高気密・高断熱の家
2861:
通りがかりさん
[2024-05-30 15:34:53]
安いんだろグラスウールでいいのでは
|
2862:
評判気になるさん
[2024-05-30 15:41:01]
|
2863:
評判気になるさん
[2024-05-30 15:47:56]
|
2864:
名無しさん
[2024-05-30 15:52:22]
防湿シートだと丁寧にやっても気密取るのは難しいよ。
気密取るコツがある |
2865:
匿名さん
[2024-05-30 15:53:07]
シート施工してても、
そのシートでちゃんと気密が取れていなければ結露するだろうね。 それは吹付ウレタンでも同じことだが。 |
2866:
マンション検討中さん
[2024-05-30 15:54:12]
|
2867:
通りがかりさん
[2024-05-30 15:58:05]
グラスウールが安いんだったらそれでいいのでは
|
2868:
名無しさん
[2024-05-30 16:06:45]
メーカーの指示通りに施工しても
カビてしまうならどうしたらいいのか? |
2869:
匿名さん
[2024-05-30 16:07:11]
カビうんぬんの話は雨漏りの可能性もあるし正直なんとも言えない、とりあえず結露でカビるなら施工性も大事だけど面材含めた断面構成考えないと
いまだに大手HMでも構造用合板にグラスウール施工して湿気吸って断熱材ずり落ちました、こんな会社はやめてうちにしましょうって写真だして客おどしてるところあるけどそりゃ入っても抜けない構成だからなとしか |
2870:
匿名さん
[2024-05-30 16:14:04]
ローコストで買うからそうなる
|
|
2871:
評判気になるさん
[2024-05-30 16:17:27]
シートしてもカビるならシート辞めちまえって考えもわからなくもない
|
2872:
マンション掲示板さん
[2024-05-30 16:20:29]
某大手はグラスウールもウレタンも貶しまくってたよ
|
2873:
匿名さん
[2024-05-30 16:27:05]
シートがちゃんと張れてれば、面材が構造用合板であっても結露はしないはずだね。
それは計算すれば明らか。 シート張ったのに結露したとすれば、それはシートの施工が雑だから。 防湿気密シートで気密がしっかり取れてなければ、 湿気はシートの隙間から壁内に侵入して結露する。 だから、シート張ってるのに結露する家かどうかは、気密性能で決まる。 気密性能が低いなら、壁内に湿気の侵入を許す建物だということだ。 「C値なんて0.5あれば良くて、それ以上は過剰性能」みたいな意見がある。 確かに0.5あれば熱環境には影響がないかもしれないが、 結露を防ぐという観点からは、隙間は少なければ少ないほどいい。 |
2874:
匿名さん
[2024-05-30 16:29:22]
キレイに仕上げるのには大工と監督しだいだな
|
2875:
検討板ユーザーさん
[2024-05-30 16:30:05]
|
2876:
匿名さん
[2024-05-30 16:34:10]
計算上は構造用合板でOKでも気密0.0代だせる業者なんてほとんどないわけだし、地震含めた経年による気密劣化まで考慮したら構造用合板でOKと言われても施主としては怖い
使う断熱材の性能にもよるけど構造用合板使うなら外付加断熱するとか万が一入っても内側に抜けやすくなるよう可変調湿気密シートにするとか安全な構成にしたくなる |
2877:
匿名さん
[2024-05-30 16:36:50]
|
2878:
評判気になるさん
[2024-05-30 16:37:23]
>>2873 匿名さん
C値を良くするには気密テープ処理を怠らなければ 良い数値は出ると思うでも断熱材が袋入りグラスウールの場合は袋の内部が隙間だらけで湿気は気密テープを貫通しさらに袋も貫通してグラスウールはかびると思うんだけど? |
2879:
マンション検討中さん
[2024-05-30 16:42:33]
|
2880:
匿名さん
[2024-05-30 16:46:24]
断熱材を密閉するから湿気の逃げ場無くてカビるんでない?断熱材面を換気すれば大丈夫じゃない?
|
2881:
匿名さん
[2024-05-30 16:49:09]
ウレタンでもカビてる画像あるって言ってたけどそれって連続気泡か100倍発泡じゃないの?
|
2882:
名無しさん
[2024-05-30 16:52:11]
知らない人がけっこう多いんだけど、
防湿シートを張った壁仕様で結露計算する場合は、 「シートが完璧に張れていて隙間から湿気が侵入することはない」 という大前提で計算している。 だから気密性能が低い建物では、結露計算の大前提がないことになる。 計算上セーフであっても、その通りの結果になるとは限らない。 小さい隙間でも、かなり多くの水蒸気が通るので。 材料の透湿抵抗が高くても、隙間があったら意味がない。 |
2883:
匿名さん
[2024-05-30 16:55:57]
|
2884:
匿名さん
[2024-05-30 16:57:47]
グラスウール施工箇所で筋交とか細かいところはほぼ100%カビてくるような気がするここで見た画像を参考にするとね。
やはり普通はウレタンを配線に向かって吹き付けるあほいないよ。 どこの情報さ。 |
2885:
匿名さん
[2024-05-30 16:58:20]
しっかり施工するには大工と監督しだいです
|
2886:
eマンションさん
[2024-05-30 16:59:03]
|
2887:
匿名さん
[2024-05-30 17:01:13]
|
2888:
評判気になるさん
[2024-05-30 17:01:24]
|
2889:
eマンションさん
[2024-05-30 17:02:28]
|
2890:
匿名さん
[2024-05-30 17:04:00]
ほんとに何の断熱材がいいのか分からんな。
FPの家はどうなんだろ? |
2891:
eマンションさん
[2024-05-30 17:06:45]
高いけどネオマフォームにしとけ
|
2892:
評判気になるさん
[2024-05-30 17:08:36]
やっすいグラスウールちゃんだな
|
2893:
匿名さん
[2024-05-30 17:15:22]
>>2880
面材使わないなら冬はいいと思うよ |
2894:
匿名さん
[2024-05-30 17:17:17]
>>2869
ずり落ちたりカビたりしたのは大手の案件だったりする |
2895:
匿名さん
[2024-05-30 17:39:15]
|
2896:
検討板ユーザーさん
[2024-05-30 17:50:38]
>>2895 匿名さん
画像だけで判断出来ないけど 明らかなのはグラスウールは湿気に弱い ウレタンを採用してる工務店やらハウスメーカーで 断熱材をわざと水槽に浮かしてるやつあるよね?あれって もう何ヵ月も何年も浸してるらしいよ?カビは一切見られなかったけどそれについての回答よろしくお願いします。 (硬質ウレタン独立気泡) |
2897:
匿名さん
[2024-05-30 17:54:25]
ウレタン燃やしたりするハウスメーカーもあったな
|
2898:
匿名さん
[2024-05-30 17:54:50]
|
2899:
匿名さん
[2024-05-30 18:08:47]
|
2900:
検討者さん
[2024-05-30 18:09:51]
|
2901:
匿名さん
[2024-05-30 18:27:00]
吹き込みグラスウールとかセルロースファイバーでカビ画像あるなら見てみたいないよね?
|
2902:
通りがかりさん
[2024-05-30 18:30:48]
>>2899
口パクみたいなもんさ |
2903:
匿名さん
[2024-05-30 18:31:38]
|
2904:
通りがかりさん
[2024-05-30 18:37:20]
やっぱりここに来る業者は知能があれ
|
2905:
匿名さん
[2024-05-30 18:42:55]
計算もできないやつばっか。
|
2906:
名無しさん
[2024-05-30 18:46:05]
|
2907:
通りがかりさん
[2024-05-30 18:46:23]
わり算ができないとダメね
|
2908:
通りがかりさん
[2024-05-30 18:47:24]
適当なこと言って説明できないのはキコリンの人じゃないですか??
|
2909:
匿名さん
[2024-05-30 19:06:29]
最近、この掲示板(他のスレッド含む)に来てる人、業者ばっかりのような気がする。
|
2910:
評判気になるさん
[2024-05-30 19:08:52]
業者とは?
|
2911:
評判気になるさん
[2024-05-30 20:07:53]
>>2903
どれもポジショントークのための捏造ってこと |
2912:
匿名さん
[2024-05-30 20:22:28]
>>2909
最初からそうだよ |
2913:
検討者さん
[2024-05-30 20:24:29]
|
2914:
匿名さん
[2024-05-30 21:27:09]
ウレタンは世界的に規制されてるってほんと?
|
2915:
匿名さん
[2024-05-30 21:30:00]
>>2914
そんなアホなこと誰が言ってるの? |
2916:
名無しさん
[2024-05-30 21:39:39]
|
2917:
匿名さん
[2024-05-30 21:45:08]
見る気にならんわ…
松尾のデマと同じ Youtubeでデマ流しても罪じゃないらしい |
2918:
匿名さん
[2024-05-30 21:46:36]
|
2919:
名無しさん
[2024-05-30 21:52:51]
|
2920:
評判気になるさん
[2024-05-30 21:54:34]
グラスウールでもいいけど
|
2921:
eマンションさん
[2024-05-30 21:57:04]
反論できないから見てないことにしたのね。わかります。
|
2922:
匿名さん
[2024-05-30 22:04:25]
再生回数の多いyoutuberというのは、
なぜみんな揃って品がないのだろうか |
2923:
匿名さん
[2024-05-30 22:05:49]
断熱材は何でもいいさ。
安い家は安い 高い家は素晴らしい それだけだよ 安くて素晴らしい家は100パー無い |
2924:
評判気になるさん
[2024-05-30 22:12:24]
ウレタンでもいいけど
|
2925:
口コミ知りたいさん
[2024-05-30 22:13:22]
>>2916
これみたら怖くなるよな |
2926:
匿名さん
[2024-05-30 22:32:42]
坪単価が安くて高性能な家など100パーない
あると感じているのは自分の家しか知らないから |
2927:
匿名さん
[2024-05-30 22:35:09]
|
2928:
通りがかりさん
[2024-05-30 22:38:01]
だからみんな住宅展示場来てね
ちゃ~んと契約まで導いてあげる |
2929:
評判気になるさん
[2024-05-30 22:38:56]
でもお前のとこ、展示場ないやん
|
2930:
匿名さん
[2024-05-30 22:43:46]
展示場とか懐かしいなスタンプとか
駄菓子貰ったな |
2931:
匿名さん
[2024-05-30 22:56:57]
|
2932:
評判気になるさん
[2024-05-31 05:35:37]
>>2923 匿名さん
何回も同じ内容繰り返してるけど何かあったの?? |
2933:
名無しさん
[2024-05-31 06:21:14]
本当になんの断熱材が良いのだろう?
|
2934:
通りがかりさん
[2024-05-31 07:02:09]
咀嚼した新聞紙とかですかね
|
2935:
通りがかりさん
[2024-05-31 07:13:25]
頼んだハウスメーカーが使ってる断熱材がお勧めの断熱材。。
|
2936:
名無しさん
[2024-05-31 07:20:19]
綺麗なグラスウール+防湿透水シートでもカビが
付着するならもはや何が良いのかわからん |
2937:
マンコミュファンさん
[2024-05-31 07:26:06]
ネオマフォーム 一択でしょ
|
2938:
マンション掲示板さん
[2024-05-31 07:30:46]
|
2939:
匿名さん
[2024-05-31 07:35:11]
|
2940:
マンション掲示板さん
[2024-05-31 07:35:37]
地元で充填断熱が吹き込みグラスウールで付加断熱がネオマの工務店ある。UA値は0.15とか
|
2941:
匿名さん
[2024-05-31 07:35:48]
非定常計算すると意外と結露リスクはなかったりするんだよね
逆に上にあるようにしっかりした断熱材施工でも通気層の取り方や雪で棟換気がつぶれたり地域の風向きでうまくいかないとか、下手すると施主のエアコンの使い方が異常だったりとかまであるからなあ |
2942:
マンション検討中さん
[2024-05-31 07:40:40]
|
2943:
匿名さん
[2024-05-31 07:44:24]
結露考えたらネオマでいいやじゃんって結論でてるのに話が終わらないのは予算が足らないから?
|
2944:
匿名さん
[2024-05-31 07:45:22]
18 匿名さん 2023/10/22 01:12:13
先程 平均気温6.4℃ 最低気温0.4℃(ウェザーニュース0.0℃) 床下20.1℃ の時に暖房入れました リビングは勿論床下より室内温度は高いです。 今現在外気温は-0.1℃です。 |
2945:
口コミ知りたいさん
[2024-05-31 07:46:08]
|
2946:
匿名さん
[2024-05-31 07:48:45]
具体例がないとわからんけど他でのっけてんだろ、単純に断熱材の価格でみたらネオマが高いんだから
|
2947:
匿名さん
[2024-05-31 07:51:27]
>>2945
他の要素は同じなの? |
2948:
評判気になるさん
[2024-05-31 07:52:59]
|
2949:
マンコミュファンさん
[2024-05-31 07:56:24]
断熱材だけで価格が決まるわけではないからな、
性能良さげだけどキッチンが最安値のだったりする工務店も |
2950:
匿名さん
[2024-05-31 07:56:28]
価格なんて同じ建坪でも建てる場所によって変わるし設備や意匠によっても変わるからなんとも言えない
同じ会社で2棟並べて作って断熱材だけ変えた時の価格差をみないと判断できない そもそも500万なんて断熱材で生まれる価格差の範疇ではない |
2951:
匿名さん
[2024-05-31 07:56:44]
ネオマフォームの会社と提携してるから安く手に入るらしい。
そこの工務店で充填断熱もネオマで付加断熱もネオマと、充填断熱は吹き込みグラスウールで付加断熱はネオマと比較した場合、快適性も暖房費も殆ど変わらないとさ |
2952:
匿名さん
[2024-05-31 07:57:11]
価格以外は理想的な断熱材がネオマフォームだよ
|
2953:
匿名さん
[2024-05-31 07:58:05]
快適性の話じゃなくて壁内結露の話では?
|
2954:
マンション掲示板さん
[2024-05-31 07:58:57]
|
2955:
口コミ知りたいさん
[2024-05-31 08:01:30]
|
2956:
匿名さん
[2024-05-31 08:02:12]
ネオマフォーム選ばないのは価格での妥協の産物にすぎないからな
|
2957:
匿名さん
[2024-05-31 08:04:34]
|
2958:
通りがかりさん
[2024-05-31 08:06:54]
スーパー工務店のネオマフォーム採用率かなり高いもんな。
|
2959:
匿名さん
[2024-05-31 08:09:33]
付加断熱のネオマフォームの室内面と合板との間に結露はしないのか?と質問してます。
|
2960:
匿名さん
[2024-05-31 08:11:28]
工務店は結露しません!と言ってたけど
ツーバイばかりを建築してる工務店は結露すると ここでもポジショントークがあり何が真実なのか わからなくて |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報