基礎断熱にしようと思ってるんだけど、湿気対策も兼ねて床下にエアコン設置して冬場の暖房にも使おうと思うがメリット・デメリットを教えてくれ。
[スレッドタイトルを更新しました 2017/12/06 管理担当]
[スレ作成日時]2011-01-13 17:41:50
床下エアコンのメリット・デメリットを教えてください
261:
匿名さん
[2012-10-27 06:55:43]
|
262:
匿名さん
[2012-10-27 07:08:33]
>258
>コンクリートを蓄熱体とするのならなぜ立ち上がりは内断熱なのか? 後から追加した断熱材です。 躯体の断熱は70mm程度有りますが基礎の外側は防蟻で規格品が50mm厚みのためそれを使用した。 やはり躯体と比較すると放熱が多いようでした、蓄熱部の放熱が多いのでは様にならないです。 スラブコンクリ量は充分に有るので内側に断熱材を追加した。 基礎の立ち上げ部の断熱材厚みは確かに失敗でした。 |
263:
匿名さん
[2012-10-27 07:17:13]
>259
>頭ごなしの批判はどうかな。 このスレは床暖房、蓄暖等に関する業者が多いです、商売のため批判するのが目的ですから気にしないで下さい。 技術的な批判に対してはロムしてる方も興味が有ると思いレスしてます。 変な批判をすると自分達の欠点が明らかになり、ますます売れなくなるのを気が付いてないのです(笑) |
264:
匿名
[2012-10-27 08:21:39]
いや、別に闇雲な批判ではなく西方設計の基礎あたりが妥当だとすれば多少計画的とは言いにくいのではないかな
そのお得意の見えない敵と戦うのやめたらわ そんな奴少数過ぎだろw |
265:
匿名さん
[2012-10-27 09:06:25]
床下エアコンの能力を測る重要なポイントでもある、
>実体験をしているのは評価できるが、床面積60㎡と言う異例な条件での体験です。 の問いかけにはまだ回答をいただいていない。 都合の悪いことでもあるのかな? 都合のいい部分だけを聞かされても評価できない。 |
266:
匿名さん
[2012-10-27 09:16:07]
>264
>そのお得意の見えない敵と戦うのやめたらわ 戦っても何の利益もないですから、少しは遊んでますが(笑) 関連業者は遊びでは無いでしょうから、結構的確に批判してきますので説明不足に気が付くことも多々有ります。 批判が多ければ多いほど評価されてると思っています。意味の無いもには批判もしないでしょ。 |
267:
匿名さん
[2012-10-27 09:18:35]
Q1レベルの高高になれば40~50坪程度の家なら個別エアコン1台で全館空調が可能となりうることについては別に今や異論は無いわけで、じゃあその熱源をどこにどうもって来るかという話だと思うのだが。
床下エアコンはやはり将来的に床下の清掃性の問題が出てくるんじゃないだろうか。計画段階から相当程度考えてないと。 それに夏には向かないよな。頭寒足熱でいうと、別に頭上にエアコンがいる。 結局夏はエアコン、冬は別熱源で輻射暖房が「普通の人間」には採用しやすいのではと感じる。 |
268:
契約済みさん
[2012-10-27 09:24:03]
エアコン一台で事足りる
点に異論無いの? |
269:
匿名さん
[2012-10-27 09:28:39]
異論があるの?
|
270:
匿名さん
[2012-10-27 09:30:41]
|
|
271:
匿名さん
[2012-10-27 12:41:13]
|
272:
匿名さん
[2012-10-27 18:34:36]
エアコン一台というのは異論がない
しかし温風で蓄熱できているというのが理解できない ある会社のHPに床下エアコンの場合、室温より壁が暖かくなりますと書いてあるが空気が自体の温度より授熱側を暖められるなら物理法則がひっくりかえるのでは? 何間も先の基礎を暖めるのなら温風温度は相当高いのかな? |
273:
匿名さん
[2012-10-27 19:44:15]
>温風で蓄熱できているというのが理解できない
その辺がこれからの検証課題だろうね。 蓄熱できていることは実体験公開からも伺われる。 どういったメカニズムで蓄熱されているのか、興味ありますね。 基礎コンだけが蓄熱しているようにも思えないし、 蓄熱容量計算にも腑に落ちないところがある。 |
274:
匿名さん
[2012-10-27 20:59:19]
|
275:
匿名さん
[2012-10-27 21:09:54]
そうなんだよ
計算上の容量は通るが 気体から固体への蓄熱が満遍なく移行するプロセスがわからない エアコン信奉が強すぎて何か見落としている気がする 効果あるならいいんだけど夏休みの自由研究じゃないんだからすべてのプロセスに根拠が必要 |
276:
匿名さん
[2012-10-27 21:26:11]
エアコン1台の空調に興味があります。
質問なのですが 1.個別エアコン1台で空調制御する場合 設置場所は2階がいいのでしょうか? (冷気は重く、温風は軽い等の影響は) 2.各部屋のドアが閉まっていても 問題ないのでしょうか? (各部屋にいきわたる?) 3.エアコン設置の部屋と、最も離れた場所 での温度差はないのでしょうか? (エアコン未設置の部屋温度はどのように認識) 4.エアコン設定は強風にしないとダメでしょうか 特に夏は部屋内の熱源(冷蔵庫、照明など)の 影響は考えなくてもよいのでしょうか。 5.エアコンはパワーのあるタイプにする 必要があるのでしょうか |
277:
匿名さん
[2012-10-27 22:07:57]
推測だが、エアコン一台でとなると床下のほうが有利。
蓄熱効果という部分を利用するには床下のほうが有利だから。 暖房は重力換気で冷房は強制循環させるとよい。 エアコン以外に冷房循環のための装置が必要になってくる。 全室冷暖房のためには間仕切りは邪魔。 オープンにすることが前提。 オープンにできないなら、それに変わるシステムが必要。 床面積にもよるが、Q1なら高出力は必要なし。 空気攪拌のためのファンはあったほうがいい。 個人の推測。 |
278:
匿名さん
[2012-10-27 22:39:23]
床下エアコンで温かくできるほどの高高ならば
夏は朝換気してエアコン使わないほうがエコじゃね? そこまでしてエアコンにこだわるのはエアコンメーカーの人だから? |
279:
Ⅳ地域Q1目標
[2012-10-27 22:53:14]
エアコンメーカーの人間がエアコン1台推ししないだろw
又見えない敵と戦ってるな |
280:
匿名さん
[2012-10-27 23:28:39]
床下のコンクリートに蓄熱するなら土間スラブコンクリート下に断熱材を敷込んで、立ち上がり部分に蓄熱する方が効果的だよ。
どう考えても失敗作でしかない。あはは |
コンクリと比較すると木材等のの蓄熱量は少ない、調べて見てください。