2131:
匿名さん
[2024-05-24 12:09:14]
|
2132:
通りがかりさん
[2024-05-24 12:13:02]
>>2127
誤差程度の差はあるかもしれないという意味では、同じではないね。 |
2133:
匿名さん
[2024-05-24 12:16:09]
ウレタン擁護派は考えることを放棄してるもんな
|
2134:
匿名さん
[2024-05-24 12:18:48]
>>2131
外張りのネオマに何か問題あるんですか? |
2135:
通りがかりさん
[2024-05-24 12:21:16]
>>2131
外張り断熱に使うようなボード系断熱材の多くは、 吹付ウレタンとは断熱性能も透湿抵抗も段違いで、 吹付ウレタンのような結露リスクがないからです。 ネオマフォームの熱伝導率は吹付ウレタンの1/2、 透湿比抵抗は吹付ウレタンの30倍です。 |
2136:
匿名さん
[2024-05-24 12:32:22]
2135の言う通り熱橋もつぶせるし結露面では安全側に働くという理解でいたんですが何か問題があるんですかね。
当然使用する面材を考える必要はあるけれどそれはどの断熱材も同じだし。 |
2137:
マンション掲示板さん
[2024-05-24 12:34:17]
|
2138:
匿名さん
[2024-05-24 12:38:25]
ネオマは理想的な断熱材だけど高いのよ
|
2139:
マンション掲示板さん
[2024-05-24 12:41:06]
ウレタン=安い断熱材の思考が自分には
理解出来ません 100倍や軟質は確かに安いですが 硬質は間違いなくグラスウールより高いです |
2140:
匿名さん
[2024-05-24 12:45:29]
ネオマの家は想像しているよりも
暖かくはないみたいです。 |
|
2141:
匿名さん
[2024-05-24 12:46:20]
ここにいる方はローコストで採用されがちな100倍発泡の話をしてて、その問題点を挙げてるもんだと思ってたけど。
|
2142:
評判気になるさん
[2024-05-24 12:49:02]
|
2143:
匿名さん
[2024-05-24 12:55:49]
それはわかってますよ、けど30倍はちゃんと考えてやってるところしか採用してないでしょ
100倍と30倍の区別すらついてない人は知らんけど、上で挙がってるような話は安さと施工性の観点で100倍発泡を採用するような業者では無視されがちだから要注意って話では? |
2144:
通りがかりさん
[2024-05-24 13:02:04]
吹付ウレタンの是非を語る時、特に注釈がない限りは
100倍(最近は120倍らしいが)発泡のa種3が話の対象だよね。 30倍(a種1)てあんまり使われないし。 |
2145:
通りがかりさん
[2024-05-24 13:02:26]
ネオマからして見たら、グラスウールもウレタンも貧乏人同士がいがみ合ってるようにしか見えないわ。。ご愁傷様。
|
2146:
eマンションさん
[2024-05-24 13:04:18]
|
2147:
通りがかりさん
[2024-05-24 13:05:59]
木造戸建住宅で一般的に使われるアクアフォーム、アイシネン共に、
100倍(最近は120倍らしいが)のa種3です。 なお、アクアフォーム”neo”であればa種1。 |
2148:
匿名さん
[2024-05-24 13:07:23]
>>2146
そんな誤解をしてるのは多分あなただけです… |
2149:
匿名さん
[2024-05-24 13:10:39]
>>2145 通りがかりさん
ネオマを外張り断熱に使ってるモデルハウスと 我が家の家で比較した場合、建坪もほとんど同じ 外気温も同じ地域なので同じ室温も営業マンに 聞いたところ同じしかし一番寒い時期の使用電力は 我が家と比べてわずか50kwhしか変わらないのは 何故?かなり疑問に思う、全館空調なので2件とも家屋内全てを均一温度です。 す、モデルハウスなのでもちろん給湯器は使ってません。 |
2150:
匿名さん
[2024-05-24 13:11:02]
|
2151:
評判気になるさん
[2024-05-24 13:12:27]
|
2152:
匿名さん
[2024-05-24 13:16:56]
>>2149
Ua値に差がないとか日射取得があなたの家のほうが多いとかとか何か差はないですか? ネオマだから暖かいなんてなくて、その厚みであったり日射取得の影響、気密性などもろもろの条件がないと分からない。 |
2153:
匿名さん
[2024-05-24 13:20:34]
どちらにしてもウレタン使っている工務店は意識が低い系が多いのがこのスレ見てもわかるよな。
|
2154:
匿名さん
[2024-05-24 13:22:52]
30倍でもCD管、防湿シートはいりますよ
|
2155:
通りがかりさん
[2024-05-24 13:24:09]
|
2156:
周辺住民さん
[2024-05-24 13:24:20]
日射取得ばかりいう建築士はデザイン軽視と考えています
|
2157:
マンコミュファンさん
[2024-05-24 13:25:24]
|
2158:
匿名さん
[2024-05-24 13:30:44]
|
2159:
周辺住民さん
[2024-05-24 13:36:48]
防湿シートがないとカビリスク、耐火性能、シロアリに弱い、自己接着性が高いため解体時に産業廃棄物、ケーブルや電線にCD管等の施工せず、直接吹き付けると熱が原因で発火、性能低下のリスクあり、コンセント類の移設、増設が困難
などなどウレタンないろいろなデメリットの話をしているのだけど |
2160:
マンション検討中さん
[2024-05-24 13:38:34]
電線を断熱材で覆うことは、すぐさまリスクにつながるとは言い切れませんが、実際に抵抗値が大きくなったり、電線の持つ熱が許容想定以上(60°)になった場合には一定のリスクが出てきます。
特にリスクがあるのが発泡ウレタン ではないでしょうか。 そもそも施工方法が、壁の内部の配線工事を終えてから、断熱材を吹き付ける順番で施工していきますので、それが大きな問題です。 個人的な見解ですが、もっと言えば、現場で2液の液体を化学反応させてもこもこと膨らませたウレタン材が、果たして30年40年もつのだろうか?プラスチックのような化学製品ですから、プラスチックのように数十年経てばボロボロになったり劣化がひどくなったりしないのだろうか? めっちゃ心配してます。 |
2161:
匿名さん
[2024-05-24 13:47:13]
本格的に住宅で100倍発泡が普及したのが東日本大震災後というし、数十年単位の長期的な影響は正直まだ分らない部分が多いから採用しないって意見はありますね。
|
2162:
通りがかりさん
[2024-05-24 13:51:03]
|
2163:
匿名さん
[2024-05-24 14:21:07]
|
2164:
匿名さん
[2024-05-24 14:22:58]
ネオマフォーム は経年劣化で性能が他の断熱材より落ちにくいとのデータだしてるよ。
|
2165:
通りがかりさん
[2024-05-24 14:38:51]
|
2166:
マンション検討中さん
[2024-05-24 14:41:14]
|
2167:
匿名さん
[2024-05-24 14:43:44]
NEDO(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構)』の『断熱材の長期断熱性能評価に関する標準化調査成果報告書』の中にある『経年劣化を加味した熱伝導率算出のための補正係数をみると以下の通りだそう
ビーズ法ポリスチレンフォーム・・・0.98 押出法ポリスチレンフォーム・・・0.88 硬質ウレタンフォーム・・・0.81 吹付硬質ウレタンフォーム(現場発泡)・・・0.75 フェノールフォーム・・・0.92 ポリエチレンフォーム・・・0.99 つまり、ポリエチレンフォームは経年劣化で断熱性能が1%しか低下しないけど、硬質ウレタンフォームは19%も低下するってこと |
2168:
匿名さん
[2024-05-24 14:50:45]
吹き付けだと25%低下してますね、、、
|
2169:
評判気になるさん
[2024-05-24 14:56:39]
吹付断熱によって、有害物質の揮発のリスクと、木材表面への結露のリスクを抱え、さらには木材の最大の魅力である香りや調湿機能までをも奪ってしまう化学物質のかたまりで覆い隠すということは、高気密・高断熱に名を借りた施主への背信行為と言わざるをえないでしょう。
これらのことが杞憂であることを祈るのみです。 |
2170:
匿名さん
[2024-05-24 15:02:14]
>>2169
祈らなくても杞憂だから大丈夫だよ |
2171:
通りがかりさん
[2024-05-24 15:06:50]
|
2172:
評判気になるさん
[2024-05-24 15:09:22]
ウレタン工事は日本人嫌がるから外国人多いしな。
|
2173:
評判気になるさん
[2024-05-24 15:18:23]
|
2174:
評判気になるさん
[2024-05-24 15:23:00]
>>2167 匿名さん
これかどうかわかりませんが メーカーの方がきちんと 劣化試験を実施していて施工後数日からは 殆ど劣化は見られないと言ってました 住んでからの劣化は体感できないそうです。 YouTubeで松尾さんと一緒に語っていたはずです。 出回っている数値とは違うみたいですね ガスとか水が完全に抜けた後の熱貫流率が0.021だと 聞いてます。まあU値はそれぞれメーカーで違いますけどね。 |
2175:
マンション検討中さん
[2024-05-24 15:23:37]
|
2176:
匿名さん
[2024-05-24 15:25:41]
業者のことは信じて、NEDO、電線工業会、ウレタン協会などの言うことは信じないのはすごいよね笑
|
2177:
匿名さん
[2024-05-24 15:26:50]
|
2178:
匿名さん
[2024-05-24 15:28:20]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? |
2179:
マンション検討中さん
[2024-05-24 15:30:40]
|
2180:
匿名さん
[2024-05-24 15:32:13]
>>2179 マンション検討中さん
2167ではU値の話はしていません。あくまで0.75は劣化率の話だと思いますが。 |
2181:
マンション検討中さん
[2024-05-24 15:32:46]
吹き付け方でクラック現象が発生したりするそうです全ての吹き付けがそうなるわけではありません。
経年劣化で出回っている数値が全てのウレタンと =ではありません。 |
2182:
名無しさん
[2024-05-24 15:33:32]
|
2183:
通りがかりさん
[2024-05-24 15:38:22]
>>2174
熱貫流率じゃなくて熱伝導率でしょ? 熱貫流率が0.021だったらびっくりだ。 しかも、もし熱伝導率0.021だとすれば、 それはもはやa種3の吹付ウレタンじゃないやん。 なんか色々勘違いしてそうやね。 |
2184:
匿名さん
[2024-05-24 15:43:54]
|
2185:
匿名さん
[2024-05-24 15:44:48]
やっぱりウレタン擁護派は勉強もしてないな。
そんな工務店で怖くて建てられない |
2186:
名無しさん
[2024-05-24 15:47:55]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? |
2187:
マンコミュファンさん
[2024-05-24 15:50:24]
ウレタン使うような工務店は回避できるからええやん。すでに建ててしまった人は知らん
|
2188:
匿名さん
[2024-05-24 15:50:47]
付加断熱が無い充填断熱での
袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2189:
匿名さん
[2024-05-24 15:51:56]
|
2190:
匿名さん
[2024-05-24 15:53:42]
ウレタン回避どころかますます売れてて草
|
2191:
検討板ユーザーさん
[2024-05-24 15:55:03]
ずっとウレタンのことばかりだけど、ウレタンなんて断熱材に使ってるのなんてローコストくらいでは?
安かろう悪かろうだから仕方ないやん。 |
2192:
検討板ユーザーさん
[2024-05-24 15:57:25]
|
2193:
検討板ユーザーさん
[2024-05-24 15:58:16]
付加断熱が無い充填断熱での
袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2194:
検討板ユーザーさん
[2024-05-24 15:58:39]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? |
2195:
匿名さん
[2024-05-24 15:58:40]
松尾松尾うるせえなあ
アルミサッシについてデマ流してたので俺は信用しないぞ 人を簡単に信じるもんじゃない 訪問販売に引っかかるタイプかよ |
2196:
匿名さん
[2024-05-24 16:00:32]
その松尾さんがウレタンには防湿シートが必要言うてはるんだよな。都合の良いとこだけ利用されてもな。しかもメーカーが言ってるだけという笑
|
2197:
匿名さん
[2024-05-24 16:01:05]
|
2198:
名無しさん
[2024-05-24 16:01:48]
ウレタンは経年劣化もすごいとかデメリット多すぎやろ。
|
2199:
名無しさん
[2024-05-24 16:02:24]
|
2200:
マンション掲示板さん
[2024-05-24 16:04:23]
|
2201:
匿名さん
[2024-05-24 16:05:18]
君の家だけの話してないよ。
ウレタンの家買っちゃったから必死なんだな。 |
2202:
マンション掲示板さん
[2024-05-24 16:06:16]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? 付加断熱が無い充填断熱での 袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2203:
匿名さん
[2024-05-24 16:06:19]
>>2200
本当に違うならNEDOとかに抗議するのでは? |
2204:
マンション掲示板さん
[2024-05-24 16:07:59]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? 付加断熱が無い充填断熱での 袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2205:
マンション掲示板さん
[2024-05-24 16:08:13]
ローコストだから仕方ないだろ
|
2206:
名無しさん
[2024-05-24 16:10:17]
|
2207:
eマンションさん
[2024-05-24 16:11:06]
君らには手が届かない積水ハイムもグラスウールですが?
|
2208:
マンコミュファンさん
[2024-05-24 16:11:54]
タマホームは最近かなり高くてローコストではなくなってるよ。
|
2209:
匿名さん
[2024-05-24 16:12:46]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? 付加断熱が無い充填断熱での 袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2210:
匿名さん
[2024-05-24 16:13:41]
ローコストだから仕方ないだろ
|
2211:
サラリーマンさん
[2024-05-24 16:18:39]
ローコストメーカーとか勘違い安物工務店がガバガバの基準満たしただけで高気密高断熱言うからなー
|
2212:
e戸建てファンさん
[2024-05-24 16:20:31]
>>2200
その動画はスキンカットしても問題ないって話で経年劣化の話なんかしてない |
2213:
匿名さん
[2024-05-24 16:48:47]
これかな?
https://youtu.be/I4H7PfuMsGI?si=3To6GXjzJEscMHWM&t=110 確かに1:50~連続気泡だからアクアフォームについては経年劣化しないと言ってるね。 https://www.hinokiya-group.jp/contents/wp-content/uploads/2020/10/2010... ↑の調査結果みてもアクアフォームに関しては経年劣化はそこまで心配ないんですかね。他のA種3とかNEDOの試験で使用している硬質ウレタンは知らないけど。 |
2214:
名無しさん
[2024-05-24 16:51:58]
|
2215:
マンション検討中さん
[2024-05-24 16:52:00]
|
2216:
マンション検討中さん
[2024-05-24 16:52:43]
>>2213 匿名さん
袋入りグラスウールだとまず 合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? 付加断熱が無い充填断熱での 袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2217:
匿名さん
[2024-05-24 16:54:46]
君の個人的な予想はいらない
|
2218:
マンコミュファンさん
[2024-05-24 16:59:38]
デメリットだらけのウレタン使わなければよいだけやん
|
2219:
名無しさん
[2024-05-24 17:01:11]
>>2213
その動画はアクアフォーム採用してる住宅メーカーの宣伝やね。 松尾さん出てるか? しかもそれは10年後の劣化状態のレポートだから、 25年後の劣化を示したNEDOのレポートとは条件が違うね。 |
2220:
匿名さん
[2024-05-24 17:03:12]
NEDOレポートのグラスウールやネオマに
ついての経年劣化の記事は? |
2221:
匿名さん
[2024-05-24 17:04:42]
おすすめしませんが、どうしてもウレタン工務店で家を買いたい人は
防湿シートつかってくれるか 電線、ケーブルを電線菅で処理してくれるか このあたりを必ず確認してください |
2222:
名無しさん
[2024-05-24 17:07:10]
|
2223:
名無しさん
[2024-05-24 17:07:42]
袋入りグラスウールだとまず
合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? 付加断熱が無い充填断熱での 袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2224:
匿名さん
[2024-05-24 17:14:39]
>>2215 マンション検討中さん
アクアフォームのカタログ値はHPみると熱伝導率0.033W/(m・K)だけど、2213のpdf内の完成より 11 年 7 カ月経過後のデータを見ると「屋根 0.036 W/(m・K) / 基礎 0.037 W/(m・K) / 外周壁 0.035 W/(m・K)」となってる。 なので、この数値が本当ならガスが入っていないアクアフォームなど連続気泡の吹き付け断熱材については断熱性能の経年劣化についてはほぼないとみてよいのかな。 どういう風に採取してるとか前提条件が記載されてないから、室内側など劣化しにくい場所を採取してるとかだとじゃあ外壁や屋根の外に面してる部分は?など疑問はあるけど。 |
2225:
口コミ知りたいさん
[2024-05-24 17:17:09]
>>2224 匿名さん
これらについてはどう思われますか? 回答よろしくお願いします。 袋入りグラスウールだとまず 合板にピタっと施工する事は不可能ですが グラスウールをぎゅうぎゅうにつめないでピタっと 施工する事は躯体全体的に可能なのでしょうか? 個人的に吹き込みグラスウールやセルロース等の 吹き込みや吹き付け断熱以外無理だと思うのですが? 付加断熱が無い充填断熱での 袋入りグラスウールだと 夏場に湿気が隙間に侵入して袋が結露してしまうと 思うのは自分だけですか? |
2226:
匿名さん
[2024-05-24 17:21:38]
君の個人的な予想はいらない
|
2227:
マンション検討中さん
[2024-05-24 17:23:42]
|
2228:
e戸建てファンさん
[2024-05-24 17:23:58]
防湿シート使うくらいなら工務店はGW使うよ
メーカーもズルくて防湿シート必須ですって言うと売れなくなるの理解してるから 基本シート使ってくださいでも結露計算の結果問題なければ工務店の責任で省略してもいいですよ メーカーとしては責任とりませんけどって逃げてる 工務店も最後は結露は瑕疵になりませんからと逃げるのかな 残った施主は以下略 |
2229:
匿名さん
[2024-05-24 17:25:48]
来世は積水ハウスか、ヘーベルハウスで家を建てるんだ。
|
2230:
匿名さん
[2024-05-24 17:38:59]
>>2219 名無しさん
日本アクアの動画ですよ、見ればわかりますけど松尾さんも出てます。 NEDOの試験とは条件が違うし25年後も大丈夫とは自分も言えない。 ただ、NEDOの試験みると熱伝導率0.022W/(m・K)になってるからアクアフォームとかのA種3じゃなくてA種1を使っているんじゃないかな。 先の動画でも独立気泡の場合ガスが抜けて断熱性が落ちる可能性があるとのことなのでそれなら経年劣化も納得はいく。NEDOの試験で言えることは独立気泡のA種1の場合は初期性能は高いけれど経年劣化のリスクがありそうってことでは? |
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
殆どが軟質や100倍発泡です。
外張りのネオマが騒がれてないのが不思議です。