今年の夏に新築し始めての冬を迎えました。
暖房はヒートポンプ式の温水パネルヒーター(三菱電機のエコヌクールという製品)を採用しました。
これで家中暖かい生活ができると思いましたが、予想外に寒くて困っています。
パネルヒーターには個々にダイヤル式のつまみがあって、そこに温度センサーが組み込まれてあるみたいです。
ダイヤルは1~5までの設定があり3が約20℃、5にすると約25℃ぐらいになると説明を受けましたが5にして1日中つけっぱなしにしても室温は15℃ぐらい(外気温が0度前後の時)にしかなりません。
容量負荷計算?は三菱電機でしてもらい、HMからその結果も見せられこれで大丈夫ですという説明でした。
パネルヒーターの設置状況は、個々の部屋には設置せず、リビングや廊下に大きなものを設置しいます。(蓄熱暖房機の設置の仕方のような感じ)
まあパネルヒーターの数を増やせば解決できるんでしょうが配管は床下ですし、設置面の補強の有無等増設は難しいですよね?
皆さんの中にも同じような状況になった方はいませんか?
その場合どういった方法で解決されましたか?
[スレ作成日時]2010-12-30 18:51:42
パネルヒーター 寒い・・・
1:
匿名さん
[2010-12-30 19:43:32]
|
2:
匿名
[2010-12-30 21:05:17]
パネルヒーターの設置の仕方がそもそも間違ってると思う。
あれは蓄暖のようには送風できないし、温度も手で触れる熱さだから床暖と大差ない。 家中暖めたいならかなり面積とらないと効き目感じないと思うよ。 うちの実家が古い灯油式のパネルヒーターだけど(北海道) 各部屋窓側の壁には全て設置してあたな。 ドアをはさんで隣の部屋まで暖まりはしないよ。 |
3:
匿名さん
[2010-12-30 21:27:40]
スレ主さんのお住まいの地域はどこでしょうか。
2さんが言っているように、セントラルヒーティングは、 蓄暖やエアコンのように送風ができませんので、 各部屋窓下に設置するのが基本です。 HMの暖房計画自体が問題だと思います。 下地に支持体があれば、増設はできますが、 外壁側に穴を空けてパネルを固定するのは、抵抗ありますよね。 エコヌクール採用という大きな投資をしたのにお気の毒です。 ダメもとで、HMに相談されてみてはいかがでしょうか。 |
4:
匿名さん
[2010-12-30 21:31:06]
温水の温度は調整できますか?
温水の温度を上げれば、当然ながら部屋の温度は高くなるはずですが・・・ 逆に温水の温度が低ければ、パネル側を最大限にしても暖かくはなりません。 |
5:
匿名さん
[2010-12-31 13:15:34]
どこのHMか知らないけど気密断熱が足りないんじゃないですか?
家は次世代省エネ水準ですか? |
6:
入居済み住民さん
[2011-01-04 02:32:57]
スレ主です。
>>No.1さん パネルは触ればほんのり暖かいときもあれば冷たいとき?もあります。 手を近づけただけでは暖かさは感じません。 >>No.2さん >>パネルヒーターの設置の仕方がそもそも間違ってると思う。 言われてみれば確かにそうかもしれませんね。 電力会社のホームページを見ると各部屋に設置されていますね・・・ >>No.3さん 地域は南東北です。 冬は雪が結構降りますので俗にいう寒冷地だと思います。 HMの正月休みが明けたら相談してみようと思います。 >>No.4さん 温水の温度は調整できますが基本的には自動で運転しています。 一度試しに最高まで温度を上げてみたのですがパネルの暖かさはほとんど変わりませんでした。 >>NO.5さん HMは積水ハウスです。 とりあえず次世代省エネ水準はクリアしています。 |
7:
匿名さん
[2011-01-04 03:15:03]
パネルヒーター(ヨーロッパでいうセントラルヒーティングであって日本で言う全館空調ではない)との
比較ですが、普通、パネル(ラジエーター)は熱くて触れないくらい(70度くらい)だと思いますが どうですか? また冷気は窓から入ってくるのでパネルは窓下に設置されるのが普通ですがどうですか? |
8:
入居済み住民さん
[2011-01-04 03:45:48]
スレ主です。
>>No.7さん パネルは余裕で触っていられる温度です。 感覚で言うと熱があるときのおでこを触ってる感じです。 設置状況は1ヶ所は窓下ですがその他は違います。 |
9:
匿名さん
[2011-01-04 10:37:56]
北海道ですが、パネルの設置は基本窓下です。
コールドドラフトを防げば、体感温度はぐっと上がります。 うちは、温水の温度を40℃で一日中セーブ運転しています。 パネル側目盛は、LDK日中3~6(8段階のうちの)で20~22℃、 夜間は1で18~19℃をキープしています。 LDK以外は、目盛1~3で18~20℃位 外気は、-10~0℃ 基礎断熱なので床下の配管も貴重な熱源になっています。 パネルに手を当てて、スレ主さん宅の感覚になるのは、目盛が6以上の時だけで、 3位では体温より冷たい感じで、決して暖かくはないです。 それでも、暖かい室温がキープできるのは、やはり気密と断熱がいいからだと思います。 積水側はC値とQ値はきちんと把握しているのでしょうか? |
10:
1月着工
[2011-01-04 11:55:59]
|
|
11:
匿名さん
[2011-01-04 15:39:10]
「セントラルヒーティング」で検索すればでてくるよ。
|
12:
匿名さん
[2011-01-04 17:10:24]
>10さん
9です。 うちは、暖給一体型の電気温水器で作った温水を配管を通じて各部屋のパネルに送るシステムです。 エコキュートならランニングコストはもっと押さえられると思います。 パネル暖房は埃がたちにくく、蓄熱のように場所を取らない利点はあります。 長期間の24時間暖房向きで、頻繁に暖房を入切したり、ある部屋だけを温めたりすることは不向きです。 秋や春は逆に使いづらい面もあります。 |
13:
1月着工
[2011-01-05 04:23:08]
>9さん
丁寧にありがとうございます。 温水床暖房、で見ますと各社いろいろシステム出しているようなのですが パネルヒーター、で探しますと、あまり種類がないように思います。 うちはガスを使う予定なのでエコジョーズかエコウィルでうまく出来ればいいなあと考えております。 9さんはどちらのメーカーの物でやられていますか? 各部屋に配管するパネルは、熱源の設備メーカーの固定オプションのものしか使えないのでしょうか? (デザインいろいろ選択できたらいいなあとか) 太陽熱温水器→温水パネルヒーターというシステムはあるのでしょうか? 質問ばかりで申しわけありません。 |
14:
匿名さん
[2011-01-05 10:55:03]
|
15:
購入検討中さん
[2011-01-08 00:03:50]
自分もエコヌクールのパネルヒーターで検討中です。
でも各部屋にパネル置く予定です。 ヒートポンプ式温水暖房のパネルは、普通のパネルより温度が低いと聞きました。 北電の知人が確か、お湯の温度が50℃って言ってたような・・・ エコヌクールは、本来はパネルではなく、床暖房にして面積を広くして暖めるのがいいらしいです。 床暖房でも足りなかったら、パネルを追加、又はエアコンを補助で使うような感じが良いらしいです。 |
16:
購入検討中さん
[2011-01-08 00:07:00]
15です。
パネルだけにしたい時のこと書くの忘れてましたが 普通のパネルより温度が低いので、パネルでいきたいなら少しサイズを大きくする必要があるそうです。 |
17:
匿名さん
[2011-01-08 16:10:44]
温水式ならパネルヒーターより床暖房の方がいいでしょう。
パネルヒーターをいくら暖めても距離が離れればだめですけど、 床暖房なら広範囲で足元から暖めますから、低温でも暖かく感じます。 薪ストーブも局所的でダメですね。パネルと一緒で、離れれば寒い。近いと暑い。 薪ストーブで床暖房に入れる温水を暖められるならいいのですけど。 |
18:
匿名さん
[2011-01-08 18:22:13]
> 温水式ならパネルヒーターより床暖房の方がいいでしょう。
そんなこと断言できるかい。 それを言うなら、エコヌクールなら床暖房がオススメぐらいでしょう。 |
19:
追加設置希望
[2011-01-08 23:43:44]
洗面室にパネルヒーターを設置できたら良いな、と思い始めています。
現在は、TESの床暖などを使っているのですが、 増設工事は、金額・作業等、大変なのでしょうか… ネットのカタログを見ただけですが、 タオルハンガータイプが、現在のタオル掛けの場所に向いていそうです。 |
20:
匿名さん
[2011-01-09 00:34:30]
パネルヒーターなんて、人の近くにないと意味ないですからね。
無駄な買い物しましたね。 |
もし、感じなかったら、ヒートポンプ本体の何らかのトラブルか、設定に問題があるんだと思います。
もし、パネルが放熱しているのであれば、熱量の不足でしょう。