前スレが1000レス突破したので、新しいスレを立てました。みんなが気軽に書き込めるよう、マッタリといきましょう。
[スレ作成日時]2006-09-06 11:44:00
\専門家に相談できる/
ダイワハウスで家を建てられた方、ご意見おねがいします PartⅡ
981:
匿名さん
[2008-05-31 09:16:00]
|
||
982:
入居済み住民さん
[2008-07-28 23:22:00]
私は、3階立てのステイトメントジョイ3という家を新築しましたが、当初から雨漏りしており6年経過しますが、未だに壁や天井に穴が開いたままで修復されておりません。
とにかく、原因調査も適当でその場凌ぎの仕事の繰り返しでここまで長期化しております。 また、この商品事態に欠陥の可能性があり、寒冷地では断熱材の不足による結露が発生しクロスにしみが出てくる場合があります。同商品について、ダイワハウスに調査させたところ同様事例が発生しているとのことですので、心当たりの方は屋上部分の立ち上がり合板が腐っていないか調査したほうが良いと思います。 |
||
983:
匿名さん
[2008-07-29 08:26:00]
写真をおねがいします。一枚だけでもいい。そうすれば、みんなが本気になって貴方の言葉に耳を傾けます。
|
||
984:
入居済み住民さん
[2008-07-29 22:49:00]
ステイトメントジョイ3 その1
早速ですがご要望にお答えしての欠陥状況の写真を掲載します。 一度に複数掲載する方法がわからないので投稿を分けます。 まずは、立ち上がり合板が湿気でフカフカに腐っている写真です。 |
||
985:
入居済み住民さん
[2008-07-29 22:54:00]
ステイトメントジョイ3 その2
次に防水シート及び合板を剥がした直後の状況です。 |
||
986:
入居済み住民さん
[2008-07-29 22:58:00]
ステイトメントジョイ3 その3
同じくパラペット上部を撤去直後の写真です。 工事は、屋上であることから晴天が続いている時期に行いましたが、 軽量鉄骨の至る所が水分だらけでひどい所は水溜り状態でした。 |
||
987:
入居済み住民さん
[2008-07-29 23:07:00]
ステイトメントジョイ3 その4
ダイワハウステクノロジーガイドでは、カチオン電着塗装による塩水噴霧、湿潤、乾燥のサイクル試験をパスしているとしています。 しかしながら、築6年も経たないのにサビでぼろぼろです。 |
||
988:
入居済み住民さん
[2008-07-29 23:11:00]
ステイトメントジョイ3 その5
外壁、合板を固定するネジ釘も本来同じ太さであるものが、 腐って用を成していません。 |
||
989:
匿名さん
[2008-07-30 00:08:00]
これが本当だとしたら恐ろしくてダイワハウスで建てる気がしません。
対応も適当とあるし、大手だからと安心できないんですね。 真実を掲示板で公表することにより、ダイワハウスに本腰を入れて保証やアフターの対応をきちんとしてもらえるように望みます。 入居済み住民さんの苦悩が一日でも早く解決できるよう願っています。 |
||
990:
入居済み住民さん
[2008-07-30 00:15:00]
ステイトメントジョイ3 その6
最後に、1年以上放置された内部の状況です。 現在3階の壁及び天井、2階の天井など原因調査だといって 何箇所も穴だらけとなっています。 ちなみに昨日ダイワハウス○○支店から連絡があり、 屋根を取り替えるので3階が使用できなくなると言ってきました。 住居として生活しているのに無責任な対応です。 しかも、あちこちつぎはぎだらけの状態で、とても新築物件とは思えない状況です。 これまでの経緯は全て記録しており、写真、ビデオ、応接状況の録音など訴訟に向けた準備中です。 今回は、その一部を紹介しました。 マイホームは、高い買い物ですから欠陥があった場合を想定した対応を十分考える必要があります。 |
||
|
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
小さな業者じゃ無いのだから待てるでしょ?って言えば良いので無いでしょうか?