基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。

[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]

[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50

 
注文住宅のオンライン相談

床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください

4069: tk 
[2017-03-02 19:34:07]
>やりたい放題とは何をやるの?
勿論、〇ん摺り。
一人上手だからね。
4070: tk 
[2017-03-02 19:46:52]
>4067
>やりたい放題とは何をやるの?
ただの雑談だから真に受けないでよ。
4071: 匿名さん 
[2017-03-02 20:48:45]
>4064
>阿武隈あたりで杉板木っ端の平衡含水率Maxはいつ頃で何 %くらいなのかな?

阿武隈付近のデータがないようですね。
仙台あたりが近いのでしょうか。
Maxは7月で19%程度。
他の地域と比べるとけっこう高め。
福島・宮城は木材がカビ易い?
4072: 匿名さん 
[2017-03-02 20:57:37]
>勿論、〇ん摺り。
プッ!
4073: 匿名さん 
[2017-03-03 07:53:53]
>4064
>阿武隈あたりで杉板木っ端の平衡含水率Maxはいつ頃で何 %くらいなのかな?
小屋は9月上旬頃にエアコンの除湿をオフにします。
9月下旬から10月上旬くらいは室内絶対湿度は13.5~14.5g/m3になり1年中で一番高くなります。
外気は8月中旬まで18g/m3程度で9月上旬には15g/m3程度に下がってます。
4074: tk 
[2017-03-03 07:55:48]
>4046
>仕事でベアリング会社に何度か行ったが、狭いゴミゴミしたイメージしかない。
これで、おじさんが何を設計していたか確認できた。
おじさんのレスの発想から推定していたとおりだった。
4075: 匿名さん 
[2017-03-03 08:08:32]
>4073
絶対湿度に話題のスリ替え?
阿武隈あたりの平衡含水率の話題だよ。
4076: 匿名さん 
[2017-03-03 08:12:44]
>4074
>何を設計していたか確認できた
へー凄いね、色々設計してますが最後の会社での設計。
顧客のメインは自動車関係、マツダは行ったことがない。
さて、何の設計でしょう、一般の人は知らない、イメージがわかないと思います。
4077: 匿名さん 
[2017-03-03 08:20:58]
>4076
ヒントは小屋を作る前のおじさんのHN 「アルミメーカーの晒し者」だよね。
4079: 匿名さん 
[2017-03-03 08:45:18]
>4075
ごめん、絶対湿度だけだと分からないか。
絶対湿度14.5g/m3ですと室温24℃、66%になり平衡含水率は13.2%程度。
白川の2016年8月下旬平均温度23.2℃平均湿度90%、平衡含水率は21%程度。
>木材腐朽菌の繁殖条件は、適度の水分、温度、酸素、栄養分であり、湿度85%以上、木材含水率が20%以上、温度は20 - 30℃、高温多湿の環境を好み、酸素を必要とし、栄養分は木材に含まれるリグニン、セルロース、ヘミセルロースである。
数字上、外は一時にせよ危険な領域に入っている。
4080: 匿名さん 
[2017-03-03 08:50:02]
>4077
全然、関係ない、アルミサッシの擁護だったか貶しだったか忘れたが冗談で使用したHN。
4081: 匿名さん 
[2017-03-03 08:57:23]
>4077
「アルミメーカーの晒し者」でなく「アルミメーカーの廻し者」。
4082: 匿名さん 
[2017-03-03 09:31:07]
>4079
>数字上、外は一時にせよ危険な領域に入っている。

スタイロで囲った重ねた合わせた板木っ端は外部より危険領域だと思うよ。
4083: tk 
[2017-03-03 09:39:29]
>4078
>どこの世界でもピンからキリまであるので意味ないよ。
おじさんの珍しい発想の元が何か、知りたいじゃない。
4084: tk 
[2017-03-03 09:49:20]
>3967の続き
●tk式住宅空調システム(Ⅳ地域、40坪)

エアコンの選択
①1、2階のエアコン
 床下エアコンの住宅は、床暖熱の住宅より小型のものでよい。
床下エアコンが住宅に必要な総熱量の6~7割を発生しているからだ。
 1、2階の室温を±2°Cくらい微調整するのが目的だから、
最小の2.2kWタイプを選択するが、本当は大きすぎる。
余計な機能がないベーシック型(4万円内外)でよい。
 機種選択のポイントは室内機の外形寸法である。
幅750×高さ250程度のものなら、取付け可能な場所が多くなり、適正位置が選びやすい。

②床下エアコン
 tk宅は入居時から3年間、2.8kWの床下エアコン1台で過ごした。
熱量の総量は間に合ったが、2階の温度差を解消できなかった。
 推奨するエアコン:2.8kW、日立ワイヤード・リモコン付RAS-AJ28F
tk式は、エアコンを床下内に収納して点検口で塞ぐから、
温度センサーを内蔵しないワィヤード・リモコンは必須である。
ここも小さいほうが取付けやすい。
 除湿運転のとき、再熱除湿のない機種が使いやすい。
除湿して冷えすぎたときは、1階エアコンで暖房する。
梅雨の後半になって気温が上がれば、除湿するだけですむ。
室内空気が乾いていれば、室温変化はあまり気にならない。
4085: 匿名さん 
[2017-03-03 11:14:59]
>4083
良い事を教えましょう。
アイデアが浮かんだ時に周りに評価して貰う。
良いねと言われ、高評価なら無駄になる、馬鹿にされるくらいが良い。
馬鹿にされるアイデアを磨くと特許になる。
高評価のアイデアは必ず先願者が存在するから成立しない。
4086: 匿名さん 
[2017-03-03 11:20:28]
でも馬鹿にされるアイデアの99.9%以上は箸にも棒にもかからないという事実
4087: 匿名さん 
[2017-03-03 11:29:23]
特許内容は世の中の役に立つのが前提で新しいだけでは成立しません。(少なくとも建前は)
費用(弁理士費用等)も相当かかりますから安易に取得できません、維持費も必要です。
営利会社は慈善事業では有りませんから厳しく査定されます。
4088: 匿名さん 
[2017-03-03 12:44:49]
>特許内容は世の中の役に立つのが前提で新しいだけでは成立しません 。

特許の名称
「腐朽の恐れのある小屋の延命化システム」
・・・・でどうかな?
4089: tk 
[2017-03-03 15:47:23]
>4085
>アイデアが浮かんだ時に周りに評価して貰う。
tkは自己満足だけで生きているから人の評価はどうでもよい。
自分が得するだけで十分だ。
会社勤めのときは、特許の割当があったから、クソ特許を20件くらい取った。
特許は人が出願していなければ通る。
複雑なシステム特許なら簡単に成立する。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる