東京建物株式会社の東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)「【契約者専用】Brillia 有明 Sky Tower その2」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 東京のマンション住民掲示板(契約済/中古マンション)
  3. 東京都
  4. 江東区
  5. 有明
  6. 【契約者専用】Brillia 有明 Sky Tower その2
 

広告を掲載

契約済みさん [更新日時] 2011-03-10 15:36:45
 

内覧会も始まり、いよいよ入居まで3ヶ月となりました。
契約者のみなさま、よろしくお願いします!

あからさまな煽り等には反応しないよう、お願いします。
建設的で意義ある意見交換&相談の場になればと思います。


所在地:東京都江東区有明1丁目4番4・5・6・7(地番)
交通:
山手線 「東京」駅 バス32分 「有明テニスの森」バス停から 徒歩1分
東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩9分
ゆりかもめ 「有明テニスの森」駅 徒歩7分 (区画道路完成時<2012年3月末予定>以降は徒歩5分予定)
間取:1DK~4LDK
面積:39.48平米~93.55平米
売主:東京建物
売主:東武鉄道
販売代理:東京建物不動産販売
販売代理:東武ランドシステム

物件URL:http://www.ariake-sky.jp/
施工会社:三井住友建設
管理会社:東京建物アメニティサポート

建物竣工予定日
(完成予定年月  平成23年3月下旬
入居予定日    平成23年3月下旬

【スレッドを東京23区検討板→東京住民板に移動しました。2010.12.17副管理人】

[スレ作成日時]2010-12-17 13:28:48

現在の物件
Brillia(ブリリア)有明 Sky Tower
Brillia(ブリリア)有明
 
所在地:東京都江東区有明一丁目4番4(地番)
交通:東京臨海高速鉄道りんかい線 「国際展示場」駅 徒歩9分
総戸数: 1,089戸

【契約者専用】Brillia 有明 Sky Tower その2

541: 契約済みさん 
[2011-02-02 13:25:01]
家電を買う際、電機アンペアの見積もりはしましたか?
IHクッキングヒーター2口同時使用するだけで50Aは必要だそうです。

2口使用中は、待機電源を差し引くとほとんどの家電も使えなくなる事がわかりました。
エアコン1台すら併用できず、1口利用だと20~30Aですが電子レンジの度にフライパンの電気を消すのは不便の為、月800円UP位なら予め100Aにする事に。知人はオール電化3人で100Aで、電気代月1万位、他の家電も同時に使えるそう。

サポートセンターに確認した所、引き渡し後に各自で配線工事を依頼を東電CSCにする様案内を受けました。しかし東電の回答は、

・配線工事変更のご相談はうけていない。
・新築オール電化なら、通常は電機アンペア相談会で引き渡し前に配線工事を完引き渡される。が回答でした…!

電機屋さんでも『住宅購入の際は、必ず不動産と電機アンペア相談会がある。入居後は費用が高くなる事、入居者の不便や工事の傷等もあり勧められない。特に、オール電化の住宅の場合なら、必ず電機アンペア検討会がある』そう… 

確かに、3つ口コンロを使うと、待機電源すら間に合わない位ではと困ります…

電気配線工事の変更は、東建で1件も受けてないそうですが、皆さんは何アンペアですか??
電気アンペアを既に変更した方いますか??

ちなみに、現在の住まいは都ガス利用で45Aですが、オール電化だと2倍近くはかかる様です。
542: 契約済みさん 
[2011-02-02 13:25:46]
家電を買う際、電機アンペアの見積もりはしましたか?
IHクッキングヒーター2口同時使用するだけで50Aは必要だそうです。

2口使用中は、待機電源を差し引くとほとんどの家電も使えなくなる事がわかりました。
エアコン1台すら併用できず、1口利用だと20~30Aですが電子レンジの度にフライパンの電気を消すのは不便の為、月800円UP位なら予め100Aにする事に。知人はオール電化3人で100Aで、電気代月1万位、他の家電も同時に使えるそう。

サポートセンターに確認した所、引き渡し後に各自で配線工事を依頼を東電CSCにする様案内を受けました。しかし東電の回答は、

・配線工事変更のご相談はうけていない。
・新築オール電化なら、通常は電機アンペア相談会で引き渡し前に配線工事を完引き渡される。が回答でした…!

電機屋さんでも『住宅購入の際は、必ず不動産と電機アンペア相談会がある。入居後は費用が高くなる事、入居者の不便や工事の傷等もあり勧められない。特に、オール電化の住宅の場合なら、必ず電機アンペア検討会がある』そう… 

確かに、3つ口コンロを使うと、待機電源すら間に合わない位ではと困ります…

電気配線工事の変更は、東建で1件も受けてないそうですが、皆さんは何アンペアですか??
電気アンペアを既に変更した方いますか??

ちなみに、現在の住まいは都ガス利用で45Aですが、オール電化だと2倍近くはかかる様です。





543: 契約済みさん 
[2011-02-02 14:15:37]
銀座まで路面電車で行けるようになると便利ですね。
544: 契約済みさん 
[2011-02-02 14:17:24]
内覧のときに配電盤の説明は聞きましたが、初期のアンペア数も聞きましたが、すみません幾つだったか忘れました。
契約アンペアを変えるときは、簡単に上げられると言っていたと思いますし、すぐに不足するようなものでなかったはずです。

契約するアンペア数を上げるのに、なぜ電気配線工事が必要なんですか?
そして、BAS住所で東京電力と契約していないから、現時点で東電に連絡しても対応のしようが無いと思いますよ。
現住所から新住所へ変更時に、契約数を上げれば済むはなしかと思います。
545: 契約済みさん 
[2011-02-02 14:33:05]
ご自分で書いている通りですね。

<--
サポートセンターに確認した所、【 引き渡し後 】に各自で配線工事を依頼を東電CSCにする様案内を受けました。しかし東電の回答は、
-->


引渡し後に東電CSCに連絡してください。
546: 契約済みさん 
[2011-02-02 15:41:42]
確認会に行って来ました。
当たり前とは言え、指摘した箇所が指摘時の痕跡もなく綺麗になっていて気持ち良かったです。
洗面台の磨き上げもお願いしていて、それもすべっと綺麗に仕上がっていました。
磨き上げたとは言え、便座の陶器のような鏡面仕上げではないので使い方に寄っては
染まったしまったりしそうですね。
何かコーティング材を探そうかな・・・

確認会で新たに修正依頼したい箇所がありご相談してみたところ、気持ちよく対応していただけました。
次に訪れるのは引越し日ですね。
547: 契約済みさん 
[2011-02-02 16:02:30]
うちも追加で補修をお願いしたので、もう一回確認のため現地へ行くことになっています。

前回の確認会でも迷子になりかけました・・・エレベータを降りてからエントランスまでが、もう迷路のようですね。
住めば慣れるんでしょうかね?
548: 契約済みさん 
[2011-02-02 16:59:22]
>547
546です。
私はもう一度出向く手間を省きたいので「一任」としました。
その場合、修正後の確認は東京建物さんが代わりにしてくれるそうで
間違いなく監督しますが万が一入居時に直っていない場合には責任を持って対応します、
とのことでしたのでそのようにお願いしました。
有明までそう近くはないもので、時間と交通費が(笑)

確かに迷路のようですねー。
それも住めば慣れるでしょうね、きっと。
案内する方によっては全然慣れていませんが、さすがに工事を担当された方はまるで
迷う様子がなく、さすがだと思いました。
あんな風にサクサク移動できるようになりたいものです。

549: 契約済みさん 
[2011-02-02 20:24:18]
>No.544様
~60Aは無料で東電が配電盤支給、70A~は、東電で配電盤交換はできない様です。
内覧会で貰った『住宅設備お取り扱いの手引きP.5ー60Aを超える場合は東電0120-995-001に配電盤交換工事の連絡をして下さい(有償)』に記載から、ほとんどの住戸60A配電盤かもしれません。

>No.545様
東電は「入居後」も60Aより上へのブレーカー交換工事対応はしていないそうです。
・東電は、70A以上の配電盤交換は、入居前も入居後も行っていない。工事業者の案内も行ってない。
・マンションの屋内配線の業者に、入居後交換工事をしてもらう事。

東電も家電量販店も、エアコンとIHクッキングヒーターを利用なら、引き渡し迄1ヶ月半もあるなら不動産で対応できるはずらしい。内覧会でも確認したのに・・

東京電力HP>アンペアチェックですが、IHクッキングヒーターは1口20~30A、2口が50A、3口は保温ですよね?
550: 契約済みさん 
[2011-02-02 21:35:52]
>>541
分電盤見ましたが、ウチの3LDKプランなら100A対応でしたよ。
(デフォルトは70Aでした。)
入居時に東電に電話して100A契約にすれば、主幹を切り替えてくれるはずです。
551: 匿名さん 
[2011-02-02 22:06:51]
内廊下だと、玄関がバリアフリーで段差がないのですが
うちは小さい子が居るし、そのままはだしで出て行ってしまうので
マットとか区切りテープ?で段差をつけようと思っておりますが、
みなさんいい案とか、いい業者とかしっていたら
教えてください。
552: 契約済みさん 
[2011-02-02 22:29:32]
うちも先日確認会に行って来ました。
この時期の外廊下はやっぱり寒いですね。
暖房できっと暖かいであろう内廊下が羨ましく感じてしまいました。

ところで、少し前に、ドアのそばに常夜灯(というのでしょうか?)が付いている部屋が
あるという書き込みがありましたが、あれはどういう条件で付いているものなのでしょうか?
なかなかいい感じで、付けられるものなら付けたいと思うほどでしたが、そんなオプションは
ありませんでしたよね?
隣同士でも付いてる部屋と付いていない部屋があったり、部屋の広さも関係ないようだし、
なぞなぞのようなで答えが気になっています。

553: 匿名さん 
[2011-02-03 04:18:26]
分電盤見た時にIHと他はブレーカー別だった気が。
554: 入居前さん 
[2011-02-03 09:49:09]
552さん
常夜灯がついているのは、外廊下の南西だったと思いますよ。
内覧会のときにゴミ捨て場を見学したのですが、ゴミ捨て場の前の部屋は常夜灯が昼間でもついていました。
完全な開放廊下ではないので、明るさ確保のための常夜灯ではないでしょうか?

我が家も外廊下のフロアです。
現在、内廊下なので寒さが身にしみました・・・
でも、廊下側に窓があるので風通しが良いのが利点ですね。
555: 契約済みさん 
[2011-02-03 12:13:59]
内廊下の北西(体験ルーム)にも常夜灯ありましたよ。
設計時の気まぐれ⁈

内廊下はゴミ捨ての時寒くないのがいいですね。

サウスエントランスも素敵に仕上がっていて嬉しいですね。
サウスエントランス側の道路、工事してますね。綺麗になるのでしょうかね⁈
556: 契約済みさん 
[2011-02-03 16:25:22]
アンペアの件、工事センターを紹介頂ける事確認できました。東電との3度の電話でやっと…
まさか東電で2名も知らないとは微塵も思わず、やりとりだけで疲労…><

とりあえず、夏場のナノEエアコンIHクッキングヒーターヘルシオの様子を見てからにします。
557: 契約済みさん 
[2011-02-03 16:47:43]
現在、銀座に次世代型路面電車が計画されています。
2020年ごろを目処に、「銀座」から「築地」、「勝どき」、「晴海」までが計画され、さらに東京駅方面までの延伸も検討されているとのことです。もしこれが環状2号線に沿って、「豊洲新市場」、「有明」まで延伸すればこのマンションにとっても大変便利になります。この計画に参加してもらえるように、住民の皆さんで江東区に協力を要請してみませんか?

銀座―晴海間に次世代型路面電車、中央区が構想
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20110203-OYT1T00363.htm

江東区長へのメール
http://www.city.koto.lg.jp/profile/kucho/5341/5343.html
558: 住民さんC 
[2011-02-03 17:10:49]
いいですね、みんなでメールしましょう!
559: 匿名さん 
[2011-02-03 17:13:47]
江東区にも、数年前までLRT計画があった様な。
560: 匿名さん 
[2011-02-03 17:23:03]
江東区のは新木場ー亀戸間の計画だったようですね。
http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/toshiseibi/7798/index.html
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる