基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
7826:
匿名さん
[2020-01-06 11:32:28]
|
7827:
戸建後
[2020-01-06 11:51:45]
|
7828:
匿名さん
[2020-01-06 11:56:26]
上との隙間等は決められてるはずですが主要寸法は確保されてますか?
3cmへショートサーキットは起こしてませんか? |
7829:
戸建後
[2020-01-06 12:02:23]
「否定」ばかり書かないで こうすれば良くなると教えてくれませんか
否定されても、何も挑戦できない 良くなる方向を教えて頂ければ 納得すれば行います。 「自己責任」って 当たり前でしょう |
7830:
匿名さん
[2020-01-06 12:04:26]
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/raj/item/docs/ras_xj22j_d_sue.p...
据え付け図を見ると上は50mm以上前は77mm以上になってる。 |
7831:
匿名さん
[2020-01-06 12:09:23]
|
7832:
戸建後
[2020-01-06 12:14:37]
>7828
上部5cm以上の空間は確保されてます。 前部の開口を開けても 上から戻りの空気が入ってくるので あまり意味ないのかなと、ここは何度も確認したつもりです。 逆に エアコンを正面に見て 3センチの隙間から手を入れ左側に下の方や 左天井部に暖かい空気の感触がずーっとあるので、戻ってきてるのではと疑ってます。 その部分に、ゴミキャッチャーなる装置があり、そこから漏れるのかとも疑ってます。 そこをテープで貼ると、ゴミ掃除が勝手に動いたとき 壊れそうなのでテープ出来てません。。。。 |
7833:
名無しさん
[2020-01-06 12:29:26]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
7834:
戸建後
[2020-01-06 12:29:52]
確かに残ってるのは、ここだけなんですよね
ビニール施工が大変な割には、効果が期待しにくいです。。。 ビニールの張るイメージトレーニングして、挑戦してみます。 |
7835:
匿名さん
[2020-01-06 12:53:39]
|
|
7836:
匿名さん
[2020-01-06 13:15:47]
>7835追記
吸気温度のセンサー位置が不明、前面に有ったらショートサーキットの影響は大。 |
7837:
匿名さん
[2020-01-06 13:38:05]
戸建後ってフラットでローン組むのに、将来的に商業施設にしようとしてた人でしょ。
かなり前から同じことを繰り返し相談してるよね。しかも、毎回図面変えて。 |
7838:
戸建後
[2020-01-06 14:13:17]
センサー位置調べたのですが、出てこなくて 今さら分解するのも辛くて
確かに、3線つないだ部分付近に、基盤入ってそうなので、前方かもしれません。 左側の点検口の2/3は塞いでしまうので、体が入れなくなって。。。。 右側も、ビニールを支える木が邪魔で、体が入らない なので切ります。。。 右側からビニールで囲んでしまって 下の方をエアコン拭き口上部で テープで止めようかと思ってます。 0.1? 0.2mm?くらいの硬いビニールなので、立つのかと思います。 |
7839:
匿名さん
[2020-01-06 14:19:11]
戸建後の質問に一生懸命答えてる方も、同じ人っぽいから、わかるはずだけどね~。まったく同じ事を回答しているって。
|
7840:
戸建後
[2020-01-06 15:22:36]
床束 20本注文しました。 1.2mm厚のノコで14.7mスリット
ということで、計算すると、15.3mのスリットが欲しかったので根太部分のマイナスを 考慮すると丁度になりそうです。 もっとスリット欲しいのですが、これより薄い刃が無いようで |
7841:
匿名さん
[2020-01-06 17:12:03]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
7842:
戸建後
[2020-01-07 09:40:39]
すみません。エアコンですが、説明しにくいですが
こちょこちょ修正したのが効いたようで、フル風量でずーっと動くようになりました。 ご迷惑おかけしました。 サーモ「FLIR C3」があったので見てみるが、隣の部屋はいい感じの色でしたが。。。 100㎡は広すぎたかな? という感じです。(1/6 20時) |
7843:
匿名さん
[2020-01-07 10:00:34]
|
7844:
戸建後
[2020-01-07 13:16:47]
はい 離れた半分が変化なく
気が早いだけですよね 待つしかないですね |
7845:
戸建後
[2020-01-07 14:24:36]
何度も申し訳ございません。
こちらのアドバイス頂けませんでしょうか 2階のインナーバルコニーの洗濯物の乾燥を良くしたく インナーバルコニーの床にスリットを入れるか、 ファンを付けようかと思いました。 そこで、洗濯物の乾燥にどちらが効率がいいか悩んでます。 ・インナーバルコニーの扉を開け、サーキュレーターで乾かす。 ・インナーバルコニーの扉は閉め、30畳用のコンプレッサー除湿器(MJ-PV240PX)で乾かす。 どちらの方が乾くと思いますでしょうか また、1階から出る音を2階に出したくない 逆も行いたくないとした場合 各部屋で下にスリット切るより、1か所機械ファン上に空気を上げ、 各部屋に壁機械ファンで空気を回した方が宜しいでしょうか |
7846:
匿名さん
[2020-01-07 14:40:04]
|
7847:
匿名さん
[2020-01-07 14:47:36]
>7846追記
洗濯物干し場は浴室の隣の脱衣室が良い。 浴室のファンを運転すれば脱衣室は乾燥する。 湿度が高い空気は浴室に流れて部屋の空気湿度を上げる事が無い。 冬は他のファンを利用して吸いだして加湿に利用する。 浴室にサーキュレーターを置く手も有る。 |
7848:
匿名さん
[2020-01-07 15:05:42]
|
7849:
戸建後
[2020-01-07 15:31:31]
ありがとうございます。 目先の事として
冬だけと考えまして、洗濯物の乾燥を1番に考えまして、部屋の加湿は2番として 図のような状態が宜しいでしょうか それとも、インナーバルコニーに換気扇付けたほうが宜しいでしょうか ちなみに、インナーバルコニーは、ただの4畳程部屋です。窓があるだけで 外には出てません。 現状の換気扇は、トイレ5分 浴室湿度センサー換気 風呂24時間換気です。 (どのような動き方でも、変更可能です) |
7850:
戸建後
[2020-01-07 15:35:47]
|
7851:
戸建後
[2020-01-07 15:43:07]
脱衣所で、洗濯物は狭すぎて辛いです。。。。
嫁が布オムツで頑張ってるので洗濯物多すぎて インナーバルコニーで干したいです。 |
7852:
匿名さん
[2020-01-07 16:00:38]
洗濯物を乾かすには低湿度の空気を洗濯物に触れさせること。
夏の外気は高湿度ですから入れない方が良い。 冬は低湿度だが温度が低い、乾燥には温度も必要。 インナーバルコニーに風を送り込む工夫が必要、または吸い出す工夫。 インナーバルコニー内で風を起こしても効率が悪い。 インナーバルコニー内の湿度を下げるのを優先。 インナーバルコニー内温度を上げるのも有効、部屋の空気を送り温度を上げれば良い。 |
7853:
戸建後
[2020-01-07 16:06:38]
2階の床は 15mm杉板 25mm合板 で1階と繋がってます。
1階から天井を見ると、25mm合板が見えている状態です。 |
7854:
戸建後
[2020-01-07 16:31:22]
ありがとうございます。
低湿度の空気と、温度ですよね やはり、インナーバルコニーに下からの温かい空気を取り入れ 部屋を閉め切って、コンプレッサー除湿器がいいのかと とりあえず、扉の開け閉めは何時でも変更できるし、サーキュレーターも安いので 試してみます。 インナーバルコニーに、1階の空気を入れるように、床下ファンを購入してみます。 V-06PLD2ぐらいをと思います。 |
7855:
戸建後
[2020-01-08 12:45:15]
床下エアコンとは関係ないのですが
気密建物として、夏 天井上の断熱材の上の作業の時 レベルが違う暑さでした。 もともと、暑くなる2階 更にあの熱が天井にあるから、2階が熱くなるのかなと 違うことで、調べてましたら、下記のような商品がございました。 室内の空気を天井裏に上げ、天井の空気を換気口から抜くようなファンです。 http://www.mitsubishielectric.co.jp/ldg/ja/air/products/ventilationfan... 軽く見てたのですが、簡単工事で効果が期待できる気がしてきました。 一番の心配は、冬の気密が保てるかです。いちお停止した時閉じる 仕組みになってるようです。 いかが思いますか |
7856:
匿名さん
[2020-01-08 12:59:51]
>7855
日射の影響が大きい天井裏が暑くなるのは一般的に知られていることです。 壁より天井裏の断熱を強化するのが普通です、おおよそ壁の2倍厚みが天井。 天井は置くだけで施工出来るので追加が簡単。 グラスウールの断熱材を買って設置すれば良い。 ファンと異なり消費電力が不要。 |
7857:
戸建後
[2020-01-08 14:16:13]
天井は、24Kの断熱材と、ビニール張ってますが
更に、断熱材をした方がいいのでしょうか(冬にもいいのでしょうか) ファンの電気代 たぶん年にしても数百円 夏の暑さ対策としてでは、断熱材は高すぎるかと。。。。。 100㎡ほど このファンで逃げれるのでしたら、コスト的には安いのかと? |
7858:
匿名さん
[2020-01-08 14:43:36]
断熱材は基本、グラスウールは安い断熱材。
冬も熱が逃げなくなる。 屋根裏の換気は無いのですか?換気が無い方が問題。 換気が有れば下手なファンより風量が多い。 |
7859:
戸建て前
[2020-01-08 15:56:55]
ありがとうございます。
換気口はございますが、機械換気はございません。 何か付けた方が宜しいでしょうか そうですかグラスウールもう1枚ですか 24kクラスをもう1枚ですね どの商品がオススメでしょうか 型番など教えて頂ければありがたいです。 |
7860:
匿名さん
[2020-01-08 16:04:52]
屋根裏換気口が適切に付いていれば熱気は抜ける。
屋根裏は昼間は日射で高温になるが夜は夏も冬も放射冷却で一番冷える。 グラスウールは良く知りません。 現在の厚みは何ミリですか?同じ厚みを入れれば良いと思う。 |
7861:
戸建後
[2020-01-09 08:23:22]
ありがとうございます。
昨日、友人たちと家に集まって新年会を行ってたのですが 天吊りエアコンは止めてたのですが、「暑いよこの家」と何度も怒られてました。 1人は裸になってました。 ま~昨日は外気も温かったのと、子供含めて10人だったので熱気もあったのかと |
7862:
匿名さん
[2020-01-09 09:52:37]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
7863:
匿名さん
[2020-01-09 10:49:27]
>7861
人一人100wの熱源、10人いれば1kwの熱、呼気などで湿度も数%上がるから暑くなる。 |
7864:
通りがかりさん
[2020-01-10 00:18:16]
基地工事が終わり、上棟を予定しております。
基礎ですが、耐圧盤上は防塵塗装や防水塗装はした方が良いのでしょうか? 埃が溜まるようでしたら、ルンバを走らせたいとも思っております。 |
7865:
匿名さん
[2020-01-10 05:26:36]
掃除が楽、塗装はした方が良い。
床下は綺麗、築後2年位年数回の掃除で良い。 3年後は年1回以下でも汚れない。 |
7866:
戸建後
[2020-01-10 12:23:35]
天井の2重断熱材を調べてましたら
ブローイングなど吹き込み断熱材がいいと出てくるのですが あれしたら、今後の思いついた改造など大変になると思うのですが 断熱性は、吹き込み断熱材がいいのでしょうか |
7867:
匿名さん
[2020-01-10 13:04:59]
業者の手抜きのため(コストカット)と思う。
後で扱いが面倒、止めた方が良い。 |
7868:
匿名さん
[2020-01-10 22:00:31]
付加断熱を行うより、天井の断熱材はタイベックの上にスタイロフォームを敷くのが良いと思いますよ。
ここの住人の方が、とても良い施工法だとおっしゃってました。 |
7869:
通りがかりさん
[2020-01-11 19:47:59]
>>7865 匿名さん
ご返信をありがとうございました。 冬期は1ヶ月は乾燥させた方が良いということで、上棟時が打こん1ヶ月後のため、その前の配管工事前しか塗装するタイミングが無く、乾燥する前に工期的にその前に塗装することが難しくなってしまいました。 |
7870:
匿名さん
[2020-01-12 05:35:52]
んー?
コンクリートは早く乾燥させない方が強くなる。 冬でも最初は乾燥させても後半はゆっくりで良いと思う。 |
7871:
通りがかりさん
[2020-01-12 10:03:25]
>>7865 匿名さん
ご返信をありがとうございました。 塗料を買おうと塗装店に聞いたら、冬季の場合は一ヶ月待たないと、湿気を閉じ込めて基礎が脆くなると言われてしまったのですが、実際はどうなのでしょうか? アーキフロアawというものを使用しようと思うのですが、透湿性によりますでしょうか? 塗装店は下地を塗った方がいいと言いますが、メーカーは必要ないと言っており、混乱しております。 アドバイスを頂ければ幸いです。 |
7872:
通りがかりさん
[2020-01-12 10:08:04]
>>7870 匿名さん
すみませんでした。ご返信に気づきませんでした。 早く乾燥させない方がいいのですね。 水性塗料を塗っても乾燥が止まるわけではないのでしょうか?メーカーに確認した方がいいかもしれませんね。 |
7873:
匿名さん
[2020-01-12 10:40:31]
|
7874:
戸建後
[2020-01-14 09:00:02]
床下のエアコンを動かし10日程、32度運転
少々吸い込み口問題があり、1月11日格闘してなんとか修復 1階30坪+2階30坪 あまり変形の無い2階建て 1階下は14度 天井が平均17度 エアコンから遠い所の温度が上がりにくい 2階床15度 う~ん 目標 22度には難し 何が悪いのか 2階は暖気が上がる部分が無いので これも悩みどころ ですが いつの日か解決するとは思います 事情があり音問題があるので、どう切るかにに悩んでます。 1つ問題が見えたのは、下水管穴を間違って切っており、ガバガバの穴を発見したので エアコン用粘土でふさぎました。 あの上下水道屋 失敗ばかりして、そこらじゅ失敗穴だらけ! 次に、1階柱(断熱材が入ってない内側)が立ってる周辺がサーモで見ると 熱が上がってるので隙間があると思われる。。。 全部ボードビスを開けて塞ぐとなると、涙が出てくる まだ対策できてない 何がダメなんだろう。。。 広すぎなのか。。。 |
7875:
匿名さん
[2020-01-14 09:22:51]
低過ぎますね。
>1階下は14度 天井が平均17度 14℃は基礎スラブ温度ですか? 17℃は1階床の天井温度ですか? 32℃吹き出し近くのスラブ温度は? 離れるほど徐々に温度は下がって行きますか? エアコンの戻りの温度は(エアコン吸い込み近くの空気温度、スラブ温度)? 電力は十分消費されてますか? 基礎断熱材部分をサーモで要確認かな? |
日立のエアコンは全面が斜めに開いて吸い込み口になるようですが対応してるでしょうか?
絵や写真では不明。