高気密・高断熱の家
2401:
評判気になるさん
[2024-05-26 11:12:42]
|
2402:
匿名さん
[2024-05-26 11:14:10]
>>2399
へぇ~ ウレタン以外の業者はちゃんとリスク全部説明してるんだ? 素人はグラスウールは湿気に弱いことすら知らんぞ? ちゃんと説明してるんだな? 俺言ったよなデメリットわざわざ言うような営業ならクビにするって |
2403:
評判気になるさん
[2024-05-26 11:17:20]
デメリットわざわざ言うような営業ならクビってすげえな。
売れればよい。儲かればよい。 自分が住むわけじゃないからどうなろうがどうでも良い。 素晴らしい工務店もいるもんですね。 建てた人乙 |
2404:
匿名さん
[2024-05-26 11:21:15]
>>2402
うちはグラスウールを断熱材に使う大手ハウスメーカーで建てたけど、ちゃんとその辺りのリスクも説明してくれたよ。 他の部分も含めてデメリットもしっかり理解した上で契約した。 大手にしておいて良かったわ。 |
2405:
匿名さん
[2024-05-26 12:15:37]
やれやれ
「わざわざ」と言ってるのにどんな解釈してんだか… そりゃ聞けば説明してくれるだろうよ… 参考までにわざわざデメリット載せてるメーカーや工務店のホームぺージやパンフ等教えてくれる? |
2406:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:18:21]
あからさまな自演が続いていますね。
高高で売り出したものの、ウレタンにあっさり数値で負けちゃうもんだから執拗なウレタン叩き。 必死になるのはわかるんだけど、ウソ大げさはダメだ。 |
2407:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:22:03]
防湿シートとCD管をやってれば問題ないって結論。それをやらない業者は問題外ってだけ。
|
2408:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:22:41]
省略できるんだから省略すればいいだけじゃん。
環境によっては必須なのかもしれんが、そうでないケースもあるわけで、ムキになって必須必須言うのも変な話。なにか裏があるよね |
2409:
名無しさん
[2024-05-26 12:26:01]
|
2410:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:28:40]
ろくな計算とせず省略できるとかいわれても。
計算してもここにきているやつは設定の基準がおかしいし、 |
|
2411:
戸建て検討中さん
[2024-05-26 12:31:36]
|
2412:
検討者さん
[2024-05-26 12:33:20]
|
2413:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:34:35]
計算間違えてるから仕方ないやん
|
2414:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:35:45]
>>2409
怖、、、 |
2415:
匿名さん
[2024-05-26 12:39:02]
CD菅でもないよりは絶対よいけど、PF菅のほうがええかと思う。
どちらにしてもないのは論外 |
2416:
通りがかりさん
[2024-05-26 12:43:37]
メーカーからも施工必要ってでてるな
https://densen.yazaki-group.com/app/files/2021/06/tech_low-006.pdf |
2417:
検討者さん
[2024-05-26 12:45:10]
|
2418:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 12:45:50]
ウレタンの熱で被覆が溶ける説を無視したとしても、コンセント移設や増設などで電線を交換したり途中で切ったりするときに一苦労するし、ボードつける前にウレタンをカットしたら埋まってる電線も切っちゃったとか起こりうるし、そんな施工あかんわ。
|
2419:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 12:49:37]
あと電線の許容電流は60度で設定されてるので、ウレタンが60度で溶けるかどうかですね。
それ以前に許容電流の低減率がいくらで設定されてるかが心配ですね。 0.3くらいか。となると2mmのVVFでも7アンペア程度しか使えない。 |
2420:
名無しさん
[2024-05-26 13:08:53]
>>2412
「計算したら結露しない」って結論を言うだけで、 計算条件はいくら聞いても全く明らかにしてくれないですよね。 「室温20℃以上で計算しても大丈夫」って言うから 断熱材は何使ってるか聞きましたが、反応なしです。 どの断熱材を使って、外気室内の温度湿度を何度で計算してるのか 教えてください。話はそれからですよ。 |
2421:
通りがかりさん
[2024-05-26 13:22:13]
グラスウールの方が一般的には木材の腐食、経年劣化、カビの発生が早いとされています。グラスウールは水や湿気に敏感であり、湿度の高い環境ではカビの発生や腐敗が早く進行する傾向があります。また、経年劣化によって断熱性能が低下することもあります。硬質発泡ウレタンは水や湿気に強く、カビの発生や腐敗が少ないため、比較的長く持続することができます。ただし、具体的な状況や環境によっても異なるため、注意が必要です。1「グラスウールの方が一般的には木材の腐食、経年劣化、カビの発生が早いとされています。」2.「硬質発泡ウレタンは水や湿気に強く、カビの発生や腐敗が少ないため、比較的長く持続することができます。」3.「具体的な状況や環境によっても異なるため、注意が必要です。」4.「適切な施工やメンテナンスを行うことで、硬質発泡ウレタンやグラスウールの寿命を延ばすことができることも重要です。」
|
2422:
匿名さん
[2024-05-26 13:25:02]
都合が悪くなるとコピペするしかないウレタン工務店
|
2423:
評判気になるさん
[2024-05-26 14:05:03]
計算が間違ってるんじゃなくて前提条件が間違ってる
お前んち冬に15度でいい? |
2424:
匿名さん
[2024-05-26 14:07:14]
>>2414
その人は何者?信用に足るの?少なくとも一級建築士? |
2425:
匿名さん
[2024-05-26 15:06:18]
|
2426:
匿名さん
[2024-05-26 15:07:38]
どこの誰だかもわからない匿名の君より信用できる
|
2427:
匿名さん
[2024-05-26 15:10:12]
落とし所?
防湿シートとCD菅の話? それならやって当たり前のレベルなんだけど。 君んとこはそれすらできないの?やらないの? |
2428:
口コミ知りたいさん
[2024-05-26 15:13:48]
ウレタンを断熱材で使う工務店はやばいと某大手ハウスメーカーが言ってたけど、このスレ見てると本当だったとよくわかる。
|
2429:
匿名さん
[2024-05-26 15:18:07]
CD管よりもPF菅のほうがええかと思うよ
|
2430:
匿名さん
[2024-05-26 15:20:14]
CD管とPF管はどちらも合成樹脂製可とう電線管ですが、自己消火性や耐候性、使用場所などに違いがあります。?
PF管は自己消火性があり、耐候性も備えているの。 |
2431:
匿名さん
[2024-05-26 15:24:31]
ありがとう。たしかにウレタンに埋まるならその方が良さそうね。
|
2432:
匿名さん
[2024-05-26 15:24:42]
>>2427
やって当たり前のレベルって何基準? やらないよりはやった方が良いレベルだろ? ローコストなんだからこうすればもっと安く出来るもっと安く出来るって皆突き詰めているわけだろ? そりゃ省略すればリスクというものは多少増えるだろうが必須必須ってこの職人不足の時代に技術必要な施工させればミスリスクも当然増える ミスを防ぐのも管理者の大事な役割りだよ シート無しや配管無しが致命傷か聞いてんだけど? 因果関係があって多発してるか聞いてんだけど? やるやらないって俺工務店じゃないが笑 工務店に仕立て上げないと何か都合悪いの? |
2433:
匿名さん
[2024-05-26 15:28:15]
メーカーがやれ言ってることを工務店判断でやらないって問題あると思いません?
君はウレタンで建ててしまった可哀想な施主にしてはしつこいから防湿シートや電線菅やりたくない工務店か下請けにしか見えないんだよね。 |
2434:
検討板ユーザーさん
[2024-05-26 15:32:34]
|
2435:
匿名さん
[2024-05-26 15:36:37]
>>2433
しつこいってそっくりリボン付けて返すわ笑 必須必須必須、止めた方が良い止めた方が良いしつこいから返し始めたんだけど? 工務店判断? 全国展開のハウスメーカーもシートしてませんぜ? 中には不要とはっきり言う識者すらいるぞ? それをしてないのは悪と言わんばかりの態度はネガキャンと言われても仕方ないよな で、致命傷の話に一切触れないのは何故? |
2436:
匿名さん
[2024-05-26 15:41:09]
>>2434
それを職人不足って言うんじゃ…笑 |
2437:
通りがかりさん
[2024-05-26 15:49:28]
そうかそれであちこち倒産してるんだね
|
2438:
匿名さん
[2024-05-26 15:52:03]
具体的に全国展開でやってないとこってどこよ笑
|
2439:
口コミ知りたいさん
[2024-05-26 16:04:09]
防湿シート不要といってる識者のソースください
|
2440:
戸建て検討中さん
[2024-05-26 16:09:13]
>>2426
そしたらここにいる全員が信用ゼロやんwww |
2441:
匿名さん
[2024-05-26 16:22:40]
|
2442:
口コミ知りたいさん
[2024-05-26 16:27:08]
必死に探したけど見つからないんだね、
わかります笑 |
2443:
通りがかりさん
[2024-05-26 16:31:46]
グラスウールにはいくつかのデメリットがあります。1つは施工の難しさです。グラスウールは繊維が細かく刺激性が高いため、施工作業者は保護具を着用する必要があります。また、切り取りや調整が複雑であり、施工に時間と手間がかかる場合があります。
また、グラスウールは湿気に弱い性質があります。湿気にさらされると、断熱性能が低下する可能性があり、さらにカビや黴の発生リスクが高まることがあります。 さらに、気密性が得られにくいという欠点もあります。グラスウール自体は断熱性が高い素材ですが、気密性は期待しづらい場合があります。適切な気密施工が必要であり、気密テープやシートの使用もありますが、これらも劣化することがあります。 また、湿気対策には限界があることも重要です。グラスウール単体では完全な防水・防湿性を提供できません。気密テープなどの補助対策を施しても、根本的な湿気対策は限界があるかもしれません。 これらのデメリットに加えて、グラスウールが単に安価であるという点だけを取り上げても、他の欠点があることを理解する必要があります。建材選定においては、コストだけでなく、素材の特性や適切な使用方法を考慮することが重要です。 |
2444:
名無しさん
[2024-05-26 16:38:14]
>>2433 匿名さん
メーカーが省略できるって言っている |
2445:
名無しさん
[2024-05-26 16:40:18]
自演してまでウレタンを貶めるなんて、よほどやられちゃった工務店なのかな。
|
2446:
名無しさん
[2024-05-26 16:41:13]
工務店の人ならここに書き込む暇があったら仕事するか。
ただ単にウレタン批判して荒れるのを楽しむ愉快犯か。 |
2447:
匿名さん
[2024-05-26 16:45:08]
|
2448:
マンション検討中さん
[2024-05-26 16:49:47]
グラスウールのメリットは?
|
2449:
匿名さん
[2024-05-26 16:52:29]
4または5地域以南では硬質ウレタン使っても調湿シートが必要だと思う
だが、電線を考えるとCD管が必要なほど加熱するとは考えにくい 電子レンジや炊飯器のコンセントそんなにあつくなるか? |
2450:
マンション掲示板さん
[2024-05-26 16:58:37]
|
2451:
匿名さん
[2024-05-26 17:09:10]
|
2452:
匿名さん
[2024-05-26 17:26:17]
>>2446
いやウレタン以外の断熱材工務店関係だと思うよ その証拠に他の人がたくさんコピペしてくれてるのにデメリットの話でウレタン以外には一言どころか一文字も言及しない よっぽどウレタンが簡単に気密、断熱取れるのが気に食わないんだろうな 高気密、高断熱の定義が無いから仕方ないんだけどね |
2453:
通りがかりさん
[2024-05-26 17:31:24]
グラスウールのメリットとして、安価さと耐火性が挙げられます。グラスウールは一般的な断熱材よりも安価であり、建物の断熱工事に適した予算内で施工することができます。また、グラスウールは火に強く、火災や熱損傷に対して高い耐性を持っています。ただし、具体的な耐火性は使用するグラスウールの種類や厚みによって異なるため、詳細な情報を確認する必要があります。
|
2454:
匿名さん
[2024-05-26 17:55:26]
ウレタンはローコスト御用達なのもあり、購入者もガラ悪いな笑
|
2455:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 17:58:32]
電線の許容電流は60度で設定されてるので、ウレタンが60度で溶けるかどうかですね。
それ以前に許容電流の低減率がいくらで設定されてるかが心配ですね。 0.3くらいか。となると2mmのVVFでも7アンペア程度しか使えない。 |
2456:
eマンションさん
[2024-05-26 18:01:03]
|
2457:
eマンションさん
[2024-05-26 18:15:55]
|
2458:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 18:16:51]
|
2459:
匿名さん
[2024-05-26 18:52:58]
|
2460:
匿名さん
[2024-05-26 19:00:38]
ほんとウレタン人気あるよな
|
2461:
匿名さん
[2024-05-26 19:05:17]
防湿シートや電線管やらないとこが特殊なんだな。
|
2462:
匿名さん
[2024-05-26 19:14:50]
それこそウレタン使うなら防湿シートやってますか?CD菅やってますか?
って聞かないと地雷踏むみたいなもんじゃん。 反対してる人はどういう立場の人なんだろうね |
2463:
評判気になるさん
[2024-05-26 19:17:06]
シート張るのって大工さん?
|
2464:
戸建て検討中さん
[2024-05-26 19:25:20]
|
2465:
匿名さん
[2024-05-26 19:29:17]
とりあえず、これからウレタン断熱材使う時は
防湿シートやってますか? CD菅(PF菅)やってますか? を聞きましょう。一般的にはやってるそうですから、わざわざやってないとこで地雷を踏まないようにね |
2466:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 19:33:48]
木材と木材の間に隙間あるの知ってて気密テープで
誤魔化したらその隙間で結露発生してカビて木材が 腐食するらしいよ。 |
2467:
マンション掲示板さん
[2024-05-26 19:37:10]
そもそもウレタン使ってるとこやめておけばよいだけ
|
2468:
口コミ知りたいさん
[2024-05-26 19:43:47]
|
2469:
匿名さん
[2024-05-26 19:51:07]
良い子のみんなは100倍発泡ウレタン断熱の場合、防湿シートが施工されるか確認してね!
施工精度が重要なのはもちろんだけど、施工されてないのは論外だよ! 「温暖地だから・・」とか「スキンカットしてないから・・」とか「メーカーが省略してよいと言ってる」とかに騙されないでね! ないところ |
2470:
口コミ知りたいさん
[2024-05-26 19:56:51]
我が家は吹き付けウレタンフォームA種3で防湿無しなので、断熱はまぁまぁですが、透湿抵抗が小さいので、室温は上がるけど湿度は外気に引っ張られて下がりますから、防湿がちゃんとしてる家は羨ましく見ています。たぶんCD管も入れてなさそう
|
2471:
通りがかりさん
[2024-05-26 19:58:52]
どこの会社だろ気になるな
|
2472:
マンション掲示板さん
[2024-05-26 20:00:01]
最近は透湿防水シートに直接ウレタン吹く輩まで登場してるそう。闇深い。
|
2473:
名無しさん
[2024-05-26 20:01:48]
|
2474:
口コミ知りたいさん
[2024-05-26 20:11:35]
近所に耐震等級3は取らずに制振ダンパー入れて、発泡ウレタン吹いてスキンカットしてるのに防湿層無しで気密測定せずに高気密高断熱と謳って、外壁タイルってとこがある。
勉強してない人だと騙されちゃう人いそうだな 質問責めにしてやったわ。 |
2475:
検討者さん
[2024-05-26 20:12:21]
>>2470
我が家はとかいって透湿抵抗とかの専門ワード使う関係者www |
2476:
通りがかりさん
[2024-05-26 20:13:43]
気密層と密着するからええやん
|
2477:
名無しさん
[2024-05-26 20:14:50]
>>2472
気密層と密着するからええやん |
2478:
名無しさん
[2024-05-26 20:15:15]
ローコストメーカーの防湿シートなんてしない方がマシですよ。技術もノウハウもなんもない。
|
2479:
名無しさん
[2024-05-26 20:15:34]
あ、すまん
上二つは読み違い |
2480:
名無しさん
[2024-05-26 20:16:11]
|
2481:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 20:16:42]
|
2482:
戸建て検討中さん
[2024-05-26 20:17:53]
|
2483:
検討者さん
[2024-05-26 20:24:11]
|
2484:
匿名さん
[2024-05-26 20:28:13]
電線菅入れなかったら、配線いじるのあとから無理じゃね?
|
2485:
匿名さん
[2024-05-26 20:28:59]
ごちゃごちゃ言ってるけど致命的な事象かはアンチは誰も答えてくれないのね
所詮コストカットを考えた結果だけの話。 何回も言ってるけどしないよりはした方が良いというレベルというのを覆してくれよ? そこの施工ミスリスクは回避できるんだろ?どうやって?施主は金払ってんのにさ 俺は絶対いらないとは言っていないんだぞ? |
2486:
匿名さん
[2024-05-26 20:30:26]
ウレタンは情弱御用達だな
|
2487:
評判気になるさん
[2024-05-26 20:31:42]
施工ミスは誰が悪いの?
|
2488:
匿名さん
[2024-05-26 20:33:17]
計算した上で問題なしっていうデータを早く出してくれよ
|
2489:
検討者さん
[2024-05-26 20:39:48]
ごちゃごちゃ言うやつはちゃんと金出せよ?
|
2490:
e戸建てファンさん
[2024-05-26 20:40:48]
|
2491:
評判気になるさん
[2024-05-26 20:42:22]
値引きが良くないのな
|
2492:
匿名さん
[2024-05-26 20:43:47]
ローコストで建ててるんだから黙っておけってこと?
|
2493:
eマンションさん
[2024-05-26 20:45:54]
もし、普段防湿シートやCD管いれてない会社で、それをやってもらったら追加でいくらになるの?
|
2494:
匿名さん
[2024-05-26 20:46:02]
|
2495:
名無しさん
[2024-05-26 20:48:48]
ここまでウレタンを否定するって、もうウレタン云々じゃなくてただの嫌がらせだわな。
まともな知識が無いやつが遊びたくて大げさなことを言っているだけ |
2496:
通りがかりさん
[2024-05-26 20:49:49]
安く安くと言われましても困りますお客様
|
2497:
通りがかりさん
[2024-05-26 20:49:52]
問題あるとわかってて施工してないってこと?
やばいな |
2498:
マンコミュファンさん
[2024-05-26 20:51:33]
つまり、この人は自分のとこの工務店だと技術ないから施工したらミスするってことを言ってるの?
|
2499:
匿名さん
[2024-05-26 20:54:09]
意味がわからん
>>やらないの前に必ずできるかできないかが水面下である |
2500:
通りがかりさん
[2024-05-26 20:56:13]
営業に聞きなさい
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
それな。
安いから、ローコストだからって言い訳しているけど
防湿シートやCD管を施工しないリスクをしっかり説明して、施主がそれを理解して節約のためにいれない選択をするってならわかるけど。
勝手に致命傷リスクじゃないって判断してる。
こういう業者では絶対建てたくないわ