名無し@e戸建て [更新日時] 2024-11-15 21:58:59
 削除依頼 投稿する

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

6361: 匿名さん 
[2017-10-15 21:06:57]
>6359
>昼間20°Cが維持できないときは、24時間運転にします。

1階室温が20℃を保持できるように、自動的に床下温度を制御できるの?
6362: 匿名さん 
[2017-10-16 07:05:38]
>6360
お金に困ってるなら衣服で調節して暖冷房費を節約する。
半袖下着に長袖ワイシャツ。
冬22~23℃、45~60%、夏23~24℃、50~60%程度。
6363: tk 
[2017-10-16 08:41:52]
>6361
>1階室温が20℃を保持できるように、自動的に床下温度を制御できるの?
できない。
自動化の方法は見つけたが、改造するより温度設定をたまに変更するほうが楽だからやらない。
新規に家を建てるならやる。
6364: tk 
[2017-10-16 09:23:14]
6363続き
厳冬期は、床下エアコンで床板を20°Cに保ち、1、2階のエアコンで室温を決めている。
だから、室温変動はない。
現在のような移行期は床下エアコンだけ運転しているから、たまに温度設定を動かしている。
6365: 匿名さん 
[2017-10-20 20:31:56]
エアコンを暖房専用に階段内部設置を検討していて、こちらのスレッドにたどり着きました

床下送風でなく室内送風ですが、本体は階段内の床下設置となります
そこで懸念されるのが、エアコンフィルター清掃なのですが
床下にエアコン設置される方は、エアコンに対するアクセス方法
このフィルター清掃をどのように行っているのでしょうか?
6366: 匿名さん 
[2017-10-21 07:08:04]
>6365さんの参考にはならないですが。
床下のみ循環の床下エアコンを実施してます。
床下は半密閉で汚れる要素が少ないです、床下は年に1回程度、掃除すれば綺麗です。
エアコンの室外機が5年ほどで壊れた時、室内機のフィルターや熱交換器のフィンを見ましたがほぼ汚れてませんでした。
冬と夏で年10カ月くらい稼働。
一度も自分では掃除をしてません、エアコンの自動掃除機構だけで十分でした。
室内と床下を循環させる床下エアコンは、塵は下に落ちますから、普通の室内エアコンより汚れるようです。
6367: tk 
[2017-10-21 10:12:09]
>6365
エアコンは室内取付用に設計されているので、同じ周囲条件が必要です。
フイルター掃除のときに前面の床板が外せなくてはなりません。
tk宅は床下設置ですが、エアコン直上の床板1畳分が取り外せます。
フイルター掃除、エアコン修理/交換のときは床板を外して基礎内に降りました。
6368: tk 
[2017-12-17 18:48:09]
◆床下エアコンの温度設定異常

温度設定値が床下空気温度より4°C高い状態でバランスしていた。
原因を調べた。
フイルター表面にびっしりホコリが付着していた。
エアコンの循環空気が遮断されているように見えた。
フィルタの自動掃除機構を信用して3年間フィルターを掃除しないで放置していたためだ。

フィルターを洗って運転したら、設定温度マイナス1°Cでバランスするようになった。
フィルタの掃除機構を眺めると、フィルタの内面をブラシで掻き取っているだけだから、表面に積もったものは残ってしまう。
定期的なフィルターの掃除が必要だ。

温度センサーはエアコン内部にあるから、空気が入らないと内部の熱交換器の影響でセンサー温度が高くなる。
制御動作は正常だったが、温度検出が異常だった。
6369: 匿名さん 
[2017-12-17 19:20:04]
床板一畳分外せるのは必要と感じますが、場所を選ぶのと大きさ重量を考えると
室内送風の階段設置で、階段板が外せる構造には魅力を感じます。

6370: tk 
[2017-12-18 13:27:16]
>6369
tk宅の状況
・1畳分の床板は4分割
・床下エアコンは人が歩かないL型階段の下

床下エアコンは風量が多いため、1階床上をリターンにすると寒さを感じます。
床下吸排気なら1階には全く風が吹かないため、室温を下げることが可能です。⇒省エネ
6371: 入居済みさん 
[2018-01-08 16:15:54]
>>6336 匿名さん
北関東にも探せば、得意とする会社もありますよ。
ほとんどの会社はできませんが…

できたとしても温度差がある会社がほとんどですのでお気をつけ下さい。

室内温度差2度以内にできると言ってくれる会社なら大丈夫です。
6372: 通りがかりさん 
[2018-01-08 22:38:55]
家の外皮(基礎)の温度が高くなる、床下エアコンは効率面では床暖房よりも劣ります。
二階リビングにして、二階床下エアコンにすれば効率がよくなります。
二階の床面と1階の天井に吹き出し用のガラリを設ければ、全館暖房も可能です。
ひとり言です。
6373: 通りがかり 
[2018-01-08 23:21:12]
>>6372 通りがかりさん
床暖房の方が効率よいとのことですが、35坪くらいのお家を全館暖めるには、12月の一月で、どのくらいのランニングコストですむのですか?
3000円台くらいですむのでしょうか?
6374: 匿名さん 
[2018-01-09 07:15:37]
>6372
床断熱は外気に晒された冷たい基礎コンクリートの上に土台材が有り熱橋になってる。
基礎外断熱に比べて効率が良いとは限らない。
輻射熱量は距離の2乗に影響する体に近い床を温めれば室温を1~2℃程度下げても体感温度は変わらず、頭寒足熱で快適。
1~2℃は室内外温度差の5%~10%に相当する、基礎外断熱は床暖熱に比べ5~10%劣る事はまず無い。
6375: tk 
[2018-01-14 09:23:26]
>6371
>室内温度差2度以内にできると言ってくれる会社なら大丈夫です。

この条件なら普通の高高住宅で実現します。
さらに2階にエアコンをつければ温度差をなくすことも可能。
6376: HMにお勤めさん 
[2018-02-19 21:21:31]
>>24 名無し@e戸建てさん

350
6377: HMにお勤めさん 
[2018-02-19 21:41:11]
>>6360 匿名さん
20℃
6378: HMにお勤めさん 
[2018-02-19 22:28:57]
>>6377 HMにお勤めさん20℃は快適温度です。

6379: 通りがかりさん 
[2018-04-07 22:09:57]
床下エアコン快適ですよ!1月、2月の電気代、オール電化で19000円位でした。
6380: 戸建て検討中さん 
[2018-05-11 13:14:37]
床下エアコンの諸先輩方にお伺いさせてください。
床下エアコンに興味を持っているのですが床下エアコンは基本冬にしか使わない様なものなのでしょうか?
冷気が下に溜まるため床下が結露、カビてしまうという事を聞きまして。
当方、福岡在住なのですが
真夏日や暑がりの人の場合・・・各部屋にエアコンを設置し、冷房稼働(床下エアコンは稼働しない)
冬の場合・・・床下エアコンで暖房稼働、それで足りない場合は別のエアコンを稼働
上記の様な感じでしょうか?

過去レスを調べたのですが、見つからず質問させて頂きました。
ご経験をお聞かせ頂けないでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 