基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
7969:
匿名さん
[2020-01-27 18:31:34]
|
7970:
匿名さん
[2020-01-27 18:32:02]
|
7971:
匿名さん
[2020-01-27 18:42:17]
>7968
法律では(常識的)もっと必要。 換気空気は気積の1/2が必要と決まってる。 気積=床面積x部屋高さ、気積÷2=換気空気量 一人当たりの必要空気量は30m3、空気の無駄がない効率良い換気なら30m3x人数分になる。 |
7972:
匿名さん
[2020-01-27 19:01:50]
>7970
科学的な説明で他人を説得できない自慰的な発言。 年間電力消費7116kwhは隠せない事実。 16坪の狭小住宅で、しかも一人暮らしの住宅としては論外な年間消費電力。 その多くが、設計ミスによる冷暖房費へと消えている。 |
7973:
匿名さん
[2020-01-27 19:14:31]
>年間電力消費7116kwhは隠せない事実。
>23h冷房16℃設定で換気空気を除湿 夏季における冷房費がその原因だろうと思う。 深夜電力が一部しか使えない。 8月の平均外気温が25℃の地域で果たして冷房設備は必要なのか。 設計ミスのために、平均外気温が25℃でありながら、床下を16度までさらに冷却しないと維持できない理由が設計ミスにあるようだ。 |
7974:
匿名さん
[2020-01-27 19:17:01]
普通の設計なら、平均外気温が25℃なら、冷房設備など必要としない。
設計ミスとなると、余分な浪エネを必要とする。 |
7975:
匿名さん
[2020-01-27 19:20:35]
失敗作を他人に披露すれば、失敗作と知らない方は素直に真似てしまう。
その結果、できるのはやっぱり失敗作だ。 自業自得では余りにかわいそうだ。 |
7976:
匿名さん
[2020-01-27 20:41:59]
結果として高い光熱費を支払っているのであれば、どんなに理論や理屈を唱えたところで意味はないよ。それでいて、水を撒くを筆頭に一般的な住宅でやらなくていいことをやるような住宅は失敗作としか言いようがない。
独り暮らしの電気代ではないことは明らかだね。 |
7977:
匿名さん
[2020-01-27 22:56:24]
[情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
|
7978:
戸建DIY
[2020-01-28 16:35:12]
ファン選んでるのですが、9cmの奥行があり、ボード+柱 13cmしかないので
ガラリに悩みます。 ガラリも結構奥行きがあるので。。。。 |
|
7979:
匿名さん
[2020-01-28 16:51:25]
|
7980:
戸建DIY
[2020-01-28 17:23:49]
すみません 大きさ間違えてました
もう少し悩みます。 ガラリはつけないと。。。 みっともないかと。。。 妻に怒られます。 でも なるほど その発想が無かったです。 そう考えれば リビング1個だけでもいいかも |
7981:
戸建DIY
[2020-01-28 17:35:13]
もっとすごい失敗に昨日気が付き落ち込んでます。
昨日風が強かったので気が付きました。 気密が保ててない部分がありました。。。 廊下の暖簾の隙間の話が ここにあったと。。 そこをどうやって気密にするか悩んでます。。。。 もう一つの玄関の木の扉 建具屋に作ってもらった扉 両開きで、内外どちらも押して入れる扉 何処にもないので作って貰ったのですが 隙間が。。。。 |
7982:
匿名さん
[2020-01-28 17:36:43]
|
7983:
戸建DIY
[2020-01-28 17:43:43]
焼石に水かもですがこんなん注文してみました。
ニトムズ ドア下部シールテープ 透明 1mm×40mm×920mm E0401 ニトムズ(Nitoms) https://www.amazon.co.jp/dp/B002KFFPWQ/ref=cm_sw_r_li_dp_U_5n.lEb5Z4YV... ニトムズ ドア下部シールテープ 透明 1mm×40mm×920mm E0401 ニトムズ(Nitoms) https://www.amazon.co.jp/dp/B002KFFPWQ/ref=cm_sw_r_li_dp_U_5n.lEb5Z4YV... 今は養生テープを貼ってしのいでます。 |
7984:
戸建DIY
[2020-01-28 18:58:26]
今 家に到着 やはりでした 塞いだら 2階 暑くなってきました。
2階 全部屋が19度です。。。 |
7985:
匿名さん
[2020-01-29 06:56:48]
床下エアコンの最大の欠点は設定に対して応答が遅い事です。
そろそろ、今の季節の外気気温に対する最適設定温度を模索した方が良いと思う。 設定温度が高過ぎるとオーバーヒートする。 オーバーヒートすると応答性が悪いから中々冷えない。 |
7986:
戸建DIY
[2020-01-29 08:15:34]
はい ありがとうございました。
初めて、昨日から床エアコンだけで過ごせました。 困ったことは、子供が風呂上り 服を着ません。。。 「風邪ひくよ!」の言葉に重みが無くなりました。。。 今日朝も、エアコン無しで、不思議な感覚です。 感謝です。 妻と手を合わせてます。 一番遠い西側のスラブも18度となってきました。 私も昨日 頭をよぎりました。そろそろ対策が必要な時期かと 一概に言えないと思いますが、どのような設定がいいでしょうか ・深夜32℃ ・深夜28℃ ・ナイト+深夜 28℃ ・ALLで28℃ |
7987:
匿名さん
[2020-01-29 08:32:37]
深夜割引に加入してるのですか?
|
7988:
戸建DIY
[2020-01-29 08:54:55]
|
エアコンの電力消費への振り分けが故意に少ない。
いづれにしても、浪エネ住宅で、どこかに欠陥があるのだろう。
明らかに設計ミスと言える。