基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
341:
匿名さん
[2013-02-09 07:29:52]
|
342:
むつごろうさん
[2013-02-09 10:09:02]
そうですね、暖かい日は確かに多少オーバーヒート気味になりますね。家にいるときは、エアコンを止めて、循環ファンをまわして、その熱を床下に回して蓄熱をはかっています。全体の断熱を高断熱として、構造体を暖めて、温度差の無い四方八方からの輻射熱で寒さを感じない、ランニングコストも実は高くない、という快適さをもっと多くに人に理解してもらえないかと思っていたのですが、同意見の人がいて嬉しい限りです。
|
343:
匿名さん
[2013-02-09 21:02:03]
私も昨年暮れから床下エアコンを採用しています。
イニシャル及びランニングコストがかからない事、消費電力が少ない事、それにもまして快適性を保てる事、 暖房効率の良さを改めて感じています。 住まいはⅣ地域の次世代省エネ程度の中断熱住宅ですが、その効果を実感しています。 Ⅳ地域であれば、次世代省エネ程度の断熱性能で、十分、床下エアコンは役割を果たせると思います。 私の場合、後付けですが、基礎断熱さえしていれば誰でも後付で採用できるシステムではないでしょうか。 反省点とすれば、もう少し床下空間を高く取っていればよかったかなと思っています。 運転方法については、現在、試行錯誤している途中です。 床下エアコンのよさをもっとたくさんの方に理解してもらうためには、 ムツゴロウさんみたいな方に時々投稿してもらえればありがたいですね。 この掲示板には賢い方が多くて、脳内だけで良し悪しを決めてしまう傾向があります。 又、利益がらみの業界の方が根拠のない批判を仕掛けてきます。 そういったことも含めて、床下エアコンは脳内派の方にとってはうさんくさい暖房システムとなっています。 多分、彼らの中にある様々な先入観が邪魔しているのだとおもいます。 そういった先入観に対抗するには、床下エアコン導入者による実測データ数値の公開が効果的ではないでしょうか。 勿論、ひとつのデータだけで真実が見えるとは思っていませんが、 いくらかのデータが寄せ集まることで真実が見えてくると思っています。 床下エアコンを採用した経験のある方で、床下エアコンは失敗でしたという意見をお持ちの方、 具体的な内容も添えて投稿いただければありがたいですね。 |
344:
ビギナーさん
[2013-02-12 00:06:20]
今年秋の完成を目指しており、基礎断熱で床下エアコンを考えております。
みなさん、お使いになられているエアコンの種類と 基礎坪数、高さなんかを教えていただけたら凄く勉強になりそうですのでぜひよろしくお願いいたします。 |
345:
むつごろうさん
[2013-02-12 02:44:36]
ビギナーさん 楽しみですね。快適な家になりますように。
私のところの情報ですが。 基礎坪数は42坪(平屋です)。効率の点からは、2階建てに比べると不利でしょうね。 基礎高は、60cmで少し高めです。中で、いろいろ動き回るのには、最小限この高さは必要と思います。(気持ちとしては、もう少し高くてよい) エアコンは能力4KWの三菱製の家庭用エアコンです。この機種にした理由は、当時家庭用では、ビーバーエアコンとダイキンの二つしか、ワイヤードリモコンが無く、この選択となりました。(業務用なら普通にありますが、家庭用には無いのが普通?)壁にワイヤードリモコンをつけて運転しています。普通の赤外線リモコンも床に3mmほどの穴を開けて、オーディオ用の光ファイバーで、利用を可能にしていますが、リモコンとして使うことはなく(壁のワイヤードリモコンが使いやすいので)時々、消費電力や、室内機、室外機の温度を確認するぐらいです。部屋の窓下床にガラリを設けています。当初は、循環ファン(天井付近から吸気床下へ排気)をまわして、空気の流れを作りましたが、現在は基本は、回さず、時々様子を見て運転という状況です。参考になりますでしょうか。 |
346:
匿名さん
[2013-02-12 07:51:39]
>338です。
基礎坪数は16坪の正方形です、平屋の小さな小屋です。 高基礎のできない基礎屋さんだったので基礎高さは普通の逆ベタ基礎です、基礎スラブ面から基礎天端まで400mm弱です。 床は土台の直ぐ上に作らないで500位上にしましたので、床下の高さは900mm強有ります、出来るだけ基礎内部の仕切りはなくしています。 始めルンバの投入予定で基礎を塗装して有ります、またルンバの邪魔になると考え配管、配線は全て吊り下げにしてます。 主配線は天井裏でなく床下にしました、床下スラブ面は何もない状態です、実際は16坪の広大な収納スペ-スになってます。 風の通りは妨げないようには気は使ってます、ルンバは購入してません、室内より汚れないことが分りました掃除は2回/年程度です。 メンテ性は良いです、吊り下げはお薦めです、1200mm有るとほぼ完璧ですね。 エアコンはパナの2010年度寒冷地用2.8Kwです、押入れの床板をはずして床下に入れるようにして有りますエアコンは操作は床板をはずすだけで出来ます、普通は深夜のみのタイマ-運転で操作しません。 ガラリは設けていません、換気空気は床下に入れてます、隙間だらけなのでそこから換気空気は入って来てます。 室内と床下間の循環ファンは後から設けました冬のオ-バ-ヒ-ト対策のためです、結構な頻度で使います。 |
347:
匿名さん
[2013-02-12 09:13:33]
ムツゴロウさんにお聞きします。
3モードの室温設定ですが、リモコン側で予約設定できるものでしょうか。 それと、お住まいの地域は省エネ区分ですとどちらに該当するのでしょうか。 Q値設定はいくらにされていますか。 基礎断熱部分の断熱方法ですが、土間下の断熱はされていますか。 もしされているなら、断熱仕様を教えていただけますか。 床下エアコンに関心があり、自身も採用しています。 ぶしつけですがよろしくお願いします。 |
348:
ビギナー
[2013-02-12 13:57:59]
>>345-346
ご丁寧に詳しい情報ありがとうございます。 基礎高はできるだけ高くなるよう、また風通りを考えてやって頂くように配慮します。 エアコンは特別高出力のものを選択しなくともよいのですね。 エアコン選択の際、住宅本体の断熱もですが基礎の断熱の程度が重要かと思われますが、基礎断熱仕様などもお教え頂けないでしょうか? |
349:
匿名さん
[2013-02-12 15:58:30]
>338です。
基礎外断熱はスタイロの防蟻50mm厚みです、最大の厚みが50mmでしたので採用しました。 家の壁の断熱はスタイロ3種で71mm相当あります、熱源の有る基礎の方が薄いのは?、後から内側に20mmを追加してます。 私は施工してませんが基礎外周部の方が温度が低いです、スカ-ト断熱をすると良いと思います、スカ-ト断熱の参考です。 http://www.hri.pref.hokkaido.jp/pdf/skart_manual.pdf エアコンはQ値w/m2x家の広さm2x室内外温度差℃x3(深夜電力時間8時間で一日分を賄うため)< エアコンの低温出力(外気温2℃) で選定しましたがもう少し余裕を見て低負荷にした方が効率が良くなったのではと思ってます。 床下の高さを高くするなら、浴室は普通は基礎を区切るようですが区切らないで2階用ユニットバスがお薦めです、エアコンの運転中はユニットバス下とユニットバスと室内壁の隙間に暖かい空気が入り、家中で一番浴室が暖かくなります、浴室暖房器は不要です。 冬の残り湯はそのままで床下の暖房用熱の足しになります。 |
350:
ビギナー
[2013-02-12 18:56:54]
>>349
ご回答ありがとうございます。 基礎外にスタイロATの50mm+基礎内に20mmということですね。その他にも防蟻処置をされていると思われますが、やはりシロアリが頭をよぎり基礎内断熱を考えています。 エアコンの選択方法、すごく勉強になりました。低負荷を考慮して選択したいと思います。お風呂が温かいのは最高ですね。ぜひ建築士に進言してみます。 |
|
351:
匿名さん
[2013-02-12 19:59:49]
>350
白蟻の事は少し考えましたが基本の対策は無しです、点検のみが対策です。 イエシロアリのいない地域なのでよしとしました、ヤマトシロアリは大きな集団は無いので家を倒すことはないそうです。 柱の本数、太さでシロアリの食べ代を補えばよしとしてます。 断熱材は防蟻を使いましたが完璧でないと思いました、断熱材と断熱材の隙間を完全に塞ぐのは無理です。 普通は断熱材はモルタルを塗るだけです、断熱材とモルタルの間から侵入されると言われていますので 断熱材をステンレスの板でカバ-して蟻返しにしていますが此方も継ぎ目などが有りますので効果は? どんな防御をしても相手はシロアリです、こちらからは大変とか人のように考えて諦めてくれません。 基礎内断熱もスラブ面と立ち上がり部分とでコンクリに隙間ができれば完璧でなくなります。 気になるようでしたら動物にほぼ無害のホウ酸処理を木材にすれば良いと思います。 |
352:
匿名さん
[2013-02-12 20:58:16]
>シロアリが頭をよぎり基礎内断熱を考えています。
基礎内断熱だからシロアリに対して安全という考え方は危険です。 蟻道を断熱材で隠すという行為は外であれ内であれリスクを伴います。 351さんが言うように、身軽に点検できるような構造にして点検を怠らないことです。 その上で防蟻対策を施すのがベターではないでしょうか。 |
353:
ビギナー
[2013-02-12 21:19:52]
>>350さん >>352さん
ご指摘ありがとうございます。 シロアリの対策として ・基礎一体打ちで繋ぎ目をなくす ・配管はスラブ下から通さず、基礎の立ち上がりから通す、 ・外周にモルタル使用なし ・断熱材と土台の接続をなくし、蟻道を発見しやすくする。 ・基礎高を高くし、点検を容易にできるように ・基礎周囲にアリダンクリスタルなどを埋設 ・スタイロフォームAT、サーマックスDMBなどを使用 ・玄関土間ポーチからの侵入を防ぐため家本体の基礎と別にする。 ・・などを調べてみました。 もちろん、基礎内だから安心という考えはなく、侵入されてしまえばどちらもアウトという考えではいます。 ですが、より可能性として危険性の高いとおもわれる外断熱は避けたほうがよいのかどうかと思っていました。 |
354:
ビギナー
[2013-02-12 21:23:53]
|
355:
もうすぐ建築予定
[2013-02-13 09:45:27]
横から失礼します。私はタームガードも対策の1つに入れて
いいんじゃないかと思いますがいかがでしょう? 薬剤嫌いならOUTですが、自分は導入しようと考えてます。 |
356:
匿名さん
[2013-02-13 10:44:03]
シロアリに食べられるのが一番低コストではないでしょうか?ただしヤマトシロアリ地域限定。
木を食べるだけの小さな虫のシロアリに対し恐怖を持ち過ぎでないですか? いくら集団で長い期間食べられても僅かです。 シロアリ被害は20年以上の古い家に多いようです、推測ですが木の防虫成分が無くなるのが原因ではないでしょうか。 木を多く使用した新しい家ですと家の中にカメムシとか滅多に入らないそうです、杉、桧などに防虫効果有るそうです。 最近は強制乾燥材の使用が多いので防虫効果がなく、薬品に頼ってるのではないでしょうか? 木の香りがする、自然乾燥材の太めの材料で柱本数で余裕を見て建てれば20年位は安心出来ると思います。 その後は点検回数を増やせば良いと思います。 木を腐らす、カビ対策の方が重要ではないですかね? |
357:
ビギナー
[2013-02-13 12:55:41]
|
358:
もうすぐ建築予定
[2013-02-13 13:23:42]
355です
ターミメッシュだとソーラーサーキット工法に限定されるという話を聞いたことがあります。 あとは、カンザイシロアリ対策にエコボロン家中に撒いとくかな-とか考えてます。 自分はそれなりに検証された薬品であれば、全然OKな考えなので薬品対策ばかりですねw |
359:
匿名さん
[2013-02-13 13:52:32]
エコボロンはホウ酸ですね。
防蟻断熱材も確か?ホウ酸を入れたものです。 最近流行りの断熱材のセルローズファイバーもホウ酸が入ってます。 食塩と同程度の毒性なので薬品までいかないでしょ。 |
360:
匿名さん
[2013-02-13 14:01:26]
>357
入ったゴキブリは退治すれば良い程度では駄目ですかね? シロアリとゴキブリは同種類だそうです、シロアリの薬剤を撒いた家にはゴキブリがいないそうです。 知り合いはゴキブリを見つけると薬剤の薬効が切れた目安にして再撒布してました。 |
361:
ビギナー
[2013-02-13 18:53:49]
>>360
まだ家を立てたこともないのに偉そうなことを言ってすみません。精神衛生上の事だとは自覚しているんですが・・ ただ、ネットでの基礎断熱でシロアリ被害にあった方の書き込みを見ているとその後どうやって駆除するか(駆除剤による室内環境への影響)、または基礎断熱を途中でやめ床断熱にするかかなり困惑されていたようでしたので、不安になった次第であります。 確かに、心配しすぎて予算を回しすぎるのも考えものですよね。建築士の方や同様の床下エアコンで建てられた方に相談しながら対策を考えたいと思います。親身なご意見ありがとうございます。 |
362:
匿名さん
[2013-02-13 19:49:34]
>361
良心的なシロアリ駆除業者は入ったシロアリのみを少ない薬剤で駆除してるようです。 シロアリは当然木の中などに蟻道を作ります、その場所を探してドリルで穴を開けて蟻道内を薬剤で満たすだけです。 稀には失敗して完全駆除出来ないことも有るようです、蟻道を見逃すことがプロでも有るようです。 床下が点検が楽に出来れば簡単に発見駆除できるのでは? 散布とかはしてません、多少は漏れたりするようですが拭けばよろしいと思います。 確かに外基礎断熱はシロアリ被害のリスクは高いです、しかし殆どの情報はシロアリ業者からです。 コンクリを食い破るとか色々煽ってますが常識で考えればコンクリに穴を開けらるほどの力は有りません。 たまたまコンクリのひび割れが有っただけの話です。 |
363:
匿名さん
[2013-02-13 20:56:06]
基礎外断熱のシロアリ対策の一つの提案です。
基礎立ち上がり部の厚みは150mmが普通です、其処に土台120mmが真ん中に載りますので上から見ると各15mmコンクリ面が見えます、外側の15mm幅部分には土台高さくらい何も入れずに空間を維持してファイバースコ-プなどで覗けるように所々に穴を開けておけば良いのではないでしょうか15mmの所に蟻道が有れば進入されたことが判ります。 シロアリ業者もスコ-プは持ってます、買っても僅かな金額です。 蟻返しと一緒に設計屋さんに依頼したらどうでしょうか? |
364:
もうすぐ建築予定
[2013-02-13 22:24:30]
それなら、もっと安上がりなカメラ付きラジコンカーとかどうです?
2万円くらいみたいですよ。 高基礎が難しい人は、これ+ルンバってのも面白いかもしれませんね。だめ? |
365:
匿名
[2013-02-15 00:10:02]
床下空間に床下設置用のエコキュートタンク入れるとなんか効果ありますかね?
|
366:
匿名さん
[2013-02-15 06:20:04]
>365
寒い地域はタンクを室内置きにするのが常識です、放熱ロスの低減です。 タンクを半畳の押入れに入れて有ります、押入れは少し断熱して有ります。 タンクの化粧板表面温度は30℃以上で押し入れ内も30℃近いことも有ります。 隣は洗濯機を置いて有り下着など少量なら上に干せます、半日程度で乾きます。 スペ-スを確保できるなら乾燥室も作れますよ。 乾燥室とタンクの断熱性能により室温度は?、タンクの断熱性は劣ってると言われています。 スペ-ス面で床下に入れる案も良いですが夏も考慮したほうが良いです。 またタンクを入れるための開口部の確保など大変でないでしょうか?寿命は10年程度と言われています。 |
367:
匿名さん
[2013-02-16 00:28:35]
Ⅳ地域で床下エアコンを採用しています。断熱仕様はQ値2.7の次世代基準仕様です。
建物坪数は平屋建て20坪で小屋裏空間を屋根断熱工法でフルに利用しています。 気積が203㎥あります。 1月中句から2月中句の一ヶ月間の暖房効率について説明します。 1時間毎測定値の平均外気温は5.5℃、室内平均温度は19.1℃でした。 室内外平均温度差は13.6℃となります。 深夜電力による蓄熱式暖房を採用しています。 暖房にかかった消費電力は9KWh/日平均です。一ヶ月に換算すると9Kwh/日×30日=270Kwhとなります。 昼間電力も多少は使っていますが、ここでは簡略してすべて深夜電力扱いとすると、 270Kwn×9円/Kwh=2430円となります。 24時間全館暖房に費やした光熱費が2430円です。 一般的家屋より坪数が少ない事例ですが、想像力を働かせて比較してみてください。 暖房効率は2430円÷13.6(室内外温度差)÷20坪(床面積)=8.93円/℃坪となります。 30坪の家で室内外平均温度差を15℃にする場合、8.93円×30×15=4018円となります。 この事例は床面積に対して気積の割合が多い事例ですから、一般的にはもっと光熱費は下がると思います。 さらに光熱費を倹約したいなら高断熱にすることで毎月の光熱費を倹約できます。 寒冷地なら室内外平均温度差も20℃近くになりますから高断熱仕様がお奨めです。 床下エアコンの効果について少しでも理解できたでしょうか? 途中、計算間違いはご愛嬌でスルーしてください。 |
368:
匿名さん
[2013-02-16 06:58:58]
16坪の小屋は9.5円/℃坪です。
Q値は良いですが寒くてエアコンの効率が低いためと思います。 |
369:
匿名さん
[2013-02-16 07:17:15]
>366訂正
半畳でなく1畳の押入れです、給湯タンクと洗濯機が入ってます。 |
370:
>>334 ビギナー
[2013-02-16 13:02:39]
皆さん色々とご助言ありがとうございます。
非常に勉強になりました。 お礼が遅れまして申し訳ありません。 >>349さんの >二階用ユニットバスがお薦め とありますが、これは具体的に一階用とどう違うのでしょうか?また、コストやそのユニットバスの種類などお教え頂けると嬉しいです。 |
371:
匿名さん
[2013-02-16 13:31:24]
詳細は本当は知りません(汗)
1階用は基礎スラブ面から4、5本の足を建ててユニットバスを支えてます。 基礎の床下高さが高くなると、既成の足では届きません、特別の足を使うか、台等を使う必要が有ります、邪魔です。 2階用は梁部分などから吊下げ渡す金具3本で受けています、高さを最小限にする工夫と思います。 図面と実物からです、コストは全体の見積りで不明です、途中で2階用に変更してますが追加は無かったです。 台を作るよりは安価なのだと思います、パナのココチ-ノSです、取説には足、吊下げ金具は載ってません、興味が有れば設置要領を探せば良いです、2階用とHMに指定すれば良いと思います、HMも2階用が都合が良いと思います。 |
372:
ビギナー
[2013-02-16 14:56:29]
|
373:
334
[2013-04-06 22:30:31]
こんばんは
以前ご質問させて頂きましたものです。 着工を目前に控え、果たしてこれで大丈夫なのかという事と いくつか諸先輩方にお聞きしたいことがありまして投稿させて頂きます。 その前に、家の仕様を書きます。(間取りは手書きの汚い絵ですがupしました) ・Ⅲ~Ⅳ地域の中間あたり。北陸 冬場は外気温最低-3℃ほどになるときもしばしば ・総二階延床115mm2 (1F60 2F50ほど) ・吹き抜け2帖ほど(格子状床になっていて居室です) ・基礎断熱 基礎高GLから750mm(床面裏まで850mm) 充填断熱で、 天井:エアライトフォーム225mm 壁:エアライトフォーム120mm 基礎:ネオマフォーム66mm 換気:MAX ES-8300 第一種換気 熱交換率70%ほど サッシ:樹脂ペア アルゴン LOW-e Q値1.66 ご質問させていただきたい内容は、エアコンの位置と機種、台数です。 現在予定しているエアコンは、 床下:東芝RAS-402NDR1 冷房4kw 暖房5kw 200V(200V採用することでオール電化に+20%電気代割引があるからです) 階上:二階吹き抜け上の居室にRAS-281NDR 100V 冷2.8 暖3.6 リビング床上:現在なし(一つ追加するべきか悩んでいます。) 2つでよければイニシャルコストが下がって良いのですが・・。 二階には個室が2つ取れるように寝室と合わせて3つスリーブを開ける予定です。 スリーブだけ空けといて、足りなければ後から足す、と言った事も考えています。 エアコンは追加をすべきでしょうか? 選定したエアコンの機種と台数など、ご指摘ありましたらお願い致します。 もうひとつは、床下のエアコン位置です。 画像上の1か、2の位置で考えています。1だとリビングの邪魔になるので2が良いと考えていますが どうでしょうか? 風呂場の方や玄関には、フロアーグリル強制吹き出し口を入れる、またはサーキュレーターを設置しようと思います。 まだ建築士に確認していないのですが、天井まで行った温かい空気を床下へ入れる循環になっていると思います。 長文で申し訳ございませんが、ご教示お願い致します。 http://pc.gban.jp/?p=52009.png |
374:
むつごろうさん
[2013-04-12 00:06:27]
この4月で床下エアコン4年目を迎えました。
結論から言うと、床下エアコン4kw1台、2回居室2.8kw1台の2台で十分だと思います。 冬の暖房は、おそらく床下エアコンだけでよいはずです。夏の冷房に、2階のエアコンを運転することになるでしょう。 私のところは、平屋43坪ですが、 エアコンは リビングの下に床下4kwエアコン1台、 開放してつながる隣の部屋に床上2.8kw1台で、冬は床下のみの運転です。平屋よりご提示の2階屋のほうが、ずっと効率的でしょうね。でも平屋でも、まったく問題なく快適です。想像以上に、省エネであることに驚かれると思います。この仕組みは、基本的には、冬用の仕掛けだと感じています。ただし、天井から床下に空気を循環させ、ガラリより床下の空気が循環する仕掛けを運転していますがこの仕掛けは、夏はゆっくり回して循環させると、効果的と感じています。 |
375:
匿名さん
[2013-04-12 07:20:30]
>373
>374にほぼ同意です。 エアコン能力は定格の50%運転が効率が良いです、真冬に50%運転強位が選定の目安です、Q値と気温から計算できます。 >天井から床下に空気を循環させ、・・・効果的と感じています。 平屋で床下エアコンしかないので同意です、しかし循環ファンは時々しか運転してません。 床下冷房は冷気が上に上がり難いため冷房設定温度を低めに出来ます、除湿効果が高くなります。 2階天井付近から床下に戻すのがポイントかな。 間取り図から風呂、トイレ下の風の通りが悪いと想像出来ます。 風呂とLDK間の基礎に換気扇φ200を設けると良いです、人通口より吸い込み循環させます。 風呂も床暖房になり快適になります、冬は風呂の残り湯も暖房熱として利用出来ます、10%位の効果かな。 エアコン運転中はユニットバスの床は薄いので一番温度の高い床になります。 by蓄熱式床下エアコン |
376:
匿名さん
[2013-04-12 07:57:12]
>375追記
蓄熱利用ですとエアコンの定格能力はさらに2~3倍必要です。 115m2xQ値1.66w/m2x温度差20℃x深夜時間帯利用24/8時間xエアコン負荷率2(50%)/エアコン効率4/1000=5.7Kw 余裕有りすぎですから4Kwで充分です。内部発熱も有ります。 |
377:
匿名さん
[2013-04-12 08:46:12]
床下エアコンの場合、基礎構造はシンプルにすることがコツですが、
373さんの場合、少しシンプル過ぎて耐震強度のほうが心配です。 その辺の検討はされているかと思いますが。 2階建ての場合、2階部分の吹き抜け以外の部屋の室温が1階に比べて下がりますので、 その辺の検討もされたほうが良いかと思います。 エアコンのスペックは十分だと思います。 |
378:
匿名さん
[2013-04-12 10:15:46]
基礎は高さが高い程、丈夫です。
|
379:
匿名さん
[2013-04-12 10:21:46]
おっしゃ、基礎高GL+2000くらい行ってみよ!
|
380:
匿名
[2013-04-12 10:47:31]
いやいや基礎高は+3メーターで平屋がいい。
床下に洗濯機とユニットバス置いて、ついでに簡易トイレと学習机もおいちゃえ。 |
381:
匿名さん
[2013-04-12 11:12:09]
床下高さ1.4m以上ですと税金が高くなります。
雪に埋まる、雪国では基礎高さ1m以上は普通に有るようです。 |
382:
匿名さん
[2013-04-12 11:22:56]
>379
シロアリ対策、防腐に良いですよ、薬品は不要です。 |
383:
匿名さん
[2013-04-12 12:50:02]
ウチは基礎高(床下高さ)1.8m
しかも1m掘り下げたから地熱効果ばっちり。 |
384:
ビギナー
[2013-04-12 21:52:41]
みなさんありがとうございます。
>>374さん ありがとうございます。 経験もなく、経験を持つ人が周りにいないため非常に安心しました。 スリーブを開けるのもエアコンを買うのもややコストがかかるため、どうしようかと悩んでいました。 床下の空気をゆっくり回すという仕掛け、参考にさせて頂きます。 >>375さん ご指摘ありがとうございます。おっしゃるとおりトイレ、風呂はやはり風の流れのデッドスペースになるのでは と予想していました。換気扇の方検討してみます。 >>376でご指摘の蓄熱利用とは深夜電力のみでコンクリに蓄熱し昼間は切るという場合は5.7kw必要という事ですね。 >>377さん SE構法を採用している工務店で、構造計算をしており耐震等級2を一応とれているようです。 最初はリビングを横断する壁が合ったんですが、なくても大丈夫という事で外されました。 さすがに最初見たときはこんなスッカスカで大丈夫なのかなと思いましたが。 二階の部屋は格子状床吹き抜け居室に面しているところが半分で、残り半分が寝室になっています。 寝室にもスリーブを開けておいて足りなければエアコンを小さいのを入れようかと思います。 シロアリ対策は ・エコボロンpro ・アリダン構法 ・目視をしっかり ・基礎外側はコンクリ打ちっぱなし ・玄関土間とフロアに段差をつけて蟻道をはっきりさせる。という所です。 もう一点、気になっている点がありまして皆さんのご意見をお伺いしたい所です。 床下の基礎断熱材を、床上の断熱性能より高くしたほうがよいという情報をいくつかの場所で得ました。 予算の問題で、他の所の予算を削って追加するか悩んでいます。 予算がない場合は、玄関土間からのコールドドラフトを防ぐ意味でもそこだけでも追加しようとも思います。 ネオマ66mmに追加するとすれば、どれをどのくらい追加すればコスパよく性能を高くできるのでしょうか。 |
385:
匿名さん
[2013-04-13 06:30:19]
>床上の断熱性能より高くしたほうがよいという情報
床下の温度が一番高くなりますので断熱性能も高くすることは理にかなってます。 しかし同じでも充分に財布にはエコになりますので余裕が有れば強化するくらいで良いです。 床上下で逆の断熱性能でしたので後から少し床下を強化しましたが効果は分からないです、そんな程度です。 |
386:
匿名さん
[2013-04-13 07:01:01]
|
387:
匿名さん
[2013-04-13 07:29:14]
|
388:
匿名さん
[2013-04-13 07:37:25]
>384
>寝室にもスリーブを開けておいて エアパス用ファンを予定しているのであれば大丈夫だと思います。 床下エアコンは省エネ度に関しては抜群の効果を発揮してくれますが、 残念なことに、その能力対しての認知度や普及度はかなり低いといえます。 来年度には床下エアコンを実体験するわけですが、 できれば実体験談を公開される事を願っています。 >床下の基礎断熱材を、床上の断熱性能より高くしたほうがよいという情報 私はまだ聞いたことがありませんが、何か理由があるのでしょう。 ネオマフォーム66mmであればそれほど気にしなくてもいいと思います。 基礎内断熱の場合、勿論、スカート部分にも予定されていると思いますが。 シロアリ対策に関してはこれで十分という対策はありませんので、 書かれているように、時々の目視点検が最大の防御ではないでしょうか。 |
389:
ビギナー
[2013-04-13 10:46:29]
384です。
語弊がありましたすみません。「床上より断熱性能を高くする」ではなく、「床下の断熱性能を気積に合わせてできるだけ高くする方がよい」 でした。 >>385さんの仰る通り、床下を蓄熱空間として考えるのならば、床下から逃げる熱をさらに抑える事は理にかなっているような気がします。 こちらの方や新潟県のオーブルデザインさんも同様のようです。 http://blogs.yahoo.co.jp/utshouse/folder/495223.html 以下引用させて頂きます。 >床下まで温めたら暖房空間が増えて電気代が増えるじゃないかと思われる人もいると思いますが、QPEXで計算すると、 >1階が50m2の家で40センチの床下を暖房空間に組み入れると、家全体で8%の熱損失が増加しますが、 >表面温度が上がれば設定温度を下げても体感温度は上がりますし、 >エアコンのCOPは高いですから大きな暖房負担にはなりません。 >蓄熱量を増やすために、基礎高さを100センチにした場合は基礎の熱損失が17%増加しますので、 >基礎の断熱材を2割厚くすれば良い訳です。 ですが、やはり予算の面もあり、コスト的に暖房費で減価償却するには何十年もかかりそうなのでこのままで行くことにします。 皆さんのご意見で安心しました。ありがとうございます。 >>388さん 実体験をなんらかの方法で公開させて頂きます。 おんどとりeaseというのを買う予定です。これでモニタリングして効果を見てみたいと思います。 http://www.tandd.co.jp/rtr322/index.html |
390:
匿名さん
[2013-04-29 08:46:11]
床暖房のスレで必死すぎて怖くなったんだけど、ツイッターで「床下エアコン」と検索したら業者しか出ない…。
まだ待ったほうがいい設備なのか。全然自分自身は詳しくないけど設置しました、という方いらっしゃいますか? |
>338です、投稿有難うございます、快適そうでなによりです。
私の所は日射が入り過ぎるとオ-バ-ヒ-トを起こしますので快適性は少し失敗です。
太陽高度の影響で1月から3月上旬まで時々、短時間ですが暑い時間が有ります。