高気密・高断熱の家
681:
通りがかりさん
[2023-04-19 20:56:22]
|
682:
匿名さん
[2023-04-19 22:00:43]
うちも違法建築で審査通して建てたが満足している
違法建築の何が悪い 自分が満足していればいいじゃまいか |
683:
通りがかりさん
[2023-04-19 23:33:24]
大手ハウスメーカーはこれまで以上に下請け管理力が問われることになると思う。
|
684:
マンコミュファンさん
[2023-04-21 07:46:59]
高気密高断熱住宅で冬暖かく夏涼しく暮らすのは快適で体の調子も良くなるだろうから、そこそこの性能になるように建ててもらいたいとは思っているし、そのためのお金も払うのは厭わない。けれど、建てたあとあれやこれやと室温や湿度を監視して機器出力を調節して…ってそれ、快適な暮らしかしら
|
685:
匿名さん
[2023-04-21 08:21:10]
それ逆。
高気密高断熱住宅は元々の基本性能が高いから調整は最小限でいい。 エアコン一台だけで、運用だけで無くメンテも含めてとても楽。 ところが断熱気密性能が低くなればなるほど多数の設備の運用が必要になり、手間もコストもかかるようになる。 どちらが快適かは一目瞭然。 |
686:
匿名さん
[2023-04-21 08:59:36]
>>684
>あとあれやこれやと室温や湿度を監視して機器出力を調節して…ってそれ、快適な暮らしかしら 極一部を除くとまだですね。 特に湿度は手間がかかる。 一条のさらぽか空調またはデシカを導入しないとww |
687:
口コミ知りたいさん
[2023-04-21 09:43:47]
たぶん、高断熱高気密とかいって温度、湿度を全室監視しているような人たちを馬鹿にしている投稿かと
|
688:
通りがかりさん
[2023-04-21 18:55:27]
温度や湿度の調整なんて、基本的には機械任せでしょう。
中にはきちんと調整できないダメな機械もあるかもしれませんが。 |
689:
匿名さん
[2023-04-21 19:28:57]
>温度や湿度の調整なんて、基本的には機械任せでしょう。
加湿は自動給水しないから面倒みないとw エアコン除湿も温度優先で湿度は? |
690:
通りがかりさん
[2023-04-21 19:39:24]
この人は電気ポットも使えなさそうだな
|
|
691:
匿名さん
[2023-04-21 21:14:47]
住む地域によると思うよ
冬が長い地域なら高断熱にすべきだけど温暖な6地域だと春~秋はやりすぎにしかならないんだよね ZEH+クリアくらいがベストだと俺は思う 6地域で断熱等級7まで金振るなら太陽光パネルとか設備に金かけたほうが賢い |
692:
評判気になるさん
[2023-04-21 23:00:20]
6地域なら断熱等級5や6で充分かもね
それ以上は費用対効果的に微妙 あ、ウレタンのはダメだよ |
693:
検討者さん
[2023-04-21 23:09:52]
他スレで相手にされなくなったらここに来るよね(笑)葡萄たんw
|
694:
検討者さん
[2023-04-21 23:11:33]
葡萄たんが言うことはウゾ大げさばっかりだおw
|
695:
検討板ユーザーさん
[2023-04-23 07:05:33]
温暖地で工業的な意味合いなら1.5~2.0以下でも十分ではと思ってる。
例えばフランスだと1.9が基準値だし、アメリカのZONE3-8では1.8が基準値。 |
696:
匿名さん
[2023-04-24 17:25:20]
ZEH+くらいでC値2くらいクリアを目指すのは費用対効果と住みやすさの面でバランス取れてる
|
697:
匿名さん
[2023-04-24 17:48:51]
>C値2くらいクリアを目指す
健康のために最低限C値1.0を目指しましょう。 https://sumai.panasonic.jp/air/kanki/24h/ >自然給気口(第3種換気機種)の性質 グラフから >換気口からの空気量は C値2.0温度差20℃時の時はマイナス約4m3/h マイナスですから給気口から排気する、逆流してる。 給気口より上部の隙間から空気は漏れている。 C値2.0では約30m3/h漏れる、下から吸って上から漏れる。 30m3/hの空気には水蒸気が含まれてる、上へ多分天井裏に約100g/hの水蒸気が漏れて結露する。 結露すれば木等の部材が水分を吸い込むカビ発生リスクも生じる。 温度差により何時も漏れるとは限らない、温度差が小さければ漏れずに吸い込む。 つまりC値2.0では天井裏空気と室内空気は温度差の影響で漏れたり吸い込んだりしてる。 天井裏にカビ菌が存在すれば健康被害に繋がります。 |
698:
検討板ユーザーさん
[2023-04-24 17:52:05]
たとえば柱の外側に断熱材あるような造りでもコンセントの気密施工とかいるのかな?なんか自己満足な気もしないでもない
|
699:
匿名さん
[2023-04-24 18:25:13]
>>698
>柱の外側に断熱材あるような造りでもコンセントの気密施工とかいるのかな? 付加断熱か外張り断熱になる。 多くは発泡ボード系のガスを通さない断熱材を使用する。 断熱材をテープ等で繋げれば気密ラインが出来る。 柱の外側に気密ラインが有るからコンセントの気密施工は不要になる。 ただし、付加断熱の断熱材が薄いと充填断熱内で結露するリスクが残る。 結露計算で確かめる必要が有る。 |
700:
e戸建てファンさん
[2023-04-24 18:44:23]
|
701:
口コミ知りたいさん
[2023-04-24 18:56:40]
C値はあまり意味がないから
|
702:
匿名さん
[2023-04-24 19:03:43]
>700
快適性を求めるならC値4.0はない。 >C値1.0でも駄目なこともある 確かに有る、カビ易いツーバイですね、構造用合板で気密を取れば合板表面で結露する事が知られている。 「内気密外開放」が大切。 |
703:
マンコミュファンさん
[2023-04-24 19:09:04]
目べりしてはかるC値なんて意味ない
|
704:
匿名さん
[2023-04-24 22:16:56]
|
705:
匿名さん
[2023-04-24 23:17:42]
エアコンの穴だけ開けてる箇所があるけどそこから冷気がくる。どうやって断熱気密あげるのがよいかな?
|
706:
通りがかりさん
[2023-04-24 23:20:44]
家のサプリを見るとC値の重要性がわかる。
|
707:
周辺住民さん
[2023-05-08 12:27:14]
ウレタン吹付けをいまどきやってるとこあるんだな
|
708:
通りがかりさん
[2023-05-08 22:03:49]
葡萄もう退院したのか
|
709:
匿名さん
[2023-05-14 13:18:46]
6地区でUa値0.45だったけど断熱等級5だった。
ほかに条件ってあったけ? |
710:
匿名さん
[2023-05-14 13:31:28]
それは断熱等級6の間違いだね
|
711:
匿名さん
[2023-07-23 11:45:22]
間違いなんてあるの?
|
712:
口コミ知りたいさん
[2023-07-23 21:31:04]
人間のやることだしな
|
713:
匿名さん
[2023-07-25 14:48:27]
断熱等級6でC値0.5だけどエアコンかけないと30度超えるし普通に暑いな。
|
714:
買い替え検討中さん
[2023-07-31 10:56:53]
C値やUa値が良い家は夏でもエアコンとか不要なんです?
|
715:
通りがかりさん
[2023-07-31 11:58:53]
>>714
エアコンが必要かどうかは日射遮蔽と日射取得の方が影響大きいですね C値やUa値はエアコンを稼働した場合に安価にする意味合いです C値やUa値をこの上ないくらい高めても大窓を全方位に付けちゃうと夏は暑いです ですが冬はエアコン要らなくなります つまり逆にすれば夏はエアコン要らないですが冬は寒くなります バランスを取って窓を付けることもできますがどちらかに振っている住宅の方が多いですね うちは開放的なのが好みなので窓多めで夏にエアコン付けてます |
716:
周辺住民さん
[2023-08-01 10:30:55]
床下の湿度ってどれくらいですか?
|
717:
マンコミュファンさん
[2023-08-02 11:27:58]
うちは外気とほぼ同じ
|
718:
匿名さん
[2023-08-06 19:22:36]
床下なんてどうでもよくね
|
719:
ご近所さん
[2023-08-07 11:08:38]
床下の湿度を測ってみたら80%超えてた。これって異常??
|
720:
検討板ユーザーさん
[2023-08-09 00:31:21]
|
721:
TJD帝王
[2023-08-09 22:38:13]
|
722:
TJD帝王
[2023-08-09 22:52:50]
ローコストですけど2F廊下に置いてる温度計です(梅雨明け以降のグラフ)。吹抜けと廊下8畳くらいのスペースです
|
723:
匿名さん
[2024-01-13 13:00:05]
発泡ウレタンはだめってほんと?
|
724:
通りがかりさん
[2024-01-13 13:17:47]
USAはバリバリやってるよウレタン
|
725:
購入経験者さん
[2024-01-13 13:24:06]
>>723
安いとこは断熱で使ってるね。あまりおすすめしない。 https://studiopure.jp/2020/07/03/%E9%AB%98%E6%80%A7%E8%83%BD%E4%BD%8F%... |
726:
購入経験者さん
[2024-01-13 13:27:07]
あと経年による断熱劣化が他の断熱材よりかなり高いとか、火災のときに怖いとかいろいろあるのよ
大手ハウスメーカーもメインで使ってるとこはないし、意識高い系の高断熱住宅のとこも使ってるとこはないのでは? |
727:
通りがかりさん
[2024-01-13 15:19:24]
とりあえずYouTube見とけウレタン
|
728:
マンコミュファンさん
[2024-01-13 17:51:51]
吹き付けウレタンは地震などで建物が動いた際に柱や梁との追従性がないから気密がすぐ悪化するとか聞いたな
|
729:
マンコミュファンさん
[2024-01-15 18:41:04]
ウレタン使ってるとこはなんちゃって高気密高断熱?
|
730:
通りがかりさん
[2024-01-15 18:55:16]
定期的に湧くアンチウレタン厨
同じネタの繰り返しで飽きたよ |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
これ葡萄です