合板野地板の歴史はまだ浅い、透湿ルーフィングの歴史も浅い、例が少ないから腐らない事を祈るしかないね。

この文を読むと、ルーフィングの上から透湿する方がよいと思っているようだ
上から透湿すると大気中の水分がどんどん入り込んで結露がひどくなる

tk宅のルーフィングは上から空気が侵入することはない
建築時にルーフィングを張ったあと、屋根を張る前にルーフィングを見たら、
太陽熱で継ぎ目が溶けてピッタリ張り付いていた

合板面から浸透した湿気はルーフィングで止まる
居室の壁に気密シートをはるのと同じ状態だ

合板は湿気の浸透が少ないから、ルーフィング面の結露はわずかだ
この結露は昼間の小屋内高温で室内側に抜けて乾燥する
8625: 匿名さん 
[2021-06-06 10:29:11]
>>8622
水分が移動するのは常識です
平衡含水率、常に平衡になろうとしてる
http://shikoku.me/kochi-kansou/imgs/heikou_gansui.jpg
東京の8月の平均温度と湿度は一昨年は29.4℃79%、昨年は29.1℃76%で含水率は18%。
安心出来そうだがあくまで平均の温度湿度。
8/2の気候、ほぼ1日露点温度が26℃以上で高い、放射冷却で結露してもおかしくない状態。
https://www.data.jma.go.jp/obd/stats/etrn/view/hourly_s1.php?prec_no=4...

バラ板は歴史が有る、ベコベコになるが耐えてる。
合板は交互に張り付けてるために膨張率が異なりベコベコになると無理な力が働き強度を失う例が多い。
8626: 匿名さん 
[2021-06-06 10:49:44]
>>8623
無知だから知らないだろうが熱が籠り容易に温度が上がるから囲まれてる方が燃え易い。
8627: 匿名さん 
[2021-06-06 10:58:25]
>>8624
>居室の壁に気密シートをはるのと同じ状態だ
世の中には完璧は存在しない。
気密値ゼロは無いから外へ透湿させる、透湿させないと腐り易い。
水分が通らないのは諸刃の刃、腐り易くなる。
8628: 匿名さん 
[2021-06-06 11:21:16]
>>8626追記
軒から火が入ると早く燃え易いから防火機材が販売されている。
https://www.joto.com/product/5-1
消炎距離を利用してる。
8629: tk 
[2021-06-06 11:35:26]
>>8627
>気密値ゼロは無いから外へ透湿させる、透湿させないと腐り易い。

また、おじさんの量の概念欠如が現れた
おじさんの屁理屈テクニックの一つだけどね

気密値の比較は絶対値ではなく相対値だ
ルーフィングと合板と比較すれば、合板の透湿性が圧倒的に高い
だからルーフィングの透湿性は、工学的にゼロと考える
(ルーフィングの中には、透湿性のあるものも存在するが、
tk宅は透湿性のないアスファルトルーフィングだ)

tk宅の合板野地板の場合、首記の「外への透湿」の「外」とは小屋内だ
小屋内は外気と同じ絶対湿度になっている
透湿させているから腐らないということになる
8630: tk 
[2021-06-06 11:40:45]
>>8625
>8/2の気候、ほぼ1日露点温度が26℃以上で高い、放射冷却で結露してもおかしくない状態。

tk宅の小屋内は50℃になるから、仮に夜明け前に合板が結露しても、すぐに乾燥する
何の問題も起こらない
現実に目視で確認済だ
8631: tk 
[2021-06-06 11:46:33]
>>8628
>消炎距離を利用してる。

この器具は防火性が法律で認められている外壁の建物に使われるものだ
外壁が板では法律で防火性が認められていないから論外だ

こういうのを「木を見て森を見ず」という
8632: 匿名さん 
[2021-06-06 11:55:20]
>>8629
合板は透湿抵抗が高いから多くの住宅でカビたり腐ったりしてる例が多い。
屋根は雨漏りリスクが高い水は重力で移動する。
合板のの透湿抵抗が高いから僅かでも蓄積されれば腐るリスクが有る。

東京の夜の屋根裏の湿度は高湿度が続いていると推測できる。
僅かでも水分が加われば腐ったり、カビが生えても変ではない。
http://www.kinzoku-yane.or.jp/technical/pdf/no270sp.pdf
例が多いからもう一度。
8633: 匿名さん 
[2021-06-06 12:27:12]
>>8630
>tk宅の小屋内は50℃になる
北の下の方でもなるかなw
エアコンの効きが悪そうだなw

表面が乾いても中に浸透するのが木材w
見えない所はカビだらけだったりしてw
もっともカビが有る所には腐朽菌は繁殖しないようですから腐る心配は減るw


8634: 匿名さん 
[2021-06-06 12:34:55]
>>8631
法律等はどうでも良い、tkは法律で決まってるから対策をするのか?
燐家と近いのだろ軒天は延焼し易いよ。

火災リスクが少ない事が大事。
おまけに防虫効果が有る。
8635: 匿名さん 
[2021-06-06 12:52:30]
>8613
>腐って困る人が減るように、無知が合板野地板を腐らす。

壁内結露や野地板の腐れは昭和時代の話し。
そして現代では一般的となった通気工法になった。
タイベックも通気層も通気工法になくてはならないくらいだ。

ただ、おじさんちはこの通気工法ではない為に昭和時代と同様。

8636: 匿名さん 
[2021-06-06 13:00:05]
アラシが来た、しばらく休む。
8637: 匿名さん 
[2021-06-06 13:15:45]
>8636
>アラシが来た、しばらく休む。

壁は室内側から
杉板木っ端×4枚+タイベック+スタイロ+通気層+外壁杉板木っ端

その道のプロならず素人でさえ「なんだこりゃ?」って思うよね。

しばらく休む・・?
ずっと暗い床下に籠っとけ!

8638: tk 
[2021-06-06 14:17:31]
>>8634
>法律等はどうでも良い、tkは法律で決まってるから対策をするのか?

当たり前だろう
普通の住宅地は法律を守らないと建てられないよ
建築確認書に外壁材を明記する必要がある
役所の完成検査もある

法律を守らない住宅を請け負う業者はいない

ただし、阿武隈の山奥では、板壁が法律で認められているはず
8639: tk 
[2021-06-06 14:26:10]
>>8633
>北の下の方でもなるかなw

当たり前だ

>>エアコンの効きが悪そうだなw

2階天井の断熱材は厚さ270mmのロックウールを置いてあるから、
エアコンはよく効くよ

>表面が乾いても中に浸透するのが木材w

小屋内は乾燥しているから、浸透する水分がない
だから、まったく問題ない
8640: tk 
[2021-06-06 14:30:46]
>>8634
>燐家と近いのだろ軒天は延焼し易いよ。

おじさん宅よりは近いよ
tk宅は防火地域だから、外壁と屋根材は防火の規制がある
軒天の規制はない

耐火地域は軒天の規制もある
8641: tk 
[2021-06-06 14:39:47]
>>8636
>アラシが来た、しばらく休む。

旗色が悪くなって防戦できなくなったところに、救いのアラシがきた
良かったね

でも、休んだところで、形勢の挽回は無理だと思うけどね
おじさんの知識が浅すぎてどうにもならないよ
8642: tk 
[2021-06-06 15:54:10]
合板野地板の結露問題に関するおじさんの見解は、
何の根拠もないことが分かった

法律に関するおじさんのデタラメな解釈を見て、
tkのおじさんに対する評価が確定した

tk宅の合板野地板はよく乾燥している
なぜ乾燥しているか、今回、理論的な根拠を追求できた
もう興味を失ったので、この件は終わりにする
8643: 匿名さん 
[2021-06-06 21:48:32]
>8627
>透湿させないと腐り易い。
>水分が通らないのは諸刃の刃、腐り易くなる。

タイベックの外側はスタイロ。
透湿しないスタイロの外に通気層!

うましかだね。
8644: tk 
[2021-06-07 07:57:27]
>>8643
おじさんはアラシにはレスしないと言っているのでtkがレスする

>タイベックの外側はスタイロ。

おじさんは、タイベックを張ったのは間違いだったと10年ぶりに渋々認めた
おじさんは間違いを認めたくないばかりによく頑張った
このタイベックは必要ないが、あっても害はない
単なる無駄

>透湿しないスタイロの外に通気層!

羽目板が雨漏りしたとき通気層で乾燥させる必要がある

8645: 匿名さん 
[2021-06-07 08:56:26]
>>8644
>タイベックを張ったのは間違いだったと10年ぶりに渋々認めた
嘘はいけないね、ロムしてる大勢の人を騙してはいけない。
人の道に外れ、卑劣なアラシに成り下がる。

外張り断熱では室内側にタイベックを使用してるのは正しいです。
8646: tk 
[2021-06-07 09:31:07]
>>8645
>外張り断熱では室内側にタイベックを使用してるのは正しいです

ただし、スタイロの端面を気密処理をしないとき、だよね
このときはスタイロ端面から漏水するから、
内部にドレインラップが必要になる
おじさん宅のようにハウスラップを使うと、
水がタイベックに溜まってなかなか乾かない

おじさん宅はスタイロの端面を気密処理したから、
内部のハウスラップは余分なものだ

ところで無知と自白したのは、アラシだったのかい
自分ではないのなら、なぜすぐに訂正しなかったんだ
逃げるのに都合が良かったから訂正しなかったのかな

コテハンを使えば、こんなことは防げるよ
自分の発言に自信がないから、コテハンを使わないんだろ

ロムしている人は、文系の人が多いから、
おじさんの技術詐欺に気が付かない人は多いかも知れないね
8647: 匿名さん 
[2021-06-08 09:16:18]
あらためて透湿抵抗を見ると。
http://www.house-support.net/seinou/tousituteikou.htm
https://www.afgc.co.jp/knowledge/2017/04/12/11
透湿抵抗が高いと水蒸気を通さないから悪さをし易い。
水蒸気は露点温度以下で結露する、典型は防湿気密シートに結露する夏型逆転結露。
透湿抵抗の大きい部材と大きい部材に挟まれて結露すると水分は抜け難いから最悪になる、避けるべき。

スタイロ(ポリスチレンフォーム)は意外と透湿抵抗は低い。
厚みが違うが合板は透湿抵抗が高い。
アスファルトルーフィングと合板、防湿フィルム(気密シート)と合板は避けた方が望ましい。
木材も透湿抵抗は高いが幅が狭い、合板は幅が広いから透湿抵抗が高いと認識して、使用する場合は十分な注意が必要。
8648: tk 
[2021-06-08 09:45:17]
>>8647
透湿抵抗の数値だけでは、具体性がないから、何を言いたいんだかわからない

おじさん持論の
合板野地板は腐りやすいかどうか、
透湿性のないアスファルト・ルーフィングと合板野地板との間で、
どのような現象がおきるか、
小屋内は外気と同じという条件で、
透湿抵抗を使って検討できるかな
8649: 匿名さん 
[2021-06-08 10:11:17]
完璧な施工は存在しない。
放射冷却でアスファルトルーフィングは冷える。
ルーフィングの接触してる空気は露点温度以下になり結露して合板に結露水は浸み込む。
合板内の水分移動は遅いと推測出来る。
早いと仮定しても夜間の小屋内は湿度100に近い高湿度で乾燥は望めない。
アスファルトルーフィング側は当然乾燥は望めないから水分の行き場が無い。
昼間の小屋裏内の温度上昇のみが湿度を下げ乾燥に期待できるが温度が上昇し難い北面も存在する。

気密シートと外壁側の合板にも起きる。
気密シートを抜けた高湿度の室内空気は徐々に冷えて行き、露点温度以下の合板に接触すれば結露して合板に浸み込む。
量が多ければ下に流れ落ちたり、GW等の断熱材に浸み込む。
結露水で断熱性が劣化すれば益々結露し易くなる、悪循環になって行く。

8650: tk 
[2021-06-08 10:31:56]
>>8647
>水蒸気は露点温度以下で結露する、典型は防湿気密シートに結露する夏型逆転結露。

夏型逆転結露は、おじさんの「何とかの一つ覚え」だ

tk宅は逆転結露は起きない

夏の室内温湿度は、28℃60%を維持している

東京の昨年8月の最高気温37℃、湿度51%、このときの露天25℃(気象庁露天計算サイト)
(tk宅付近の湿度データがないから東京のデータを使用)

この結果から壁内結露は起きないことがわかる
8651: 匿名さん 
[2021-06-08 10:44:09]
>>8649補足
気密シートによる気密性能が優れていれば(C値が優れている)壁内の漏れ量は減る。
>>8612参照
外気を吸い込み、壁内の漏れた室内空気と混じる、混じった空気がマイナスの露点温度なら0℃の合板面で結露しない。
合板内の水分は水蒸気として外部に排気されると推測出来る。
つまり内側は高気密で漏れが少なく、外側は合板を雑な施工で例えば隙間を開けて施工した方が外気を多く吸い込み結露し難くなる。

8652: 匿名さん 
[2021-06-08 10:59:57]
>>8650
東京は既に露点温度27℃以上を記録してる。
海に近いなど条件が悪ければ分からない。

室内空気の湿度と逆転結露は無関係、誤魔化そうとあがいてる?

放射冷却でルーフィング温度が何度迄下がるかで結露量は変わる。
どの地域でも放射冷却で露が降りるから逃れられない。
8653: tk 
[2021-06-08 11:01:22]
>>8649
>ルーフィングの接触してる空気は露点温度以下になり結露して合板に結露水は浸み込む。

この理解は間違いだ
ルーフィングの外から通気しないから、合板内の水分が結露するだけだ
合板の透湿抵抗は高いから、結露水の増加速度は遅い

おじさん宅は安物の通気性のあるルーフィング使っていて、
通気性のないルーフィングは想像できなかったのかも知れないね

気温が上昇すると小屋内温度は上昇し、2時ころには50℃になる
湿度は外気湿度と同じだから相対湿度は低下する

例えば、昨年の東京の1月の最低気温は0.6℃で、
このときの最高気温は10℃、湿度34%である
これが50℃に加温されると。湿度16%になる

ルーフィング反対面の小屋内は湿度16%とカラカラだ
合板も温まるから、すぐに乾燥する


以前、おじさんが乾湿球湿度計を手であおいで測定したことがあった
これが間違いと分からせるのに、ものすごく時間がかかった
しばらく立ったら、間違いではないと主張して、元に戻ったから、
理解していなかったようだ

tkがこれを忘れて、湿度計算を期待したのは無理な相談だったよ


8654: 匿名さん 
[2021-06-08 11:07:46]
東京は緑化が進んだから湿度が高くなった説が有る。
8655: tk 
[2021-06-08 11:15:05]
>>8652
>東京は既に露点温度27℃以上を記録してる。

tk宅の室温は28℃だから結露しない
また、外気が37℃になったら、床下エアコンの能力不足で室内は30℃以上になる
このときは1階エアコンを動かして、室温を数度下げている

したがって、tk宅は逆転結露は起きない

逆転結露は迷信技術の一種だ
合板野地板の腐れもそうだ
おじさんは設計者上がりだから、
決まったルールで計算をするだけで、物事を疑う経験をしてこなかった。
そのため迷信技術もルールと思い込んでしまうようだ
8656: 匿名さん 
[2021-06-08 11:18:18]
>>8653
汚い手で貶めようとしてる、作り話は滑稽過ぎる。

完璧な施工は存在しない。
完璧に施工できるならC値がどうした、こうしたと騒がない。
完璧な施工が可能なら全てを気密シートなりアスファルトルーフィングで施工すれば良い。
水(水蒸気)が入らないからタイベックは必要ない、構造材も野地板合板も全て腐らないしカビも生えないw
8657: 匿名さん 
[2021-06-08 11:32:24]
>>8655
tkもダシですw
常に相手にしてるのは大勢のロムしてる人です。
平均的な生活をしてる人が対象です。
8658: 匿名さん 
[2021-06-08 11:47:50]
>8657
>平均的な生活をしてる人が対象です。

おじさんは平均的から遥かに遠いよ。
8659: 匿名さん 
[2021-06-08 11:56:51]
8660: 匿名さん 
[2021-06-08 12:03:59]

>おじさんは平均的から遥かに遠いよ。

どちらかと言えば・・・

異常!

8661: 匿名さん 
[2021-06-08 12:11:27]
また 休憩。
8662: 匿名さん 
[2021-06-08 12:18:56]
>8657
>常に相手にしてるのは大勢のロムしてる人です。

大勢は絶対ないな。
8663: 匿名さん 
[2021-06-08 14:25:57]
>8649
>ルーフィングの接触してる空気は露点温度以下になり結露して合板に結露水は浸み込む。

ルーフィングは合板に直張りだろ。
接する空気がない。

>夜間の小屋内は湿度100に近い高湿度で乾燥は望めない。

なんで?
通気してりゃ湿度100はないだろ?

おじさんの妄想は異常!



8664: tk 
[2021-06-08 15:55:26]
>>8656
>汚い手で貶めようとしてる、作り話は滑稽過ぎる。

過去ログが残っているから、作り話はしないよ
8665: tk 
[2021-06-08 16:10:08]
>>8656
>完璧な施工は存在しない。

そんな当たり前のことを何のために発言するんだい
まったくの無駄口

>完璧に施工できるならC値がどうした、こうしたと騒がない。

これも当たり前のこと

>完璧な施工が可能なら全てを気密シートなりアスファルトルーフィングで施工すれば良い。

tkはその通り施工している
tk宅は室内壁の裏は気密シート
合板野地板の上はアスファルトルーフィングだ
当然、工事方法が完璧かどうかはわからない

>水(水蒸気)が入らないからタイベックは必要ない、構造材も野地板合板も全て腐らないしカビも生えないw

タイベックは外壁から漏水したときのために張っている
おじさん宅がスタイロの内側に張ってあるタイベックは意味不明だけどね
天井から結露水が落ちてきたときのためかな

8666: tk 
[2021-06-08 16:12:29]
>>8657
>tkもダシですw

いいダシが出ているだろう
8667: tk 
[2021-06-08 16:25:05]
>>8649
>放射冷却でアスファルトルーフィングは冷える。

放射冷却で冷えるのは大気だ
屋根温度は大気温度まで冷えるだけだ
当然、tkが調べた気象庁の気温は放射冷却の影響も含まれている

粗雑な考え方だな
8668: 匿名さん 
[2021-06-08 16:49:44]
完璧でない事を認めている。
つまりルーフィングで結露する。

壁は何故アスファルトルーフィングにしなかったのかな?
孔が塞がると自慢してるのに?

>>8667
>放射冷却で冷えるのは大気だ
知らないでしょうが酸素と窒素は冷えない、基本的には大気は冷えませんし温まりもしません。
屋根や地面が太陽熱で温まり、放射冷却で冷えたのを大気が触れて温まったり冷却されます。

厳密には大気中には水滴や水蒸気や炭酸ガス、メタンガス等が少ないが含まれている。
俗に言う温室効果ガス。
量も少ないがふく射熱量も少ないから温度に与える影響も極めて少ない、ガスは放射冷却にはほとんど関係しない。
水滴は雲となり遮るから放射冷却に影響する。
温室効果ガスも長い目で広く見ると極めて少ないが地球からの放射冷却を弱めて温暖化の方向になっている。
温室効果ガスは微量過ぎて毎日の放射冷却には無関係と言えます。

温暖化が叫ばれてる時代に知らないのは少し恥ずかしいなw
8669: 匿名さん 
[2021-06-08 16:57:11]
屋根の下の車のガラスに結露や霜が降り難いのは屋根に遮られて車の温度が放射冷却で下がり難いからです。
僅かでも温度が高ければ露点温度以下にならずに結露しません。
屋根は放射冷却で冷やされて触れる大気は露点温度以下になり結露します。
屋根がなければ車に結露します。
8670: tk 
[2021-06-08 17:08:47]
>>8668
>壁は何故アスファルトルーフィングにしなかったのかな?

強烈なアスファルトの匂いがするのを知らないな
無知丸出し
8671: tk 
[2021-06-08 17:11:51]
>>8668
>知らないでしょうが酸素と窒素は冷えない、基本的には大気は冷えませんし温まりもしません。

では、なぜ大気温度は変化するの
おじさん独自理論の続きが知りたいなー
8672: 匿名さん 
[2021-06-08 17:23:29]
>>8670
両方とも外だから良いだろ。
モルタル壁の時代は使用されていた?
8673: tk 
[2021-06-08 17:23:51]
>>8669
>屋根がなければ車に結露します。

車が濡れるのは結露ではなく夜露だ
夜露は雨や霧と同じ原理で起きる
夜露は上から降りてくる
だから、屋根があれば車が濡れないのは当たり前
放射冷却と車の表面は無関係

おじさんの思いつき理論は面白いね
タイベックは分子量の大きい有機ガスを通さない、
という思いつき理論と同じレベルだ
8674: 匿名さん 
[2021-06-08 17:25:53]
>>8671
主に大気は地面や海面に接触して温まったり冷えたりしてる。
雲等も有るが僅かと思う、子供の頃に地面(大陸)は温まりやすく冷えやすい、海は逆で気候に影響してる教えられた記憶が有る。
8675: 匿名さん 
[2021-06-08 17:42:39]
>>8673
恥を晒す事になるから止めときなw
結露したから夜露になる、言葉が異なるだけですw
夜露は地面にも降りる、放射冷却で起きるから陰にならなければ夜露は降りる。
霧除け庇と呼ばれてるがtkと同じ考えだね、霧が雨のように降ってくる(爆笑)
庇はガラス面等が放射冷却で冷えないようにしてます。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9C%B2
>地面やその近くのものが冷えて、これらに接した空気の温度が露点以下に下がり、空気中にある水蒸気が水滴となって、地表付近の物体の表面についたもの。

>冬季に河川水が湯気を発する川霧ように、海から霧が立ち上り、砂漠の砂つぶやわずかな草本の茎に付着し露となる。
霧は降りて来るのでなく上がるようだw


8676: 匿名さん 
[2021-06-08 17:50:59]
>8669
>屋根の下の車のガラスに結露や霜が降り難いのは屋根に遮られて車の温度が放射冷却で下がり難いからです。
>屋根がなければ車に結露します。

屋根の下の(車)ルーフィングが結露するって言ってるのと矛盾してるぞ!


8677: tk 
[2021-06-08 18:44:38]
>>8672
>両方とも外だから良いだろ

室内壁は外ではない
内側だ

>モルタル壁の時代は使用されていた?
モルタル壁に使ったルーフィングは、透湿性のある匂いがほとんどしないものだ
おじさんちのバラ板の上に使っているものと同じだ
これなら屋根面から結露するよ

相変わらず粗雑な思考だね
8678: tk 
[2021-06-08 18:50:49]
>>8675
>結露したから夜露になる、言葉が異なるだけですw

そんなことはない
内容が大違いだ

夜露が車についたときは結露とは言わない

結露とは、おじさん宅のアルミ窓のように、
室内の水分がアルミ面で冷却されて水になる現象のことだ

これも粗雑理論だな
8679: tk 
[2021-06-08 19:45:44]
>>8659
>28℃60%は熱中症レベル。

個人差の範囲だ
tkは外よりかなり涼しいから満足している
おじさんは50%にしないと生きていけない
8680: ARASHI 
[2021-06-08 20:12:13]
>8649
>放射冷却でアスファルトルーフィングは冷える。

>8669
>屋根の下の車のガラスに結露や霜が降り難いのは屋根に遮られて車の温度が放射冷却で下がり難いからです。
>屋根がなければ車に結露します。

さてさて?
おじさんはこの矛盾にどういう嘘の上塗りをするのかな?

休憩なんかしてる場合ではないよ。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる