前スレ
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/12589/
荒らし・営業マン認定書き込みは放置推奨。
☆満スレになりましたので、閉鎖させていただきます。以下のスレをご利用ください。(管理人)
一条工務店総合スレ No.7
[スレ作成日時]2007-07-19 15:45:00
一条工務店総合スレ№6
487:
入居済み住民さん
[2007-11-28 14:54:00]
|
||
488:
入居済み住民さん
[2007-11-28 15:53:00]
追加として
アシュレ⇒自由設計じゃ無い 天井高・・・240センチ レンガがサービスで付かない 腰板パネルなし セゾン⇒自由設計 天井高・・・265センチ レンガが一面サービス 腰板パネルあり。 わたしは、せっかく一条で建てるならばと思い、 セゾンVにしました。 でも、アシュレで、土地にぴったりの プランがあれば、経済的だと思います。 |
||
489:
匿名さん
[2007-11-28 17:43:00]
営業に問い合わせるかHP見ればすぐに分かるるような事は自分で調べよう。
余りにも稚拙な質問が目立つよ。 |
||
490:
入居済み住民さん
[2007-11-28 18:47:00]
|
||
491:
もうすぐ引渡し
[2007-11-29 22:40:00]
476です。
みなさん、貴重なご意見をありがとうございました。 そうですよね。やはり思い切って営業さんに聞けばいいんですよね。 営業さんもいろいろと親身になってくれている方なので・・・ 確かに気になる点は有ったものの、それ以外はとても気に入っています。 ほんとに建具を含め、全体的にしっかりしているという感じですし、 高級感もただよいます。ローコストメーカーなんかと比較してしまうと 失礼かもしれませんが、全然ものが違うというのはところどころ感じら れます。褒めすぎかもしれませんが、一条にして良かったと思います。 引渡しの日が待ち遠しいです。 また、実際に住んでみて感じたこと、これから検討する方に役に立つ ことなど、情報を提供したいと思います。 よろしくお願いします。 |
||
492:
入居済み住民さん
[2007-11-30 09:12:00]
家全体は外部からの防音性は良いと思いますが、家の中の音は
結構筒抜け・・ 家の間取りにもよると思いますが、皆さんの 家はどうですか? 吹き抜けのせいかなぁ・・ |
||
493:
匿名さん
[2007-11-30 12:14:00]
外部からの遮音性が良いのに内部の音がそんなに漏れる訳は無いと思いますけど。
|
||
494:
入居済み住民さん
[2007-11-30 14:46:00]
>493さん。
説明不足だったも知れません。 内部の音は外(家の外)には一切聞こえません。 家の中で部屋と部屋はドアで仕切られていますよね、隣の部屋の音 が聞こえたり、一階のリビングの話声が2階の部屋まで聞こえる と言う事です。 多分、家外の音が聞こえない分、余計、音に敏感になっているのかなぁ? |
||
495:
シスラボ
[2007-12-01 00:09:00]
>>492さん
一条の場合たしか間仕切壁には防音材の類は入ってないはずです。 隣の部屋などとの防音を気にするならば追加料金で入れる事は出来ますよと言われました。 でもあまり入れる人はいないそうです。 私は建築中ですので実際のところは入居済みの人のレスを待ちましょう。 |
||
496:
btu
[2007-12-01 05:05:00]
>>492
我が家は、ダイニング(8畳)の上が吹き抜けで、2階はダイニング階段と廊下(+ちょっとしたスペース)、1階はキッチンとリビングがドアなしでつながっています。普段はリビング横の和室への3枚の襖も開いています。 そのせいか、その空間の中の音は聞こえるのに聞き取りにくい、なんか変な感じになっています。大げさに言うと、どっかのホールみたいに反響してる感じですね。入居当時はすごく違和感を感じましたが、今では慣れてしまいました。でも聞き取りにくいのは変わりませんが。 リビングの上に私の小さな個室があって、窓を開けるとダイニングが見下ろせる感じになっているます。もちろんダイニングの声は筒抜けですが、リビングは床を挟んでるのでそうでもありませんよ。1階リビングのテレビの音や2階個室のオーディオの音は、窓や扉を閉めると互いにほとんど聞こえません。間取りにもよるんでしょうねぇ。 |
||
|
||
497:
床暖入居済み住民さん
[2007-12-03 07:45:00]
1階の床暖壊れました。
床暖使えないのでRAYエアコンの暖房つけようと思ったら エアコンもつきません。 室外機が逝ってしまったようです。 メーカーが来るまでの1週間辛いです。寒波来るみたいだし。 石油ストーブなら倉庫にあるけれど ストーブ使ってはいけないんですよね? 床暖ないとやっぱり寒いです。(でも15度は下っていません) 引渡しから1年以上たっていますが 今回はメーカー修理は無料みたいです。 財布まで寒くならなくてよかったです。 |
||
498:
購入経験者さん
[2007-12-03 12:00:00]
|
||
499:
con
[2007-12-04 00:22:00]
基礎の地盤工事が終わり、いよいよ、コンクリートによる
基礎工事が明日から始まります。 この時点で、チェックすることは何でしょう? 工事には、仕事で出ているので、立ち会えません。 帰ってから、工事内容を見て、写真をブログに 投稿します。 で、問題があれば、どこに連絡したらいいんでしょうか? 営業さん?現場監督さん? 当方の建築ブログです。 http://blog.goo.ne.jp/nm7y-tkuc/ |
||
500:
ロナウジー条
[2007-12-04 00:57:00]
>>499さん
配筋の仕方、被り厚、シャブコンになっていないか、アンカーボルト等いろいろあります。 ちょうどいいサイトがありました。 http://realestate.yahoo.co.jp/docs/myhomeguide/03_75_02.html |
||
501:
シスラボ
[2007-12-04 01:25:00]
>>499
基礎監督だと思います。 |
||
502:
入居済み住民さん
[2007-12-04 04:03:00]
朝の気温何度くらいですか?埼玉ですが近県の方、教えていただけますか?うちは17度くらいです。
|
||
503:
床暖入居済み住民さん
[2007-12-04 07:59:00]
>498さん
中部圏の山と平地の中間地点です。 大雪は降らないけれど都会より寒い地域。昨日の日中外気温は8度。 今朝は寒かったけど暖房類一切無しで家の中は15度でした。 床暖とRAYエアコンがあるからホットカーペットや電気ストーブは 実家にあげようかと思っていましたが 壊れてしまった今となっては大活躍です(というか命綱) 皆さんの床暖房は壊れませんように…。 |
||
504:
別HM
[2007-12-04 08:31:00]
うちは今は朝の最低気温2度位だけど、就寝時無暖房で15度は下回らないな…
|
||
505:
入居済み住民さん
[2007-12-04 09:22:00]
なるほどやはり高断熱ですね。
床暖房早く直るといいですね。 |
||
506:
入居予定さん
[2007-12-04 11:46:00]
いざ床暖房が壊れた時って、何を使うのが一番いいんですかね??
ストーブやファンヒターは使っちゃ駄目なんですか??24時間喚起があっても駄目なんでしょうか??その辺皆さんはどうですか?? |
||
507:
いつか買いたいさん
[2007-12-04 12:30:00]
>504
はどこのHMなの?? |
||
508:
契約済みさん
[2007-12-04 13:28:00]
506さん>
オイルヒーターは?あのアコーディオンみたいなやつ。 |
||
509:
入居予定さん
[2007-12-04 19:31:00]
オイルヒーターは空気を汚さないとよく聞きますよね(定かでは)
実際床暖房が壊れた人ってどのくらいいるんでしょうね?? あんまりいなそうですが!! |
||
510:
購入検討中さん
[2007-12-04 22:42:00]
電気代を考えなければ、オイルヒーターはいいかもしれませんが。
|
||
511:
btu
[2007-12-05 00:19:00]
我が家も床暖壊れました。それも2度も!
1回目は引き渡し後1ヶ月の今年1月、妙に寒いので気になって調べたところ、1台の室内機が冷凍庫を裏返したように全体に霜がついて凍結していてびっくり!同じ回路の床も猛烈に冷たくなっていました。夜の11時に恐る恐る展示場に電話してみたらまだ担当営業さんが残っていて、状況を説明すると、翌朝にはメンテの業者が来て調査の結果すぐに代替機を用意してくれ、当日の昼には室内機・室外機とも一式交換してくれました。なんでも、室外機の弁が異常動作して不凍液が逆に回っていたようで、不凍液が凍らないので冷凍運転のようになっていたようです。 2回目はつい先日、1回目とは別の号機のリモコンにエラーが表示されて運転停止。今度は朝の出勤前だったので一条のコールセンターに電話したところ、その日のうちにメンテの業者から連絡があって翌朝には来てくれました(当日でも対応可能だったようです)。室外機の基板の故障のようでしたが、コールセンターにクレームを言ったこともあり室外機・室内機とも一式交換し持ち帰り原因調査となりました。 2回とも対応は満足の行く結果でしたが、1年の間に3台の内2台も壊れるのはどうかと・・・。この先ちょっと心配です。 1回目は厳冬期で、しかも冷凍運転に気付いてスイッチを切ったのがしばらく家を空けていた後だったので、家の中がギンギンに冷えていてかなり辛い思いをしました。電気だけで動作する赤外線ヒーターのようなものをお持ちの方は、非常用に保存しておいた方がいいですよ! |
||
512:
物件比較中さん
[2007-12-05 06:47:00]
床暖房の温水が漏れたりしたら床が水浸しになってしまうのでしょうか?
|
||
513:
con
[2007-12-06 00:02:00]
基礎工事が始まりました。
一条さんから、地盤がしっかりしているので、 布基礎で工事します。と、連絡をいただきましたが、 一条工務店のHpで、基礎工事の布基礎については、 アシュレとセゾンAは適用外と放映されています。 夢の家で建築を進めていますが、当方はアシュレなので、 心配です。 これで、いいのでしょうか? |
||
514:
匿名さん
[2007-12-06 08:50:00]
|
||
515:
ロナウジー条
[2007-12-09 17:21:00]
>>512 さん
床暖のお湯が通るパイプは、断熱材とフローリングの間にあります。 EPSの断熱材は、水は通しませんので、もし温水が漏れたらフローリングが水浸しになるでしょうね。 ただし、建設中このパイプに空気を入れてその圧力を測っており、もし少しでも穴があれば空気が漏れ、圧力が下がります。(建設中の現場を見たことがある人は分かると思いますが、えのきだけのようになっているところに、メータがついているやつです。) このチェックを通った後に引き渡しされますので、問題はないと思いますよ。 >>513 さん セゾンAとアシュレが布基礎で出来ないということはないです。 HMは、構造の保証をする義務があります。 一条はちゃんと地盤調査をし、その土地にあった基礎を選択します。 一条が布基礎でOKを出しているということは、布基礎で保障ができるということで、しっかりした地盤であり、逆にお金が安くなった分ラッキーでしたよ。 (ひどい業者では、必要もないのに地盤補強を行い、そこで利益を上げているところもあります。) |
||
516:
いつか買いたいさん
[2007-12-09 22:09:00]
今更ですが、一条工務店は木造のみですか?
軽量鉄骨とかやっていないんでしょうか また、S×Lやセキスイのような外観(よく言えばスタイリッシュな、悪く言えば無機質な感じ)はないのでしょうか? |
||
517:
入居済み住民さん
[2007-12-10 08:27:00]
|
||
518:
con
[2007-12-10 09:37:00]
>>513 さん
>セゾンAとアシュレが布基礎で出来ないということはないです。 HMは、構造の保証をする義務があります。 >一条はちゃんと地盤調査をし、その土地にあった基礎を選択します。 >一条が布基礎でOKを出しているということは、布基礎で保障ができるとい >うことで、しっかりした地盤であり、逆にお金が安くなった分ラッキーで >したよ。 地盤調査で布基礎でいいですと決まりました。 ただ、セゾンAとアシュレはFタイプなどに比べて、基礎の構造は 同じでも、サイズが少々異なるようです。 耐震性などに、問題は無いと、営業さんが言っていました。 |
||
519:
匿名さん
[2007-12-10 09:57:00]
>> ロナウジー条さん
水関係の配管は、 初期の加圧試験を通過すれば水漏れが起こらない訳ではないです。 ウォーターハンマーなどの経年劣化の影響で、 数年後に水漏れが起こるというのは普通に起こります。 |
||
520:
入居済み住民さん
[2007-12-10 12:32:00]
所詮は立ち食いうどん屋であって、メニューは限られてるし、味も変えようもない。
|
||
521:
匿名さん
[2007-12-10 18:01:00]
>520
おもしろくないよ、もっとひねれよ。 |
||
522:
入居予定さん
[2007-12-10 22:34:00]
質問なんですが、一条工務店では住設の裏とかにはクロスは張らないのですかね??色々な人のブログなどを見ていたらクロス張る前に住設が入ってきているのでその辺ってどうなんですか??詳しく教えてもらえたらと
|
||
523:
入居済み住民さん
[2007-12-11 00:39:00]
当然備え付けの住設の裏にはクロスは無いですが、
そんな場所にクロス貼ってどうするんでしょうか。 むしろ張替える時が悲惨な様な・・・。 |
||
524:
入居予定さん
[2007-12-11 08:14:00]
あっそうなんですか!!いやーいざ住設をほかのタイプにしたときやこの部分はいらないからどけてもらおうってことになりサイズが違ったらまたクロス張らないといけないのですね。他の業者さんもそうなんでしょうか?普通クロスは全てに張ってるものだと思っていたので残念ですね
住設の裏はクロスないのが常識なんでしょうか??皆さんの考えは?? |
||
525:
購入経験者さん
[2007-12-11 08:50:00]
今のサイズより小さい住設に取替える場合に壁紙が無いと石膏ボードが
見えてしまうという事ですよね?! 住設を他のタイプにするのは何年後か知りませんが 例えクロスが住設の裏にも張ってあったとしても その時にはクロスは焼けたり汚れたりで住設で隠れてた部分と色が全然違っていると思うので、 住設の後ろにクロスがあろうがなかろうが、どちらにしろ張替えが必要となる気がする・・・。 №522・524さんはどう思いますか? |
||
526:
入居予定さん
[2007-12-11 10:35:00]
そうです!!住設の裏は石膏ボードなのかって話しです。確かにNo.525さんの言うとおり交換とかは相当先だと思いますが。他のハウスメーカーとかもそうなんですかね??
でもNo.525さん 石膏ボードの裏が焼けていたらどうしますか??クロスなら張り替えてもらえばいいですが、石膏ボードの交換はしないですよね 今はアパート生活なんですが見た感じ住設の裏もクロスが張ってあるような感じなので・・・ 住設の裏はクロスを張らないのが常識ならそれは自分の考えが間違っているんだなって納得するんですが 住設の裏が石膏ボードかクロス、どちらでも良いのなら皆さんはクロスであったほうがいいと思いませんか??って話しですね。追伸、石膏ボードだと張り合わせの場所で多少の隙間とかもあると思われますがその辺はどうなんでしょうか?? |
||
527:
№525
[2007-12-11 15:29:00]
№526さん
石膏ボードの裏が焼けるってどういう状態ですか?! クロスが焼けるっと言ったのは、住設で隠れていない場所が焼けるって意味で 住設で隠れている部分は、焼けたり汚れたりしないと思うのですが。 №526さんの石膏ボードの裏が焼けるの意味がよく分かりませんが、住設で隠れているのだから 焼けたり汚れたりはしないと思いませんか? それと、他のHMがどうなのかが知りたいならスレを立てた方が良いと思います。 ここを見ている人の多くが一条で建てるか建てた人だと思うので 幅広く意見を求めるなら別スレを立てて聞いてみてください。 |
||
528:
523
[2007-12-11 16:42:00]
どうでもいいけど、書き込み引用した部分は引用符つけて下さいよ。
読みにくいったらありゃしない・・・。 で、>>525じゃないですが、 >石膏ボードの裏が焼けていたらどうしますか??クロスなら張り替えてもらえばいいですが、石膏ボードの交換はしないですよね ・・って、もし万が一石膏ボードが焼けてたりしても(石膏ボードが焼けるっつのが良くわかりませんが)露出したならクロス貼ればいいんじゃ無いですか? そもそもクロスが元々貼ってあったとしても、色の差出てるから張りなおさないとみっともないですしね。>どちらでも良いのなら皆さんはクロスであったほうが >いいと思いませんか?? わたしゃ無くてもぜんぜん気にしませんが。 むしろ無駄なんで要らない。 常識とかは知りませんがあくまで私の意見では・・ですがね。 それに、作業工程上、クロス⇒住設搬入となるとクロスに傷がつき、結局貼りなおし⇒住設の裏は結局分離したクロスってなるような気が・・・。 (傷つかないように気をつけろったって、往々にしてなんか傷つくものです) 全部搬入後、最後にクロスってのが一番綺麗に効率よく仕上がると思いますがね。 >石膏ボードだと張り合わせの場所で多少の隙間とかも >あると思われますがその そうじゃなくても壁全体の大きさの1枚クロスなんかありゃしないので、結局合わせ目ってあるんですよ。プロはそれを目立たないように合わせてますが。 住設との境目には、コーキングするのが普通かと。 |
||
529:
入居済み住民さん
[2007-12-11 19:13:00]
クロスっていっぱい余るからもらっておくといいよ。
汚しちゃった時の貼りかえにも使えるし。 レンガでもなんでも余ったらもらっておくといい。 |
||
530:
入居済み住民さん
[2007-12-13 09:46:00]
私など釘にボンドまでもらっちまった(笑
|
||
531:
123456
[2007-12-13 23:09:00]
住設ってなに?
|
||
532:
入居済み住民さん
[2007-12-14 01:20:00]
> 住設ってなに?
住宅設備のことです。 つまり、システムキッチン、カップボード、システムバス、洗面台、トイレ等です。 |
||
533:
匿名
[2007-12-14 12:29:00]
電気料金きました。今月は、床暖1階のみ24時間つけっぱなし、30度から36度設定、オール電化ではない、1階面積20坪、リビング階段、名古屋で20660円でした。1階室温24度、2階18度から20度でいつでもどこでも快適に過ごせてこの電気代ならかなりお安いと感じました。ちなみに前の家では、ほっとカーペット、パネルヒーター使用で月3万でした。の割りに暖かいのはリビングだけでほかの部屋は外のように寒く開かずの部屋になっていました。お風呂に入る時も凍えながらだったの対して今の家はお風呂に入る時も寒くありません。ただ、2階も床暖をつけてしまうとかなり高額な電気代になるので、今のところ2階はつけるつもりはありません。
|
||
534:
入居済み住民さん
[2007-12-15 03:54:00]
で、>>526は、聞くだけ聞いて逃げたのか??
|
||
535:
入居済み住民さん
[2007-12-17 15:37:00]
皆さん、床下換気口は閉めましたか?
冬は閉めたほうがいいとどこかで聞いたのですが・・・ (どこで聞いたかは忘れました) |
||
536:
入居済み住民さん
[2007-12-17 16:37:00]
>>535さん
床下換気口の開閉について、確か入居時にもらったファイルの中のどこかに書いてありました。 閉めると暖房効率が良くなる為だと書いてあった記憶が・・・。 でも、閉めていません。 閉めたのを忘れて梅雨時期になり、床下が湿気でジメジメすると困るからです。 |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
セゾン⇒自由設計
てかこれくらいググってね。