 展示場を見に行きました。
 セキスイハイムは、断熱は「このまま北海道でも建てられる」というほどすごく、光熱費はほぼ0にできるかも、ガラスはペアガラス(しかもちゃんと隙間が大きい)、部屋の空気は循環させて、花粉時期は花粉フィルターを通すから快適にすごせる、などなどいいことが沢山でしたが、本来どうなんでしょうか?(営業が言うように)今までの光熱費をローンに組み込めるほど光熱費が0に近くなるのでしょうか?

 また、建て方が独特ですよね。工場で内装まで作って組み立てる、というのも、「最近腕のたつ大工がいないので、この方が安心です」とのことでしたが、本当にそうなのでしょうか?

 ぜひ住んでいらっしゃる方のお話しを聞いてみたいです。

[スレ作成日時]2005-06-07 07:23:00

住宅展示場を
まとめて簡単予約
「HOME4U家づくりのとびら」より、お取次ぎした建築会社とご契約後アンケートに回答し、建物の着工が確認された方に、Amazonギフト券30,000円をプレゼントいたします。
\専門家に相談できる/

セキスイハイムはどうですか?

382: 352 
[2006-12-09 12:08:00]
>>360
>他のHMでの保証は、あくまで商品の保証ですよね?
完成した家の保障ですよ。
工業化住宅の意味が理解していますか?

>JISでなければ意味無いですか?
何かと比較するためには基準を揃えないといけません。
当たり前のことですよ。
他のHMより性能がいいと主張するのに、独自の基準では比べること自体に意味がありません。ハイムの基準ではハイム同士の優劣しかつけられません。

>少なくとも参考には十分なります。
ハイム同士では有効ですね。

そろそろ、ハイムが説明しているように、独自の基準を理解できたのかな?
ハイムの施主の一部の人は、ハイムの説明を過大に評価して、本来の性能以上に考えている。
>>367さんはその典型ですね。
知識不足のためにハイムの説明を勘違いして、性能以上のことを期待した。
ちょっと調べれば勘違いしなかったと思われます。悪い営業にでも当たったのかな?
床下の蓄熱機の容量を見たら本来の性能はすぐ計算できます。
単に希望する室温に対して容量不足なだけでしょうね。
383: 匿名さん 
[2006-12-09 12:41:00]
で、ハイムがJISの基準にそって保証している件については??
384: 匿名さん 
[2006-12-09 17:29:00]
セキスイハイムで新築しますが、住宅保証制度を利用したほうが良いでしょうか?
セキスイハイムの保証で十分だと思うのですが?
385: 匿名さん 
[2006-12-09 18:01:00]
心配なら利用するといいと思います。
付けてる人もいますよ。
386: 匿名さん 
[2006-12-10 06:48:00]
>382
人を見下したものの言い方ですね。勉強不足ですみませんでした。382に謝る私も変ですが。
営業に関しては、第3者はどう判断するかわかりませんが、うちにとっては非常に良い人に当た
りました。ビジネス面で考えると経験不足だと思いますが、人間として温かい人です。何かあれ
ば飛んできてくれるし、何もなくても近くに来たら寄ってくれます。私はそういう人で良かった
と思っています。結局、今は解決して快適に過ごしています。

>382
上記のメッセージに対してコメントするなよ!
387: 匿名さん 
[2006-12-10 06:50:00]
388: 匿名さん 
[2006-12-10 12:23:00]
389: 匿名さん 
[2006-12-10 19:25:00]
湿度の違いで体感温度が随分と違うようですよ。
湿度が低いのでは ないですか?
390: 匿名さん 
[2006-12-10 23:23:00]
セキスイハイムの木質系で検討しているものです。
内部結露の件なんですが、グランツーユーの2×6はなくて
ツーユーの2×4のみ発生すると話を聞いたことがあります。
構造上、厚さ以外に違いはあるのでしょうか?
391: 匿名さん 
[2006-12-11 09:47:00]
>382
>ハイムの施主の一部の人は、ハイムの説明を過大に評価して、本来の性能以上に考えている。
同意。
392: 匿名さん 
[2006-12-11 11:48:00]
2x4は通気層がないですからね・・・
でも、通気層がないと内部結露が必発というデータもありません。
393: 匿名さん 
[2006-12-11 11:48:00]
で、ハイムがJISでL-60保証、ALCメーカーは同じJISでL-65保証の件については、コメント無しですか?(w
394: 匿名さん 
[2006-12-11 13:19:00]
>392
>でも、通気層がないと内部結露が必発というデータもありません。

なぜ、グランツーユーは通気層を設けたのでしょうか?
本当に必要ないなら、2×4と一緒でいいと思うのですが…。
建築に詳しい方の意見が聞きたい所ですね。
395: 匿名さん 
[2006-12-11 13:49:00]
営業に気になって聞きました。
公庫仕様??性能保証住宅設計施行基準??に対応するためだとのことです。
http://www.ads-network.co.jp/kininaru/01-/25.htm
で見れば、ランクA(2x4の左から3番目)からA(同左から2番目)への変更なのであまり大きな差は無いかも知れませんけど…
396: 匿名さん 
[2006-12-11 20:24:00]
難しすぎて 解りません。 信じるしかないということですか。
397: 匿名さん 
[2006-12-11 23:42:00]
内部結露が発生する条件はたくさんあります。
木造の住宅で考えられるのは断熱材ではないでしょうか?
比重不足や断熱材の入れ方の不備や、断熱線が切れている等・・・
私はその商品をしらないのでなんともいえませんが。
398: 匿名さん 
[2006-12-12 10:52:00]
>397
>比重不足や断熱材の入れ方の不備や、断熱線が切れている等・・・
グラスウールをすき間なく入れるのは難しい…。
399: 匿名さん 
[2006-12-13 20:28:00]
現在積水ハウスとハイムともい1社で検討中です。確かにハイムの担当は契約を急ごうとしていました。実はそのときは土地が決まっていなくて、土地が決まってからメーカーを決めようと考えてると何度かいいました。ちなみに知人はミサワとハイムの両天秤で最終的にはミサワに決めたのでハイムの担当にそのことを伝えると、それまで「この価格で精一杯です」と言っていたのにハイムの担当者は価格を下げてきました。逆にそのことでハイムは信用できなくなったと言っています。我が家は「価格は一発で提示します。それ以上は下げれません」といわれましたが前述の件があるので、ハイムは信頼出来ないのかもしれません。もしハイムにするんであれば最終価格を提示されたときに知人の件を話して価格を下げさせようかと考えてます。
400: 匿名さん 
[2006-12-13 21:36:00]
ま、ハイムもハウスも、もうこれ以上下げられません!っていうところから、少しは引くか、サービスしてくると思うよ。お互いに競わせれば。
401: 匿名さん 
[2006-12-16 12:53:00]
皆さんは、間取り、設備、内装材とか決めてから契約しましたか?
契約してから 価格は変わりましたか?

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる