夏涼しく、冬暖かい家にあこがれてFP工法を選びました。
でも、夏は暑く、冬は寒いです。
遮音性もなく、雨の音、鳥の声、走る足音等なんでも聞こえます。
家の中の声も外に聞こえます。
冬に半そでで過ごしている方が羨ましいです。
冬の寒さをどうにかしたいです。
家は南関東です。
窓はシャノンです。
蓄熱式暖房は15KWを一階と二階に一台ずつです。
家は40坪で、2階は勾配天井です。
リビング階段です。
エアコン四台。
蓄熱式暖房の容量計算は工務店の方がやりましたが、小さいのでしょうか?蓄熱式暖房から2mほど離れると、寒いです。
電気代は夏の二倍の2万5千円前後かかります。それなのに、寒い。
遮音性ですが、窓の取り付けが悪いのでしょうか?
シャノンの方に来ていただきましたが、何もわかりませんでした。
FPの家の欠点である、家内の反響はありません。
気密が悪いということでしょうか?
FPの基準は満たしていますが・・・。
気密測定のときは、換気口をふさぎますよね?
でも、実生活では開いているので、そこから冷気や音が入ってくるのかな?とも思いますが、FPの家はみんな第3種換気のはず。
快適に過ごすにはどうしたらいいでしょうか?
[スレ作成日時]2008-05-29 00:07:00
FPの家なのに寒いです。遮音性も無いようです。なぜですか?
146:
マンション検討中さん
[2023-12-05 21:40:24]
なのにって...そういう家なのでは..?リサーチ不足なのかと懐います。
|
147:
匿名さん
[2024-02-01 13:46:19]
杉田エース 配管防音対策 ウレタン消音材を入れたら遮音性はよくなったよ
|
148:
マンコミュファンさん
[2024-02-01 21:13:16]
|
149:
匿名さん
[2024-02-03 11:03:27]
遮音性って工夫次第でしょ
|
150:
マンコミュファンさん
[2024-02-10 07:38:15]
ウレタン消音材いれたら吸気減らないの?
|
151:
匿名さん
[2024-02-18 11:19:30]
えっ...遮音性対策を考えなきゃならないくらい悪いんですか。イコールFPの家は気密性が足りない家ってことですよね。
|
152:
口コミ知りたいさん
[2024-02-23 09:29:36]
遮音性と気密は全く関係ないわけではないけどイコールではないよ
|
153:
匿名さん
[2024-03-12 20:58:40]
ウレタンよいよ
|
154:
通りがかりさん
[2024-04-03 22:28:25]
なんも良くない。洗脳されてない?海外でも日本でも数十年前からウレタン使用してるよ。時代遅れだから。
|
155:
評判気になるさん
[2024-04-30 21:01:28]
夏涼しく、冬暖かいなんて純粋に鵜呑みにしないほうがいいです。暖房費や冷房費は結構かかりますよ。数百万円の高いパネル入れて月、若干安くなるかどうかだと...
|
|
156:
匿名さん
[2024-05-03 22:37:28]
ウレタンは良くない
|
157:
検討板ユーザーさん
[2024-11-27 19:32:41]
FPの家でエアコン4台あり、更に蓄熱暖房機が2台もあり冬寒いってのは、何処かFPパネル抜けてる可能性があります。うちはFPパネル高いので吹付け硬質ウレタンフォームで断熱し、厚みもFPより薄いですか冬寒くて、夏熱いって事は無いですね。建坪40坪でつい最近までエアコン2台で冷暖房出来てました。温暖化で夏の異常気象でエアコン1台追加しましたが、冷えますよ。又は最近のエアコンは省エネタイプでつまらない機能がついてます。見守り機能で部屋に人が居なくなると暖房や冷房をレベルダウンさせるものがあるので多機能エアコンより、ベーシックタイプのエアコンの方が良いです。また、計画換気システムは2時間に1回室内の空気を入れ替えますが、排気ダクトにフィルターが設置されているので、冷暖房エネルギーをそのまま捨てる事はありません。計画換気システムをただの換気扇にする業者が居ますが、それだと話は別ですが。またシャノンのサッシを使っていれば遮音性も高く換気システムの吸気口位の穴ではそんなに外の騒音は入り込みません。完全に気密が取れていれば、逆に室内の音が反響します。
それが無いなら、何処かFPパネルが抜けていると思います。 |