オレンジ色のCD官で今工事がすすんでいるのですが、
やはり、PF官に取り替えてもらったほうが、よいのでしょうか?
CD官を地中にうめると、漏電の心配とかありますか?
[スレ作成日時]2007-05-14 09:32:00
注文住宅のオンライン相談
外構の電気配管について
2:
名無し
[2007-05-14 19:01:00]
当方電気業者ですが、配管内に入る物がVVFケーブル等のケーブル(電線であればPF管でも不可)であればまあ大丈夫と思います。但し、CD管は土中埋設配管(コンクリート内配管であればOK)は電気工事の規定では駄目ですし手直し可能であれば変更して頂いた方が良いかと思います。また漏電についてはケーブルに傷等あれば漏電の可能性がありますが、CD管なので漏電すると言う事ではありません。
|
3:
匿名さん
[2007-05-17 00:29:00]
FEP管がベスト。
|
4:
匿名さん
[2010-09-25 14:15:18]
そうですね。
|
5:
電気設計屋
[2010-09-25 20:14:31]
ずばり土の中ならPFだね。FEPなんて、取り回しの悪い物、使えないよ。分かって言ってる?
|
6:
素人電気屋
[2011-08-11 15:34:17]
CD管は自己消化性がないのはご存知でしょうが、劣化に弱く土の中では劣化による腐食分解がPF管よりも早く起こります。本来VAケーブルも可倒性がなくビニール被覆なために不可ですが、絶対的にコストが安いので全国的に隠れて使われてますね。「ビフォーアフター」で堂々と使われてるのを見ると複雑ですよね
|