詳しい方にお尋ねです。
高気密高断熱と表現するに当たって、基準などはありますか?
一般的には、、、とかではなく、決まり事などはないのか、疑問に思うところがあって質問させて頂きました。
[スレ作成日時]2010-12-12 18:19:56
高気密高断熱
1682:
住まいに詳しい人
[2012-11-22 06:29:52]
|
1683:
匿名
[2012-11-22 09:21:01]
横からすみません。一連のコメントをへ~と思いながら呼んでた立場なので、真意を解ってないのかもしれませんが。
ザバーンやインテロは内側で、ウェザーメイトプラスは外側にはる製品で直接置き変えが効く製品じゃないと思うのですがどうでしょう? ウェザー...を使えば内側は安い製品を使えるよって意味でしょうか? |
1684:
匿名
[2012-11-22 10:48:36]
この住まいに詳しくないオッサンだけは何度言ってもわからないウマシカだね。いい加減消えたらどうだね。
坂本のおじさんは断熱材や壁構造に透湿系素材を念頭に置いてしゃべっているか?その2004年1月とやらに。 何度も言うがアイシネンみたいなの使ってるなら話に無理に寄ってこなくていいんだよ。無関係だからね。 |
1685:
匿名
[2012-11-22 10:53:28]
うえざーめいとプラスとか、本当、無知なら黙ってなよ
ザバーンやインテロの特性もっとよく見てみ 透湿の可変性(=調湿)が売りなんだよ 気密シートでありながらな 防水シートを外からも内からも張りたいならお前が勝手にやれよ 人様にそんな馬鹿な行為を薦めるなよ、頼むわ |
1686:
匿名さん
[2012-11-22 11:03:50]
|
1687:
匿名
[2012-11-22 11:09:14]
ああ、わかった。パナホームが2種換気ナノはカビ対策ナノだな。カビ前提ナノな。
|
1688:
匿名さん
[2012-11-22 11:17:46]
パナの本体自体、格付けが投機的の評価に成りヤバいよな、幸之助さんも草葉の陰から嘆いているだろう。
|
1689:
匿名さん
[2012-11-22 11:51:19]
住まいに詳しい人って、もうギャグみたいな登場になってんな。哀れ。
|
1690:
匿名さん
[2012-11-22 11:57:55]
>1687
2種もカビを入れないから一理有る、病院などを2種と聞いてる。 住宅の多くで2種を採用しないのは結露により木を濡らし、腐らしてしまう理由と思う。 また繊維系断熱材だと断熱性能が極端に悪化する恐れも有る。 それらを解決すれば2種の方が優れている、計画換気も楽にできる、押し込みファンを1台使用して換気する場所に換気量に応じた開口面積を設けるだけで済む。 良くアイシネンの話が出るがアイシネンなら2種換気も有りかも知れない。 |
1691:
匿名さん
[2012-11-22 13:01:54]
なんで?アイシネンぬれて平気か?意味がわからない。まさか又くわしい人じゃないだろうな!
パナホームは木造ではないけど繊維系断熱材(ロックウール)だね。 |
|
1692:
匿名さん
[2012-11-22 13:56:45]
>1691
アイシネンは気密性能を保証するので信頼性が有る。 アイシネン自体も殆ど水を吸収しない。 漏れが少なければ湿気は拡散によって結露しないで済む確立も高い。 繊維系断熱材は繊維の間の熱伝導率の小さい空気を動かさないことにより断熱してる。 結露し始めて空気が熱伝導率の大きい水と置き換わると断熱材の能力を失い、ますます結露する悪循環になる。 また水は重力で落下するので漏れてる場所以外にも影響してしまう。 透湿防水シ-トは水は通さないので乾燥もし難くなる。 そうなると室内側の防湿シ-トと外側の透湿防水シ-トの間は水浸しになっていくことになる。 パナは良く知らないが鉄骨だから気密性能は優れていない、逆に漏れても昔の家のようにだ-だ-漏れで防ぐようなことでもしてるのでは?つまり結露しても隙間が多いとまた蒸発して外へ漏れていく。 2種換気を利用してわざと漏らしてる可能性も有るのかしら?調べていないので判らない。 極端な話になるが2種換気で断熱材の中を平均的に室内の暖かい空気を常時旨く流してやれば外側まで暖かくなるので結露しないで済む、大量に流せば断熱材も殆ど不要になる理屈。 |
1693:
匿名さん
[2012-11-22 14:02:51]
キミがアイシネンをアイシテンのは結構なのだが殆どこじつけの論調だね。営業にしろ施主にしろ。
発泡系で濡れて平気なわけがないっしょ。 |
1694:
匿名さん
[2012-11-22 15:33:29]
|
1695:
住まいに詳しい人
[2012-11-22 16:33:44]
|
1696:
検討中の奥さま
[2012-11-22 16:44:07]
予算が有れば、いくらでも良いものを採用できるとおもいますが、一般庶民には最終的には予算が全てで、出来るだけ安くて効果のあるものを求めていますので、そのあたりも考慮してもらえると助かります。
|
1697:
匿名さん
[2012-11-22 19:46:47]
>>1695
いつまでも話がかみ合ってないのはあんただよ。 それは気密シート(内側)ではなく、防水シート(外側)だと何度言ったらわかるのか。 デコスドライで防湿層不要だろうが、それで気密は一体どこで取るのさ。 そもそもそのシートは調湿といってるが可変性がないよ。 湿気を過度に入れないだけの話だろう。 インテロやザバーンの持つ特性と違う。 http://www2.dupont.com/Xavan_BF/ja_JP/faq/index.html http://www.ecotransfer-japan.com/intello/Intello_Catalog_2010.pdf |
1698:
中気密高断熱?
[2012-11-22 23:22:01]
|
1699:
匿名さん
[2012-11-23 00:05:58]
今どき2程度では気密を取ってるとは言えないだろう。。。いわゆるタイベック気密だけを見ればそれでいいだろうが。
アイシネン気密?と併用しても大した気密性能でもないだろう。C値測定した結果が2弱なのかい? それにろくに透湿もしないアイシネンあたりでザバーンやインテロなんか使ったら只の無駄だから。シートが泣くよ。 透湿性や調湿性の話してるんだからわざわざしゃしゃり出なくてもよいんだよ。アイシネンのスレにいけばよいだけ。 |
1700:
匿名さん
[2012-11-23 06:58:59]
|
1701:
匿名さん
[2012-11-23 09:32:11]
|
以下抜粋
2004年1月の「建築技術」誌で坂本雄三先生が、「夏型の内部結露については本州以南で確認されているものの晴天日の日中にしか発生しない現象であることも確認されている。この結露は水量としては微量で、これが原因で木材腐朽被害が発生した報告はない。したがって、省エネ基準で夏型内部結露防止のために特段の規定は設けていない」
「木材の腐朽は実害だが、多少カビが生えても実害ではないというのが共通認識となっている」
少々のカビの発生も嫌という人には、ザバーンやインテロより安い、ウェザーメイトプラスも有ります。
http://www.jomon.ne.jp/~haujin/html/s_html/s_hausurappu.html