詳しい方にお尋ねです。
高気密高断熱と表現するに当たって、基準などはありますか?
一般的には、、、とかではなく、決まり事などはないのか、疑問に思うところがあって質問させて頂きました。
[スレ作成日時]2010-12-12 18:19:56
高気密高断熱
421:
匿名さん
[2011-07-20 10:04:42]
|
422:
匿名さん
[2011-07-20 11:31:17]
自然通気が一番
|
423:
匿名
[2011-07-21 03:24:27]
421≫
そこで「バランス」なのでしょう。 断熱と調湿(機械&素材)換気。 高断熱は快適だが駆体の湿気はNG。家の寿命を早めます。 高気密はエアコンの効きは良くなるが換気経路から外れた場所の空気の淀みが不安。 全館空調など高コストな方法はとりずらいし費用対効果も疑問。 結論。 自分の信じた工法を選び、なおかつ完成後、それに過信せずに点検、検証する。 かな… |
424:
匿名さん
[2011-07-21 10:41:34]
>>423
いくら丈夫に産んでもらっても検診しないでガンで手遅れになることもあるように、やはり日頃のチェックとメンテが大切ということですな。 |
425:
住まいに詳しい人
[2011-07-21 20:01:27]
>>417
>壁体内結露は逆結露とも言われ、夏、冷房を掛けすぎると屋外側の暖かい空気が 冷やされ内壁の外側に結露するのです この話は少しおかしいですね。 壁体内結露が全部逆結露と言う話もおかしいですし、逆転結露の話しにしても 逆転結露の話は昔から出ていますがが、現在は非定常計算の結果、逆転結露はあまり気にしなくてよいと言う実験結果が出ています。 |
426:
匿名さん
[2011-07-21 23:17:42]
>425
夏場に冷房の掛けすぎで壁体内結露を起こすことを逆結露とは言わないで、何と言ってますか? それとも文章をわざわざ「壁体内結露の原因の一つに逆結露というのがあり」って書かないとだめですか? >現在は非定常計算の結果、逆転結露はあまり気にしなくてよいと言う実験結果が出ています。 一般の会社では結露の計算なんてしません。だからといって逆結露を気にしなくてないのではなく 逆結露が発生しないように施工してるんです。蓄積された知識と経験を使います。 |
427:
購入検討中さん
[2011-07-21 23:44:24]
>逆結露が発生しないように施工してるんです。蓄積された知識と経験を使います。
なんて曖昧な話だw 秘伝のスパイスみたいなレベルだなw |
428:
ビギナーさん
[2011-07-22 06:22:23]
>>426
>逆結露が発生しないように施工してるんです。蓄積された知識と経験を使います。 逆転結露を気にしなくて良いと言う理論は、通常の壁内結露に比べたら、家に与えるダメージが少ないので気にするほどでもないと言うことだと思いますよ |
429:
匿名さん
[2011-07-22 07:57:31]
逆転結露が問題になるのは、外気が暑く十分な湿気を持っていて、且つ屋内を外気に対する露点以下に冷房していて、外気が壁内の断熱材より内側にかなり侵入し、さらにその結露した水分が蒸発する間がないケースだよな?
425さんのいう計算に頼るまでもなく、条件を揃える方が難しいと思うんだが。 |
430:
ビギナーさん
[2011-07-22 18:21:09]
だから逆転結露は気にしなくていいと言う結論でよろしいのでしょうか?
|
|
431:
匿名さん
[2011-07-22 20:44:39]
>秘伝のスパイスみたいなレベルだなw
宮大工だって蓄積された知識と経験を一番信用してます。 木造建築なんてそんなレベルですよ。嫌なら木造やめたら? 外壁内側に通気層がなかったり、透湿性能の低い合板が張られて充填断熱工法にしていると 結構逆結露するよ。で、断熱材は濡れてカビだらけで、柱も腐る。 工事するほうは「逆結露が起きて文句言う施主がいる」との理由で、起きないように 結構気にしてたんだけど施主が気にしないのなら助かります。 逆結露は気にすべきではないという事を広めてください。 |
432:
住まいに詳しい人
[2011-07-22 23:01:30]
|
433:
匿名さん
[2011-07-23 06:52:27]
エアコンにより壁内で逆転結露が起きているときは、窓にも逆転結露が生じます。(ペアガラスでない古いシングルガラスの窓に限る)わが家でも近所でも、見かけませんね。
|
434:
匿名さん
[2011-07-23 22:01:36]
>432
記載している事は古い事を書いてます。 10年とは言わず、20年以上前の仕様です。 で、そのときから培われた知識と経験が、今、生きていると言いたいのです。 知識も経験もない業者が、逆結露なんて気にする必要ないとして 20年以上前の方法で施工すると逆結露が発生する可能性が高いです。 あなたは全ての施工業者が最新の知識を習得してると思っているんですか? 現実を知ったほうが良いです。 |
435:
匿名さん
[2011-07-23 22:25:51]
>433
連投します。 >エアコンにより壁内で逆転結露が起きているときは、窓にも逆転結露が生じます。 >わが家でも近所でも、見かけませんね。 気温が30度を超える梅雨時にシャッターを閉めてエアコンを最強にしてみてください。 結露するばあいがありますよ。 車のエアコンをダッシュボード上の窓にのみに噴出させて強にしてると窓の外側が 曇る事ありますよね。あれは逆結露が発生しているんです。 車外の空気が冷えたフロントガラスに冷やされて起こっているんです。 ただし窓の結露と壁体内結露は別々に考えたほうが良いでしょう。 ガラスは湿気を通しませんが、石膏ボードは湿気を通すからです。 もっとも結露を起こすメカニズムは同じですが。 |
436:
匿名
[2011-07-24 06:12:56]
木造は大工の腕・経験がすべてなコトくらいまだわからないとはな…
結局、工業製品と思ってるから~工法とかいってボルトのみで組んでる工法が街中に溢れてるんだが… 安い家具みたいにガタガタになるのにまぁ10年掛からないだろうから、保証中にキチンとメンドウ診てもらいな! まぁ、経験も無くウワッ面の知識だけで造ったコトへの代償だな!クックックックッ… |
437:
匿名さん
[2011-07-24 07:20:50]
前近代的ご意見ありがとうございます。
|
438:
匿名
[2011-07-24 11:18:11]
えっ?S×Lやアイフルホームなんかの金物使う工法ってダメなんですか?
|
439:
住まいに詳しい人
[2011-07-24 21:37:56]
>>435
>気温が30度を超える梅雨時にシャッターを閉めてエアコンを最強にしてみてください。 こういう極端な例しか出せないから古いって言っているのですよ このスレの趣旨の高断熱高気密に知識が付いていっていますか??? |
440:
匿名さん
[2011-07-24 22:40:32]
>こういう極端な例しか出せないから古いって言っているのですよ
「わが家でも近所でも、見かけませんね。」って書いてあったから 体験する方法を書いたまでです。例ではありません。 私は今でも結露原因をさぐるのに空気線図を使ってます。かなり古い方法です。 あなたはどんな手法をとってられますか? よろしければ屋外側ガラス面に結露を発生させる極端でない最先端の方法と一緒に お教えください。 >このスレの趣旨の高断熱高気密に知識が付いていっていますか??? 「高気密高断熱と表現するに当たって、基準などはありますか? 」って質問ですよね。 そんな基準なんて知りません。あなたは知ってますか? |
湿度調整は24時間換気を除いては除湿器・加湿器でコントロールするしかないので
電気代かかるよね。
そこで調湿機能のある素材って話になんのかな。