傾斜地に建築するためRC擁壁を造るのですが、コンクリート打設翌日に確認したところ沈降ひび割れがほぼ全長にわたって走っています。
型枠が取れた時点で側面も確認しましたがスペーサ部分で漏れ無く沈降ひび割れしており、その上部は一部スポンジ状になっているのが見て取れます。
業者はエポキシ系補修材で対処すると言っていますが、それで大丈夫なものなのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-01-01 16:33:32
擁壁RCに沈降ひび割れ。これって補修で大丈夫?
1:
Cat-sushi
[2011-01-01 16:48:02]
|
2:
Cat-sushi
[2011-01-01 16:50:25]
写真3枚目です。
スポンジ状になっている部分。 |
9:
Cat-sushi
[2011-01-01 21:06:18]
>>7
情報ありがとうございます。 ただ、うちのひび割れは「表面に発生した微細ひび割れ」ではなく少なくとも幅にして2~3mmはありそうです。 沈降ひび割れなので水平鉄筋に至る深いひび割れと思われます。 |
側面から見たスペーサー周りの沈降ひび割れです。
このひび割れはとなりのスペーサーまでうっすらと繋がっています。