1931: 評判気になるさん 
[2024-05-19 12:03:53]
>>1929
C値0.5以下はいいですね、個人的には万が一に備えて引き渡し時ではなく取り返しのきく中間気密検査もして欲しいなと思いますが。
断熱材については何を使うかよりも結果Ua値がいくつになるか、暑さ寒さについてはそれに加えて日射遮蔽取得などパッシブデザインまで考えて設計してるかも影響してくるので、業者さんにその辺りも確認してみるとよいかと思います。
1932: 匿名さん 
[2024-05-19 12:07:54]
>>1929
防湿シート、CD菅の有無は確認しないといけない
1933: 戸建て検討中さん 
[2024-05-19 12:08:27]
>>1931
シートは無しで断熱材で気密をとるのは大丈夫でしょうか?
ここを見ていたら心配になりました。
1934: 匿名さん 
[2024-05-19 12:09:30]
ウレタン勧めてる時点で俺なら候補からはずすな
1935: 評判気になるさん 
[2024-05-19 12:12:54]
しっかしシートとCD管のクセがスゴいんじゃ
1936: 評判気になるさん 
[2024-05-19 12:21:31]
>>1933
気密は耐力面材を使っていればウレタンと面材の2箇所で取れると思いますので気密に関しては問題ないかと思います。シートは気密もですが家の耐久性にかかわる壁内結露予防に影響してくるので、まずは業者さんに結露計算しているかを確認してみてください。ただし、国の基準で結露計算している場合には条件が甘すぎますので、必ず計算時の外部と室内の温湿度条件を確認してください。

しっかり説明してくれて安心できる良い業者さんだとよいですね!
1937: 評判気になるさん 
[2024-05-19 13:33:07]
>>1936 評判気になるさん

外部と室内の温度条件は必須でしょうか?
1938: 匿名さん 
[2024-05-19 13:37:19]
必須
1939: 評判気になるさん 
[2024-05-19 13:47:38]
>>1937
必須です、湿度も含めてその値ないと計算ができません。
うちは結露計算やってますよというところに限って冬の室内温度15℃という通常生活するには寒い条件で計算してますので必ず確認してください。
また、ちゃんとやってないところは冬しか計算してないと思いますので、夏も計算しているか確認してください。

逆にこの質問をして、自社基準をもって厳しめの条件で夏冬ともに計算していて細かく説明してくれる業者さんであれば他のこともしっかり考えてるかな?と安心材料になります。
1940: 名無しさん 
[2024-05-19 14:37:56]
「シートなしの発泡ウレタンでも結露しないことを結露計算で確認しています」
っていう業者は、ほとんどの場合、室温15℃で計算してるね。
今時の住宅で、そんな寒い部屋で生活しないよ。
1941: 匿名さん 
[2024-05-19 14:39:57]
今時、情報溢れてるのにウレタン断熱材で良しとしてる時点でさ
1942: 匿名さん 
[2024-05-19 15:47:54]
気密は断熱層の内側かつ断熱層に接触していることが基本では?
ましてや2箇所で気密とっているとその間の水蒸気抜けなくて結露するだろ
中間検査もしてほしいなんてレベルが低い話で最終検査は無駄
このあたりわかるか?
1943: 評判気になるさん 
[2024-05-19 16:28:30]
気密と防湿を混同されてますね。気密はとれていても防湿はできていないという状況は存在しますよ。
今回の例ですと、シートを省略した場合透湿性のある面材を使えばウレタンと面材で気密は取れているけれど透湿はするのでそもそも結露するラインは存在しないか、もし室内側に透湿性の低いビニールクロスを使用した場合はビニールクロスの裏が防湿かつ夏型結露が発生する可能性のあるラインになります。

面材に透湿性の低い構造用合板を使用すれば気密は取れていても構造用合板の室内側、断熱材との間で冬型結露を起こす可能性はあります。

最終検査無駄と誰が書いているんですか?
「取り返しのきく中間気密検査もして欲しい」と書いているんですが理解できていますか?
最終検査で万が一低い気密値が出てしまった場合壁をはがして補修しないといけない可能性があります。その費用はだれが負担するんですか?

もちろん慣れている工務店であれば最終検査だけでも問題ないのでしょうが、よりリスクを安全側に見るのであれば中間検査こそ必須だと思いますがいかがでしょう。
1944: 匿名さん 
[2024-05-19 17:19:08]
言ってることや考え方は同じだが俺はそんな優しい世界やだなあ
したほうがいいですよではなくてダメなもんはダメだろう
なんでそんなに慇懃無礼なん?

1945: 名無しさん 
[2024-05-19 17:36:33]
ウレタンやってみな飛ぶぞ~!
1946: 検討板ユーザーさん 
[2024-05-19 19:26:42]
会社が??
ウレタン使ってるような会社はいきそだよな
1947: 通りがかりさん 
[2024-05-19 21:08:51]
>>1943
気密測定は気密施工終了後の中間検査と、完成後の最終検査の2回するのが理想だね。
1回しかしないなら、完成後の最終検査がいいけどね。
1948: マンコミュファンさん 
[2024-05-19 21:09:40]
完全後だとC値はいくつでした。残念でしたね。
で終わりの可能性
1949: 名無しさん 
[2024-05-20 00:26:47]
工事中の検査だと、その後の配管配線工事などで
気密層破られててもわかんないね。
知らぬが仏なのかもしれんけど。
1950: 匿名さん 
[2024-05-20 09:39:07]
完成後だけだと気密悪かったときに大工の施工が雑だったのか配管配線工事で悪くなったのか判断つかないから中間検査して欲しいわ。毎度同じ配管配線関係の業者にお願いしてる小さい工務店なら中間検査だけでもまぁ良いくらい。

配管電線関連の業者が現場ごとで違うようなそこそこの規模感の工務店とかHMとなると外れ業者引くリスクもあるから完成検査も欲しい。
1951: 評判気になるさん 
[2024-05-20 09:43:37]
監督に聞けば
1952: 匿名さん 
[2024-05-20 10:05:01]
実際同じメンツでやってても0.2だったり1.0だったりするから慣れてれば最終でもいいってもんじゃない
1953: 評判気になるさん 
[2024-05-20 12:17:58]
うん、完成後も測定するんであれば、もちろん中間測定もした方がいいよ。
ただ、施主の立場からすると、最終的に中間検査の性能を維持できてるかどうか
保証はありませんってのは困るわ。
竣工して引き渡される時の建物に金払うんだから。
1954: 匿名さん 
[2024-05-20 12:19:08]
そもそもC値の測定する機械ややり方によってはかなり怪しいとかきいた
1955: 匿名さん 
[2024-05-20 12:30:13]
本来目張りしちゃダメなとこに目張りして気密高く見せるとかやってるところもあるみたいだしね。
気密測定の方法まで施主の予習必須とかほんと業界としてなんとかして欲しい。
1956: 匿名さん 
[2024-05-20 12:45:40]
JIS規格守ってないところとある
1957: 匿名さん 
[2024-05-20 14:43:27]
〇〇大会は特定の目的やテーマに基づいた競技やイベントが行われるイベントのことです。〇〇は大会の名前やテーマによって異なります。例えば、無暖房大会、音楽コンテスト、ビジネスプランコンペティションなどが〇〇大会と呼ばれることがあります。

〇〇大会は通常、参加者が競技に参加して競い合い、優秀な成績や才能を称える場です。参加者は事前にエントリーをし、競技のルールに従って試合やパフォーマンスを行います。評価基準や審査方法は大会の性質によって異なりますが、審査員や審査団体が参加者のパフォーマンスを評価し、順位や賞を授与することが一般的です。

〇〇大会はしばしば一般の人々にも参加や観戦の機会を提供し、競技やパフォーマンスを楽しむことができます。また、大会の規模や人気によってはメディアの注目も浴びることがあります。

大会の目的はさまざまですが、参加者にとっては技術や才能の向上、競技の経験の積み重ね、交流の場の提供などがあります。一方、観客にとってはスポーツや芸術などを楽しむ機会や、優れたパフォーマンスを鑑賞する機会を提供します。

〇〇大会の開催には主催者や協賛者、参加者、審査員、観客など、さまざまな人々の協力や支援が必要です。大会の成功には適切なプランニングと組織力、公正な審査基準、適切な報酬や表彰、安全な環境の提供などが重要です。

このような形式の大会はさまざまな分野で広く行われており、参加者や観客にとって有意義な体験やインスピレーションを提供します。
1958: 口コミ知りたいさん 
[2024-05-20 14:50:36]
やばいね
1959: 名無しさん 
[2024-05-20 17:40:23]
JIS規格では、気密測定は竣工時にするものとされているはずだね。
工事中にしか検査しないのは、もうそれだけでJIS規格から外れてる。
1960: 通りがかりさん 
[2024-05-20 17:42:27]
営業に聞けばいい
1961: 通りがかりさん 
[2024-05-20 18:27:29]
気密測定の原理は意外に単純で室内を陰圧状態にした時の圧力変化を測定してるだけ。。気密が高いと陰圧時の外気流入の圧力損失が高いので、空気流入量は小さく圧力変化は小さい。測定精度は測定結果の線形性で評価されるから扱いも簡単。。燃費やらと違ってそんな複雑な測定系じゃない。。JISに従えばある程度再現性がとれる優秀な測定法だと思う(但し高気密になるほど、風の影響が測定に影響する。

施工完了前でも、貫通工場や配管工事後であれば原理上そこから気密が悪化することはないので、その時点で気密測定したもので保証するのはありだと思う。。ただ一部で貫通工事もしてないのに気密測定してる会社があるらしい。。これは測定の意味なし。。気密を2回測るかどうかは、気密測定料金が10万前後だから、そこを考慮して2回測るか1回にするか検討したらいい。。
1962: 名無しさん 
[2024-05-20 21:20:45]
気密工事後に貫通工事や配線工事はしてませんっていう保証は、
建物完成後の気密測定でしか担保できないよ。
施主の立場からすれば。
1963: 匿名さん 
[2024-05-20 21:47:21]
金払えば何回でも測定するで~
1964: 通りがかりさん 
[2024-05-21 06:44:26]
>>1962 名無しさん
そこが心配なら2回測定してもらうか中間測定を省略したらいいですよ。。最終測定1回だけだと、実際数値が微妙だった時に内装の上からしか直せないので。。お守り用に測定する感じですね。。、
1965: 通りがかりさん 
[2024-05-21 07:16:23]
お守りも何も、施主が興味あるのは引き渡しの時の建物性能だよ。
自分が住む状態の建物の気密性能でないと、知っても意味ないわ。
工事中に気密修正できたって、その後で気密落ちてたら意味ない。
1966: 匿名さん 
[2024-05-21 08:56:00]
引き渡しの時の建物性能はもちろん知りたいし最重要なんだけど、万が一そこで悪い気密値がでたらどうすんの?ってことだからお願いして2回測定すればいいじゃん。

数千万の家のために数万円ケチるのもどうなのよ。
1967: 検討板ユーザーさん 
[2024-05-21 08:58:31]
>>1966 匿名さん
中間で気密悪ければ改善できるけど完成時に
悪かったら改善できないよね。
1968: 通りがかりさん 
[2024-05-21 09:03:47]
ドタバタっと演技が始まって
何もしていないのに対応しましたと再測定
それで良い値だけが残ります
1969: 通りがかりさん 
[2024-05-21 10:27:22]
2回測定するのが理想なのは当たり前でしょ。
どっちか1回するならどっちがいいかって話でしょ。

気密測定はJIS規格に則って行われるけど、
JIS規格では、完成後の測定が基本とされているよ。
1970: 匿名さん 
[2024-05-21 10:34:20]
気密測定時がピークでどうぜだんだん落ちていくからそこまで気にしてもな
1971: 匿名さん 
[2024-05-21 10:38:52]
JIS通りだと直せないしJISである必要もなし
1972: 検討板ユーザーさん 
[2024-05-21 10:48:42]
C値1.5と0.15を比べると1.5の方が10年後
隙間が出来やすいらしい。
1973: 匿名さん 
[2024-05-21 11:04:16]
JIS通りならそりゃそうだろうけど、いわゆるスーパー工務店で最終検査だけってところなんてなくて、むしろ中間検査だけ(予算があれば最終も)が多いと思うけど。
上でも書かれてる通り、最終検査で悪い数値が出た時に壁めくって直すなんて現実的じゃないし結局直せないから実務上の判断としてそうしてる。

もちろんスーパー工務店は年間棟数も少なくて毎回同じ業者を使うからそれができる。
棟数多くなれば変な業者が入るリスクもあり中間検査後に配線業者に変な施工される可能性もあるから中間検査だけでは不安。
1974: 匿名さん 
[2024-05-21 11:06:24]
もぐしさんとこみたいにやばい電気工事屋とかな。エアコン工事もやらかすとこ多いってさ
1975: 検討者さん 
[2024-05-21 11:14:53]
c値2回計測しない工務店なんてあるの?意味ないじゃん
施工中に穴が空いたらどうすんの?
そんなとこスーパー工務店とは言えないわ
1976: 匿名さん 
[2024-05-21 11:17:01]
断熱材にウレタン使うようななんちゃってスーパー工務店じゃね?
1977: 匿名さん 
[2024-05-21 11:21:39]
>>1975
金は出すんだよね?
1978: 通りがかりさん 
[2024-05-21 11:25:12]
捏造されたC値に金払う価値があるのか?
測定者もハウスメーカーの仲間だぞ
1979: 匿名さん 
[2024-05-21 11:26:52]
ウレタン使ってるスーパー工務店なんてみたことないよ。自称なら知らん
1980: 匿名さん 
[2024-05-21 11:31:50]
もちろん基本は2回計測だよスーパー工務店も。そんでウレタン使ってるスーパー工務店は見たことない。ただ測定のための金を出すのは施主だからね。

少なくとも中間検査で良い値が出て最終検査なしで引き渡したとして、住んでから熱い寒いがあった場合に再度気密測定して通常よりも悪い値がでていたら中間検査後の施工に問題があったと判断でき、配線とか配管回りの補修だけですむ可能性がある。

中間検査なしで最終検査だけで悪い値が出た場合は何が悪かったのかの特定が難しくなるし、そもそも壁の裏だと現実的に補修不能なケースだって出てくる。

[PR] ホームインスペクターに学ぶ後悔しないハウスメーカー&工務店選び

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:高気密・高断熱の家

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる