基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
2761:
tk
[2017-01-26 19:09:16]
|
2762:
tk
[2017-01-26 19:23:57]
|
2763:
匿名さん
[2017-01-26 19:24:35]
>2761
>室温制御をしやすくするには、熱容量の少ない基礎内断熱の方が良さそうです 熱容量が少ないと温度は乱高下し易いです。 狭い床下で蓄熱量が少なければ直ぐに温まりエアコンは直ぐに停止します。 床の温度分布もかなり難しくなり床下エアコンの価値がなくなると思います。 |
2764:
匿名さん
[2017-01-26 19:28:02]
|
2765:
匿名さん
[2017-01-26 19:29:00]
|
2766:
匿名さん
[2017-01-26 19:32:08]
|
2767:
tk
[2017-01-26 21:03:41]
>2763
基礎内断熱にすれば1階や2階と同じ熱容量の部屋とみなせます。 それなら1,2階と同程度の室温変動になるでしょう。 tk宅の2階エアコンは45~350Wの間で動いています。 昼間、外気温が高くなると送風運転の10Wになることもあります。 オンオフ運転にならずに安定に動いています。 基礎内は邪魔物があるので、床下循環用ファンを付けて基礎内の温度分布を均等にします。 居室ではないから、風がいくら動いても問題ありません。 シロアリ対策が不要になります。 フラット35仕様書にある基礎内断熱と同じです。 地下に放熱する損失が大幅に減ります。 基礎外断熱は、基礎の凍上が起こる寒冷地の基礎費用を削減するための工法でした。 凍上が起こらない地域では、外断熱にこだわる理由がありません。 |
2768:
匿名さん
[2017-01-27 07:01:30]
|
2769:
匿名さん
[2017-01-27 07:45:55]
>2766
気が付けよ、策士策に溺れる、最初からお前が嘘付なのは見え見えだよ、みっともないから早く消えな。 |
2770:
匿名さん
[2017-01-27 07:47:36]
>2767
石膏ボードは良い蓄熱材になります、室温安定に大きく寄与してます。 >シロアリ対策が不要になります。 http://siroari.blog.so-net.ne.jp/archive/c2300451556-1 調べれば内断熱も駄目な例はいくらでも有ります。 せっかくの蓄熱材を利用しないのは愚か。 |
|
2771:
tk
[2017-01-27 07:59:31]
|
2772:
匿名さん
[2017-01-27 08:18:36]
東京2016年平均気温6℃、1月日射時間202時間、1月南面垂直面日射量38kw/月。
室内温度20℃(ガラス面)、カーテン閉時ガラス表面温度14℃、カーテン開閉の時間12時間、12時間。 透明複層ガラス2.9w/m2k、80% 断熱LowE複層ガラス1.4w/m2k、49% 遮熱LowE複層ガラス1.4w/m2k、40% 透明 38kw/月÷31日x1000x0.8-2.9kw/m2kx(20℃-6℃+14℃-6℃)x12時間=250w/m2日のプラス熱 断熱 38kw/月÷31日x1000x0.49-1.4kw/m2kx(20℃-6℃+14℃-6℃)x12時間=231w/m2日のプラス熱 遮熱 38kw/月÷31日x1000x0.4-1.4kw/m2kx(20℃-6℃+14℃-6℃)x12時間=121w/m2日のプラス熱 南側窓は透明複層ガラスで日射をたくさん取り入れましょう。 高いだけのLowEを騙されて買わされないように気を付けましょう。 |
2773:
匿名さん
[2017-01-27 08:26:27]
>2771
>床下エアコンを使っている限りは、定常的に無駄になる。 床下エアコンは関係ない、基礎断熱の問題。 床下断熱の損失は3%以上有る?、家の放熱面6面の1面で面積が広い。 北海道で基礎断熱が多いのは放熱が少ないから採用されてる? |
2774:
tk
[2017-01-27 08:27:05]
>2770
>せっかくの蓄熱材を利用しないのは愚か。 一階の日射対策は蓄熱が邪魔をしています。 床断熱の家は1階と2階のエアコンで室温制御しています。 蓄熱がなくても、これ並みにはなるでしょう。 基礎内断熱にして蓄熱効果を減らしても、床下循環ファンにより床下温度は均一に保てます。 これで冬の日射で室温が下がったとき、床下エアコンの温度を下げて追従できます。 床断熱と同等のエネルギー効率になります。 >調べれば内断熱も駄目な例はいくらでも有ります。 ベタ基礎の床断熱と同等のシロアリ防止工事は必要です。 外断熱はシロアリ防止工事がとても面倒です。 tkは、シロアリの恐れがある地域では、基礎断熱ではない家も含めて、基礎上面(土台下)に金属板のアリ返しを付ければ、解決できると考えています。 日本では実例が少ないが、アメリカの昔からのシロアリ対策です。 アメリカの住宅の平均耐用年数は65年です。 |
2775:
tk
[2017-01-27 08:35:32]
>2769
>気が付けよ、策士策に溺れる、最初からお前が嘘付なのは見え見えだよ、みっともないから早く消えな。 おじさんはネット知識が豊富だが説得力欠如。 子供の喧嘩で「お前の父さん、デベソ」と言っているみたいだ。 一人くらい賛同者がでるように説明してみたら。 |
2776:
匿名さん
[2017-01-27 08:52:30]
|
2777:
匿名さん
[2017-01-27 09:02:18]
|
2778:
匿名さん
[2017-01-27 09:20:09]
>2772で計算したのですから、なんとか理解して下さいね
だから、そんな計算に同意する人っていないって。 |
2779:
tk
[2017-01-27 09:24:09]
|
2780:
匿名さん
[2017-01-27 09:40:00]
>2779
他スレでの経験とか色々。 証を出せない商売人はまっとうでない。 考えるチャンスを与えてます。 冷房の温度差は僅か、たかが知れてると思う、期間も短い、自分で計算してくれ。 日射は当然軒で防ぐものとする。 |
基礎蓄熱のメリットが思いつきません。
室温制御をしやすくするには、熱容量の少ない基礎内断熱の方が良さそうです。