名無し@e戸建て [更新日時] 2024-11-15 21:58:59
 削除依頼 投稿する

基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

5201: 匿名さん 
[2017-05-05 18:49:36]
>Ⅳ地域の床下エアコンの目標はコストの安い床暖房だ。

物事にはメリットデメリットが必ず共有される。
総合的に判断して取捨選択することが賢い消費者。
・温暖地域
・外気と隔離された基礎断熱密閉空間
・冬季の毎日の床下散水による床下の高湿度空間
・床下エアコンによる床下の快適温湿度環境空間
・人工的な薬剤散布ができない密閉空間
・除湿を怠ると高湿度となる春季夏季秋季の床下環境空間
以上の床下環境空間によるシロアリ被害のリスクは、他の床下環境空間に比べかなりの確率で高くなる。
tkが薦める床下エアコン環境は、一年中シロアリ被害の環境をお膳立てした床下環境に他ならない。
住まいの条件を選択するに当たり、何を優先するかの優先順位は、消費者であるあなたが選択しなければならない。

5202: 匿名さん 
[2017-05-05 18:58:18]
床暖房のメリットの一つは素足で過ごせる事。
スリッパ等を使用するなら大きなメリットを無くす。
優れた高気密高断熱住宅なら天井と床の温度差はほとんど無い、スリッパ等使用なら床暖房は特に必要としない。
5203: tk 
[2017-05-05 19:00:55]
>5200
>施主が夏暑く、冬寒くても儲かれば良いのがハウスメーカー。
おじさんの思い込みだね。
根拠が無いよ。
5204: 匿名さん 
[2017-05-05 19:05:15]
tkが悪質なのは自分では基礎外熱を採用、他人には基礎内断熱を良いようにレスしてる。
悪質、無責任極まりない。
5205: 匿名さん 
[2017-05-05 19:08:35]
>5203
根拠が無い事をしつこく繰り返してるのtkだよ。
了見の狭い電気屋の詭弁は要りません、科学以外はスルーします。
5206: tk 
[2017-05-05 19:09:01]
>5201
>tkが薦める床下エアコン環境は、一年中シロアリ被害の環境をお膳立てした床下環境に他ならない。
基礎外断熱と床下温度環境はかわらないよ。
外部とは基礎コンクリートで遮断されているから中にシロアリが入れないのも同じだね。
シロアリの入り口は基礎天端だが、どちらも同じ条件だよ。
5207: 匿名さん 
[2017-05-05 19:22:01]
天端だけではない、基礎の一体打ちは少ない。
基礎内断熱の一体打ち例は耳にしない。
特に土間コンは収縮により隙間が開くのは常識、配管も有る。
基礎内断熱で結露させればシロアリに水を与える事になる。
サンプル数は少ないが基礎内断熱の方がシロアリ被害が多いのは当然と推測できる。
5208: tk 
[2017-05-05 19:24:29]
>5202
>優れた高気密高断熱住宅なら天井と床の温度差はほとんど無い、スリッパ等使用なら床暖房は特に必要としない。
Ⅳ地域では、床断熱より基礎内断熱のコストの方が安いから、
基礎内断熱にして数万円のエアコンを付けるほうがよほど住み心地がよくできる。
おじさんは、天井外断熱で無駄な金をかけているところみると、コスト意識が乏しいね。
5209: tk 
[2017-05-05 19:29:49]
>5207
>天端だけではない、基礎の一体打ちは少ない。
基礎外断熱でも同じ条件だ。
打継面に止水板を入れれば問題ない。
5210: tk 
[2017-05-05 19:36:22]
5205
>科学以外はスルーします。
おじさん式科学というのが正確な表現だね。
5211: tk 
[2017-05-05 19:45:29]
>5207
>サンプル数は少ないが基礎内断熱の方がシロアリ被害が多いのは当然と推測できる。
おじさんの推測は根拠が乏しいね。
基礎外断熱は、寒冷地が多いから、そもそもシロアリ被害が少ない。
基礎内断熱は外断熱に較べて軒数が圧倒的に多いから、シロアリ被害の絶対数が多くなるのは当然だ。
そもそも、こんなことの当てになる統計はないだろう。
5212: 匿名さん 
[2017-05-05 20:42:38]
>おじさんは、自分が思い込んでいる内容しか頭にの中に存在しないだけだ。
>外部とは基礎コンクリートで遮断されているから中にシロアリが入れないのも同じだね
>シロアリの入り口は基礎天端だが、どちらも同じ条件だよ。
お互い、バカの壁は越えられないね。
5213: 匿名さん 
[2017-05-05 22:52:44]
[スレッドの趣旨に反する投稿のため、削除しました。管理担当]

5214: 匿名さん 
[2017-05-06 06:57:15]
>5211
前にレスしてるURLも示してる、政府の委託でのシロアリ業者の調査結果。
三歩歩けば忘れるtkには無駄。
5215: 匿名さん 
[2017-05-06 07:00:07]
>5208
>Ⅳ地域では、床断熱より基礎内断熱のコストの方が安いから、
手を抜いてる基礎内断熱。
顧客を蔑ろ、ハウスメーカーは笑いが止まらない。
尻馬に乗るtkは悪質極まりない。
5216: 匿名さん 
[2017-05-06 07:34:58]
>>5213 匿名さん
つまり、夏は冷房を使わなくても快適に過ごせる地域に住んでるのに冷房を使わないと不快な家を建ててしまったってことですか?
5217: 匿名さん 
[2017-05-06 07:53:28]
>5216
>つまり、夏は冷房を使わなくても快適に過ごせる地域に住んでるのに冷房を使わないと不快な家を建ててしまったってことですか?

その通り。
5218: tk 
[2017-05-06 08:39:05]
>5217
>その通り
だから別に夏家を作ったよ。

5219: tk 
[2017-05-06 08:55:07]
>5215
>手を抜いてる基礎内断熱。
普通なら熱橋の影響など無視する小屋束にまで断熱材を巻いた。
この感性では基礎内断熱など我慢できないだろうね。
おじさんはyesかnoの判断しか下せない病気だからね。
5220: tk 
[2017-05-06 09:04:45]
>5215
>顧客を蔑ろ、ハウスメーカーは笑いが止まらない。
顧客は満足して金を払い、HMは笑いが止まらない。
素晴らしいビジネスモデルだね。
5221: tk 
[2017-05-06 13:21:42]
>5214
>前にレスしてるURLも示してる、政府の委託でのシロアリ業者の調査結果。
アリ返しも止水板も使っていない基礎の調査は何の意味もない。
3歩歩く前に記憶から消しているよ。
5222: 匿名さん 
[2017-05-06 14:02:08]
>5213
>夏はエアコンはありますが使ったことはありません。

こういった「生の言葉」を聞くと、やはりおじさんのは嘘・デタラメ・デマカセの類いに聞こえてしまう。
5223: 匿名さん 
[2017-05-06 14:32:29]
>5221
一般常識のレスをしてる。
了見の狭い電気屋、自分だけ良ければ良いの利己主義。
他人が基礎内断熱で失敗しても知らんぷりだろうな、悪質。
5224: tk 
[2017-05-06 14:42:00]
>5223
>一般常識のレスをしてる。
一般常識の議論なんかしてないじゃないか。
tkの内断熱についておじさんが一生懸命、難癖を付けていたんだろう。
tkは、あり返しも止水板も12年前から使っているよ。
もっと焦点を絞って書き込みなよ。
5225: tk 
[2017-05-06 14:45:00]
>5222
>こういった「生の言葉」を聞くと、やはりおじさんのは嘘・デタラメ・デマカセの類いに聞こえてしまう。
当人は大真面目であることは、認めてあげて下さい。
決して悪意はありません。
5226: 匿名さん 
[2017-05-06 15:50:20]
>5225
>当人は大真面目であることは、認めてあげて下さい。

いや~大真面目に「蒸れる」「湿気る」「籠る」のでしょうね。
5227: 匿名さん 
[2017-05-06 15:56:34]
>5224
あり返しも止水板も常識ならシロアリ調査も常識になる。
5228: 匿名さん 
[2017-05-06 16:08:11]
>5225
寒冷地だから気温は低め、湿度が気にならない人がいても不思議ではない。
なにしろ10年位前はエアコンの売れない地域だそうです、エアコンが無い家もまだ有る。
tkは室内で外出着で冬を過ごしてる、今時は珍しい。
5229: tk 
[2017-05-06 16:47:18]
>5227
>あり返しも止水板も常識ならシロアリ調査も常識になる。
過去の調査の話をしていたんだだろう。
これからの話なんか議論していないよ。
これがおじさん自慢の技術力の正体かい。
5230: tk 
[2017-05-06 16:50:38]
>5228
>tkは室内で外出着で冬を過ごしてる、今時は珍しい。
ライトダウンの下はヒートテックだ。
肩が軽くて楽だよ。
確かに珍しいね。
それがどうした。
5231: 匿名さん 
[2017-05-06 17:15:29]
基礎外断熱の普及の歴史はまだ浅い。
断熱の普及の歴史そのものもまだ浅い。
http://www.ads-network.co.jp/dannetu-keturo/yobitisiki-01.htm
発砲断熱材がシロアリの問題になってるのも歴史は浅い。
一般常識の話、了見の狭い電気屋の自己中の特殊条件を出されても皆さん困る。
5232: 匿名さん 
[2017-05-06 17:47:19]
高基礎でなく、普通高さの基礎で床下高さを高くした時のメリット。
井戸水の給水を除いて配管、電気配線等はを基礎コンクリートを通過してない。
給水は寒冷地のため凍結防止のため基礎の底からスリーブで入れてる。
給水以外の排水管、電気、ネット等は基礎天端より上から床下に入れている。
管等は転がしでなく吊り下げにしてるため、床下スラブに障害物がなく移動は楽に出来る。
基礎がシンプルになり、シロアリの侵入経路も発見し易い。
5233: 匿名さん 
[2017-05-06 18:02:43]
人は湿度を感じる器官が無い。
発汗の蒸発潜熱による冷却効果等での温度低下により間接的に感じるしかない。
高湿度でも気温が低いと発汗せず感じ難い。
実際は23℃50%と23℃90%以上の差は感じる事が出来る、僅かに発汗してるためと思う。
5234: tk 
[2017-05-06 18:21:36]
>5231
>一般常識の話、了見の狭い電気屋の自己中の特殊条件を出されても皆さん困る
tkはシロアリ対策として12年前にアリ返しと止水板をつけていた。
これは特殊条件だから、おじさんが持ち出したシロアリ調査の中に実施例はない。
それにもかかわらず、おじさんは公的調査と称して、
いかにも基礎内断熱は害があるとしてシロアリ調査を持ち出した。
この論理性の欠如を追求されて困っているのはおじさんだけだ。
見物人は困っていないよ。
5235: 匿名さん 
[2017-05-06 18:26:40]
>5234
分かってないね特殊ではなく、一般常識の話をしてる。
調査結果は基礎外断熱より基礎内断熱のシロアリ被害が多い。
5236: 匿名さん 
[2017-05-06 18:31:43]
>5232
>床下スラブに障害物がなく移動は楽に出来る。

またまた~、大嘘ついちゃって~!!


https://farm3.static.flickr.com/2889/11019296874_f1e7d14c24_o.jpg
5237: 匿名さん 
[2017-05-06 18:39:38]
偽りは無い。
引っ越し用台車に仰向け乗って移動してるスムーズに移動出来る。
他の字だから4カ所だけ、くぐるが数分で一周出来る。
床下の何処でも数分で行ける。
5238: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:01:51]
>5234
>見物人は困っていないよ。
そうかな~
おじさんちの床下は間違いなく存在し、その発言内容の具体性については納得できるが、tkの床下は空想だから、困るも何も、それ以前の問題だと思うよ。
だれもtkの言うことは信用していない。
tkは何一つ具体的なものがない。
こんなに見物人から信用されていないのにtkは我慢強いね。
勿論、アリ返しも止水版もおじさん用の屁理屈にしか聞こえない。
おじさんからはバカにされ、見物人からは誰からも信用されないにも拘らず、tkの我慢強いレス投稿の目的が聞きたい。
どうしてなの???
5239: tk 
[2017-05-06 19:03:35]
>5235
>調査結果は基礎外断熱より基礎内断熱のシロアリ被害が多い。
だから基礎内断熱はシロアリに弱くて使い物にならないと息巻いていた。
ついでに、tkは3歩歩くと忘れると馬鹿にしていた。
いまさら一般論では通用しない。
「基礎内断熱はシロアリに弱い」を訂正したらどうだい。
5240: tk 
[2017-05-06 19:11:21]
>5238
>どうしてなの???
ただの暇つぶし
5241: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:14:38]
おじさんもおじさんで、tkから何一つ具体的な物証を確認しないで盲目的に信用している。
何一つ、tkに対しては要求しない。
tkはおじさんの分身だと思われても仕方ないね。
おじさんはtk宅の存在を信じているの???
5242: 匿名さん 
[2017-05-06 19:18:50]
>5239
実績は無い、訂正の必要は無い。
アリ返しと止水板を広めてシロアリ被害を減らしてから喚いてね。
シロアリ駆除業者が失業かな?
5243: tk 
[2017-05-06 19:21:17]
>5238
tkとおじさんが別人物だと、ようやくわかったようだね。
5244: tk 
[2017-05-06 19:25:43]
>5242
>実績は無い、訂正の必要は無い。
実績がないのに、なぜtkの基礎内断熱論にシロアリ被害が多いと決めてかかったんだい。
根拠がないのは科学ではないよ。
5245: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:30:03]
>5243
そうかな~
tkから世界で唯一無二の床下パッキンでも見せられるとそうなるかもね。
まず無理だし、見物人は誰も同じこと考えているよ。
>見物人は困っていないよ。
嘘八百の発言なのに見物人の視線なんか気にしなくていいよ。
tkは永久におじさんとの議論には勝てない。
5246: 匿名さん 
[2017-05-06 19:31:43]
>5241
tk宅の有無はともかく他人で有る事は間違いない。
室内で外出着を着て暖パンとマフラーだよ、今時珍し年寄り、普通は見栄を張って言えない。
床下エアコン1号と見栄を張って嘘を付いてる。
1階のトイレの臭いが2階にいく設計も普通はない、恥ずかしくて言えないね。
サッシにポリカ等は生活感が有り、かつ非常識が多いから実在しそうだね。
5247: 匿名さん 
[2017-05-06 19:35:27]
>5244
詭弁は止めて基礎内断熱がシロアリ被害の少ない事を証明しろよ。
5248: 匿名さん 
[2017-05-06 19:36:22]
>5247
調査データが有る。
5249: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:36:26]
>tk宅の有無はともかく他人で有る事は間違いない。
おじさんからそんな言い訳聞いても信頼性は薄いね。
おじさんは一人上手と言う十八番を持っているからね。
過去に実績が腐るほどあるからね。
5250: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:44:09]
>おじさんは一人上手と言う十八番を持っているからね
おじさんの生活環境から自然に身に着いた特技なんだろうね。
5251: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:50:01]
おじさん、都合の悪いレスだからと削除依頼したらダメだよ。
tkの実在有無はこのスレでは大切な肝の部分だからね。
よろしくお願いしますよ。
また、たまにレスするからよろしくね。
1000レスガンバレ!
5252: 戸建て検討中さん 
[2017-05-06 19:52:10]
間違った。
10000レスだったね。
5253: tk 
[2017-05-07 10:19:43]
>5245
>tkは永久におじさんとの議論には勝てない。
同一人物だからかい。
5254: tk 
[2017-05-07 10:27:25]
>5247
>詭弁は止めて基礎内断熱がシロアリ被害の少ない事を証明しろよ。
シロアリ被害が少ないと言ったことはない。
基礎コンの構造(アリ返し、止水板)は外断熱も内断熱も同じ。
だからシロアリ被害の受けにくさも同じだよ。
おじさんは、なぜか内断熱の方がシロアリ被害が多いと主張しているけどね。
5255: tk 
[2017-05-07 10:32:49]
>4248
>調査データが有る。
アリ返しと止水板の有無の調査もしているかい。
5256: tk 
[2017-05-07 10:34:55]
>5246
>床下エアコン1号と見栄を張って嘘を付いてる。
嘘という証明が済んでないよ。
ホントの1号は他にいたかい。
5257: tk 
[2017-05-07 10:38:01]
>5251
>おじさん、都合の悪いレスだからと削除依頼したらダメだよ。
削除依頼しても番号が減るわけではないから心配ないよ。
5258: 匿名さん 
[2017-05-07 11:30:06]
何べんも基礎内断熱の方がシロアリ被害が多い調査データが有るとレスしてる。
止水板の有るのは普通でない、一般常識でない、tkと同じで非常識。
コンクリート臭。
5259: tk 
[2017-05-07 11:51:37]
>5258
>止水板の有るのは普通でない、一般常識でない、tkと同じで非常識。
tkの内断熱は止水板とアリ返しがあるから、おじさんのデータは適用できない。
止水板を持ち出すとおじさんのデータは適用できないから、
そんなことをするのは非常識だとおじさんは主張している。
データに合わないから非常識だというのは本末転倒だね。
この意味がおじさんに分かるかの気になるね。
子供の反論になってきたよ。
5260: tk 
[2017-05-07 11:54:03]
>5258
>コンクリート臭。
何のことだい。
5261: 匿名さん 
[2017-05-07 12:40:05]
>5259
詭弁。
5262: tk 
[2017-05-07 15:12:22]
>5261
>詭弁。
もっと内容のある反論をしなよ。
おじさんはこのスレで一番に科学的知識が豊富なんだろ。
5263: 匿名さん 
[2017-05-07 16:13:00]
>5259のレスは支離滅裂。
読み直してみな、穴が有ったら入りたいでしょ。
まさか、客を詭弁で煙に巻いていたの?
嘘を付いたら信用を無くすとか大ぼらを吹いていたね。
5264: 通りがかりさん 
[2017-05-07 16:46:31]
詭弁合戦
ただいつもはデータの一部を示してくるのに今回はまだないね
基礎断熱は総じてシロアリ被害多いからあえてネットから探さないのかな
5265: tk 
[2017-05-07 18:05:42]
>5263
>読み直してみな、穴が有ったら入りたいでしょ。
滅多にお目にかかることがないASP障害者のおじさんの反応を調べている。
このスレしか機会がないからね。
障害者の反論でtkが感じることは何もない。
もうしばらく研究するよ。
5266: tk 
[2017-05-07 18:15:12]
>5263
 [5259のレスは支離滅裂]

おじさんは5259の内容がまったく理解できていないんだ。
おじさんの思考力の限界が具体的に見えたよ。
5267: tk 
[2017-05-07 18:23:50]
>5263
>嘘を付いたら信用を無くすとか大ぼらを吹いていたね。
おじさんは大ぼらを吹かせる仕事をさせてもらってなかったんだね。
おじさんは対人折衝能力がないことを会社が知っていて、
物の形だけ分かれば仕事になる鍛冶屋をさせてもらっていたんだ。
5268: tk 
[2017-05-07 18:35:57]
>5246
>床下エアコン1号と見栄を張って嘘を付いてる。
もう忘れたかい。
嘘をついているという証明はまだ終わっていないよ。
1号は他にあったかい。
5269: 匿名さん 
[2017-05-07 18:59:16]
三歩歩いてるね。
5270: 匿名さん 
[2017-05-07 19:01:51]
tkは完全否定されてる。
逆に一つでも嘘でない証明をしたら?
5271: 匿名さん 
[2017-05-08 10:41:54]
https://farm3.static.flickr.com/2889/11019296874_f1e7d14c24_o.jpg

いかにも「湿気て」「蒸れて」「篭り」そうな床下だ。
手前に釣り竿のケースが見えるけど、加湿プールで釣りでもするの?
5272: 匿名さん 
[2017-05-08 14:08:51]
屋根裏野地板温度を輻射温度計で計測した。
南側で約45℃、北側で約42℃、黄緑色の葉っぱが出始めてるが僅かで日射はほとんどもろ。
記憶が曖昧だが真夏にガルバ温度が40℃程度だった。
緑のすだれの無いこの時期が屋根裏温度が一番上がる?
通気層試験後の通気層のスタイロを外した写真。
外したスタイロは下に敷いた、面倒なのでタイベックシートの上に敷いて有る。
屋根裏野地板温度を輻射温度計で計測した。...
5273: 匿名さん 
[2017-05-08 19:08:48]
>5272
>通気層試験後の通気層のスタイロを外した写真。
>外したスタイロは下に敷いた、面倒なのでタイベックシートの上に敷いて有る。

効果がなかった試験に付けたり外したりご苦労なこった。
でもこれでおじさんの理論にも効果がないって自覚出来たでしょ。なんせ◯っ端理論だから。
良かったね。
5274: 匿名さん 
[2017-05-08 22:25:48]
>5272
https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_614dfab9c2_o.jpg

スタイロの上にポツポツ見えてる黒いのは何?
ゴミ?、カビ?
5275: 通りがかりさん 
[2017-05-08 23:38:40]
カビにしか見えないけどさすがにこれはおじさんの釣りだと思う
5276: 匿名さん 
[2017-05-09 08:14:00]
>5272
https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_614dfab9c2_o.jpg

右奥の梁あたりはカビのコロニーになってるようだよ。
5277: 匿名さん 
[2017-05-09 10:15:21]
おじsんの場合、ひとつレスれば2つくらいボロが出て、ひとつ画像UPすると3つくらいボロが出る。
5278: 通りがかりさん 
[2017-05-09 11:24:18]
あれ?
方形屋根の換気塔で通気胴縁がどうとか言っていた気がするんだけど、どうやって通気層を取ったんだろう??
確か垂木の間にスタイロ貼ってた気がするんだが5000もレスがあると画像を探すのが面倒だな
5279: 匿名さん 
[2017-05-09 11:48:16]
>5278
>どうやって通気層を取ったんだろう??

垂木の間にスタイロ挟んであっただけっしょ。
通気層とおじさんは言ってるが、通気層ではない。
天井裏がこの様子だと外壁通気層もカビの温床だろう。
通気層・換気ルートどころかカビの繁殖・拡散ルートだろうな。
5280: 匿名さん 
[2017-05-09 12:42:55]
>5278
>確か垂木の間にスタイロ貼ってた気がするんだが

これですね。
https://farm3.static.flickr.com/2892/9781193712_95984b2566_o.jpg
5281: 匿名さん 
[2017-05-09 15:33:35]
>5272 は何を言いたいの?
緑のスダレがあるから天井裏が熱くならずカビの繁殖に適してるってこと?
5282: 匿名さん 
[2017-05-09 16:11:51]
5283: 匿名さん 
[2017-05-09 16:12:53]
素直に解釈すれば良い。
屋根裏温度が一番高い時期は夏ではない。
5284: 匿名さん 
[2017-05-09 17:22:28]
>5278
>確か垂木の間にスタイロ貼ってた気がするんだが

>5282 で見比べると垂木の間ではなく昇り梁の間ですね、垂木の下端にスタイロ貼ったようです。
普通の切り妻屋根なら通気層にできるのですが、おじさんちの寄せ棟だと垂木の上端が昇り梁にぶつかってるので無理ですね。
つまり、通気層は大きな嘘ですね。
5285: 匿名さん 
[2017-05-09 17:59:27]
昇り梁の部分を工夫してるのが分からないの?
5286: 匿名さん 
[2017-05-09 18:10:24]
>5285
>昇り梁の部分を工夫してるのが分からないの?

判りません、解説してチョーダイ。
5287: 匿名さん 
[2017-05-09 18:22:07]
大きさは分かり難いが写真を見れば分かるだろ?
垂木に貼ったスタイロは昇り梁まではぶつかってない、手前で止めて有る。
昇り梁に沿って流れるように通路が作って有る、写真ではスタイロに段差が有る。
5288: 匿名さん 
[2017-05-09 18:33:44]
>5287
なるほど~と言いたいところだが、効果がない無駄な工夫だったね。
5289: 匿名さん 
[2017-05-09 18:45:57]
まー遊び。
屋根断熱と天井(桁上)断熱に明確に性能差が有るか知りたかった。
屋根裏温度に違いは出るだろうが室内では差は出ないようです。
5290: 匿名さん 
[2017-05-09 19:14:47]
>5289
>屋根断熱と天井(桁上)断熱に明確に性能差が有るか知りたかった。

垂木下にスタイロ貼った通気層モドキじゃ比較にならないのでは?
外壁通気層との取り合いは?
軒先通気口は?
5291: 匿名さん 
[2017-05-09 19:35:48]
軒先通気口は無し。
軒の先端は鼻隠し。
鼻隠しと野地板、軒天(壁勝ち)、垂木と上の梁+あて木で囲まれてる、ほぼ三角柱のスペースが有る。
スペースへ壁の通気層から通気されてる。
上の梁と野地板の間は空いてるからスタイロを差し込んで通路が出来る。
5292: 匿名さん 
[2017-05-10 07:38:21]
>5291
>スペースへ壁の通気層から通気されてる。

それで通気が悪くなった右奥の梁あたりがカビたんだね。
https://farm5.static.flickr.com/4161/33714477773_614dfab9c2_o.jpg
5293: 匿名さん 
[2017-05-10 11:34:33]
明き盲?
カビは無い。
床下と異なり、屋根裏は温度が高い傾向が有り湿度が下がり一般的にはカビ難い。

野地板合板とアスファルトルーフィングの組み合せは湿気が逃げ難く腐朽し易い。
5294: 匿名さん 
[2017-05-10 13:04:53]
>5293
>一般的にはカビ難い。

おじさんちは一般的ではないよね。
一般的よりカビ易いから◯ビ小屋とよばれてるんでしょ、少しは自覚したら。
5295: 匿名さん 
[2017-05-10 13:18:12]
カビ易い事はない、逆。
アラシが妬んで呼んでるだけ。
野地板合板は使用してない。
5296: 匿名さん 
[2017-05-10 13:24:41]
>5295
>アラシが妬んで呼んでるだけ。

どこを妬んだら良いのでしょうか、教えて下さい。
5297: 匿名さん 
[2017-05-10 15:10:46]
快適な家。
羨ましいからスレを荒してる。
5298: 匿名さん 
[2017-05-10 15:42:28]
>5297
年中小屋にコキ使われてるが快適なんて思ってるのはおじさんだけだよ。
蓄熱・調湿を考慮したのであれば、せめてエアコンなくても中の上、なければ下の下じゃね。
5299: 匿名さん 
[2017-05-10 15:53:46]
羨ましくなければ来ないだろ。
安い深夜電力だけで冷暖房、徐加湿を全てを賄う事が出来る。
他に例が有るか、羨ましいだろ?
加湿の給水も5回/年程度で楽、無給水のデシカにはかなわないけど。
5300: 匿名さん 
[2017-05-10 16:00:28]
いや・・・
おじさんゴメン、羨ましくないわ
5301: 匿名さん 
[2017-05-10 16:10:49]
>5299
>他に例が有るか、羨ましいだろ?

クソ不味い食品を旨いって偽って売ってるようなもの。
おじさんちを旨いっていう人はいない。
5302: 匿名さん 
[2017-05-10 16:15:57]
>5300>5301の自慢の家を紹介してみな。
5303: 匿名さん 
[2017-05-10 16:22:09]
>5302
おじさんが自負するネット情報で見つけてみたら。
5304: 匿名さん 
[2017-05-10 18:20:57]
小屋がおじさん個人の趣味のトライ&エラーの産物だから微笑ましいんだよ
仮におじさんがプロだったとして、如何に小屋が快適かを説かれても、おじさんに頼むのはちょっとないなあ(笑)
5305: 匿名さん 
[2017-05-10 18:28:22]
プロはコストを意識し、大きな失敗は出来ない、つまらない家になる。
5306: 匿名さん 
[2017-05-10 20:21:10]
>5305
>大きな失敗は出来ない、つまらない家になる。

つまらないかどうかは別にして、おじさんちは大きな失敗色々ありそうだね。
コスト意識も大事だが、住まう人の暮らし易さも快適性だよ。
おじさんのように温度・湿度を意識するが為に住まう人に負担となれば快適ではない。
5307: 匿名さん 
[2017-05-11 06:52:32]
色々、試みたが大きな失敗は結果的にない。
快適な住環境が出来た。
細かい失敗は数々有るが遊び程度の範囲。
6年半で大きな出費はエアコンの交換のみ。
交換消耗品も無いので楽。
5308: 通りがかりさん 
[2017-05-11 07:21:07]
>色々、試みたが大きな失敗は結果的にない。
カビ小屋が大きな失敗かどうかは第三者の評価に委ねるべき。
おじさんが自己評価しても意味がない。
私は設計ミスの欠陥住宅だと思っている。
5309: 匿名さん 
[2017-05-11 07:51:09]
>5307
>細かい失敗は数々有るが遊び程度の範囲。

そうかな?
普通ならクレーム並みが沢山だと思う。
それらの事例も踏まえおじさんは他人にその◯ビ小屋システムを勧める気?

やはりマトモでない住まいは住まう人の精神をも蝕むようだ。
5310: 匿名さん 
[2017-05-11 12:33:59]
注文住宅は請負契約。
図面、仕様は施主が全てを決める。
施工不良以外は決めた施主の責任、例えハウスメーカーが図面、仕様書を書いても施主の責任。
図面、仕様書を施主が承認してハウスメーカーに建てさせた事になる。
床下エアコンも当然、自己責任、注文住宅は施主の責任。
5311: 通りがかりさん 
[2017-05-11 12:51:16]
おじさんは大きな勘違いをしている。
床下エアコンが設計ミスだとは誰も言っていない。
それ以前の基本的な設計に大きなミスがある。
建て替えを前提とした取り返しのつかないミス。
5312: 匿名さん 
[2017-05-11 12:57:13]
>5311
>5307参照。
6年半、住んでる、問題の兆候も何もない。
何がミスか科学的に具体的に詳細にレスしてからほざいてね。
5318: 匿名さん 
[2017-05-11 16:08:38]
>5317
何時も行き詰まったことは無い。
相手が無知過ぎて会話が成り立たない。
>何がミスか科学的に具体的に詳細にレスしてからほざいてね。
>5313論外。
>5314は話題をそらしてる、自己責任と前にレスしてる。
>5315も同様、何がミスか指摘した奴が証明する事柄。
全て質問の答えになってないから会話が通じない、無知以外は考えられない。
>5317にも問う、「一番無知」とは何にたいしてか答えよ。
>家に求められる世のニーズ
世のニーズとは?
世のニーズでは合わないから建売(規格)でなく注文住宅が有るのでは?
無知、幼稚園と言われないように具体的に答えよ。

5319: 匿名さん 
[2017-05-11 16:38:30]
>5318
>世のニーズとは?

誰が生命維持装置なければカビる家を欲しがりますか?
誰が加湿の為に床下に水溜まり作りたいと思いますか?
誰がスタイロ挟んで開けれない窓を欲しがりますか?
その他色々。
5320: 匿名さん 
[2017-05-11 16:49:20]
>5319
会話が通じないね。
注文住宅は極端に言えば世界で一つだけの住宅、二つと同じ住宅は無い。
同じニーズの注文住宅は存在しない。
施主が全てを決める事、好きなように決めれば良い。
>5319は何が欲しいの?
自分で決めれば良い、他人は関係ない。
5322: 匿名さん 
[2017-05-11 17:32:15]
サイトの意味は情報。
本スレは科学的情報、それ以外は不要。
そんなことも知らないから無知、幼稚園と言われる。
5323: 匿名さん 
[2017-05-11 17:37:39]
>5320
>5319 の問いに対しての答えが
>施主が全てを決める事、好きなように決めれば良い。

これじゃ逃げてるみたいだよ、おじさん。
5325: 匿名さん 
[2017-05-11 17:49:09]
>5323
逃げてない、>5323が知らない、無知なだけ。
注文住宅は施主が全て仕様などを決める。
細かい釘1本まで決める。
実際はそこまで決めると膨大な仕様書になるからフラット35標準仕様書が有る。
特別なこと以外は標準仕様にて施工させれば良い。
大手ハウスメーカーは独自の仕様書(規格)が有り、施主から強引に同意を取る。
施主が全ての仕様を決めるための助けになるのが情報。
5326: 匿名さん 
[2017-05-11 18:21:38]
>5320
>自分で決めれば良い、他人は関係ない。

なんかトーンダウンだね、治療が効いてきてるかな。
5327: 匿名さん 
[2017-05-11 18:23:39]
>5319に対して
ハウスメーカーに
1.エアコンを使用しなくてもカビ無い事を明記すれば良い。
2.湿度は必ず〇〇%を保つ事を明記すれば良い、ただし水たまりは不可と注記すれば良い。
3.サッシは結露させない事を明記すれば良い。
実施出来なっかった場合はペナルティーを取りやり直しを明記する。
メーカーが受けるかは知らない。
受けたとしても、どんだけ高額になるかも知らない。
おそらく、受けるメーカーは無い。
5328: 匿名さん 
[2017-05-11 18:30:41]
>5326
>トーンダウン
勝手に思い込んでないか?
最初から床下エアコンは自己責任と言い続けてる。
他の事柄も同様。
繰り返す、注文住宅は施主の自己責任、採用しようが見送ろうが施主の勝手。
基礎外断熱を採用しようが基礎内断熱を採用しようが施主の自己責任。
選択のための科学的情報を提供してるだけ。
5329: 匿名さん 
[2017-05-11 18:36:47]
ところでおじさんの小屋が羨ましいという人は出てきたかな?
照れて書き込みを控えているのかな?
5330: 通りがかりさん 
[2017-05-11 18:39:43]
おじさんの場合、科学的云々よりも、人間的な信頼性をまず回復することだな。
回復のためにはレスアップの際の内容も重要。
おじさんはROM専を小馬鹿にしているが、多分、おじさんの方が小馬鹿にされていると思うよ。
屁理屈しか言えない間は三流だな。
どうだい、この夏に生命維持装置を止めてモルモットになってみないか?
屁理屈おじさんから逃れるチャンスだと思うよ。
科学は実証だ!
芸術は爆発だ!
5331: 匿名さん 
[2017-05-11 18:44:06]
>5327追記
例えば3.のサッシはハウスメーカーは某製品を提案してくる。
某製品を承認しても結露しない条件を付加する。
条件を付加しないで承認した場合は結露しても某製品を承認した施主の責任になる。

5333: 匿名さん 
[2017-05-11 18:57:32]
>5330
前に科学はレスしただろ。
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A7%91%E5%AD%A6
>(広義)体系化された知識や経験の総称であり、自然科学、人文科学、社会科学の総称。
>(狭義)科学的方法に基づく学術的な知識、学問。
>(最狭義)自然科学。
>5330は小馬鹿にされてる。
理解してないから無視もしてた。
科学には屁理屈は無い。
人間的な信頼性も無い。
某有名大学の教授が述べても科学的なければ信頼されない。
ROM専を馬鹿にしたことは無い、科学的なレスをしない>5330等を馬鹿にしてる。
自分のレスを何べんも読んで反省しなさい。
5334: 匿名さん 
[2017-05-11 19:00:28]
繰り返す、注文住宅は施主の自己責任、採用しようが見送ろうが施主の勝手

その通りだと思うよ。だんだん理解してきたね。
これでおじさんが他スレでスレ汚しする理由もなくなるね。
5335: 匿名さん 
[2017-05-11 19:02:34]
>5332
羨ましいならやってみれば良い、自己責任でね。
情報は出来るだけ提供してる。
アラシは科学的内容が何もないからつまらない、ロム専の迷惑になる。
科学的内容の無いレスはスルーする。
5336: 匿名さん 
[2017-05-11 19:05:29]
>5334
利害関係者には迷惑になるかもしれないが他スレでも科学的情報を提供してる。
5337: 通りがかりさん 
[2017-05-11 19:13:18]
>ROM専を馬鹿にしたことは無い
おじさんの屁理屈が通用しないから、tk宅という虚構の世界を演出し、さも、おじさんの屁理屈がtk宅で実証されているかのようにROM専の方々を騙し続けた。
禁断の手でおじさんは平気でのうのうとROM専の方々を騙し続けた。
ROM専の方々を馬鹿にしていなければできるはずがない。
過去のおじさんの行動がすべてを語っている。
5338: 通りがかりさん 
[2017-05-11 19:17:52]
科学とは、屁理屈で他人を騙すのではなく、実証だ。
おじさんちの生命維持装置を止めて実態を実証することが科学だ。
5339: 匿名さん 
[2017-05-11 19:25:43]
科学には屁理屈も糞も無い。
自己流の解釈で他人を騙してるのは>5338
>5338が科学の見識がなく無知を晒してるだけ。
無駄だから以後はスルーする。
5341: 匿名さん 
[2017-05-11 20:56:39]
[No.5313~本レスまで、 以下の理由によりいくつかの投稿を削除しました。
・前向きな情報交換を阻害する投稿のため
・他利用者様への暴言、中傷のため
・当掲示板の趣旨に反する不適切な発言であると判断したため  管理担当]
5342: 匿名さん 
[2017-05-11 23:51:26]
では、このバッチい天井裏のスタイロの上の黒いポツポツを科学的に解説願おう。
5343: 匿名さん 
[2017-05-12 07:04:52]
5344: 匿名さん 
[2017-05-12 13:40:34]
>5342
>5293参照。
なんでしょうね?
重力フィルターで通気層からの塵が落ちたのかな。
猛烈な強風で換気塔から逆流した塵かな。
推測してみましょう。
5345: 匿名さん 
[2017-05-12 15:21:45]
>5344

カビ
ゴミ
杉ヤニ
UMA
5346: 匿名さん 
[2017-05-12 16:05:51]
はずれ。
ヒント、屋根裏は気密ラインの外。
5347: 匿名さん 
[2017-05-12 18:16:36]
>5346
>屋根裏は気密ラインの外

気積算入すべき換気ルートじゃなかった?
5348: 匿名さん 
[2017-05-13 00:23:42]
>5346
>屋根裏は気密ラインの外。

気密が悪くて雨漏りした天井だろ、低低◯ビ小屋には気密ラインなんてないのでは?
気密測定もしてなくて自称高高はオレオレ詐欺に等しい。
5349: 匿名さん 
[2017-05-13 06:47:34]
記憶力がゼロだね。
2種換気の試験だから結露した。
昔の低低住宅なら結露はしない、隙間から湿気は結露する前に抜けていく。
5350: 匿名さん 
[2017-05-13 07:46:55]
>5349
>2種換気の試験だから結露した。

漏れは事実だろ?
その盛れてるところが気密ラインって面白いね。
3種でも結露しないだけで漏れはあるだろ。
5351: 匿名さん 
[2017-05-13 11:19:21]
おじさんちの◯ビ小屋システムでの規則をおさらいと追加。

① 夏場は気温に関わらず毎日除湿が必要。
② 冬場はシーズンに5回程度、床下プールに給水が必要。
③ 加湿プールは毎シーズン設置・清掃・撤去が必。
④ 窓開けは外気の絶対湿度の確認が必要。
⑤ 窓開け時は挟んであるスタイロを外す必要がある。
⑥ 天井裏は3~4年毎に掃除が必要。
⑦ 床下も年に一度くらい掃除が必要。
⑧日射による温度上昇が大きすぎて、服を脱いだり着たりしなくてはならない。
⑨ 乾燥肌にニベア塗りながら板木っ端の為に湿度調整する必要がある。
⑩ 来客時、ドアを開けたまま立ち話は3分以内(高湿度流入の可能性ありの為)
⑪ 天井裏に登る時には安全帯を着けなければならない(労働安全規則に定められた2m以上の高所作業となる為)
⑫長期間の不在でも24時間換気とタイマーでのエアコン稼働が必須。

他にお気付きの点がございましたら追記お願いします。
5352: 匿名さん 
[2017-05-13 11:34:21]
>5350
漏れの無い、住宅は無い。
気密値、C値ゼロの住宅は無い、覚えてね。
5353: 匿名さん 
[2017-05-13 11:40:46]
>5332

気密測定もせずだだ漏れ小屋を自称高高は詐欺、覚えておいてね。
5354: 匿名さん 
[2017-05-13 11:54:23]
>5351
③一般の加湿器でも設置・清掃・撤去するだろ?
>5351は出しっぱなしか、加湿器なしか?
④⑤窓は開けない。
⑧冬季12月~3月中に数回程度、数時間、シャツ一枚になる。
⑨湿度を50%程度に下げたから念のためニベアを使用。
⑩ドアを開けたままの長い立ち話は田舎には存在しない。
⑪労働しないから不要。
5355: 匿名さん 
[2017-05-13 11:57:47]
>5353
数値は無いが気密の確認はしてる、3種で室内負圧を確認してる。
3種では隙間から外気への漏れは無い。
5356: 匿名さん 
[2017-05-13 12:22:12]
>5354
>⑩ドアを開けたままの長い立ち話は田舎には存在しない。

断言するなら根拠も提示すること。
あっ、毎度毎度の苦し紛れのデタラメか。
5357: 匿名さん 
[2017-05-13 12:37:54]
>5356
何をもって断言と決めつけてるの?
寒い地方だから寒い時期は開けっ放しは出来ない、必然。
夏は逆に開け放たれている、玄関は広いし茶の間もすぐ、立ってる必要はない。
虫が入るから網戸は閉めて有る、網戸を閉めるためにも立ち話は出来ない。
客は玄関の中まで入るのが基本、家主も玄関の外に出ない、履物を履かない、目線が合わないから長い立ち話が出来ない。
5358: 匿名さん 
[2017-05-13 12:51:13]
>5357
>ドアを開けたままの長い立ち話は田舎には存在しない。

これを断言と言わず何て言うの?
幼◯◯児?
5359: 匿名さん 
[2017-05-13 13:00:55]
会話が成り立たない、駄々っ子。
5361: 匿名さん 
[2017-05-13 13:16:26]
断言
>確信をもってきっぱりと言いきること。
>「絶対に失敗はないと断言する」

ただ言い切っただけでは断言でないよ、駄々っ子。
5365: 匿名さん 
[2017-05-13 14:24:07]
それでUMAの正体は何なのさw
5371: 匿名さん 
[2017-05-15 06:39:27]
>5365
>それでUMAの正体は何なのさw

画像では天井裏の外周部に黒いポツポツが多い。
外壁通気層内に発生したカビのコロニーが通気によって天井裏に運ばれたのでは?
5373: 匿名さん 
[2017-05-15 09:11:28]
>5351
>⑪ 天井裏に登る時には安全帯を着けなければならない(労働安全規則に定められた2m以上の高所作業となる為)

天井裏への登り降りはどうするのだろう?
安全な昇降設備はあるのでしょうか?
5374: 匿名さん 
[2017-05-15 09:53:15]
[No.5360~本レスまで、個人を批判する投稿、および、削除レスへの返信のため、削除しました。管理担当]
5375: 匿名さん 
[2017-05-15 11:54:11]
>5373
上の方は取り外し可能な梯子のような物をぶら下げてる、0.5m、0.5m、0.5mで約1.5m。
下の方は軽いテーブル0.7mの上に椅子0.5mを載せて上る。
屋根に登るため、雑木に足場の木を打ち付けて有り、直ぐに屋根に登れる。
5379: 匿名さん 
[2017-05-15 12:46:37]
>5375
>上の方は取り外し可能な梯子のような物をぶら下げてる、0.5m、0.5m、0.5mで約1.5m。
>下の方は軽いテーブル0.7mの上に椅子0.5mを載せて上る。

かなり危険作業と察する。
とても老人が独り作業でするべき作業ではないな。
5385: 匿名さん 
[2017-05-15 13:12:18]
[NO.5376~本レスまでスレッドの趣旨に反する投稿のため、幾つかのレスを削除しました。管理担当]
5386: 匿名さん 
[2017-05-15 13:43:43]
>5375
>上の方は取り外し可能な梯子のような物をぶら下げてる、0.5m、0.5m、0.5mで約1.5m。
>下の方は軽いテーブル0.7mの上に椅子0.5mを載せて上る。

んで、天井の点検口から登り降り?
5387: 匿名さん 
[2017-05-15 14:49:17]
>5386
1畳の開口の点検口、スタイロ1800x900も楽に入れられる。
5388: 匿名さん 
[2017-05-15 16:30:57]
>5387
>1畳の開口の点検口、

大きな点検口ですね。
もちろん熱橋や気密不良にならないよう他の天井部と同じ構造になってんだよね。
板木っ端でも点検口重そうだね。
気密対策は?
5389: 匿名さん 
[2017-05-15 17:04:24]
スタイロ65mmx2枚の外側をスタイロで巻いたような形で点検口蓋は1畳より大きい。
自重で気密パッキンでシールしてる。
65mmのスタイロ2枚+αは結構な重さが有る、細いスタイロをレールのように取り付けてスライドさせるように開けてる。
5390: 匿名さん 
[2017-05-15 18:18:20]
>5389
>細いスタイロをレールのように取り付けてスライドさせるように開けてる。

スライドする毎にスタイロがポロポロ摩耗しそうだね。
5391: 匿名さん 
[2017-05-15 18:26:19]
相手側はタイベックシート。
スタイロは結構、丈夫、局所的に力を掛けなければ凹みもしない。
家が載っても大丈夫。
似た製品は土木にも使う。
https://www.dowkakoh.co.jp/product/litefil.html
5392: 匿名さん 
[2017-05-15 18:53:28]
>5391
EPSとXPSをごちゃ混ぜにしないように。
そんな程度だから「現場発泡の発泡スチロール」とか言って笑われてる。
5393: 匿名さん 
[2017-05-15 19:23:36]
自重で気密パッキン?
わかりやす〜く一般的な言葉で言うと置いただけってことだよね?
5394: 匿名さん 
[2017-05-16 06:35:09]
>5392
良く読もうね。
>似た製品
誹謗したいだけが見え見え、会話が成り立つようにしましょうね。
5395: 匿名さん 
[2017-05-16 06:38:06]
>5393
天井全部、気密パッキンを施工して置いて有るだけ。
5396: 匿名さん 
[2017-05-16 06:41:18]
>5392
>EPSとXPSをごちゃ混ぜにしないように。
ごちゃ混ぜでも構わないだろ。
具体的に違いを説明してみな。
5397: 匿名さん 
[2017-05-16 07:07:15]
>5396

ごちゃ混ぜに出来ない理由?
「現場発泡の発泡スチロール」の製品名は?
5398: 匿名さん 
[2017-05-16 07:35:37]
>5395
>気密パッキンを施工して置いて有るだけ。

気密測定したらスッカスカの結果になるね。
そんなんで自称高高とはわらわせる。
会話にならないってより話にならない。
一度気密測定してみな、おじさんの脳内と同じくらいスッカスカだよ。
5399: 匿名さん 
[2017-05-16 11:17:13]
発泡スチロールは発泡断熱材の代表名称として使ったとレスしてる。
何時までも揚げ足取りしか出来ない情けない奴。
名誉挽回で>5396を答えてみな。
5400: 匿名さん 
[2017-05-16 11:20:12]
>5399
何べんもレスしてる室内負圧を確認してある。
方法もレスしてる。
C値の値が大事なのでなく、吸い込んで外に漏れない事が大事。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる