基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
7781:
匿名さん
[2019-12-19 12:17:58]
|
7782:
戸建て前
[2019-12-19 13:07:58]
ありがとうございます。
2階の風呂の換気は、常時回ってます。 換気回数0.5回が分かりません すみません。 取り付けたpanaの換気扇はΦ100「有効換気量(m3/h):80.5」となってます。 https://www2.panasonic.biz/scdw/a2A/Viewer?HINB=FY-17C8&MEI_SYUBET... 常時動かしてないですが、2階の脱衣所とトイレに同じ物が2個ございます。 こちらも常時動かせば、宜しいでしょうか 60坪は1階+2階の面積と考えて、宜しいでしょうか 8.831m÷2 1階4.4m 2階4.4m |
7783:
匿名さん
[2019-12-19 15:43:08]
>換気回数0.5回が分かりません
換気は法律で義務化されてます、換気量は気積の0.5回以上と決められてます。 >60坪は1階+2階の面積と考えて、宜しいでしょうか 気積は床面積と部屋の高さを掛けた値です。 スリットは風が通る通路ですから狭いと抵抗で流れません。 8.831mは1階のみです、8.831mが長ければスリット幅を2mmから3mmにするなどすれば良い。 換気量238m3/hを得るためには80.5m3/hx3台=241.5m3/h ダクト面積φ150xφ150x3.14÷4=17663mm2≒(φ100xφ100x3.14÷4)x3台=23550mm2 前にレスした記憶が有るが換気空気の流れで2階の室温が左右されます。 |
7784:
匿名さん
[2019-12-19 15:51:43]
|
7785:
匿名さん
[2019-12-19 16:28:04]
|
7786:
匿名さん
[2019-12-19 16:35:26]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
7787:
戸建て前
[2019-12-19 16:37:28]
ありがとうございます。
2階の換気扇24時間動くように、配線しなおします。 1階だけで8.831mでも意外と短いです。ガラスが多いので。。。 ノコは1.5mと表示されてました。13.25m 「流路」ですか、階段手前に扉があり、常時開けるわけには あっ 網戸式になってたんだ、夏に使うと思い込んでたので そうか、室内は開けっ放しでいいんだ 逆の発想になるのですね 子供に、「戸閉めて~」が不要になるのですね いやーわくわくしてきます。 いや一つ 分けあって階段のぼきった2階のすぐの扉をオートローックにしてます。 うーん |
7788:
戸建て前
[2019-12-19 17:29:45]
すみません ノコ 厚み 1.5mmでした。
二階に行く道が無いので やはり スリットどこに行うか 流路考えてみます。 |
7789:
匿名さん
[2019-12-19 17:44:02]
換気を考慮して扉の下をアンダーカットする例が多い。
2階にもスリットを設置するのは流路が分かり易くて良いかも知れない。 |
7790:
匿名さん
[2019-12-19 21:08:25]
吸気ルートは、
外壁通気層→天井裏→外壁通気層の一部→床下 でいいですか? |
|
7791:
匿名さん
[2019-12-20 23:36:30]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
7792:
戸建て前
[2019-12-23 10:07:31]
ありがとうございます。
土日曜日 掃除するが、何回してもゴミが。。。 自動で掃除してくれるエアコンらしいので、掃除はこれくらいでと 他にもすることあり、エアコンを床下の壁に貼り付ける為、 アンカーを行い 時間切れです。。。。 温かい正月を迎えたかったが ビミョーです。 すみません、2階ですが、図のようなスリットと思ってるのですが いかがでしょうか |
7793:
戸建て前
[2019-12-23 12:00:50]
IHはこちらを取り付け、外に出る換気扇は付けてません。
IHについてる換気は、フィルターを通って足元に流れます。 https://www.moebelplus.de/aeg-combohob-ide84242i-b-induktionskochfeld-... ちなみに、キッチンIHなので換気扇無しで、建築基準合格しました。 IHなので木の板に取り付けても問題なしでした。 この情報が無くて、悩みまくりました。 期待以上に、匂い取ります。 |
7794:
匿名さん
[2019-12-23 13:02:12]
秋に美味しい秋刀魚焼くとどうですか?
|
7795:
戸建て前
[2019-12-23 14:11:37]
けむらん亭 NF-RT1000がグリルの代わりをします。
最近ヘルシオ買ったら、焼き魚むちゃ美味しくできるので けむらん亭、買わなきゃよかった。。。。 |
7796:
戸建て後
[2019-12-23 15:17:09]
|
7797:
匿名さん
[2019-12-23 15:23:14]
|
7798:
戸建て後
[2019-12-23 15:48:29]
ありがとうございます。 2階は仕上がってるので、少しづつ切ってみます。
1階は天井が何もないので、1階天井から切ろうと思ってます。 1階天井の仕上げは、スダレにする予定です。 ビニール いざ付けようと思うと、凸凹で結構悩みますね 床下で、どうやって付けようか、結構な時間 固まってました。 |
7799:
戸建後
[2019-12-25 11:26:25]
2Lペットボトルに水を入れて、500本床下に並べて 蓄熱の補助をさせるという記事を
見たのですが、役に立つと思いますか? 災害時トイレ等の生活水にも使えるとの事で確かにと思いましたが 蓄熱にそんなに効果が無いなら、興味はわかないですが。。。 どう思いますでしょうか |
7800:
匿名さん
[2019-12-25 13:22:10]
|
7801:
戸建後
[2019-12-25 13:45:10]
すごい! なるほど!
その発想はございませんでした。 感謝です。 うわーやる気が出てきました。 更に持ってるビニールが1mで半分に切ると、50cm 床下は一番高い所は48cm ビニール下を木で抑えるとなると 長さが足りないと悩んでましたが これも、こちらで解消します。本当に感謝です。 |
7802:
戸建後
[2020-01-02 14:45:03]
あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。 去年で工事完了したかったですが、正月も工事しました。 床下で、何度も足をつり のたうち回ってました。水道ホースが大嫌いになりました。 ビニールを貼るだけなのに。こんなに大変だとは覚悟はしてましたが。。。 終わるころにはコツがわかり、早くなりました。工事っていつもこんな感じですね などと舐めてたら、指をカッターで ギャー 血まみれ。。。。 元旦夜、稼働させ寝て起きたら 暖かいのかなと期待してましたが、まったく寒い エアコンを調べてると、やはり、温かい空気を吸気してしまってました。 本日格闘、テープで考えられる部分を貼り、テープだらけのエアコン それでも、すぐに暖房が止まる ようやく見えてきました。排気の風を強くしすぎなんだと、風量を自動に変更 徐々に床下を温かい空気に変えていくようしました。 スリットを入れようと、床に’線を書いてみましたが、このまま切ると、 床が弱くなりすぎると、分かりました。 床束等を使って、床の補強が必要なのかと思いましたが、いかがでしょうか |
7803:
匿名さん
[2020-01-02 16:48:19]
スリットは飛び飛びで可、面積を合わせれば良い、補強でも良い。
エアコンは10日間程度連続運転して基礎コンクリートに蓄熱しないと床上に熱は伝わらない。 床板が熱抵抗になるからエアコンの設定温度は家の断熱性能によるがプラス5℃程度。 床暖房のお湯の設定温度と同じで求める床温度に対して設定は高めにする。 |
7804:
戸建後
[2020-01-02 18:38:26]
本当にありがとうございます。 感謝致します。
この工事方法、どこを探しても本当に出てきませんが 工事を行って、つくづく理にかなってることが見えました。 初めて教えていただいた時も、理論に感動と納得したのですが 改めて、工事を行い 確証していきました。 工事を終えて、もう一度建てるならこうしようという事がたくさん出てきました。 こちらは、どこかで推奨されてるのでしょうか 調べるが本当にないんです。 でもこれ以外の方法は無駄が多い効率が悪い 何度も知らべ、頭の中で組み立てるのですが、この方法しかないと 逆に、早期にこの方法を教えていただき 感謝どころか 神の使者かと思いました。 本当に、感謝しかございません。 32度(最高暖房温度) 半日で少し熱が感じる部分が出てきました。 何度も温風が出てるか確認してしましますね 明日の朝が楽しみです。 本日外の気温、最低気温1度 最高気温11度の甘えた気温に地域なんですが 3日間連続と思ってましたが 10日間ですか。。。。 これで床下が温かくなるなら本当にありがたいです。 今の悩みは、子供がひ弱な子にならないかだけが心配です♪ 部屋が少し熱を持つと、ガラスが熱を奪ってる感が分かります。 なので、ガラスの大きさに近くスリットが欲しいので、1.2mmのノコで 結構な長さスリット入れたく思います。 「床束」以外に安かったので、こちらで行こうと思います。 床板も入れて構造計算されてるかもですが。こちらは私の責任で行います。 |
7805:
戸建後
[2020-01-02 18:45:27]
お恥ずかしいですが、養生テープまみれのエアコンです。
エアコンの裏から熱が来るとは想像もしてませんでした。 回って戻った空気と、外気だけを吸気口に入れるに悩みました。 また再熱除湿のエアコンは最高級になってしまい 妙に、省エネに頑張り困りました。 カメラやAIと 全部停止させるため、説明書暗記できるほど読みました。 |
7806:
匿名さん
[2020-01-03 06:50:08]
ごめん。
エアコンの運転方法の説明をしてなかったかも? エアコン暖房は風量最大が一番効率が良い。 エアコン各社は効率争いで爆風運転を考えてた。 https://www.setsubi-forum.jp/topics/1107/110720_1.html 床下エアコンは風が気にならないから暖房時は最大風量が適。 夏は湿度が快適性に影響するために風をとことん冷却するために風量は最小近くが良い。 換気空気だけを吸い込み冷やす位の量で良い。 換気空気を徹底的に冷やして除湿して乾燥した空気で換気するのが良い。 エアコンからは風量は少ないが冷たい空気を出す、冷え過ぎるようなら再熱除湿を使用する。 |
7807:
戸建後
[2020-01-05 09:45:08]
ありがとうございます。
エアコンの風ですが。どうしても最大にすると、どこかで戻ってきて 止まってしまします。 吸気口に手を当ててると、空気が温かくなってきます。 自動にすると、冷気が手に感じます。ずっと動いてくれます。 排気すぐの道の部分が狭いので、熱がこもってエアコン内部から、吸気口に熱を上げて しまってるように見えます。 やはり、当初だけは、サーキュレータを。エアコン前に置いて 強制的に風を送ったほうがいいでしょうか |
7808:
匿名さん
[2020-01-05 10:07:57]
>当初だけは、サーキュレータを。エアコン前に置いて強制的に風を送ったほうがいいでしょうか
サーキュレータは圧力は強いが風量が少ないので駄目と思います。 |
7809:
匿名さん
[2020-01-05 10:13:47]
>7780の図を見ると逆戻りしないように出来そうに見える。
|
7810:
戸建後
[2020-01-05 14:32:31]
すみません。
以前の絵とはエアコンの方向逆向きになりました。 配管の接続関係で、すみません。 エアコン内部で、温かい風を上部にもっていってる気がします。 穴という穴はふさいだのですが。。。 1時間前に、エアコン目の前にサーキュレーター置いてみました。 エアコンの風を戻らないように、最初の狭い部分だけでも温かい風が通ればいいのかなと いちおエアコン風量最大でも動き続けてます。 もう少ししたら。また見に行ってみます。 エアコンは、32度の温風で行ってます。 まだスリットを入れてないのか、1階室温は15度程です。 外の温度は7度です。 2階の暖房のない部屋で12~13度です。 |
7811:
匿名さん
[2020-01-05 14:43:29]
斜め部分は不要に思える。
|
7812:
戸建後
[2020-01-05 16:03:11]
ありがとうございます。
最初、紫線の斜めは作ってなかったのですが ここが効率悪いのかと思い作ってみました。 どっちも、同じような感じです。。。 サーキュレーターで、戻る温かさは無くなったように思います。 このエアコンの形状が特殊で、前と上にフィンが付いてます。 前面もオープンになり吸気するので、テープで閉じてます。 RAS-XJ40J2 |
7813:
通りがかりさん
[2020-01-05 17:10:57]
>7772を見ると部屋の外周部だけを温めているように見えます
面積の多い部屋の中央部を温めないのはなぜですか |
7814:
匿名さん
[2020-01-05 17:18:56]
熱が逃げるのは周辺からで中央部からは逃げない。
|
7815:
戸建後
[2020-01-05 18:46:19]
1/2? なんやかんやで、まともに動き出したのは1/3? 1/4から床下を温め
今 外気温2度 室内1階 ほぼ間仕切りなしで 14度~15度 電気代の安い日は、本日で終了。。。 明日から、1週間でどう変わるか 電気代年間基本料金が怖い。。。 もっと早くに行ってれば。。。。 |
7816:
匿名さん
[2020-01-05 20:29:45]
|
7817:
匿名さん
[2020-01-06 06:48:03]
|
7818:
匿名さん
[2020-01-06 06:51:55]
|
7819:
匿名さん
[2020-01-06 07:28:48]
|
7820:
匿名さん
[2020-01-06 10:05:25]
>当然のことながら、スリットが無駄だと分かる。
スリットが無駄なのはなぜ? 窓から温度が逃げをないか? |
7821:
通りがかりさん
[2020-01-06 11:03:54]
|
7822:
戸建後
[2020-01-06 11:12:48]
結局のところ、このような施工になりました。。。。。
お恥ずかしい。。。 間違いがございましたら 指導お願い御致します。 |
7823:
通りがかりさん
[2020-01-06 11:16:03]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
7824:
匿名さん
[2020-01-06 11:18:59]
|
7825:
通りがかりさん
[2020-01-06 11:20:02]
|
7826:
匿名さん
[2020-01-06 11:32:28]
|
7827:
戸建後
[2020-01-06 11:51:45]
|
7828:
匿名さん
[2020-01-06 11:56:26]
上との隙間等は決められてるはずですが主要寸法は確保されてますか?
3cmへショートサーキットは起こしてませんか? |
7829:
戸建後
[2020-01-06 12:02:23]
「否定」ばかり書かないで こうすれば良くなると教えてくれませんか
否定されても、何も挑戦できない 良くなる方向を教えて頂ければ 納得すれば行います。 「自己責任」って 当たり前でしょう |
7830:
匿名さん
[2020-01-06 12:04:26]
https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/raj/item/docs/ras_xj22j_d_sue.p...
据え付け図を見ると上は50mm以上前は77mm以上になってる。 |
スリット幅xスリット全長=換気空気量=換気ダクト面積
換気空気量は通常は住居気積から算出する。
例えば住居面積60坪x3.3mx部屋高さ2.4mx換気回数0.5回=238m3/h
http://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/wink_doc/contents/doc/W...
ダクト径でφ150程度の換気ファンが必要(複数台の合計面積でも可)
ダクト面積=φ150xφ150x3.14÷4=17663mm2
スリット幅が2mmなら17663mm2÷2mm=8831mm スリット全長は8.831mになる。