7881: 匿名さん 
[2020-01-14 10:53:23]
寒冷地ですが12月入居前に800kw以上使用してます。
>エアコン近くは 温度確認はしてませんが、サーモで真っ赤です。
>エアコンは32度最風量で連続して動いてます。
>隣の部屋くらいまでは、赤い状態(床20度程)で
真っ赤は何度か不明ですが温度降下の感じから流れがスムーズでないかも?
>室外からからでしょうかスタイロ+パツモル太郎部分
室外から大まかな断熱欠損の発見。
>これからすると、床下エアコン付けてから 10~15Kwh増えたように見えます。
少ない気もします、上昇温度からは合ってる気もする。
7882: 匿名さん 
[2020-01-14 11:12:47]
30坪のスラブ厚み0.15mのコンクリートを20℃上昇させる熱は1500kw程度
エアコンCOP効率3とすれば消費電力500kw。
放熱を考慮すれば時間不足かも知れない。
7883: 戸建後 
[2020-01-14 11:23:10]
ありがとうございます。
電力消費量少ないですか 止まってた時間があったのかもしれません。。。。
吸気口全開に改造しましたので1/13以降の電力量を気にして見るように致します。
帰ったら外から家の温度見てみます。
確かに、エアコンすぐの出口が狭いのが非常に気にしてます。
7884: 戸建後 
[2020-01-14 17:03:46]
出て来ました電力量
日付
(月/日) 電気使用量
(kWh) 天気 日照時間
(時間) 最高気温 最低気温
01/13 月 65.60 6.6 11℃ 2℃
01/12 日 52.10 0.1 10℃ 2℃
01/11 土 39.60 7.3 12℃ 1℃
01/10 金 34.30 4.7 11℃ 2℃

お腹痛い電力量ですが 13日がちょうどいい位なのでしょうか
7888: 名無しさん 
[2020-01-14 18:20:11]
[No.7885から本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
7889: 戸建DIY 
[2020-01-15 08:21:14]
すみません 思い出しました。
1/11 1階スリット工事を行い 12日 昼頃 エアコン養生が完成し
吸気を大きくしました。 なので電気量がこんな感じなのかと
65kwh-30kwh(他の電気)=35KWh/24=1458W ワオー
嫁には絶対に言えない

温度を絵に入れてみました。 とはいえ失敗時の値なので
週末までなんとも言えないですね

外壁の温度が低くて少し安心しました。
すみません 思い出しました。1/11 1...
7890: 匿名さん 
[2020-01-15 08:48:13]
一度温度が目標値に上がれば消費電力は減ります。
外壁から逃げる熱が主になります。
エアコンの吸気側スラブ温度が高いですね排気側のスラブの熱が伝わったのかな?
エアコンの吸気温度が上がりエアコンがさぼりそう?
7891: 戸建DIY 
[2020-01-15 11:56:28]
ありがとうございます。
そうなんですよ、吸気側の温度が怖いんです。
上の方は冷気が戻ってきてるので、大丈夫と思うのですが
毎日 様子を見ます。 ありがとうございます。
7892: 匿名さん 
[2020-01-15 12:05:36]
慌てないで風量最大で設定温度を下げて時間をかける方が良いかも?
7893: 戸建DIY 
[2020-01-15 12:25:54]
なるほど! 何度ぐらいがいいと思われますか 
7894: 匿名さん 
[2020-01-15 12:54:00]
吸気側スラブ温度が高いから動かすには下げても28℃かな?
7895: 戸建DIY 
[2020-01-15 15:36:39]
ありがとうございます。 今日様子見て 試してみます。
7896: 匿名さん 
[2020-01-15 15:44:08]
[削除されたレスへの返信のため、削除しました。管理担当]
7897: 戸建DIY 
[2020-01-15 15:56:24]
申し訳ございません。伝え忘れてました。
現状100φの吸気口しかございません。
排気も2階の100φ浴室のみの稼働です
(自己責任として、半年後大いに変わると思うのですが) 
この場合スリットですが
ダクト面積=Φ100×Φ100x3.14÷4=7850mm2
7850mm2÷1.2mm(刃の厚み)=6541mm
でしょうか
7898: 匿名さん 
[2020-01-15 16:08:09]
1/4ですよね。
将来を見込んだスリットで良いのでは?
細過ぎるのも流れないから埋める方向の方が良い?
7899: 戸建DIY 
[2020-01-15 16:27:46]
すみません 1/4とは ÷4でしょうか
この意味が分からないまま計算しました。
教えてくださいませ。
7900: 匿名さん 
[2020-01-15 16:49:09]
φ200→φ100なら1/4の面積ですね。
提案はφ200用のスリットを開ける。
取りあえずはテープ等で3/4を塞ぐ。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる