基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
6977:
匿名さん
[2019-02-04 15:26:40]
|
6978:
匿名さん
[2019-02-04 15:32:04]
|
6979:
匿名さん
[2019-02-04 15:47:24]
>6978
ギリギリ助かってる、だから密封する前はカビてた。 |
6980:
匿名さん
[2019-02-04 15:50:50]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6981:
匿名さん
[2019-02-04 16:01:25]
|
6982:
匿名さん
[2019-02-04 16:16:37]
|
6983:
匿名さん
[2019-02-04 16:17:56]
>6982
めっちゃ分かるよ。 |
6984:
匿名さん
[2019-02-04 16:44:13]
|
6985:
匿名さん
[2019-02-04 17:10:35]
乾性カビは湿度が低い領域では発芽までの期間が長いそうです、1年以上かかる場合も有るそうです。
湿性カビの黒麹カビは湿度78%で80日で発芽、クモノスカビは84%で80日で発芽。 湿度90%ですとクモノスカビは10日程度、黒麹カビは2日程度発芽。 湿度や温度条件等が良いと3時間で発芽するカビが有るそうです。 夏、湿度が高くなる前に虫干しをして乾燥させ3カ月を乗り越えればカビない可能性が有ります、昔の知恵。 一般的には発芽期間の長い乾性カビは無視しても良い。 |
6986:
匿名さん
[2019-02-04 17:30:11]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
|
6987:
匿名さん
[2019-02-04 17:36:49]
ただし、
>6977のリンクのカビ生育範囲内で確実にカビるのが↓これだ。 http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
6988:
匿名さん
[2019-02-04 19:56:32]
なんだなんだ、結局>6977は返り討ちかい。
|
6989:
匿名さん
[2019-02-04 21:54:01]
>6931
tkがおじさんによる架空の人物・・という説。 談話室のオショーをググると確かにソックリだ。 ↓オショーのプロフィール 床下エアコンの経過報告 「いい家」が欲しい。/談話室 オショー 2005/07/08(金) 15:22:59 この談話室で相模屋さんの床下エアコンを知り、家の完成直前に石油FFストーブから変更しました。昨年12月の入居から半年間経ち、様子が分かってきたので住み心地をお知らせします。 ■家の仕様 ・場所 湘南 ・2×4、40坪総二階、切妻屋根、 耐震性を考慮して、屋根 ガルバ鋼板、外壁 ガルバ鋼板サイデイング(通気層付) ・壁充填断熱、二階天井断熱、基礎外断熱(+スカート断熱) ・窓ガラス Low-E、ガス入りペアガラス、 縦すべり出し窓枠 塩ビ、掃き出し窓および及びテラスドア枠 木製 ・内壁 オレフィン系壁紙、床 チーク無垢板 ・エアコン 冷房能力2.8kW(8~10畳用) 1台 ・換気 第三種 風呂とキッチンから常時排気、 吸気口は2階の各室取り付け(1階なし) ■特殊な仕様 ・部屋を区画するドアなし う~ん、確かに。 そうならおじさんは、トンでもない汚爺さんだ! |
6990:
匿名さん
[2019-02-05 08:01:30]
>6989
tkの嘘がまた明らかになってる。 自白してる。 >談話室 オショー 2005/07/08(金) 15:22:59 この談話室で相模屋さんの床下エアコンを知り、家の完成直前に石油FFストーブから変更しました。 |
6991:
匿名さん
[2019-02-05 08:17:17]
|
6993:
匿名さん
[2019-02-05 09:06:54]
未発表の失敗。
https://farm9.static.flickr.com/8148/7417550266_12cd0df600.jpg 右側に換気扇が写ってる。 田の字の家で合計4台で床下空気を掻きまわし床下の温度分布を良くしようと狙った。 効果はほぼ無し、1台は別に使ってるが3台は無駄になって死蔵されてる、?万円の損害。 |
6994:
匿名さん
[2019-02-05 09:31:39]
>6989
>家の完成直前に石油FFストーブから変更しました。 FFでも危険という事で床下設置は禁止されてます。 隣国はオンドルが多いですが少し前は練炭で温めていました。 床がひび割れ隙間が出来て一酸化炭素中毒が多発したようです。 https://news.yahoo.co.jp/byline/kohyoungki/20181121-00104827/ |
6996:
匿名さん
[2019-02-05 11:11:10]
>6993
下駄履き嵩上げ基礎の詳細ですね。 ベタ基礎スラブ面はほぼGLってところだね。 いくらスカート断熱してても地中に蓄熱は無理じゃない? 地中に熱がダダ漏れしてると思うよ。 https://farm9.static.flickr.com/8148/7417550266_12cd0df600.jpg http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
6997:
匿名さん
[2019-02-05 11:19:19]
>地中に蓄熱は無理じゃない?
まだまだ、勉強が足りてません。 地熱利用はほぼ出来ません、蓄熱は出来ません。 熱は高い方から低い方にしか流れません。 |
6999:
匿名さん
[2019-02-05 11:37:55]
|
7000:
匿名さん
[2019-02-05 11:58:22]
>6999
揚げ足を取るのは予想済みです。 >地熱利用はほぼ出来ません 「ほぼ」を入れて有ります。 夏、冬の需要熱はバランスしません。 地中熱の熱移動は遅いです、40年程度で枯渇する情報も有ります。 枯渇しないためにはチューブ長さを200m以上とかにする必要性が出て来る。 日本では高コストで水脈にぶつけないと事実上無理なシステムと思います。 |
7002:
匿名さん
[2019-02-05 12:15:01]
>7000
>枯渇しないためにはチューブ長さを200m以上とかにする必要性が出て来る。 >日本では高コストで水脈にぶつけないと事実上無理なシステムと思います。 遅れてるね~、 もう公共施設・病院・老人ホームなどなど数多採用事例もある。 小◯町じゃ採用事例ないのか? |
7009:
匿名さん
[2019-02-05 14:35:26]
|
7010:
匿名さん
[2019-02-05 14:53:47]
|
7011:
匿名さん
[2019-02-05 14:58:41]
|
7014:
通りがかりさん
[2019-02-05 16:37:16]
懐かしいレスだけど参考にはなる。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/144631/res/477/ |
7016:
匿名さん
[2019-02-05 19:22:57]
ありゃりゃ、
「もんじゅ」の例えは良かったと思うのだが・・・ |
7018:
匿名さん
[2019-02-05 20:38:42]
[No.6992~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、一部の投稿を削除しました。管理担当]
|
7019:
匿名さん
[2019-02-05 20:44:32]
|
7020:
匿名さん
[2019-02-05 20:58:26]
|
7021:
匿名さん
[2019-02-05 21:13:57]
>7019
>年間平均で+2.5の積極的利用となっている。 一般的な床下でもそのくらいになると思う。 基礎断熱にすれば年間平均で室温-α(断熱材の厚み等に左右される1~2℃程度と思う)になるから大幅な積極的利用になる事になる。 例えば平均室温24℃なら基礎断熱の床下平均温度は22℃程度になる、凄い積極的利用になる。 年平均気温12℃なら+10℃の積極的利用となる。 |
7022:
匿名さん
[2019-02-05 21:25:31]
|
7023:
匿名さん
[2019-02-06 00:00:33]
>7021
>例えば平均室温24℃なら基礎断熱の床下平均温度は22℃程度になる、凄い積極的利用になる。 そしてカビの気配を感じる。 ↓ エアコン除湿をしてみる。 ↓ 露点以下の基礎Con温度になる。 ↓ 基礎Con表面が結露する。 ↓ ヤバイよ、ヤバイよ!! ↓ エアコン除湿する。 ↓ また結露・カビの気配。 ↓ 無限ループに陥る。 |
7024:
匿名さん
[2019-02-06 02:21:57]
結露にシロアリさんも大喜びです
薬剤加工品は気になるので、梁から少しずつ上に向かっていただくことにしますね |
7025:
匿名さん
[2019-02-06 06:52:09]
|
7026:
匿名さん
[2019-02-06 06:57:26]
|
結露しなくてもカビは繁殖します。
20℃湿度85%は際どい値です。
温度が上がっても、湿度が上がってもカビが繁殖する条件になる。