停止して測定じゃなくて穴を塞いで測定ね。
繰り返すけど、C値測定は換気経路に関わる穴は全部塞いで測定する。JISよく読みなよ。。 あくまでC値は家の隙間を測定するんじゃなくて、換気経路外の設計上意図しない空隙を測定することで、換気や空調が想定通り機能するかを間接的に測定する方法だから。繰り返すけどJISよく読みな。 |
3666:
匿名さん
[2024-08-09 12:09:43]
JIS通りにやってないとこも多いよ
|
3667:
名無しさん
[2024-08-09 12:13:37]
|
3668:
匿名さん
[2024-08-09 12:18:55]
|
3669:
口コミ知りたいさん
[2024-08-09 12:24:11]
>>3664 匿名さん
ということは度々登場するC値が5でも快適などと書かれている方は測定すらしてないし嘘という事なんでしょうね |
3670:
マンコミュファンさん
[2024-08-09 12:30:41]
|
3671:
匿名さん
[2024-08-09 12:35:32]
それは違う。安物だと3くらいまで。
高級なのだと10くらいまで測れる |
3672:
口コミ知りたいさん
[2024-08-09 12:39:08]
|
3673:
匿名さん
[2024-08-09 12:40:48]
|
|
3674:
口コミ知りたいさん
[2024-08-09 12:41:12]
C値5ニキもそうだけどみんな証明出来るもの求められてもあげれないって事は言わずもがなよね
|
3675:
匿名さん
[2024-08-09 12:41:39]
安物使ってる業者ばかりだからな
|
3676:
匿名さん
[2024-08-09 12:42:22]
ここにきてるのは業者ばかり
ポジショニングトークよ |
3677:
口コミ知りたいさん
[2024-08-09 12:54:52]
|
3678:
名無しさん
[2024-08-09 13:14:06]
>>3676
最近の掲示板どこもそんな感じね |
3679:
匿名さん
[2024-08-09 13:16:05]
ステマかライバルをけなす話ばかりだよね。これだけ荒れてればまともに情報交換できないから仕方ない。
|
3680:
通りがかりさん
[2024-08-09 16:14:46]
C値意味ないクンがひたすら連投してたのがほとんど
ようやく静かになって来たな |
3681:
口コミ知りたいさん
[2024-08-09 16:27:21]
|
3682:
名無しさん
[2024-08-09 17:29:20]
うちは大手ハウスメーカーで建ててC値測定してもらいましたが5でしたよ
3までしか測れないことはありません 初めから5前後だと聞いていたので何とも思いませんでした 木造大手で去年引き渡しです |
3683:
通りがかりさん
[2024-08-09 17:49:17]
C値5はある意味すごい
見習いでも建てれそう |
3684:
匿名さん
[2024-08-09 17:50:05]
わちゃくち宅もC値6とか7
快適ちゃ |
3685:
名無しさん
[2024-08-09 17:54:24]
|
3686:
匿名さん
[2024-08-09 19:46:41]
うちもC値が8とか9ありますが快適ですよ
お客さんにC値8とか9なのに快適だねって言われます お水も普通に出ます |
3687:
匿名さん
[2024-08-09 19:51:09]
うちは壁ないからいくつだろ
|
3688:
匿名さん
[2024-08-09 19:54:34]
家がない人はC値3とか4なので壁がないと2とかじゃないですか?
|
3689:
匿名さん
[2024-08-09 20:12:58]
みんな雑魚すぎですね
うちはC値が12くらいでした 高価なタイプの測定器でもギリギリでしたね |
3690:
匿名さん
[2024-08-09 20:31:15]
|
3691:
匿名さん
[2024-08-09 20:43:07]
C値は12ですが快適です
夏なのに蚊帳も出せない家なんて退屈だと思います 最近高級な蚊帳に買い替えたので子供達も喜んでます |
3692:
通りがかりさん
[2024-08-09 20:50:24]
鉄骨スカスカさんが変なモードに入ってしまった。
|
3693:
評判気になるさん
[2024-08-09 21:10:53]
C値5あるある言います
塾から帰ってきたらホットドックの下にC値の分母がありがちー |
3694:
通りがかりさん
[2024-08-09 21:49:13]
案の定壺の自演でスレが流れてただけ
|
3695:
匿名さん
[2024-08-09 22:52:18]
コレだけ大きな地震があると気密も悪化しそうだね
|
3696:
通りがかりさん
[2024-08-09 23:06:26]
って言うか木造は倒壊しちゃうでしょ
|
3697:
匿名さん
[2024-08-09 23:11:49]
たしかに気密とか言ってるレベルでないかもね。
|
3698:
通りがかりさん
[2024-08-10 08:53:31]
急に静かになったな、どうやら壺が次に構って貰えそうなスレに移動した様だ。
|
3699:
匿名さん
[2024-08-11 10:47:18]
Ua値もC値もほどほどで良いのよ
https://youtu.be/g6i-IKTI8wQ?si=8unhL-GjUEsrMW3J |
3700:
通りがかりさん
[2024-08-11 11:13:55]
今日も業者の人ばかり。仕事ないのか?
|
3701:
匿名さん
[2024-08-11 11:30:09]
|
3702:
匿名さん
[2024-08-11 11:31:55]
断熱や気密で不安を煽って単価アップしている工務店からしたら邪魔な動画なんだろうね
|
3703:
匿名さん
[2024-08-11 11:48:44]
>>3702
おっ、ムロタさんちーっす笑 |
3705:
匿名さん
[2024-08-11 18:42:16]
|
3706:
マンコミュファンさん
[2024-08-12 07:53:13]
|
3707:
匿名さん
[2024-08-12 14:40:47]
やっぱりいらないやん
|
3708:
匿名さん
[2024-08-12 16:29:06]
断熱等級は5
C値は1 が一番価格と性能のバランス良いよ |
3709:
通りがかりさん
[2024-08-12 16:35:13]
先程大手ハウスメーカーの展示場行ってきました
断熱等級は5 C値は2で測定までは必要なく体感で2の2相当でいい とのお話をされていました 耐震等級も感覚で3あればよい すなわち3相当でよい 家って感覚が大切だとお話されていました |
3710:
匿名さん
[2024-08-12 16:51:54]
>>3709 暇なんですね
|
3711:
匿名さん
[2024-08-12 17:11:08]
やっぱり家を守りつつCO2濃度にこだわるなら窓空けな気がしてきました
|
3712:
匿名さん
[2024-08-12 17:51:08]
古民家みたいに窓開けときゃいいよ
|
3713:
匿名さん
[2024-08-12 18:17:33]
大手ハウスメーカーは何でも相当付けとけば許されると思ってっから
|
3714:
通りがかりさん
[2024-08-12 18:21:10]
ムロタって人も大変だとは思う。
実績もないからありきたりなこと言っても視聴者数は伸びないから、主流派とは違うポジションとることでなんとか視聴者を引き寄せようとしてる。 結果それでも伸びてないけど、動画切り貼り職人の材料としてはよく活用されている。 動画切り貼り職人もよくこんな動画見つけるわ、と思うと感心する。 |
3715:
匿名さん
[2024-08-12 18:23:39]
>>3712
本人か関係者の線もあるな |
3716:
匿名さん
[2024-08-12 18:49:02]
一級建築士じゃない人のが詳しいけどね
|
3717:
匿名さん
[2024-08-12 18:54:35]
坪井とかな
神だわ |
3718:
匿名さん
[2024-08-12 19:19:07]
|
3719:
匿名さん
[2024-08-12 20:25:51]
木造になれてない人は性能関係弱いねー
|
3720:
匿名さん
[2024-08-12 20:26:57]
実際断熱実務知らなくても取れるし、むしろ木造のことなんか試験にほぼ出ない
|
3721:
匿名さん
[2024-08-12 21:25:36]
なるほど無資格者OKってか
だからますます木造は構造が弱点になる |
3722:
評判気になるさん
[2024-08-12 22:12:59]
一級建築士が設計した家かどうかよりも耐震等級3かどうかの方が大事
|
3723:
匿名さん
[2024-08-12 22:21:48]
木造は耐震等級3でも鉄骨やRCの耐震等級1レベル
|
3724:
匿名さん
[2024-08-12 22:33:38]
そうだね、プロテインだね
|
3725:
匿名さん
[2024-08-13 10:00:47]
|
3726:
匿名さん
[2024-08-13 10:09:01]
>>3725
いつからポジショントークを勉強扱いするように? |
3727:
匿名さん
[2024-08-13 10:23:46]
ポジショントークだとしてもデータや実績があるからムロタってやつとかとは比較にはならんわな
|
3728:
匿名さん
[2024-08-13 10:54:14]
それ誹謗中傷だよね?
|
3729:
購入経験者さん
[2024-08-13 11:06:27]
寒冷地だろうが、暑い地域だろうが、高断熱と気密しっかりしてれば外気温に左右されづらいってのは明白なんだから
後は気密がしっかりしてるということは換気問題だけ 換気の穴あるから気密関係ないって言ってるのはただのアホだから相手にする必要なし なら新築で逆に隙間風入るように設計してもらえよ |
3730:
匿名さん
[2024-08-13 11:18:42]
|
3731:
匿名さん
[2024-08-13 11:22:26]
>>3729
空調負荷を考えたらそうかもしれないが、地域に根差した快適性がある 沖縄なんかは東京ほど温暖化してはおらず、吹き抜ける風の優しさを否定するのはどうかなと思う 窓をつければいいというのではなく、基本窓開けて暮らして快適なら断熱性はオーバースペックになるという視点 |
3732:
匿名さん
[2024-08-13 11:38:08]
吹き抜ける風の優しさwww
普段ポエムかなんか書いてる? |
3733:
名無しさん
[2024-08-13 11:39:32]
また変なやつ出てきたのか
2日ぶりくらいか |
3734:
匿名さん
[2024-08-13 11:39:39]
C値1.0では自然給気口からの換気は半分しかないから三種換気で目指すはもっと上だろ
ましてや劣化も考えると0.2以下が必要 窓開けを否定するなら、ね |
3735:
匿名さん
[2024-08-13 12:15:15]
ねーねー
吹き抜ける風の優しさってさwww 普段ポエムかなんか書いてるの? |
3736:
マンコミュファンさん
[2024-08-13 12:16:33]
パッシブ換気はC値が良くないとできない。
つまり自然環境出来ない。 |
3737:
匿名さん
[2024-08-13 12:18:58]
|
3738:
マンコミュファンさん
[2024-08-13 12:30:03]
C値が劣化して行く事はあるけど大地震きたり
物損事故に合わなきゃそこまで酷くならない どんどん劣化していくなら何十年も続いてる パッシブ換気はとっくに無くなってる。 |
3739:
匿名さん
[2024-08-13 12:45:09]
|
3740:
匿名さん
[2024-08-13 12:48:31]
論点はC値1.0でいいかということで、
1.0でいいなんてことはない、が結論 劣化を考えて最低でも0.4は必要 ただし、窓開けを否定するやつは偏屈 |
3741:
匿名さん
[2024-08-13 12:48:50]
|
3742:
匿名さん
[2024-08-13 12:50:49]
|
3743:
匿名さん
[2024-08-13 12:53:55]
扇風機が機械的な風
ダイソンのが吹き抜ける風 |
3744:
通りがかりさん
[2024-08-13 13:19:51]
この流れは壺が戻って来たな
|
3745:
匿名さん
[2024-08-13 13:39:15]
|
3746:
通りがかりさん
[2024-08-13 13:43:12]
値はよほど悪くなければ、光熱費はあまり関係ないと思うな。
入れ替わる空気量は変わらないから |
3747:
匿名さん
[2024-08-13 13:44:26]
窓開け否定もせんけど俺は絶対せんわ
花粉やら黄砂やらPMやら年中外気汚いし快適な温度や湿度の日数なんてごく限られてるのに 常時開けてるなんて今時昭和のふっるい家しかない 最近の家で換気の為に窓開ける家なんて換気システムも計画換気も気密も考えられてない底辺住宅だけ |
3748:
匿名さん
[2024-08-13 14:00:09]
確かにC値だけの底辺住宅に注意しないと
|
3749:
匿名さん
[2024-08-13 14:14:59]
そうそう!
みんな!住宅に一番大切なのは吹き抜ける風の優しさだからね! |
3750:
匿名さん
[2024-08-13 14:15:51]
|
3751:
匿名さん
[2024-08-13 14:25:49]
なるほど文字通り見たことないだけだな
断熱や気密、高性能住宅を謳っていてもチェックリストすらないところが圧倒的に多いそうなので要注意。 そう言う工務店は「論外」だってよ https://youtu.be/9f-h6-iSCU8 |
3752:
通りがかりさん
[2024-08-13 14:29:30]
どーでもいいけど、家建ってないね。。
|
3753:
匿名さん
[2024-08-13 14:39:28]
|
3754:
匿名さん
[2024-08-13 14:41:09]
|
3755:
匿名さん
[2024-08-13 15:07:20]
研究開発、工場生産、チェックリスト
全てがある大手ハウスメーカーを批判して 研究開発、工場生産、チェックリスト 全てが無い工務店が良い、、、 なんだがおかしくなりそうなスレです |
3756:
匿名さん
[2024-08-13 15:24:06]
単なる事実
チェックリストがあるから安心とかそういう話ではない |
3757:
名無しさん
[2024-08-13 15:29:08]
チェックリストがあるかどうかがまず「最低」ライン、
チェックリスク無ければ論外で正解? |
3758:
名無しさん
[2024-08-13 15:29:37]
チェックリストがあるかどうかがまず「最低」ライン、
チェックリストが無ければ論外で正解? |
3759:
匿名さん
[2024-08-13 15:36:16]
C値だけの底辺住宅。
たくさんありそうですね。 |
3760:
匿名さん
[2024-08-13 15:37:25]
まず大前提として、チェックリストがあること。そしてそのチェックリストが有意義なものかチェックする必要がまずある。
そしてそのチェックリストをチェックしたものも効果的なものかチェックしなければならない。 そのチェックも不十分の可能性も排除できないのでチェックするひつようがある。 チェックリストがあるからいいわけではなく、チェックリストが十分働いているか、有効性があるか多角的な視点から見る必要がある。 たとえば立派なチェックリストがあったとして、それが本当にチェックされているのか。チェックしている人によってブレがないかこれもチェックしなければならない。 そしてそのチェックしなければならない人もさらにチェックする必要もある。 チェックリストがある企業はチェックリストの9割の業務をとられると思うので、常にチェックリストが頭から離れず夜も眠れないだろう |
3761:
匿名さん
[2024-08-13 15:43:03]
チェックリストがあるかどうかがまず
「最低」ライン、 チェックリストが無ければ 「論外」で正解? |
3762:
匿名さん
[2024-08-13 15:51:15]
論外住宅だらけで正解? |
3763:
名無しさん
[2024-08-13 16:25:43]
地場の工務店なんてA値からZ値まで出してくれるのだけど
これ何ですかと聞いても教えてくれない そういう工務店が増えてる |
3764:
名無しさん
[2024-08-13 16:32:26]
OOT UTI
A 1.0 0.1 少いほどYOI B 2.0 0.1 少いほどYOI C 5.0 0.1 少いほどYOI D 0.2 9.0 多いほどYOI 一部抜粋ですが |
3765:
名無しさん
[2024-08-13 16:45:38]
低C値と第一種換気は必須だろ
|
3766:
匿名さん
[2024-08-13 16:54:14]
|
3767:
匿名さん
[2024-08-13 17:18:32]
チェックリストがあるかどうかがまず
「最低」ライン、 チェックリストが無ければ 「論外」で正解? |
3768:
匿名さん
[2024-08-13 21:56:12]
>>3749
それが真理や |
3769:
通りがかりさん
[2024-08-13 22:26:06]
|
3770:
名無しさん
[2024-08-14 07:36:53]
ママさん集団の会話を盗み聞きしてました
あそこは建売ねぇ貧乏人だわ あそこは規格住宅ねぇ貧乏人だわ あそこは小さい注文住宅ねぇ貧乏人だわ その集団はアパートの様な団地へと帰って行きました 金持ちほど借家に住んでいるのでしょうか? |
3771:
評判気になるさん
[2024-08-14 07:50:10]
建てる金なんかないのに数年も複数スレを荒らし続けてるキチガイもいるからなあ
まさに酸っぱい葡萄 |
3772:
匿名さん
[2024-08-14 08:12:13]
それが公務員宿舎であることを知らない>>3770であった
|
3773:
匿名さん
[2024-08-14 09:01:08]
公務員は貧乏人ではないけど富裕層でもないからな
富裕層かわからんけど、個人経営とかでそれなりに稼いでる人はほぼ借家でしょう。 経費で落とせるしね 手取り少なくできていいところ住めるんだから |
3774:
通りがかりさん
[2024-08-14 09:18:25]
葡萄って世間知らずで無知よな
|
3775:
名無しさん
[2024-08-14 09:25:04]
最近はユーツーバーてのが富裕層だよ
ぷぁーちゃんとかピカリンとかね |
3776:
名無しさん
[2024-08-14 09:51:31]
このスレで高高アンチしてる壺の家
壺家スペック(実際には4号特例悪用の違法建築) YouTuberに触発されて全館暖房を試みるもリフォームしてやっと次世代省エネ基準で気密測定もしてないため月の暖房費56000円大爆笑 893(仮称)名無し邸新築工事2020/09/04(金) 16:26:11.19ID:??? >>886建物の気密に関しては、先進国とUA値を比較しているM先生はーと いうのだから少しでも追い付きたいのだろ 先進国のように中古住宅の価値を評価できる時代に成った時に感熱高耐久はもちろん見るだろうが 壁内が結露していて放置されていた建物は評価が下がるだろうね って話で気密をしっかり施工して新築した物件が優位か断熱が優位など何十年後でなければわからない 我が家も新耐震基準ではないから不適格だが 断熱は改修工事で次世代クリアするまで持っていった ただ気密は新築時にそのときベストだと思う工法を採用していたから 改修時にほぼ触らなくても済んだ そこを第三者が見て評価するのがインスペクションの仕事だと思うよ 今から優越がぐちゃぐちゃと心配するのは 自分の作る建物に自信がない業者だと宣言しているようなものじゃねw ホームインスペクションの登録インスペクターには 高気密高断熱住宅に詳しい一級建築士もいるから ちゃんとやっているところは要らぬ心配じゃねーか >>882 給湯暖房が灯油だから我が家はあまり関係ないかなw 22℃設定つけっぱでも5000円だからいつも半袖 電気代も今嫁さんに聞いたら5000えんだって 太陽光のセールス電話も光熱費教えたら諦めるからねw 家計に優しい家だねwwwww |
3777:
匿名さん
[2024-08-14 10:21:17]
ほらほら、C値だけの底辺住宅に注意しないと
|
3778:
名無しさん
[2024-08-14 10:27:04]
>>3776
なお気密測定はした事ないが自称高気密の模様 |
3779:
評判気になるさん
[2024-08-14 11:24:41]
|
3780:
マンコミュファンさん
[2024-08-14 11:33:47]
C値より断熱、日射取得と遮断が大事
|
3781:
e戸建てファンさん
[2024-08-14 11:36:53]
C値0.03南北に伸びている35坪の平屋
外気温35度超えててもこれ C値がいかに重要な要素か分かる |
3782:
名無しさん
[2024-08-14 11:38:16]
断熱等級6.5が建売基準となってきてるからそれくらいは目指そうぜ
注文ならUA値0.35が最低スペックじゃねえかな |
3783:
e戸建てファンさん
[2024-08-14 11:38:44]
|
3784:
通りがかりさん
[2024-08-14 11:52:06]
建売でUA値0.4とかのは30センチ角の小窓が5つくらいだからね
牢獄仕様でストレス溜まる |
3785:
e戸建てファンさん
[2024-08-14 11:59:15]
TJDとかの気密測定してない家なんてマジ論外
そのくせ断熱補強ばっかしてるから結露リスクだけ上げてて笑える 偉そうに言ってる割にそんな知識もないのかね |
3786:
名無しさん
[2024-08-14 12:14:58]
|
3787:
名無しさん
[2024-08-14 12:15:09]
ママさんマウントの必須項目でC値があるからね
測定していませんでは最下層だね |
3788:
匿名さん
[2024-08-14 12:21:46]
ママさんはそんなの気にしないよ
リビング階段、吹き抜け、タイルデッキなど見た目が全て |
3789:
匿名さん
[2024-08-14 12:29:30]
>>3783が全て
TJDや葡萄は◯◯ |
3790:
匿名さん
[2024-08-14 12:41:42]
そうだな、うちはキッチンハウス、食洗機はミーレ
おたくは?みたいな |
3791:
匿名さん
[2024-08-14 12:47:06]
>>3783
やっぱ広い家は性能値出やすい |
3792:
名無しさん
[2024-08-14 12:50:54]
キッチンハウスはハウスメーカーが安売りしだしたので自慢できないよ
トーヨーキッチンくらい入れないとマウント取れない トーヨーキッチンにカゲナウの食洗機と調理器具揃えましたくらい |
3793:
匿名さん
[2024-08-14 13:01:21]
うちはダインコンクリートだけど隣の家はサイデイングとかよく聞くわ
|
3794:
口コミ知りたいさん
[2024-08-14 13:24:54]
|
3795:
口コミ知りたいさん
[2024-08-14 13:42:11]
|
3796:
e戸建てファンさん
[2024-08-14 13:53:33]
|
3797:
名無しさん
[2024-08-14 20:59:30]
マジで三種換気ってのは害悪
|
3798:
マンション検討中さん
[2024-08-15 00:18:47]
|
3799:
匿名さん
[2024-08-15 07:04:32]
>>3798
どの換気も乾燥した空気入れるだろ |
3800:
口コミ知りたいさん
[2024-08-15 07:53:21]
|
3801:
匿名さん
[2024-08-15 08:02:06]
|
3802:
匿名さん
[2024-08-15 08:17:55]
どうせ機械使うなら加湿器つけるわ
一種換気は汚れるし虫が凄いしやだ |
3803:
評判気になるさん
[2024-08-15 08:48:47]
3種と1種の違いも理解出来てないのか
相変わらず壺はアホだなあ |
3804:
匿名さん
[2024-08-15 09:38:02]
そう、一種は虫が凄い、ヤバい
|
3805:
匿名さん
[2024-08-15 22:29:27]
一種のメリットって電気代が安くなることだけでしょ、
でも一種の電気代、本体代、フィルター交換なんか考えるとほとんどの場合、損するとか松尾さん言ってたような |
3806:
名無しさん
[2024-08-16 02:03:14]
>>3805
建築系YouTuber(それを本業としている)はまぁ一旦置いておいて、本業で建築やっててYouTubeやってる人って、結論本業で稼げない、もしくはYouTubeやれるぐらい暇で選ばれない会社だと思っていて あぁお財布寂しいから副業的な小遣い稼ぐか~って話ですよね? 別にそっちを立てたい訳では無いですが、大手の社長も性能系の売れてる会社の社長もYouTubeやりませんからね。その松尾さんなる地方の個人事業主?の作る家は保証10年(瑕疵のみ)みたいですよ?HPに書いてます。防蟻は15年か20年選択式、飯田の激安建売ですら30年保証のこの時代に、表向きはさも自分は知識もあっていい家作ってます!あ、でも保証は法令最低限のものしか作れないよ!ってネタかな?と笑 個人的にはそのような方の主張は特に判断に影響はしないですね、意見のレベルまで引き上げるだけの背景がない |
3807:
通りがかりさん
[2024-08-16 07:44:54]
30年保証※1
|
3808:
匿名さん
[2024-08-16 17:22:42]
松尾さんクラスで10年しか保証しないって、、
|
3809:
名無しさん
[2024-08-16 17:44:01]
|
3810:
匿名さん
[2024-08-16 17:52:29]
他の地域でも松尾さんに教わってる工務店たくさん有るよ
|
3811:
匿名さん
[2024-08-16 18:22:48]
|
3812:
匿名さん
[2024-08-16 21:47:40]
|
3813:
匿名さん
[2024-08-16 21:50:24]
シロアリが怖いから木造では止めた方が良いと思うな
|
3814:
匿名さん
[2024-08-16 23:29:08]
石川の会社の人が噛みついてたね!
|
3815:
名無しさん
[2024-08-17 02:12:16]
とりあえずみんな
1地域来て学べばいいよ ようこそ年間寒暖差80度弱の世界へ |
3816:
匿名さん
[2024-08-17 07:45:24]
地域は性能だな
|
3817:
匿名さん
[2024-08-17 10:17:02]
松尾さんが絶対だと思ってる人は是非
基礎断熱で、基礎断熱じゃない人は 新しく家を建てましょう |
3818:
評判気になるさん
[2024-08-17 11:02:13]
1地域なんて人が住むところじゃない
|
3819:
匿名さん
[2024-08-17 11:04:54]
でもシロアリはいない?
|
3820:
通りがかりさん
[2024-08-17 14:17:22]
|
3821:
匿名さん
[2024-08-17 14:52:18]
良いとこないやん
|
3822:
匿名さん
[2024-08-17 15:20:14]
雪がたくさん降るとこは太陽光とかも全然でしょ
|
3823:
eマンションさん
[2024-08-17 15:50:10]
|
3824:
匿名さん
[2024-08-17 15:51:09]
太陽光無いのは論外
|
3825:
匿名さん
[2024-08-17 16:12:49]
雪の積もる地区は長い期間発電0だからな
|
3826:
マンション検討中さん
[2024-08-17 16:51:15]
|
3827:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 16:54:58]
新築で太陽光が乗ってないと残念な気持ちになるのは確か。
お年寄りなのかなって思う。 |
3828:
口コミ知りたいさん
[2024-08-17 16:59:08]
|
3829:
口コミ知りたいさん
[2024-08-17 17:00:45]
|
3830:
匿名さん
[2024-08-17 17:02:36]
|
3831:
名無しさん
[2024-08-17 17:12:00]
省エネもそうなんだけど
災害や計画停電 太陽光と蓄電池なしで夏や冬を乗り切れる気がしない 特に夏はエアコン使えないと命がヤバいよ |
3832:
マンション掲示板さん
[2024-08-17 17:18:14]
|
3833:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 19:26:18]
>>3822匿名さん私は名古屋で自宅は7kWですが、北海道の姉の家の6kWキロの方が1.5倍くらい発電してるって自慢されてさ悲しくなったもんね。納得いかなくてメーカーに電話して調べさせたら(自宅の不具合じゃないかって)
①北海道は春秋の気温が暑くなくモジュール温度低く保てて発電効率が良い ②梅雨がなくて雲がかかることが少なくて本州が梅雨の時にもガンガン発電してる ③雪が降らない地域でも冬はそもそも日照時間が少ない って言われて、なんか電話での私の口調だったのがよくなかったと思うんだけどなんか家に説明しに来られて、その時に都市別発電実績も見せられたけど、負けてたよ北海道に。。なんか思ってたのと違う、けど知らんかった自分が悪いもんな。 |
3834:
匿名さん
[2024-08-17 19:37:33]
|
3835:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 19:40:12]
|
3836:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 19:41:21]
勝手に言えないからアレだけど北海道の東の方なんです。
|
3837:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 19:43:01]
|
3838:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 19:47:17]
というか、そのサイトもなかなか怪しい
確かに44位って書いてますよね でもなんかその下を読んで行くとこんなん書いてます |
3839:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 19:55:24]
これか。違う気候帯が混在ってなんや
実は今、盆で姉の家というか実家に来てて 昨日もその話になって、なんか切ない |
3840:
匿名さん
[2024-08-17 20:01:08]
|
3841:
e戸建てファンさん
[2024-08-17 20:08:31]
>>3840さん
ありがとうございます なんか有名な市を抽出した比較?ですかねこれ 私がが見せられたのは内部資料みたいな、なんか◯◯町とかまで書いてあるA4十数枚の細かいExcelっぽいやつでした。お姉さんのご自宅はどこですか?って聞かれて教えたら、あぁそちらだとこの通りとても発電する地域ですね、みたいにさらっと言われました>< もう、あれですね冬に停電してもこっちは大丈夫だけどそっちはあかんなってカウンターして来ます なんとか姉に一矢報いたい笑 |
3842:
評判気になるさん
[2024-08-17 21:30:03]
このサイトだと詳細が検索できるね
https://www.jyuri.co.jp/solarclinic/ |
3843:
名無しさん
[2024-08-18 12:26:18]
しょうもない兄弟やな
|
3844:
匿名さん
[2024-08-19 05:22:15]
>>3827
街並みを考える人、デザインを大事にする人、センスいい人、はあんな醜悪なもの乗せない |
3845:
通りがかりさん
[2024-08-19 07:01:04]
帯広なんかは年間晴れてるし雪も降らないから十勝方面で太陽光なしは普通考えられない
|
3846:
通りがかりさん
[2024-08-19 07:43:28]
北海道で44位なら太陽光をつける理由はあまり見当たらないな。
|
3847:
匿名さん
[2024-08-19 09:51:12]
北海道の冬は日光だけじゃなく、雪で反射してそれで太陽以上に光が強くなるから
一面真っ白で反射する雪は、日中相当まぶしいです。 山だと眩しすぎてサングラスつけてないときびしいし、雪焼けといって紫外線も反射するので冬でも肌がやけてしまう。 それが地上でもおきるのが北海道です。 パネルに雪が積もってしまったらどうしようもないが、傾斜を通常よりきつくしたり、メーカーによっては垂直に壁につけるといったものもあります。 気温が高くなりすぎれば発電効率もおちる なので一概に日照時間だけで測れないのが太陽光だと思います。 |
3848:
マンコミュファンさん
[2024-08-19 12:34:25]
蓄電池のお見積もりをお願いした。
国と都の補助金使って 14.7kwhが30万円で付けられるとかバグだろ。安すぎる。 初期費用330万 半年後補助金300万 |
3849:
名無しさん
[2024-08-19 12:36:49]
そういう価格設定だからな
地方でも50万あれば付けれるよ |
3850:
匿名さん
[2024-08-19 12:55:16]
メンテナンスに金掛からない?
|
3851:
通りがかりさん
[2024-08-19 13:12:33]
地方で50万てどこの県の話だ?
|
3852:
通りがかりさん
[2024-08-23 18:18:17]
人間は室内の温度が20℃から25℃を目安に快適に感じることが多いようです。しかし、外気温と室内の温度差が開けば開くほど不快に感じることがあります。冬場は足元から冷気が立ち、夏場は上階が暑いと不快に感じることが多くあります。
快適な温度は個人や環境によって異なり、ひとりひとりで温度差が大きく異なることが多いようです。たとえば、冬場は20℃の室内でも足元から冷気を感じる人が多く、夏場は25℃の室内でも上階が暑いと感じる人が多く存在します。 これは、人間の体温や気温の感覚が個人の差異によって異なり、快適な温度もそれに応じて異なると考えられます。したがって、冬場には床が冷たいと不快に感じる人が多く、夏場には天井が暑いと不快に感じる人が多く存在します。 このような不快な体験を避けるため、床が冷たくないと感じられるような冬の住宅や、天井が暑くないと感じられるような夏の住宅が必要です。実際に、室内温度を調整するシステムや、床や天井に温熱や涼気を提供する機能を持つ住宅が増えていくことを願います。そのような住宅が増えることで、快適な生活をより多くの人々が享受できるようになることを願います。 |
3853:
匿名さん
[2024-08-23 18:28:00]
うちは夏は室温18度の冬23度にしてます
一条なのでエアコン無しで余裕です 凄いぞいちじょ |
3854:
評判気になるさん
[2024-08-23 19:15:29]
|
3855:
評判気になるさん
[2024-10-12 23:21:40]
|
3856:
名無しさん
[2024-10-14 12:32:26]
|
3857:
通りがかりさん
[2024-10-14 21:03:45]
クレームは監督に言ってください
|
3858:
匿名さん
[2024-10-18 08:09:37]
ウレタンはやだな
|
3859:
匿名さん
[2024-10-20 20:57:17]
ウレタンってローコストだけでしょ?
|
3860:
通りがかりさん
[2024-10-21 08:56:10]
また始まった
|
3861:
通りがかりさん
[2024-10-21 12:52:52]
ウレタンは見えない部分だから我慢できるとして
屋根がスレートは嫌だな メリットなんもないし |
3862:
匿名さん
[2024-10-21 18:25:46]
見えないからこそこわいかと
|
3863:
匿名さん
[2024-11-13 07:34:25]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
気密測定器を搬入し窓に設置します。
②換気口を全て目張りする
住宅の配管や換気口の穴が開いている箇所の全てを養生テープなどで目張りし、完全に塞ぎます。
③送風機で室内の空気を外へ出す
送風機で室内の空気を外へ向けて吸い出して室内と室外の圧力差を計測します。 同時にその風量を計測することで、建物全体の正確な隙間の大きさとC値を割り出すことができます。
④外の風力を測定チェック
気密測定を行う前に外の風の強さを計測します。 基本的に風速3m/s以下でなければ測定できないという規定があります。
⑤気密測定開始
測定器を起動し建物の圧力差が50paまでかかるかチェックします。 50paという圧力差の数値が出なければ測定はできません。 また、C値が3.0cm2/m2以上になると気密性が悪い建物の場合は測定不可能になります。 つまり気密性の高い建物しか測定ができないということです。
⑥測定終了と結果確認
気密測定は5点計測し建物全体の隙間やC値を算出します。