基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
6934:
匿名さん
[2019-02-02 17:05:29]
|
6935:
匿名さん
[2019-02-02 17:38:35]
縦横無尽にアリさんにとってもすごく快適そうです
|
6936:
tk
[2019-02-02 18:30:21]
>6929
>XPSでも隙間が有れば結露する XPSは結露すると言い続けている。 結露をするが結露の量が思考のポイントだ。 XPS端面の隙間は狭いから結露の絶対量が少ない。 結露水は床下内の乾燥空気で乾かされる。 結露と乾燥が狭い場所で繰り返されるだけだ。 XPSと基礎面との隙間対策は二通りある ①接着剤を使う場合 XPS板の中央部に貼り付け用接着剤を塗り、外周部にはシーリング材を紐状に塗る こうすれば水蒸気が隙間に入らないから結露は防げる ②同時打ち込み 基礎型枠内XPSをセットしてから生コンを打つ。 工事はこっちが圧倒的に簡単だ。 外断熱のtk宅も、同時打ち込みをした。 基礎屋は同時打ち込みの経験がなかったからtkがXPSをセットした。 吸湿性が高い断熱材を床下に使ったら、断熱材を通過した水蒸気が基礎面で冷却され断熱材の中がびしょ濡れになる。 おじさんがマンションの例で指摘した通りだ。 ここにシロアリが侵入したら快適な住処になる。 |
6937:
匿名さん
[2019-02-02 18:37:51]
|
6938:
tk
[2019-02-02 19:08:44]
>6935
XPSは防蟻剤入りではない可能性が高い。 tkが外断熱工事を行った14年前にも、OMその他の外断熱の例はあった。 tk宅付近の数軒の工事では防蟻剤(硼酸)のないスタイロエースを使っていた。 ホウ酸入りXPSならこれほど激しい食害はないはずだ。 |
6939:
tk
[2019-02-02 19:18:18]
>6933
>そこに結露なんぞあろうとなかろうと、その短く快適な通勤路にはどうでもいいことだと思われる 手近に水源があればシロアリは地下まで戻らなくて済むから食害が激しくなる。 だから重視しているのでしょう。 |
6940:
匿名さん
[2019-02-02 20:24:11]
>6936
結露は結露を呼ぶと言われている。 結露する事は近辺の絶対湿度が減る事、減れば絶対湿度の高い所から流れ込み結露する。 とめどなく結露することになる、救いは結露する時凝縮潜熱が発生して温まる事、温まれば結露が減る。 しかし外気に接してるコンクリートは直ぐに冷やされて結露する事になる。 基礎内断熱の同時打ち込みの例は有るの? |
6941:
匿名さん
[2019-02-02 20:52:49]
>6938
検索すると築12年で2013年10月の写真のようです、2001年頃の施工になる。 |
6942:
tk
[2019-02-02 21:35:08]
>6940
>基礎内断熱の同時打ち込みの例は有るの? そんなことは知らない。 作業上は外断熱の同時打ち込みと変わらないから同じことだ。 もし前例がないのなら、おじさんの心配は取り越し苦労と証明される。 ただし、内外両面XPS打ち込みの例は何かで見たから、これはネットで見つかるんでないかい。 |
6943:
tk
[2019-02-02 21:41:50]
>6941
それなら防蟻剤入りXPSではないね。 ホウ酸はシロアリの腸内細菌を殺すからせっかく食べた木材を消化できずに餓死すると言われている。 ホウ酸入りXPSを食べて蟻道を作るシロアリは死体の山を築きながら進まなくてはならない。 だから食害が少なくなる。 |
|
6944:
匿名さん
[2019-02-02 23:18:03]
おじさん。
結露が怖い、シロアリが怖い・・・ なんで基礎断熱の床下吸気にしてんだよ。 |
6945:
匿名さん
[2019-02-03 06:34:41]
>6942
>作業上は外断熱の同時打ち込みと変わらないから同じことだ。 べた基礎ですと違います、底板打ってからでないと出来ません。 https://www.google.com/search?rlz=1C1NDCM_jaJP723JP723&biw=1280&am... 取り越し苦労なら良いが違うでしょうね。 内外両面XPS打ち込みはコンクリート一体打ちが目的。 |
6946:
匿名さん
[2019-02-03 07:21:20]
>6896
>コンセプトが使い捨てなんだから、 短命はいい事でも有る。 木は腐って自然に帰るから良い。 長寿命のために自然にたくさんの有害な残骸を残すより、昔の住宅に習い自然に負荷をかけない材料で作る低コスト住宅が良い。 適度な短サイクルで自然に負荷をかけない循環が理想。 |
6947:
匿名さん
[2019-02-03 10:17:04]
>6946
板木っ端は腐ってもスタイロは劣化してやがてマイクロプラスチックとなってしまうね。 http://farm8.static.flickr.com/7129/7417615200_cf543677db_o.jpg |
6948:
人工芝はメンテナンスフリー(笑)
[2019-02-03 13:17:14]
>>6943
言われている、だけね。 |
6949:
匿名さん
[2019-02-03 13:28:31]
|
6950:
匿名さん
[2019-02-03 22:15:28]
おじさんもtkも床下の結露と床上の乾燥に苦労してんだね。
Ⅱ地域、無暖房・無冷房・無加湿・無除湿・無換気の我が家の8月31日~2月3日の床下温度・湿度・露点温度のグラフです。 床下温度が露点を下回ることは皆無だよ。 |
6951:
匿名さん
[2019-02-03 22:42:17]
>6950の追記です。
無換気の地下室なのでCo2濃度が心配されるところ。 最近仕入れたグッズの画像も貼りますね。 Co2濃度・PM2.5・室温・湿度が同時に測れるモニターです。 Co2もPM2.5もかなり低かったです。 なぜなのか理由を解説してください。 |
6952:
匿名さん
[2019-02-04 07:33:16]
>6951
>無換気の地下室なので濃度が心配されるところ。 地下室で暮らしてるのか? 動物でも飼ってるのかね? 化石燃料を燃やすのかね? 床下の木材が既に腐ってるのかね? >なぜなのか理由を解説してください。 答えは上。 PM2.5は烏城だからです。 恥ずかしいからCO2の発生源くらいは覚えましょう。 |
6954:
匿名さん
[2019-02-04 07:54:17]
>6950
ログ迷信に騙されて冬乾燥と夏高湿度に悩まされてるのは信者、徐加湿等により1年中、適湿、適温にしてる。 >床下温度が露点を下回ることは皆無だよ。 ほぼ密閉状態で外気の出入りが制限されてるから当然の事、外気の平均露点に近くなる。 最初はカビが繁殖してましたね。 湿度約85%は普通なら大騒ぎになる湿度、カビが繁殖する湿度、気温が低いから救われてる。 温暖化が進んで地中温度も上がればまたカビまみれ。 |
6955:
匿名さん
[2019-02-04 08:20:13]
[NO.6953と本レスは、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6956:
匿名さん
[2019-02-04 08:42:45]
|
6959:
匿名さん
[2019-02-04 09:26:35]
|
6960:
匿名さん
[2019-02-04 09:41:51]
|
6961:
匿名さん
[2019-02-04 09:45:01]
↑平均露点でしたね。
|
6962:
匿名さん
[2019-02-04 10:00:50]
[No.6957~本レスまで、他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
|
6963:
匿名さん
[2019-02-04 11:06:26]
>6959
平衡含水率になってない事。 |
6964:
匿名さん
[2019-02-04 11:12:48]
|
6965:
匿名さん
[2019-02-04 11:15:17]
>6960
そのくらいは理解してよ。 制限されてるから地下室の空気は一挙に外気とは同じにならない。 水蒸気は狭い隙間でも拡散浸透するから時間はかかるが外気と同じになって行く。 制限されず通風性の良い床下なら外気と同じに変化して乱高下する。 烏城の床下は通風性が悪いから乱高下せずに穏やかに外気の平均露点温度になって行く。 |
6966:
匿名さん
[2019-02-04 11:23:40]
|
6967:
匿名さん
[2019-02-04 11:26:04]
|
6968:
匿名さん
[2019-02-04 11:55:01]
[他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
6969:
匿名さん
[2019-02-04 12:21:17]
>6966
年間では無意味。 月間程度。 平均露点温度のデータはないから月始めのおおよその露点温度を調べた、露点温度も乱高下するから余り当てにはならない。 9月 20℃ 10月 11℃ 11月 6℃ 12月 3℃ 1月 -3℃ データの露点温度は高めになってる。 外気に1~2カ月遅れになってるのか、または室内湿度(床材を含む)の影響を受けてるか両方。 |
6970:
匿名さん
[2019-02-04 13:56:43]
>外気に1~2カ月遅れになってるのか、または室内湿度(床材を含む)の影響を受けてるか両方。
残念、地中熱の影響もあるね。 |
6971:
匿名さん
[2019-02-04 14:33:12]
|
6972:
匿名さん
[2019-02-04 14:44:44]
|
6973:
匿名さん
[2019-02-04 14:53:48]
>6972
勉強不足以前の理解力も足りてません。 |
6974:
匿名さん
[2019-02-04 15:03:31]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6975:
匿名さん
[2019-02-04 15:11:13]
|
6976:
匿名さん
[2019-02-04 15:16:30]
間違えた。
露点温度高めでも室温が上回ってれば結露しない。 |
6977:
匿名さん
[2019-02-04 15:26:40]
http://www.daikinaircon.com/desica/case/images/ex11_p03.gif
結露しなくてもカビは繁殖します。 20℃湿度85%は際どい値です。 温度が上がっても、湿度が上がってもカビが繁殖する条件になる。 |
6978:
匿名さん
[2019-02-04 15:32:04]
|
6979:
匿名さん
[2019-02-04 15:47:24]
>6978
ギリギリ助かってる、だから密封する前はカビてた。 |
6980:
匿名さん
[2019-02-04 15:50:50]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6981:
匿名さん
[2019-02-04 16:01:25]
|
6982:
匿名さん
[2019-02-04 16:16:37]
|
6983:
匿名さん
[2019-02-04 16:17:56]
>6982
めっちゃ分かるよ。 |
シロアリは水が無いと生息出来ない、水が直ぐに手に入るか否かは大切、シロアリは高湿度が好み。
フラット35等では基礎を1m以上にすれば防蟻対策になる、1mの蟻道を維持するのが大変だからです。
普通は2階まで蟻害は及びませんが雨漏りなど有りますと2階も蟻害にあう。
基礎断熱が問題なのは高気密だからです。
断熱材の中の蟻道は高気密になり湿気を逃がさない、少ない水で長い蟻道を確保出来る。
狭い所に蟻道は作られるのが多い、一般説は天敵にやられないためと有るが主目的は気密性の維持と思う。
一面でも2面でも透湿抵抗の高い所に蟻道を作れば少ない水で済む。