高気密・高断熱の家を建てたいと思っています。
おすすめのハウスメーカーは??

[スレ作成日時]2009-06-05 13:14:00

 
注文住宅のオンライン相談

高気密・高断熱の家

1726: 名無しさん 
[2024-05-16 18:39:08]
>>1721
こっちは当然定常計算した上で言ってるんだけど、
君ハッタリばっかでまともに計算してないよね。

室内外の温湿度、どういう値で計算してるか言ってみれば。
今時の気候と今時の室温って、まさか5月の話じゃないよな。
1727: 名無しさん 
[2024-05-16 18:47:49]
>>1725 匿名さん
今やってるかかわからないけど
あ!という所はやってたな
1728: 通りがかりさん 
[2024-05-16 18:49:33]
>>1723
ウレタンは貶めてない。
結露判定出るのに防湿シートなしでウレタン使う業者は貶めてるかもしれない。
1729: 通りがかりさん 
[2024-05-16 18:51:59]
ていうかそういう業者は結露判定自体ができないんだよなあ
1730: 通りがかりさん 
[2024-05-16 18:52:21]
ウレタンいいと思うけどな~
1731: e戸建てファンさん 
[2024-05-16 19:11:40]
>>1726 名無しさん
結露する条件を示せばいいのに。
例えば、室外0度75%室内24度50%ウレタン115mタイガーexは問題ないよね

1732: 評判気になるさん 
[2024-05-16 19:17:39]
>>1731 e戸建てファンさん
同じ構成で防湿シートすると、室外35度室内24度で結露しちゃいそうですね
1733: 匿名さん 
[2024-05-16 20:39:59]
結局、ウレタン使う業者はレベルひくいって結論
1734: 戸建て検討中さん 
[2024-05-16 20:42:55]
なんのレベルか知らんけど、コスパ良く気密断熱レベル高ければいいわ
1735: 匿名さん 
[2024-05-16 20:48:46]
ウレタンで防湿シートなしとか売りっぱなし、あとは知りませんよって工務店なんでしよ。
1736: 匿名さん 
[2024-05-16 21:08:06]
どうしてもどうしてもウレタン貶めたい奴が1人いるな
共感得ないと落ち着かないんだろうな
1737: 匿名さん 
[2024-05-16 21:09:48]
ウレタン貶めたいのではなくウレタンで防湿シートなしを良しとする工務店な
1738: 匿名さん 
[2024-05-16 21:10:16]
結露で言うとグラスウールが間違いないてことですか?
1739: 戸建て検討中さん 
[2024-05-16 21:11:25]
残念ながらウレタンをおとしめたい人のレベルが低いようでした。終了。
ウレタンに限らず、良し悪しあるので各自判断してくだされ。
1740: 匿名さん 
[2024-05-16 21:12:04]
ウレタン工務店が敗退して逃げるみたいですよ
1741: 匿名さん 
[2024-05-16 21:18:55]
>>1737
ウレタン使ってる工務店はって言ってるやん笑
1742: 通りがかりさん 
[2024-05-16 23:22:21]
壁体内結露については結露状態が定常的に発生しない限りは、再揮発するので大きな問題にはならないという意見が主流。よって面材の透湿抵抗が低い場合には省略も可能とされている。よって温暖地域では面材種類によっては省略可能とされている。
ただ実績とリスクを回避するために念の為防湿シートをウレタンで施工するとこもある。

実績で言えばグラスウールと防湿シートの組み合わせが信頼できるが、グラスウールについては大手ですらメーカーの仕様指示通りに施工できてない場合も多い。そこを嫌うのと工期短縮のためにウレタンを使うとこもある。もちろんコストがかかってもいいならネオマとかを推奨する団体もある。

ただ基本的に防湿シートは省略可能だとして、夏型結露を理由として敢えて防湿シートを省いた方がいいなんて主張をしてる団体やメーカーなど聞いたことがない。そのような主張があるなら根拠としているソースを教えて欲しい。。
1743: 匿名さん 
[2024-05-17 05:29:59]
1742さんに完全同意
1744: 匿名さん 
[2024-05-17 07:09:07]
>>1742 通りがかりさん
ソースもクソも、計算したら夏型結露は発生する可能性があるじゃん
グラスウール+針葉樹合板+防湿シートでは夏型結露判定でなくても、ウレタン+低透湿抵抗面材+防湿シートでは結露判定出てくるの
1745: 匿名さん 
[2024-05-17 07:24:18]
グラスウール合板でも夏型結露したからなぜだ?ってことで問題になったんだよね。
結論としてはその場合の結露は構造材や面材から蒸発した水分が結露したってことらしいけど、透湿性面材の場合は事情が変わってくるよね。

[PR] 1日で効率よく回れる住宅展示場の一括予約を依頼する - HOME4U家づくりのとびら

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

スレッド名:高気密・高断熱の家

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる