基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
2561:
匿名さん
[2017-01-24 12:15:48]
|
2562:
匿名さん
[2017-01-24 12:21:57]
>>2561
お客様を大事にするホテルはできることはとことんやって貰えますが、できないことはきちんとできないと断ってきます。 良いホテルと良い客の関係というのはそういうものです。 「このホテルは全館一定で快適な環境ですよ、あとは衣服や寝具で勝手にして」と言うホテルでは味わえないのではないでしょうか。 |
2563:
匿名さん
[2017-01-24 12:25:28]
|
2564:
匿名さん
[2017-01-24 12:29:17]
tkさんは床下エアコンだけでは満足せずに1F・2Fにエアコンを追加した。
緑の家や西方設計はどーなのでしょう、おじさんと同じように1台で賄うって思想なんですかね? |
2565:
匿名さん
[2017-01-24 12:30:27]
>2562
>ホテルは全館一定で快適な環境ですよ、あとは衣服や寝具で勝手にして 微調整は出来るが現実だよ、平均的な冷暖房をする以外はない。 自分で衣服で調整なり裸になるなり、窓を開けるなり調整する、当たり前の事。 http://yomado.jugem.cc/?eid=133 |
2566:
匿名さん
[2017-01-24 12:32:53]
>>2562
誤魔化していませんよ、ホテルを例に挙げると「全館一定で快適な環境ですよ、あとは衣服や寝具で勝手にして」がそれほど快適でないことが如実に明らかになってわかり易いでしょう。 |
2567:
匿名さん
[2017-01-24 12:36:21]
|
2568:
匿名さん
[2017-01-24 12:42:21]
|
2569:
匿名さん
[2017-01-24 12:45:40]
|
2570:
匿名さん
[2017-01-24 12:45:58]
|
|
2571:
tk
[2017-01-24 14:55:50]
>2570
>まぁ、床下エアコンを使っている以上、全館同じ室温で妥協するという結論が判っただけでも有意義でした。 床下エアコンを使うと2階の室温は1階の室温と同じにならない。 冬は1階より1.5°C寒く、夏は1.5°C暑い。 入居して3年間、角ダクトを使って床下空気を2階に上げたり下げたりしたが上手く行かなかった。 冬は少しくらい2階温度が上がっても空気が対流して体感する寒さが増える。 夏は2階室温を下げるには冷熱量が不足した。 1台で頑張るには原理的に無理があった。 床下を一定温度で運転運転しているから、冬は1階室温が2°C下がり、2階温度は1階温度より1.5°C下がる。 外気温の変化で1階温度が下がると、同時に2階の温度も追従して下がる。 こんな動きを1台のエアコンで修正するのは難しすぎる。 この難しさを一挙に解決したのは1,2階のエアコンだ。 エアコンは安いからエアコン1台にこだわるのは損だ。 エアコンを同時に複数台動かしても電力消費は問題ない。 低負荷運転をするとCOPが下がるから、かえって省エネになる。 |
2572:
匿名さん
[2017-01-24 15:08:23]
○っ端技術屋ボロボロだな。
|
2573:
匿名さん
[2017-01-24 15:17:03]
>2571
平屋だから断言出来ないが窓の選択のミスではないですか? 普通は2階の方が日当たりが良く、浮力で室内の暖かい空気が上に上がる。 http://nisi93.exblog.jp/25133798/ >室内の温度差は、1階と2階、居間、トイレ、浴室、個室等の温度差は0.5℃差で極めて少ない。 何軒も手掛けてるプロで断熱性の優れた家ですけどね。 |
2574:
匿名さん
[2017-01-24 15:18:56]
何時も>2572の目は節穴、理解力ゼロより悪い。
|
2575:
匿名さん
[2017-01-24 15:29:07]
○ビ小屋しか作れない○っ端は何言っても無駄。
早いとこ再婚して少しはまともな小屋建ててからもの言え。 |
2576:
匿名さん
[2017-01-24 16:02:30]
高断熱、高気密、高蓄熱、高調湿の住宅。
外張り断熱だから家の痛みは少ない、屋根裏も床下も簡単に入れメンテ性も良く、配線、配管工事も楽に出来る。 平屋で震度6の地震にもほぼ被害は無し。 特殊性の有る材料などは使用してないから将来、部品交換時も困らない。 床下蓄熱エアコンで低ランニングコスト、低設備費、低メンテ費、風はなく、音も無い。 室温、湿度を制御してウイルス、細菌、カビ、ダニを抑えてる。 換気で塵、花粉、臭気を抑えてる。 頭寒足熱の輻射暖房でトイレも含め家中が暖かい、快適環境。 >2575はこれ以上何を望むのかな? |
2577:
tk
[2017-01-24 16:55:34]
>2573
>平屋だから断言出来ないが窓の選択のミスではないですか? 窓はLow-Eガス入りで塩ビ枠および木枠です。 13年前に普通に入手できるベストの窓です。 真空ガラスはできたばかりで、真空の長期リークが分からなかった。 日本全体で窓の断熱性能を重視していなかった。 対策として、腰高窓に使っている縦すべり出し窓の内側にある網戸にポリカ中空板を付けている。 窓温度は1°C高くなった。 今なら壁は89ミリグラスウールでも、塩ビ枠3重ガラスを採用するだろう。 >普通は2階の方が日当たりが良く、浮力で室内の暖かい空気が上に上がる。 実際に風が起きたので理由を考えた。 2階に上がった空気は1.5度低い2階を温めるから冷やされて1階に戻る。 これにより対流が起きて体感する風速の風が起きる。 |
2578:
tk
[2017-01-24 17:01:21]
|
2579:
匿名さん
[2017-01-24 17:14:33]
2階の窓で日射の収得が少ないと言ってます。
夏の日射は軒等で防ぐべき、南の窓にはLowEは不要。 南から日射を得るのは日本の家の基本。 |
2580:
匿名さん
[2017-01-24 17:21:50]
|
やれや。