基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
6514:
匿名さん
[2019-01-21 10:58:29]
|
6515:
匿名さん
[2019-01-21 11:00:43]
本当のことを指摘されると、阿武隈のtkは削除依頼に奔走する。
一連のレスも間もなく削除される。 楽しみだ。 |
6516:
匿名さん
[2019-01-21 11:19:17]
6511ですが、基礎断熱に興味が出てスレ見つけてきましたが、メリットが無さそうだと感じ始めています。
シロアリのリスクもありまし。 質問責めしてますが、採用に至った人でメリットを感じた理由を知りたいだけです。 メリットはなさそうですねー。 |
6517:
匿名さん
[2019-01-21 11:30:18]
>6511
https://realestate.yahoo.co.jp/knowledge/chiebukuro/detail/14168509099 ベストアンサーが参考になります。 寒冷地では水道管凍結防止用のヒータの消費電力が大きい、それだけでメリットが有るそうです。 床下エアコンにして床下の給水配管のルートを工夫しますと床下で温まりますからほとんどの所でお湯は不要になります。 全館空調は風が有ります。 快適なのは 頭寒足熱、適温(含む輻射)、適湿、無音、無振動、無臭、無埃、綺麗な空気(炭酸ガス濃度)、温湿度の安定、適切な採光、照明、彩色、床の足触り。 冷気は必要ならファンで上に上げれば良い。 エアコン等は風、音、振動、場合によっては臭気が有るから無人の場所に設置するのが良い。 |
6518:
tk
[2019-01-21 11:54:30]
>6511
>無風で快適なものには全館空調もあります。 全館空調では循環ファンやダクト工事が必要です。 循環ファンは大量の空気を循環させているため、電気代がかかります。 tk宅では床下に外気吸い込みファンがあるだけです。 床下に吸い込まれた(=押し込まれた)外気は床下エアコンで空調されて通気口から1階床に上がります。 風量は法定換気量の半分くらいにしています。 冷房時は1階の空気が温まって外気取り入れ量に相当する空気が2階に昇り、2階換気口から排気されます。 2階のエアコンを動かし、約1.5°C冷やしています。 冷房時は空気が動くほうが涼しくなるので無風にはこだわりません。 暖房時も2階のエアコンを動かして1.5°C分温めて1階と同温にしているため、冷気が階段から降りることはありません。 パッシブ換気(空気の下から上への流れ)を原則にしているために設備費と電力が少なくて済む点が気に入っています。 |
6519:
匿名さん
[2019-01-21 12:28:45]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6520:
tk
[2019-01-21 13:22:40]
>6511
>冷気は下に降りるのに床下エアコンで冷房するメリットは何ですか? 床下エアコンで除湿と冷房ができることが最大のメリットです。 その理屈を下記します。 このような事例は本にもネットに書いてありません。 絶対湿度と相対湿度の違いがわからないと理解不能でしょう。 興味があれば我慢して読んで下さい。 tk宅は設計当初、給排気式石油ヒーターを床下に入れて床下暖房をするつもりでしたが、エアコンの電気代は灯油代より安いことに気が付き、急遽変更しました。 12月に入居して暖房、梅雨時の除湿が過ぎて夏になったとき、冷房用エアコンを買うのがもったいなくなり、床下エアコンで冷房できないかトライをはじめました。 10畳用エアコンでは40坪の家全体を冷房するには力不足でした。 扇風機を併用しながら、試行錯誤を続けて3年目に、次のことを思いつきました。 ・換気用外気を床下に供給し、床下温度を24°Cに保つ 24°Cまで下げることにより、床下空気の絶対湿度(空気中の水分量)が下がる。 仮に1階にエアコンを付けて、室温を28°Cに保ったときとくらべると、絶対湿度は24°Cの床下空気より大きい(湿っている)。 ・24°Cに床下を冷やせば、床温度が冷えて1階が冷却される ・床下から1階に昇ってくる24°Cの冷気で室内が冷却される ・床下空気が28°Cまで昇温すると相対湿度が下がるから1階空気が乾燥して涼しくなる 湿度が低いため、室温28°Cでも暑さを感じにくくなり、扇風機は使わなくなりました。 tk宅は床下を24°Cにすると1階室温は28°Cでバランスしています。 この状態で11年間暮らしています。 |
6521:
匿名さん
[2019-01-21 15:36:27]
|
6522:
匿名さん
[2019-01-21 15:44:37]
|
6523:
匿名さん
[2019-01-21 16:29:33]
>6521
臭気は許されないが発生元が濃いだろうから一番臭い。 |
|
6524:
匿名さん
[2019-01-21 16:46:18]
>6521
頭寒足熱は快適条件の一つ。 2階床は1階天井の熱の影響が有るから暖かい、頭寒足熱までなるかは分からないが床断熱の1階より良いのが普通。 平屋だから天井付近の暖まった空気を吸って床下に戻してる。 ファンは室内に設置したが五月蠅いから床下に設置し直した。 天井付近から吹き出しの方が良いのかも知れないが冬のオーバーヒート防止用に設置したもの、不都合を感じないから吹き出しは試していない。 |
6525:
tk
[2019-01-21 16:53:39]
>>6522
tk宅と同じシステムの住宅を作っているハウスメーカーはないから、同じものは普通の人には入手できません。 tkはリタイア後、暇つぶしをするために1年かけて自宅を設計し、さらに工務店と同じことを自分で行い、1年かけて建てました。 これで2年間の暇つぶしと1千万円の節約ができました。 tkの本業は電子機器の開発です。 建築目標は①60年間メンテナンスフリー、②耐震性(建築基準法の3倍の壁強度)、③低冷暖房費の3つです。 ②耐震性は実際に巨大地震がこないと証明できませんが、tk宅と同じ工法の三井ホームが実物大試験で震度7の地震を60回繰り返しても大丈夫だったとテレビで宣伝しています。 tk宅は三井ホームより強化してあります。 熊本地震では震度7が2回続いただけで、多くの家が倒壊しました。 ③低冷暖房費を実現するために、床下エアコンを採用しました。 床下エアコンの第一の目的は、最もローコストの床暖房でした。 ついでに冷房もすることを考えて現在のものができ上がりました。 |
6526:
匿名さん
[2019-01-21 19:10:33]
|
6527:
tk
[2019-01-21 19:33:42]
>>6256
>建て始めからずっとメンテナンスしてんのに、60年間メンテナンスフリーとはなー。 →やっていたのはメンテナンスではなく改良。 床下エアコンシステムは完成した8年前から触っていない。 メンテナンスと言う言葉は、老朽化の補修の意味で使っている。 |
6530:
tk
[2019-01-22 07:47:51]
|
6531:
名無しさん
[2019-01-22 08:30:56]
屋根裏と二階の天井をガラリで開放すれば、勝手に部屋は冷房される。
これは床下で暖房して暖気を床から出すのと同じで、基本的に機械換気不要。 物理法則に逆らって、下から冷房とか上から暖房なんて無理しようとすると かなり強力に空気を移動させないと効果が出ない。 (エアコンの暖房性能が、各社風量自慢になってしまうのは、その取り付け位置が根本原因) |
6532:
tk
[2019-01-22 10:02:16]
>6531
>屋根裏と二階の天井をガラリで開放すれば、勝手に部屋は冷房される。 その通りだけど、屋根裏と天井の工事が必要だ。 tk宅は2階に1台エアコンを付けているだけで十分に冷房が効いている。 わざわざカネがかかることをする必要はないんでないかい。 |
6533:
tk
[2019-01-22 10:16:01]
[No.6528~本レスまで、他の利用者様に対する暴言や中傷、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]
|
6534:
tk
[2019-01-22 10:35:35]
>6531
>物理法則に逆らって、下から冷房とか上から暖房なんて無理しようとするとかなり強力に空気を移動させないと効果が出ない。 そうとは限らないよ。 tk宅の例では、床下から上がった24°Cの空気は、1階で28°Cになり、1階内で温まった空気は2階に上がる。 2階の空気は放置しておくと1.5°C高い29.5°Cになる。 これを2階のエアコンで1.5°C冷やして28°Cにしている。 エアコンの負荷は昼間50~80W、早朝は150wくらいで低負荷だから風量が少なく、風を感じることはない。 床下冷房をしても、物理法則にしたがって換気空気は床下から2階まで上昇している。 北総研は、これをパッシブ換気(動力を使わない換気)と呼んでいる。 |
6535:
名無しさん
[2019-01-22 11:08:37]
頭熱足寒状態でどうやって対流させてるのか謎 まさか空気の熱伝導とか言わないよね
|
6536:
名無しさん
[2019-01-22 11:14:10]
下から冷やして上まで冷えるなら、エアコン暖房は床といわず天井で十分だな
|
6537:
匿名さん
[2019-01-22 11:23:35]
>6531
>(エアコンの暖房性能が、各社風量自慢になってしまうのは、その取り付け位置が根本原因) 否。 エアコンの効率を上げるには熱交換器面積を増やす事と風量を増やす事が良い。 エアコンは1000m3/h以上有るが消費電力はたかが知れてる。 換気空気でも分かるようにエアコンより少ない室内空気を移動させるエネルギーは大した事は無い。 |
6538:
匿名さん
[2019-01-22 11:30:02]
|
6539:
匿名さん
[2019-01-22 12:39:39]
床下エアコン床冷房で冷気を循環させないと快適性が劣るのは温度が主因では無いと思う。
夏は湿度を減らさないと快適にならない。 |
6540:
匿名さん
[2019-01-22 12:43:49]
>6539の追記
床上吸気、床下吹き出しの床下エアコンは必然的に床面を冷気が這うから床温度が下がりやすく床冷房に不適。 |
6541:
tk
[2019-01-22 12:53:03]
>6535
>頭熱足寒状態でどうやって対流させてるのか謎 まさか空気の熱伝導とか言わないよね 1階床に接する部分の空気温度が最も低い。 1階室内は外壁と窓から暖められているから、床付近の冷たい空気も拡散により混ざり合って温まる。 そうすると空気が軽くなって上昇する。 上昇する空気の量は、床下に供給される外気と同量である。 |
6542:
tk
[2019-01-22 13:01:26]
>6540
>床上吸気、床下吹き出しの床下エアコンは必然的に床面を冷気が這うから床温度が下がりやすく床冷房に不適。 床下は、循環ファンを使って24時間撹拌されているから床下全体が均質な温度になっている。 実際には、エアコン吹き出し口付近がもっとも温度が低く、床下内を一巡してエアコンの吸込口に戻った空気は1°Cくらい高くなっている。 循環ファンとしてパナソニック壁掛け扇(25cm)を使っている。 台所に使っているときと違って、内外風圧差が少ないから、風量は非常に多い。 |
6543:
いい加減にしろよ!デブ。
[2019-01-22 13:10:11]
空気が1度高くなるエネルギーはどっから発生するの?
|
6544:
tk
[2019-01-22 13:17:24]
>6539
>夏は湿度を減らさないと快適にならない。 その通り エアコン冷房には2通りのパターンがある。 室温は28°C、床下温度は24°Cと仮定する。 双方の飽和水分量を比較すると、室温が低いほど少なくなる。 ①普通の居室設置エアコン ダイレクトに室内空気を冷やすから28°Cに対応した空気中の水分量になる。 ②tk宅の床下エアコン 床下内で24°Cに冷却されるから28°Cのときに比べて空気中の水分量が少ない。 この空気が1階に昇って28°Cに昇温すると相対湿度が下がり乾燥する。 ②の方が空気は乾燥する。 tk宅が真夏に28°Cで快適に暮らせるのは湿度が①より低いからだ。 |
6545:
tk
[2019-01-22 13:19:27]
|
6546:
tk
[2019-01-22 13:23:04]
|
6550:
匿名さん
[2019-01-23 12:23:20]
[No.6547~本レスは、他の利用者様に対する暴言や中傷のため、削除しました。管理担当]
|
6551:
名無しさん
[2019-01-23 12:35:56]
下からの冷気で上方の暖気としっかり対流するなら、それもまたお天道さまがひっくり返る発見ですね
|
6552:
tk
[2019-01-23 13:11:25]
>6551
>下からの冷気で上方の暖気としっかり対流するなら、それもまたお天道さまがひっくり返る発見ですね 対流しているならその通りですが、対流はしていません。 床下の冷気が1階に上がって温度が高くなり、軽くなった空気は2階に上がり、換気口からは室外に排気されます。 床下から2階まで一方通行の流れで、対流はありません。 2階に上がる空気の量は、床下にシロッコファンで供給される外気と同じ風量です。 |
6553:
匿名さん
[2019-01-23 13:44:15]
「お天道さまがひっくり返る発見」かは知りませんが住宅によってはしっかりと対流してます。
対流が有るから天井と床の(上下)の温度差が多くなります。 冬は低断熱住宅では天井に集まった暖かい空気は天井で冷やされます(低断熱ですから天井から熱が逃げ天井温度は低い)。 冷えますと空気は重くなり下降流になります、部屋の真ん中は上昇流が有ります、通常は壁に沿って下降流が起きます。 壁も冷たいですから冷やされ下降流が強くなります。 冷たい下降流が床を這いますからファンヒータ等で温めると上昇流が起き、強い対流が上下の温度差を大きくします。 気密性能が悪いと更に上下の温度差は広がります。 高高住宅は天井でほとんど冷やされませんから対流は僅かしか起きません、輻射熱での熱移動が主になり上下の温度差がほとんど無くなります。 夏は外気温度が高いですから天井温度は天井近くの空気より高いです、僅かな対流も起きません。 対流は有りませんが輻射熱での熱移動が有りますから天井も冷やされます、高断熱なら外からの熱の移動は僅かですから天井と床の温度差は僅かになり床冷房は実現します。 |
6554:
tk
[2019-01-23 13:54:17]
>6553
tk宅は室内各部の温度差はほとんどありません。 例えば1階室温が20°Cのとき、天井と内部壁は20°C、床温度は20~21°C、外部に面している壁は19.5°Cです。 対流を起こさないから、このような室内環境が実現できています。 |
6555:
匿名さん
[2019-01-23 13:55:42]
>6553訂正
>冷たい下降流が床を這いますからファンヒータ等で温めると上昇流が起き、強い対流が上下の温度差を大きくします。 上ではファンヒータの力になり「お天道さまがひっくり返る発見」になりませんから下記に訂正。 冷たい下降流は床を這い、床近辺の空気の下に入り込みます、ところてんで床近辺の空気は上昇します。 |
6557:
名無しさん
[2019-01-23 19:46:17]
>>6552
貴方の理屈だと床下からの冷たい空気は、一階の空気と混じり合って同温度化するのではなく 床下冷気と一階の暖気は混ざらずに、何らかの反応によって一階室温以上の暖気を生み そのまま二階に上昇して行くということでしょうか? |
6558:
tk
[2019-01-23 20:42:26]
>6557
床下温度はエアコンで24°Cに冷却されている。 この空気は、外気がファンで取り込まれる風量分だけ1階に上がる。 1階は28°Cになってバランスしている。 ここに24°Cの床下空気が混合するが、床下空気の風量は1階の容積に較べて少ないから僅かしか温度は下がらない。 下がった温度は1階の外壁と窓から入る外気の熱量で温まって28°Cが維持される。 1階の空気は、床下から押し出された風量分が2階に上がり、その分だけ2階壁の換気口から屋外に排気される。 2階の室温は、エアコンで1階室温と同じ28°Cに維持されているから、2階空気が1階に戻って対流することはない。 |
6559:
匿名さん
[2019-01-23 21:24:30]
|
6560:
匿名
[2019-01-23 23:12:09]
[他の利用者様に対する嘲笑、煽り発言のため、削除しました。管理担当]
|
6561:
名無しさん
[2019-01-24 04:40:00]
床下からファンで冷気を押し上げるより、二階上部のエアコンから冷気を自然に降下させた方が
遥かに効率的 |
6562:
tk
[2019-01-24 06:43:04]
|
6563:
tk
[2019-01-24 07:43:12]
>6561
>床下からファンで冷気を押し上げるより、二階上部のエアコンから冷気を自然に降下させた方が遥かに効率的 2階を冷やした空気を1階に下ろすのは効率が悪いよ。 2階の空気が降りる経路は階段だ。 狭い空間を1階から昇る暖かい空気と2階から降りる涼しい空気が対流するから、1階はすぐには冷えない。 1階を冷やすのなら、1階のエアコンで直接冷やすほうが効きが早い。 tk式床下エアコンは1階の床板を冷やし、24°Cの乾燥冷気で1階を冷却乾燥させているから最も省エネになる。 2階は何もしなければ、1階より1.5°C温度が高くなるから、2階にもエアコンを設置している。 エアコンは10万円以下で付けられるから、「床下に1台だけ」とこだわる必要はない。 この方法は実験を繰り返して見つけたものだ。 ただの思いつきではない。 |
彼が何故、隔離された人里で一人住まいかを勘ぐれば見えてくることがある。