基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
6334:
通りがかりさん
[2017-10-08 18:20:10]
|
6335:
tk
[2017-10-09 13:32:35]
>6330
>面倒でもすごい価値のあるものでしょうか。 これまでの家の断熱性能が悪ければ、新しく建てる高高住宅はすごく価値があります。 これに床下エアコンを追加してもすごく価値があるとは言えません。 温暖地では床下エアコンにしている住宅はごく僅かです。 ほとんどの人は床下エアコンなしで満足しているからでしょう。 床下エアコンの施工経験がある建築業者は僅かなので、自分で業者を指導できる自信がないと実現は難しいかも知れません。 床下エアコンにするメリットは ①電熱床暖房をする場合 一部屋分の電気代より、1階床全体を床下エアコンで暖房する電気代の方が格安 ②床断熱ではなく基礎断熱にする場合 コンクリート余剰水による結露対策のためにエアコン除湿が役に立つ ついでに1階床全体を床暖房できる。 このスレの書き込みはマニアックな内容がほとんどです。 普通に住むなら面倒なことはありません。 |
6336:
匿名さん
[2017-10-09 13:39:59]
自分で業者を指導できる自信がないと実現は難しいかも知れません。 = マニアック
|
6337:
匿名さん
[2017-10-09 14:12:21]
|
6338:
tk
[2017-10-09 18:46:41]
>6337
春と秋はどうなるの。 |
6339:
匿名さん
[2017-10-09 19:57:29]
|
6340:
tk
[2017-10-10 07:24:55]
|
6341:
匿名さん
[2017-10-10 10:50:14]
PMV、PPD表に季節は関係ない、着衣量の差が有るのみ。
|
6342:
tk
[2017-10-10 19:06:33]
|
6343:
匿名さん
[2017-10-10 19:26:47]
>温熱環境指標の計算などに用いられるクロ値は,皮膚表面から着衣外表面までの熱抵抗で,1cloは0.155℃m2/Wである。
>クロ値は,人間が生理的・心理的に快適さを維持できる衣服の断熱性能として定義される。 椅座静位の人が室温21℃,静穏気流下で快適なときの衣服の断熱性能が1クロとなる。 >この条件より,快適時に平均皮膚温33℃,人体よりの顕熱損失量44W/m2とし,21℃,50%rh,0.1m/sの状態での衣服熱抵抗を計算すると0.155℃m2/wが算出される。 |
|
6344:
匿名さん
[2017-10-10 19:38:43]
衣服内気候の33℃と一致するね。
代謝量は >1metは,椅座静位状態の代謝量で58.2W/m2である。 日本人成人男子体表面積平均は約1.7m2で1.7m2x58.2w/m2=98.9w/一人≒100w/一人 |
6345:
匿名さん
[2017-10-10 20:58:24]
|
6346:
匿名さん
[2017-10-10 21:16:38]
>6344
>1metは,椅座静位状態の代謝量で58.2W/m2である。 >日本人成人男子体表面積平均は約1.7m2で1.7m2x58.2w/m2=98.9w/一人≒100w/一人 基礎代謝量と安静時代謝量は、異なっているので、混同しないようにしましょう。 ************* 基礎代謝量と似た言葉で、安静時代謝量(RMR=Resting Metabolic Rate)があります。 安静時代謝量とは、快適な室温の部屋で、座って安静にしている状態で消費されるエネルギー量のことで、基礎代謝量の約1.2倍とされています。 活動や食事などの影響によって、多少変動します。静時エネルギー消費量(REE=Resting Energy Expenditure)ともいいます。 食事誘発性体熱産生(DIT)を含みます。 基礎代謝と安静時代謝は似てますが、違うので、混合しないよう注意しましょう。 |
6347:
匿名さん
[2017-10-10 21:25:08]
1メットは、代謝量が50kcal/ (m2・h)で、1時間当たりの代謝量が基本です。
■基礎代謝量 基礎代謝量は、生命を維持するのに必要な最小限の代謝量で、身体の単位、表面積当たり、かつ1 時間当たりの必要熱量で表される〔W/m2〕。 年令が高齢化すると、基礎代謝基準値は減少する。 一方、安静時代謝量は基礎代謝量の20 ~ 25%増しであり、安静時における熱代謝の標準値を58.2 W/m2とし、1 met(メット)としている。 ■日本人の基礎代謝基準値〔kcal/ (m2・h)〕(空気調和・衛生工学便覧) 10 歳 男子46.2、女子44.1 20 ~ 29 歳 男子37.5、女子34.3 30 ~ 39 歳 男子36.5、女子33.2 40 ~ 49 歳 男子35.6、女子32.5 50 ~ 59 歳 男子34.8、女子32.0 ■代謝量 体内の代謝による熱平衡を指す。 また、この代謝量はメット(met)という単位で表すことができる。 1メットは、椅座安静状態の代謝量で58.2W/m2=50kcal/ (m2・h)である。 通常の事務作業では、1.1~1.2metである。 なお、標準的な体格の成人の体表面積は1.6~1.8m2 程度であるため、1 人当たり、かつ1時間当たりの代謝量は約100W となる。 |
6348:
匿名さん
[2017-10-10 21:35:21]
.筋トレ=実質代謝の向上
基礎代謝に占める骨格筋のエネルギー消費は、安静時には25%ですが、運動時には70%近くまで増加します。筋肉量が多い人の方が圧倒的に消費するエネルギーが多いです。だから、同じ運動をしても、筋肉の多い人のほうが消費カロリーが多い分だけ、太りにくいんですね。 ですので、筋トレをして向上するのは、基礎代謝ではなく実質代謝と言ったほうが正しいです。ただし、筋肉が多くても基礎代謝には大差がありませんので、筋肉が多いと、何もしなくても、たとえ寝ていても、太りにくい体質である、というのは大間違いなんです。筋肉が多い人が運動をすれば、太りにくいんです。運動をしなければ、筋力が多かろうと少なかろうと、何も違いはないんです。 それに、強い筋力を維持するためには、定期的に筋トレや運動をしなくてはいけません。その筋肉を維持するためにトレーニングが必要なんですから、素晴らしい筋力を維持できている時点で、既に太っていないでしょうね。 |
6349:
匿名さん
[2017-10-10 21:41:09]
衣服内温度を
・温度32±1℃ ・湿度50±10%RH ・気流速度25±15cm/s に、保てる室温と衣服(肌接触部はシルク)を着こなせば、冬の乾燥肌問題は解決します。 |
6350:
匿名さん
[2017-10-11 06:42:18]
|
6351:
匿名さん
[2017-10-11 06:54:18]
|
6352:
tk
[2017-10-11 09:17:03]
こんなに沢山の説明が必要なPPDは、tkには役に立たないことがよくわかった。
PPDは他人の感覚の統計値を使っているという根本的な性質は変わらない。 しかも快適範囲のデータを実現するには衣服などの条件もある。 tkやおじさんのように、現に住んでいる家の環境を改善するのは自分の感覚が基準だから、 PPDを知っても役にたたない。 tk宅の夏の28°C60%は、PPDの快適範囲から外れているが困ってはいない。 他人に説明するには、ユニクロの汗が表面に出る下着を使って体表を冷やし、PPDの快適範囲に収めたということになるのだろう。 |
6353:
tk
[2017-10-11 09:19:47]
>6349
>衣服内温湿度を保てる室温と衣服(肌接触部はシルク)を着こなせば、冬の乾燥肌問題は解決します。 以前、シルクの毛布を貰って使ったことがある。 非常になめらかな感触だった。 残念ながら耐久性が乏しくて、短期間に表面の毛が抜けてしまった。 近頃はマイクロファイバーの毛布を使っている。 シルクの毛布と同じ感触だ。 しかも価格は1/10くらいだった。 |
6354:
匿名さん
[2017-10-11 11:09:58]
毛布は体に纏わりつくので嫌いで使用してません。
毛布は敷くもの、布団の上に掛けるものだそうです。 https://matome.naver.jp/odai/2141627365779506401 毛布が体に纏わり付き邪魔で寝返りがし難くなり安眠を妨げる。 布団は毛布と異なり、ある程度自立する。 自立するから体と隙間が出来、隙間量を調節して体温調節をしてると聞いた事が有る。 |
6355:
匿名さん
[2017-10-11 19:54:35]
服を着ている時は、以下の温湿度が快適
衣服内温度32±1℃ 衣服内湿度50±10% 温度と服装の関係は、概略、以下のようになる。 25℃以上…半袖 20℃以上25℃未満…長袖シャツ 16℃以上20℃未満…ベストまたは薄手のカーディガンを羽織る 12℃以上16℃未満…薄手のセーター 8℃以上12℃未満…薄手のコート 5℃以上8℃未満…厚手のコート 5℃未満…ダウンなどの防寒性にすぐれた防寒着、マフラー、手袋などの小物 |
6356:
tk
[2017-10-13 08:40:51]
|
6357:
匿名さん
[2017-10-13 09:52:12]
|
6358:
tk
[2017-10-13 13:21:50]
|
6359:
tk
[2017-10-15 08:49:55]
床下エアコンは初冬モードの運転です。
22:00~8:00まで運転 消費電力 約7kw 現在のデータ ・外気:15.4°C ・床下:23.3°C ・1階:23.0°C(62%) ・2階:22.0°C これからは、1階室温が20°C以下にならないように床下温度を上げていきます。 夜間運転だけでは昼間20°Cが維持できないときは、24時間運転にします。 |
6360:
匿名さん
[2017-10-15 21:03:16]
>6357
>室内では1年中、同じ服装で過ごしてる 爺さんは、貧乏な生活をしているね。 余程、お金に困っているんだね。 ちなみに、同じ服装の衣服状況は? 1年中、同じ服装ということは、生活温度を変えているの? 夏と冬の室温は何度? |
6361:
匿名さん
[2017-10-15 21:06:57]
|
6362:
匿名さん
[2017-10-16 07:05:38]
|
6363:
tk
[2017-10-16 08:41:52]
|
6364:
tk
[2017-10-16 09:23:14]
6363続き
厳冬期は、床下エアコンで床板を20°Cに保ち、1、2階のエアコンで室温を決めている。 だから、室温変動はない。 現在のような移行期は床下エアコンだけ運転しているから、たまに温度設定を動かしている。 |
6365:
匿名さん
[2017-10-20 20:31:56]
エアコンを暖房専用に階段内部設置を検討していて、こちらのスレッドにたどり着きました
床下送風でなく室内送風ですが、本体は階段内の床下設置となります そこで懸念されるのが、エアコンフィルター清掃なのですが 床下にエアコン設置される方は、エアコンに対するアクセス方法 このフィルター清掃をどのように行っているのでしょうか? |
6366:
匿名さん
[2017-10-21 07:08:04]
>6365さんの参考にはならないですが。
床下のみ循環の床下エアコンを実施してます。 床下は半密閉で汚れる要素が少ないです、床下は年に1回程度、掃除すれば綺麗です。 エアコンの室外機が5年ほどで壊れた時、室内機のフィルターや熱交換器のフィンを見ましたがほぼ汚れてませんでした。 冬と夏で年10カ月くらい稼働。 一度も自分では掃除をしてません、エアコンの自動掃除機構だけで十分でした。 室内と床下を循環させる床下エアコンは、塵は下に落ちますから、普通の室内エアコンより汚れるようです。 |
6367:
tk
[2017-10-21 10:12:09]
>6365
エアコンは室内取付用に設計されているので、同じ周囲条件が必要です。 フイルター掃除のときに前面の床板が外せなくてはなりません。 tk宅は床下設置ですが、エアコン直上の床板1畳分が取り外せます。 フイルター掃除、エアコン修理/交換のときは床板を外して基礎内に降りました。 |
6368:
tk
[2017-12-17 18:48:09]
◆床下エアコンの温度設定異常
温度設定値が床下空気温度より4°C高い状態でバランスしていた。 原因を調べた。 フイルター表面にびっしりホコリが付着していた。 エアコンの循環空気が遮断されているように見えた。 フィルタの自動掃除機構を信用して3年間フィルターを掃除しないで放置していたためだ。 フィルターを洗って運転したら、設定温度マイナス1°Cでバランスするようになった。 フィルタの掃除機構を眺めると、フィルタの内面をブラシで掻き取っているだけだから、表面に積もったものは残ってしまう。 定期的なフィルターの掃除が必要だ。 温度センサーはエアコン内部にあるから、空気が入らないと内部の熱交換器の影響でセンサー温度が高くなる。 制御動作は正常だったが、温度検出が異常だった。 |
6369:
匿名さん
[2017-12-17 19:20:04]
床板一畳分外せるのは必要と感じますが、場所を選ぶのと大きさ重量を考えると
室内送風の階段設置で、階段板が外せる構造には魅力を感じます。 |
6370:
tk
[2017-12-18 13:27:16]
>6369
tk宅の状況 ・1畳分の床板は4分割 ・床下エアコンは人が歩かないL型階段の下 床下エアコンは風量が多いため、1階床上をリターンにすると寒さを感じます。 床下吸排気なら1階には全く風が吹かないため、室温を下げることが可能です。⇒省エネ |
6371:
入居済みさん
[2018-01-08 16:15:54]
>>6336 匿名さん
北関東にも探せば、得意とする会社もありますよ。 ほとんどの会社はできませんが… できたとしても温度差がある会社がほとんどですのでお気をつけ下さい。 室内温度差2度以内にできると言ってくれる会社なら大丈夫です。 |
6372:
通りがかりさん
[2018-01-08 22:38:55]
家の外皮(基礎)の温度が高くなる、床下エアコンは効率面では床暖房よりも劣ります。
二階リビングにして、二階床下エアコンにすれば効率がよくなります。 二階の床面と1階の天井に吹き出し用のガラリを設ければ、全館暖房も可能です。 ひとり言です。 |
6373:
通りがかり
[2018-01-08 23:21:12]
>>6372 通りがかりさん
床暖房の方が効率よいとのことですが、35坪くらいのお家を全館暖めるには、12月の一月で、どのくらいのランニングコストですむのですか? 3000円台くらいですむのでしょうか? |
6374:
匿名さん
[2018-01-09 07:15:37]
>6372
床断熱は外気に晒された冷たい基礎コンクリートの上に土台材が有り熱橋になってる。 基礎外断熱に比べて効率が良いとは限らない。 輻射熱量は距離の2乗に影響する体に近い床を温めれば室温を1~2℃程度下げても体感温度は変わらず、頭寒足熱で快適。 1~2℃は室内外温度差の5%~10%に相当する、基礎外断熱は床暖熱に比べ5~10%劣る事はまず無い。 |
6375:
tk
[2018-01-14 09:23:26]
|
6376:
HMにお勤めさん
[2018-02-19 21:21:31]
|
6377:
HMにお勤めさん
[2018-02-19 21:41:11]
|
6378:
HMにお勤めさん
[2018-02-19 22:28:57]
|
6379:
通りがかりさん
[2018-04-07 22:09:57]
床下エアコン快適ですよ!1月、2月の電気代、オール電化で19000円位でした。
|
6380:
戸建て検討中さん
[2018-05-11 13:14:37]
床下エアコンの諸先輩方にお伺いさせてください。
床下エアコンに興味を持っているのですが床下エアコンは基本冬にしか使わない様なものなのでしょうか? 冷気が下に溜まるため床下が結露、カビてしまうという事を聞きまして。 当方、福岡在住なのですが 真夏日や暑がりの人の場合・・・各部屋にエアコンを設置し、冷房稼働(床下エアコンは稼働しない) 冬の場合・・・床下エアコンで暖房稼働、それで足りない場合は別のエアコンを稼働 上記の様な感じでしょうか? 過去レスを調べたのですが、見つからず質問させて頂きました。 ご経験をお聞かせ頂けないでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。 |
6381:
匿名さん
[2018-05-11 15:03:51]
床下エアコンを夏のために設置する例も有る、目的は勿論、除湿のため。
夏は湿度が高い、基礎断熱の床下は室内より温度が低いから湿度が上がる、最悪結露する。 結露を防ぐには除湿が一番良い、除湿器よりエアコンが便利、床冷房で1階は冷やす事が出来る。 冷気は下に行くため2階は冷やせない、送風機等が必要になる。 送風機等工夫するより2階に冷房用に小型エアコンを設置した方が楽な場合が多い。 住宅の性能によるが夏は2階等の小型エアコン1台でガンガン冷房するのが良い、除湿されて快適になる。 冷気は下に下がるので1階もそれなりに冷える。 冬は床下エアコンで1階を温めれば良い、暖気は上に上がるから2階もそれなりに温まる。 日射も期待できるから2階はエアコン無しでいける、曇天時など暖房不足なら夏用の小型エアコンを使っても良い。 |
6382:
使ってます
[2018-07-15 21:11:26]
|
6383:
通りがかりさん
[2018-07-16 08:45:23]
夏季の床下冷房は、その家の生命維持装置となり、床下冷房を止めた途端に床下にはカビが蔓延し、やがては、家全体がカビ小屋となります。ご注意あれ。
|
基礎断熱やめたら
床下通気がしっかり出来るようにする必要があると思い
意味のない基礎は作らない様にしてもらいました。
ただやっぱり、家を長持ちさせて
住み
やすくするためには出来るだけ簡単にメンテしやすいのが一番重要かと
設備機器含めてその観点重視しようかと。