高気密高断熱住宅で検討中のものです。
トステムのスーパーウォール工法もよさそうに思っています。
実際に建築された方、どうですか?
[スレ作成日時]2007-07-26 00:58:00
注文住宅のオンライン相談
トステムのスーパーウォール工法ってどうですか?
2:
匿名さん
[2007-08-10 12:38:00]
是非 金額など教えて下さい
|
3:
販売関係者さん
[2007-08-10 13:02:00]
金額不明ですが、
ヤカンのような構造をしているので、 室内の音がこもります。 |
4:
入居予定さん
[2007-08-10 14:51:00]
今建築中です。
C値が0,31と出ました。 Q値は1.7です。(設計値) 住み心地は9月末引越しですので、 その後でよかったら報告します。 値段は、30坪で平屋ですが、2750万です。 結構高いです。 キッチン等少し贅沢しています。 土地改良も110万掛かっています。 ガイコウは80万です。それからオール電化。 水道工事が少し割高。 高くなった主な理由です。 |
5:
匿名さん
[2008-04-23 00:02:00]
快間ウォール工法はどうですか?実際に建てられた方のご意見が聞きたいです。
|
6:
購入検討中さん
[2008-09-26 08:33:00]
価格が高そうですが、体感性能は如何ですか?
|
7:
購入検討中さん
[2009-01-02 19:17:00]
現在、北海道で新築検討中の者です。
総2階建で建坪40程度で考えていますが 実際にスーパーウォールで建てられた方、住み心地等教えて頂けないでしょうか?。 |
8:
サラリーマンさん
[2009-01-02 20:36:00]
スーパーウォールなら、外断熱がいいですよ
スーパーウォールは、高いので、外断熱で決めました。 |
9:
購入経験者さん
[2009-01-03 00:45:00]
私は壁内断熱派ですが。
外断熱の家は、数年すると外壁が垂れ下がり歪み、亀裂が発生すると思います。現在はそれなりの方法が考案されたようですが、以前(今も)は見よう見まねの方法が多かったようです。これ外断熱?みたいな施工が言葉だけが良い印象をもち、不良施工を招いてます。きちんと勉強している会社に頼むべきです。施工方法でバラツキが大きいかと思います。本当にわかっているか質問してみては? トステムのスーパーウォールも同様だと思います、看板だけの先と言うのはどの業界でもある話では?最低でも以前の施工途中の写真集などを持参し説明できない先はダメでは。生意気な事をもうしましたが、経験者は語りました・・・イメージに騙されないようにしましょう |
10:
07です
[2009-01-05 20:50:00]
08さん、09さん、返答ありがとうございました。
断熱性能に惹かれてスーパーウォールを検討していましたが、 お二人のレスを見て他の工務店も見てみようと思いました。 今のところ気になってるのは 全室床暖房が標準の「協栄ハウス」 第2種換気で空気が綺麗そうな「ホーム企画センター」 丁寧な施工が期待できる「キクザワ」 の3つです。 |
11:
購入経験者さん
[2009-01-05 21:25:00]
生意気を申しました09です。ご検討中の3社との事ですが、この不景気で建築会社の倒産が相次いでいます。私も家を建てたとき勉強しましたが、建てている最中に、もし倒産した場合に建築継続ができる完成保証に入っているかをお聞きしたほうが良いかと思います。瑕疵保証はどこでも今は入っていますが、こちらは完成後の保証です・・特に2番目はお気をつけください
又、スーパーウォールでご検討中とのことですが、工法的には悪くは無いとと思いますよ。誰が建てても、同じ様な性能がでるようです。構造見学会に行ったことがありますが、スキマはできない断熱工法だと思いました。だけど建てた工務店さんが合わなかったです。やはり長い目で見ればグラスウールよりはウレタンの方がいいなと思います |
|
12:
住まいに詳しい人
[2009-01-05 22:31:00]
スーパーウォール工法に限ったことではないですが
高気密高断熱住宅は快適に過ごせますよ。 オール電化にすればお互いのメリットも活かしやすいと思います 高気密高断熱住宅を希望ならスーパーウォール工法はかなり優秀 じゃないかと思いますよ(トステム関係者じゃないですよ) |
13:
素人
[2009-01-06 17:24:00]
スーパーウォール工法と、FPの家は工法的に同じように思えるのですが全然違うのでしょうか?
どちらが高気密高断熱なんでしょうか? どなたか教えてください |
14:
07です
[2009-01-06 21:48:00]
自分も「FPの家」には興味があったんで調べてみたんですが、どうやらウレタン厚と気密の取り方が違うようです。
FPの家: ウレタン厚105mm 柱間にパネルを組み込んだ後、気密テープで密封。 SW工法: ウレタン厚140mm 柱間にゴムパッキン付きのパネルを組み込んで密封。 1枚のパネルはFPより大きい。 >09さん ご助言ありがとうございます。 今度工務店へ行く時には保証についても聞いてくるつもりです。 |
15:
素人
[2009-01-07 00:24:00]
13です
14さんありがとうございます。FPは気密テープが心配ですね SW工法は一条や富士ハウスとも似てますね。というより一条や富士はFPに似てますかね SW工法:140mmは規格と考えていいのでしょうか? Ⅳ地域では140mm厚ありますでしょうか? |
16:
住まいに詳しい人
[2009-01-07 00:46:00]
SW工法のウレタンは壁用で60mmです
FPや富士などと違うのはウレタンをOSB合板で サンドウィッチにしてあり耐震も期待できる点ですかね ちなみにFPは本部が倒産したため今後供給に問題がありそうです。 |
17:
匿名さん
[2009-01-07 06:39:00]
FPグループと民事再生法を申請した松本建工とは全くの別組織なので、心配ありませんよ。
FPパネルはニチハが継承するので、供給にも何ら支障はありません。 |
18:
素人
[2009-01-07 16:15:00]
16さんありがとうございます
SW工法はOSB合板を使用してますが強度が高いからで透湿性については考えているんでしょうか? FPは結露の保証とかあった気がするのですがSWも保証とかあるのでしょうか? |
19:
購入検討中さん
[2009-01-07 20:53:00]
すいません、勘違いしていました。
工務店で確認してみたところ、北海道のみSS(スーパーシェル)工法として、ウレタン厚 140mmだそうです。 それ以外に東北以南のSW工法と異なる点は無いそうですが、ウレタンを厚くしたため SW工法とSS工法では壁倍率が異なるという事でした。 http://www.supershell.org/index.html(参考:スーパーシェル工法) また無結露保証についてはどちらも35年、完成保証もビルダー共済会が保証するように なってました。 |
20:
住まいに詳しい人
[2009-01-07 21:40:00]
18さんへ
透湿性については残念ながら考慮されていません… 気密性が高いので機械換気による計画換気とエアコンでの コントールをするような感じと思って頂いて構わないと思います。 断熱材無結露35年、出荷証明書、性能報告書、CO2ダイエット診断書が付きます また条件はありますが耐震補償付き住宅も可能ですよ 後は個々の工務店さんの対応になると思います。 |
21:
素人
[2009-01-08 00:39:00]
とても参考になります。
ありがとうございます 某大手(木造)HMの営業マンに、なぜグラスウールを使っているのか聞いたらウレタンは熱に弱い経年で断熱性能が落ちると言っていたのですが実際どうなんでしょうか? あと構造用合板とOSB合板はどちらが防蟻や防腐に強いのでしょうか? |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報