百年住宅 西日本で二世帯住宅を検討してるのですが
どうでしょうか?
他のメーカーでも良いのはありますか?
[スレ作成日時]2008-10-21 21:22:00
\専門家に相談できる/
百年住宅 西日本ってどうですか?
261:
匿名さん
[2011-06-20 06:00:49]
|
262:
匿名
[2011-06-20 10:15:52]
ボルト穴周りは鉄筋が頑丈に入ってます。
また一枚のPCには合計10カ所の接合部があるので、力が分散し、各接合部にかかる力は小さくなります。 |
263:
匿名さん
[2011-06-20 10:22:23]
鉄筋を入れるのは当たり前です、PCの下の方に、より大きな力がかかると思うのですが?
|
264:
匿名
[2011-06-20 10:45:19]
細かい寸法は分かりませんが、パネル上下部分は横部分よりも厚くなっています。
アンカーボルトも荷重を考慮し19mmです。 ほぼ同じ構造・接合部のレスコハウスの建物で、阪神大震災では全半壊0・一部破損も無く、その後の余震にも問題はありませんでした。 |
265:
匿名
[2011-06-20 10:50:29]
レスコハウスとほぼ同じ構造と言いましたが、当時の建物と違い、PCの梁があったり、一階床もコンクリートにしてあったりと、建物・基礎ともにより強くなっている事を付け加えておきます。
|
266:
匿名さん
[2011-06-20 15:54:00]
阪神大震災はM7.3 東日本大震災はM9 これ何倍か分かりますか
|
267:
匿名さん
[2011-06-20 16:13:13]
最近ではMw(モーメントマグニチュード)をつかうそうです
これによると、阪神Mw6.9 東日本Mw9.0 1上がると32倍 2上がると32×32=1024倍 阪神大震災の被害実績で話をすること自体が疑問です |
268:
匿名
[2011-06-20 16:14:49]
0.2の差で2倍なので、約500倍位ですかね
|
269:
匿名
[2011-06-20 17:33:24]
マグニチュードに関してはその通りです。
しかし、それはあくまで地震の規模であり、揺れの大きさではありません。 本当に怖いのは震度7でキラーパルスを含んだ揺れです。 阪神大震災は正にその揺れでした。しかも縦揺れも含んだ直下型でした。 言葉が悪く申し訳ないですが、阪神大震災の揺れは建物を壊すのに理想的な揺れだったと言えます。 逆に東日本はキラーパルスが殆ど無く、震源地も距離があったので縦揺れも少なかった。 東日本で建物被害が少ないのはこの為です。 従って同じ震度7でも、耐震設計や被害実績を考えるのであれば、阪神大震災の方が良いと思います。 |
270:
匿名
[2011-06-20 18:15:31]
キラーパルスについて、詳しく教えて下さいませんか?
お願いします。 |
|
271:
匿名
[2011-06-20 19:04:17]
キラーパルスを知るのであれば、固有周期・共振というものを知る必要があります。
簡単に言えば、固有周期は、物体の揺れるタイミング。リズムみたいなものですね。 共振は、2つ以上の力が合わさり、より大きな力になる。です。 キラーパルスとは、建物の固有周期と共振をおこす地震の固有周期の事です。 キラーパルスの周期は、揺れて一往復するのに約一秒かかる位の周期です。 地震の揺れ方も様々で、細かくカタカタ揺れる短周期、ユッサユッサと揺れる長周期などあります。 その中で、建物の揺れと地震の揺れとが共振する周期があり、それをキラーパルスと呼びます。 建物と地震の2つの力が合わさるので、建物の変形が大きくなり、倒壊につながり易くなります。 免震や制振は、揺れにくくする、と簡単に説明されますが、実は建物の固有周期を変化(長く)させ、キラーパルスによる共振を起きにくくさせる為のものです。 解り辛い説明で申し訳ありません。 絵があると解りやすいので、詳しくはネットを利用していただけると助かります。 |
272:
匿名さん
[2011-06-20 19:14:58]
それに加え、重要なのは過速度(建物の重量に比例)と建物の偏心率です
|
273:
匿名
[2011-06-20 20:15:17]
加速度、偏心率、大事ですね。
しかしここは百年住宅の掲示板なので付け加えます。 加速度は建物の重量だけでなく積載荷重や階層も関係します。重い建物に重いものを載せ、背の高い建物ほど不利になります。 しかし、この重さという所で勘違いが発生してしまいます。この不利になるというのは、地震に対して不利になるのではなく、構造計算上不利になる、という事です。 逆に言えば、いくら重い建物でも、構造計算をキッチリと行い、その重さに耐えられる強靭な構造であれば、全く問題はありません。そして、RC・WPCにはその強靭さがあります。 重いからダメだ、というのは木造・軽量鉄骨造を前提にしなければいけない事をご理解下さい。 |
274:
匿名
[2011-06-20 21:02:35]
↑ 多分、社員だと思うが、今までの中では一番まともな人が現れたな。
30年前に建てたヤツの話なんて… (笑) 人気最高で豪華って。(笑) |
275:
匿名さん
[2011-06-21 00:52:45]
阪神、例えば神戸市の沿岸部に何棟の実績があったのでしょうか?
大手メーカーさんは殆ど全半壊なしでしたよね。 地震後は軽い屋根の家が増えているのは、273さんが説明していることに起因しているように思います。 あと、百年さんは全棟構造計算をして耐震等級3を実現しているのでしょうか? |
276:
匿名さん
[2011-06-21 07:29:48]
一般住宅では厳密な構造計算はまだ確立されていません、耐震等級も無し(耐震等級3相当なら理解出来ます)
建築基準法内での計算をしているだけです、構造の違うRCとWPCを同類にしているのは百年の社員さんだけですね |
277:
匿名さん
[2011-06-21 07:32:15]
273
地震では無く構造計算上不利になるとはどういうことですか |
278:
匿名
[2011-06-21 10:23:15]
阪神大震災ではWPCは全部で495棟、内レスコハウスは66棟建っていました。
残念ながら、コンクリートや高価、そして地震をあまり考えられない地域などの理由で、それほど多くはありません(東海地震のある静岡県内には約3400棟建っています)。 WPCを扱うメーカーも今では5社程度だったと思います。高性能なのに残念です。 全棟構造検討・壁量計算を行っておりますが、耐震等級は全棟というわけではありません。 対応するか否かは、お客様のご希望にお任せしています。 PC耐力壁を増やせばいいだけですので、プランニングの際に言えば耐震等級3クラスもさほど問題なく対応できます。ただし、その際には間取りの制限等でてくる可能性は高くなります。 そしてここで注意すべき点は、耐震等級とはあくまで新築時のみを考慮したものです。20年・30年後も同等の性能を保証するものではありません。長期優良住宅も同様です。長持ちする家ではなく、メンテナンスし易くし、長く持たせる為の制度であり、構造体自体の耐久性が増えているわけではありません。 どんな住宅でもメンテナンスは定期的に行い、少しでも早く経年劣化に対応できるようにしましょう。 重いということは、それだけ構造体に負荷がかかり、より多くの耐力壁が必要になったり、より頑丈な構造躯体にしなければいけません。 木造であれば、たとえば軽い屋根と重い屋根では、耐力壁の筋交いの入れ方や数が違います。 RC・WPCであれば、柱を太くしたり、耐力壁を多く入れたりします。 そうやって重さを考慮した上で地震に耐えられる構造にします。ですので、たとえ重い屋根の木造でも、耐力壁を増やしてあげれば地震にも耐えられます。 |
279:
匿名さん
[2011-06-21 10:34:42]
耐震等級3クラスで造るかどうかは、お客次第か
|
280:
匿名
[2011-06-21 11:28:00]
お客様次第といっても、等級はPCの枚数と偏心率で決まりますので、自然と耐震等級3クラスになっていることも多いです。
さらに百年住宅では独自に、基準の1.2倍を下限として定めています。 耐震等級2は基準の1.25倍なので、全ての建物が耐震等級2クラス程度の性能を持っていることを付け加えておきます。 |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
薄いところに止めてボルトの穴が割れないか心配です