基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
7717:
匿名さん
[2019-04-06 14:38:06]
|
7718:
tk
[2019-04-07 08:27:16]
>7717
>湿度が低い空気の温度が上がれば相対湿度が下がるのは常識です。 たしかに常識だ。 tkが疑問なのは、「壁内グラスウール断熱材では結露する」 という常識は聞いたことがない。 その新しい阿武ジイ常識を教えてよ。 |
7719:
匿名さん
[2019-04-07 09:02:37]
発泡ボード系のEPS断熱材等は透湿抵抗が高く湿気をほぼ通さないから結露しない。
繊維系の断熱材は透湿抵抗が小さいから湿気は入り、露点温度以下になれば断熱材内で結露する。 真っ黒にカビが生えたグラスウール断熱材は良く写真に有る。 http://mitok.sakura.ne.jp/blog/DSC00432-thumb.jpg 「壁内」を加えて引っ掛けてるのは見え見えですよ。 大事なのは壁内の言葉ではなくて気密シートの外側か内側かです。 |
7720:
匿名さん
[2019-04-07 10:23:15]
壁内グラスウール断熱材のカビと薄杉板木っ端間のカビとどっちが怖い?
|
7721:
tk
[2019-04-07 11:19:21]
>7719
>繊維系の断熱材は透湿抵抗が小さいから湿気は入り、露点温度以下になれば断熱材内で結露する。 ここで、そんな当たり前のことを議論しているわけではない。 tk式パッシブ換気は、夏に断熱材が結露しない条件になっていることを説明した。 床下を24℃に冷房し、その空気を1階に上げて28℃に加温・乾燥させる。 このとき室内は正圧になっているから、気密シートに漏れが合っても、壁内のグラスウール内で更に加温される。 外気温度がさらに高いからである。 こうすれば結露するわけがない。 阿武ジイは理解不足で、これが結露するというレスをしてしまった。 今は必死に逃げまくっている最中だ。 堂々巡りに逃げ込む初期段階に入った。 どんな、堂々巡りになるか見届けてやるから頑張ってみな。 |
7722:
匿名さん
[2019-04-07 11:24:48]
>正圧にして漏れた室内空気がくまなく気密シート部へ廻れば良いですが流れが無ければ気密シートは拡散によりタクシーやコンビニの窓ガラスと同じになります。
>空気は好きに流れまっせ! >あんたの思い通りになんか流れてくれません! |
7723:
匿名さん
[2019-04-07 12:34:29]
|
7724:
tk
[2019-04-07 19:05:04]
>7722
>気密シートは拡散によりタクシーやコンビニの窓ガラスと同じになります。 結露の条件がないのに、なぜ結露するんだい。 とうとう本格的な堂々巡りを始めた。 阿武ジイは湿度が好きなようだけど、理解度はどうにもならない低レベルだね。 説明して分かるレベルではない。 もう湿度に関するレスはしない方がいいよ。 阿武ジイの湿度無知の例 ①乾湿球式湿度計が2種類ある目的が理解できない。 ②tk式パッシブ換気の夏は壁体内結露がない理由が理解できない。 現在、堂々巡りで逃げている最中。 ③阿武ジイ宅で天井裏に結露させて断熱材XPSとタイベックの間に水溜りを作った。 |
7725:
匿名さん
[2019-04-07 23:05:04]
>7719
>繊維系の断熱材は透湿抵抗が小さいから湿気は入り、露点温度以下になれば断熱材内で結露する。 >真っ黒にカビが生えたグラスウール断熱材は良く写真に有る。 グラスウールそのものが結露している訳ではない。 リンクの写真のグラスウールのカビは透湿抵抗の高い外壁材内側で結露した水分を吸水させられてしまったから。 [一部テキストを削除しました。管理担当] |
7726:
匿名さん
[2019-04-08 07:49:36]
>7724
ウィキペディアから ?結露(けつろ)とは、固体状態における物質の表面、または内部で、空気中の水蒸気が凝縮する現象のことである。 > 例:温度20℃・湿度50%の室内における露点温度は、9.6℃であり、壁や窓などの表面が、9.6℃以下の場所で結露が発生する。 tkは論破されて悔しさから誹謗に走るより基本を学び直しましょう、長老でしょ。 |
|
7727:
tk
[2019-04-08 08:10:59]
>7724から続く
阿武ジイの湿度無知の例を思い出したよ。 ④「基礎内断熱は結露して使い物にならない」と強弁 tkが床下エアコンの内断熱を議論していたとき、いろいろ反論した上、最後に内断熱のカビだらけの写真を沢山提示した。 すべてが床下エアコンがない場合の写真だった。 これほどのトンチンカンはない。 ⑤「野地板はバラ板を使うべきで、合板は結露して腐るから使い物にならない」と強弁 小屋内の換気不良や雨漏りで腐ったネットの写真を持ち出して反論を繰り返した。 合板を使う最大の理由は耐震強度であるという視点が抜け落ちていた。 結露の問題は小屋内の換気で解決している。 今どきバラ板を使って建てる家などないという現実を考えれば間違いはすぐ分かる。 ◆阿武ジイは「間違いは速攻で訂正する」と言っていたが、 上記については頑強に訂正しないから、 「阿武ジイはウソつきだ」と思っていた。 今は「阿武ジイはウソつきではない」ことに気がついた。 内容を理解できないから訂正できなかっただけだ。 |
7728:
匿名さん
[2019-04-08 09:04:41]
基礎内断熱は結露しやすい。
野地板合板は結露しやすい。 上記は間違ってませんから訂正しません。 小屋裏換気をしっかりしていても透湿抵抗が高いアスファルトルーフィングと透湿抵抗が高い野地板合板の間に入った湿気は巾が狭いバラ板と異なり抜け難い、対応しないと合板強度が劣化する。 対応例 http://www.ever-corp.com/product/air.html |
7729:
匿名さん
[2019-04-08 10:06:16]
>7725
冷たい水のガラスコップの外側は結露する。 ガラスが繊維になっても変わらない吸湿性はないから露点温度以下になればグラスウール面で結露する。 木材等の繊維は吸湿性が有るため結露が見えない場合が有る。 |
7730:
tk
[2019-04-08 10:10:44]
>7728
>基礎内断熱は結露しやすい。 こんな一般論を議論していたのではない。 床下エアコンを付ければ問題はないというtkの意見に対して、 床下エアコンのない内断熱の写真を提示して使い物にならないと強弁した。 これはトンチンカンだ。 的外れで議論にならなかった。 阿武ジイは論理構造が壊れている。 |
7731:
匿名さん
[2019-04-08 11:27:15]
>7730
冬にエアコンは除湿しません。 エアコンは絶対湿度に何の影響も与えません。 基礎内断熱の基礎コンクリート面はほぼ外気温度です。 基礎コンクリート面に空気が入り込み露点温度以下になれば結露します。 頓珍漢で的外れで議論にならないのはtkです。 tkの屁理屈ならエアコンを使っていれば、どのような家も結露とは無縁になってしまいます。 結露の基本を学び直しましょうね。 |
7732:
必須項目
[2019-04-08 11:59:51]
|
7733:
匿名さん
[2019-04-08 12:38:50]
隙間が有ればほぼ確実に結露する。
多くは手抜きで気密施工をしないだろうから隙間は有る。 |
7734:
匿名さん
[2019-04-08 12:49:00]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
7735:
tk
[2019-04-08 18:13:28]
|
7736:
tk
[2019-04-08 18:16:35]
|
7737:
匿名さん
[2019-04-08 18:31:27]
基礎内断熱は欠点が有る、無理しないで基礎外断熱を採用する方が賢い。
|
7738:
tk
[2019-04-08 21:10:31]
|
7739:
tk
[2019-04-09 09:57:02]
>7727から続く
また阿武ジイの無知の例を思い出した。 これで6つ目だ。 ⑥タイベックは水蒸気は通すが、 有機ガスのような分子量の大きなガスは通さない こんなデタラメをよく思いつくもんだと感心したよ。 阿武ジイのこれまでの間違いはすべて気体に関することだ。 気体に関する基礎知識が欠落しているね。 だから、いくらネットを見ても表面的なことしか分からないんだ。 |
7740:
匿名さん
[2019-04-09 10:11:14]
一般的な現象を言ったのに過ぎません。
タイベックは完全では有りませんが空気も通しません。 隙間より気体分子が小さくても簡単には通しません、ガスは分子運動で飛び回ってるからです。 障子紙等が空気を通さないのと同じです。 |
7742:
匿名さん
[2019-04-09 12:40:48]
防湿気密シートは厳密には水蒸気を通します。
嘘では有りません、極僅かですから通しても問題は有りません。 一般的な通す、通さないは比較の問題、厳密な意味の通す、通さないとは別です。 ポテトチップス等湿気を嫌う商品の包装はアルミ蒸着の袋でより湿気を通し難くしてます。 信じられないでしょうが水素ガスは高温では厚みの有る金属も僅かですが通過してます。 |
7744:
匿名さん
[2019-04-09 18:29:37]
|
7752:
匿名さん
[2019-04-12 09:20:20]
[No.7741~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除に関する話題のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
7753:
匿名さん
[2019-04-28 14:01:44]
再三、基礎内断熱は止める方が良いとレスしてる、参考になるデータがあった。
https://arbre-d.sakura.ne.jp/blog/wp-content/uploads/2019/04/DSCF4534-... >出展元は(公社)日本しろあり対策協会の機関誌2019年1月号P4 ただし、各断熱方法の分母数は不明、内断熱が外断熱よりかなり多い事も考えられる。 どちらにせよ、蟻害、壁内結露リスク、熱橋が有る基礎内断熱より基礎外断熱の方が良い。 |
7754:
匿名さん
[2019-04-28 22:33:55]
>7753
>どちらにせよ、蟻害、壁内結露リスク、熱橋が有る基礎内断熱より基礎外断熱の方が良い。 いずれにせよ換気ルートを間違えると、床下自体が熱橋、結露・カビの温床になります。 >換気ルートは、 >外壁通気層→天井裏→通気層の一部→床下 |
7755:
戸建て検討中さん
[2019-07-08 12:42:16]
床下エアコンに最適な物を教えてください。
単相で3馬力を購入予定です。 床下にビニールを張って道を作る工法で行おうと考えてます。 |
7756:
戸建て検討中さん
[2019-07-08 12:51:29]
また、エアコンへの自然吸気は必要でしょうか
第三換気になる吸気ですが 不要に思えてきたのですが いかがでしょうか |
7757:
匿名さん
[2019-07-08 13:20:17]
床下エアコンに最適なエアコンは特にない。
床冷房も考慮するなら再熱除湿が出来る機種が良い。 床下に有るから操作性が悪いデメリットが有る、工夫とタイマー等で対応すれば良い。 容量は住宅の性能による。 通常の3種換気の不満は冷たい空気が吸い込まれて不快な思いをする事、快適環境程不快になる。 3種の給気口の数が多いからフィルターの交換手間が多くなる。 |
7758:
戸建て検討中さん
[2019-07-09 14:08:07]
申し訳ございません。
「再熱除湿」をすることによって、冷房時どんなメリットがあるのでしょうか 書き方が悪かったです。 エアコンの吸い口への自然吸気は必要でしょうか また話が変わってしまうのですが、吸気は必要な事なのでしょうか それから、お勧めのビニールなどございますでしょうか こいったのを、購入すればよろしいでしょうか 【フジパック】お得用 OPPロールフィルム 透明シート 厚さ40ミクロン 500mm幅 包装などに (500mm×30m) フジパック https://www.amazon.co.jp/dp/B01DEIVT0O/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_VdcjDbQ3M... |
7759:
匿名さん
[2019-07-09 14:51:05]
適度の強度が有り仕切りが出来れば何でも良い。
気密性が良い住宅なら吸気しなければ炭酸ガスが溜まり空気が悪くなる、水蒸気が増えて湿度が高くなり環境が悪化する。 エアコンに直ぐに吸わせた方が効率的になる。 夏の外気は湿度が高い、高い湿度の外気を室内にばら撒いてから除湿するより、除湿した空気を流した方が効率が良い。 (例えば吸気口で花粉を除くのと室内の空気清浄機で花粉を除くのとでは吸気口で除く方が効率的) 床冷房は直接床が冷えるから梅雨寒時は床温度を下げないで除湿をしたいから再熱除湿が良い。 |
7760:
戸建て検討中さん
[2019-07-09 15:25:01]
>7759
ありがとうございます。 感謝いたします。 そうか、二酸化炭素が多くなるか なるほど お恥ずかしい どうせ吸気が必要なら 温めてから出す なるほどです。 そうだ妻は花粉症! フィルターを考えねば ダクトをエアコンの上に出すしか考えてませんでした。 それと、床下は結構な頻度で、掃除が必要でしょうか ルンバで掃除させたいですが、ビーニールした後の掃除方法に、いいアイディアが出てこないです。 今は、ビニールしてないので、ルンバすごくいい仕事してくれてます。 床下を這いまわるため、こんなん買いました。 すごく役に立ちます。束を掴んで、ゴロゴロすると泳いでる感じです。 掃除機を乗せるために、下記の半分の大きさのも Otake マルチリビングキャリー 60×30cm ライトブラウン OSR-027 大竹産業(Otake Sangyo) https://www.amazon.co.jp/dp/B078JYY3DF/ref=cm_sw_r_tw_dp_U_x_CjdjDbASH... |
7761:
匿名さん
[2019-07-09 15:51:16]
>床下は結構な頻度で、掃除が必要でしょうか
一年目は建築時のおがくずが落ちたり、虫がいるから数回の掃除。 2年目は虫の卵がかえり虫が少しいる。 あとは人が出入りして汚すだけで、汚れない、年1回程度で十分過ぎる。 床下のみ循環式の利点、外気フイルターを通過した塵しか汚れる要素が無い。 汚れは人から主に発生してるのが良く分かる。 台車は仰向けに乗って足で蹴って移動してる。 |
7762:
戸建て検討中さん
[2019-07-11 14:24:52]
ありがとうございます。
そうですか 落ち着いたら ゴミは少なくなるんですね なるほど、汚れは人が持ってくるのか 本当に勉強になります。感謝します。 ハハハ やはり台車使ってるんですね♪ 検索して1件 プロの人が自作してたので、似たようなものを買いました。 本当に便利です。 エアコンは日立でRAS-XJ90J2にしようと思います。 一番高いのしか「再熱除湿」が付いてないんですね。。。 床暖がこの値段なら むっちゃ安いですが 吸気口は、どのような物を使ってますでしょうか。 |
7763:
匿名さん
[2019-07-11 15:46:04]
吸気口は参考になりません。
吸気口は屋根裏に有ります。 杉花粉を除けば田舎で空気が綺麗ですからダクト有るだけで粗い塵(虫よけ)が取れる袋をかぶせて有るだけです。 ダクト等で床下エアコンの吸い込み側迄配管してます。 屋根裏にしてるのはフィルター交換を無くすため重力を利用してる。 屋根裏は通気層とつながってる、杉花粉等は通気層を上昇して屋根裏に達する前に落下してる。 |
7764:
戸建て検討中さん
[2019-07-11 16:32:43]
ありがとうございます。
ダクトに丸形フィルターでも、ほり込んでみます。 本当に毎回感謝してます。 |
7765:
匿名さん
[2019-07-12 07:01:33]
>7762
https://kadenfan.hitachi.co.jp/raj/lineup/xjseries_j/spec.html 以前レスしたと記憶? エアコンの選定ですが低温暖房能力(外気温2℃時)で選んだ方が良い、安くなると思います。 定格暖房能力4.2kw~10.6kwは低温能力(2℃時最大出力)で8.3kw~8.8kwでほぼ変わらない。 仕様からみると定格4.2kw以上のエアコンの中身はほとんど変わってません。 定格4.2kw、低温能力8.3kwのエアコンが良いと思います。 APF効率で見ると定格5kw、低温能力8.4kwのエアコンが良い。 |
7766:
戸建て検討中さん
[2019-07-12 12:24:02]
本当にありがとうございます。
エアコンの事を馬力でしか考えてませんでした。 RAS-XJ40J2 に致します。 本当に、お金戴いた気分です。 感謝です。本当に申し訳ございません。 |
それも予想してますから。
>7701参照
>室内側は湿度が低いから良いですが冷たい基礎の上に有る土台等の木材は何時まで無事なのでしょうか?
湿度が低い空気の温度が上がれば相対湿度が下がるのは常識です。
やはり3歩だね。