その20です。
煽り・荒らしスルーにご協力をお願いします。
タマホームご存知ですか? その19
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/11525/
タマホームご存知ですか? その18
http://www.e-kodate.com/bbs/thread/10763/
[スレ作成日時]2008-09-03 08:57:00
タマホームご存知ですか? その20
322:
さや
[2008-10-07 09:52:00]
|
||
323:
匿名さん
[2008-10-07 10:56:00]
↑タマ施主にしては珍しく理路整然としている。
なるほどと思わせる。 |
||
324:
匿名さん
[2008-10-07 11:42:00]
施工中で結露が起こるのは、当たり前とのことですが、何故でしょう。
結露が起こるのは、体内や生活蒸気で室内の絶対湿度が、室外の絶対湿度を超える条件で、かつ、室内の気温が、室外に比べて高いという条件が必要だと思います。建設中は、室内の気温はそれ程上がっていないし、生活蒸気に比べれば、排出される湿気が少ないので、比較的結露は起こりにくい環境だと思います。 また、換気に関してですが、第3種換気だと室内は負圧になるので冬型の結露には強いです。ただ、逆に夏型の逆転結露に弱くなる傾向があります。なので、冷寒地では第3種換気は非常に良い条件です。 上から全部を読んだわけではないので、話の流れが完全にわかっていなかったら、すいません。 物理的に変だと感じたので、修正させて頂きました。 |
||
325:
匿名さん
[2008-10-07 12:07:00]
314
タマは新省エネだょ 気密シートがあると 夏場に逆転結露の可能性もあるから在来の構造ではないほうがいいんだよ 鉄骨で高々あるよ |
||
326:
310
[2008-10-07 12:53:00]
プランによってはIV地域の新世代レベルをなんとかかろうじてギリギリクリアすることが出来るくらいの断熱性能。
開口部の大きさによってはクリア出来ない。 夏場の逆転結露と気密シートは無関係。 夏型の場合は、壁内に外気が侵入するかどうかが問題であって、気密シートは断熱材の内側にあるので大して意味なし。 透湿防水シートが無いなら問題だが。 鉄骨の高高ってどこ?? まさか、次世代レベルの話じゃないよね?? |
||
327:
匿名さん
[2008-10-07 13:37:00]
326は タマのどの商品の事をいってるんだ?
|
||
328:
匿名さん
[2008-10-07 13:41:00]
タマは新省エネだぞ
|
||
329:
真面目に?
[2008-10-07 13:48:00]
タマが新省エネ?
冗談言わないでくれたまえ。 誰かちゃんとした知識人さん教えてやっておくんなせぇ。 |
||
330:
契約済みさん
[2008-10-07 14:13:00]
断熱材の厚みから計算してみろよ。
IV地域の新省エネギリギリ。 開口部を考えればアウトだろ。 |
||
331:
さや
[2008-10-07 14:20:00]
|
||
|
||
332:
匿名さん
[2008-10-07 14:26:00]
次世代と勘違いしてない?
新省エネIV地域の基準に、開口部なんて項目はない。 ということは、IV地域なら新省エネ基準を満たしている? |
||
333:
匿名さん
[2008-10-07 14:28:00]
「愛」仕様には新省エネⅢ地域対応、「暖」仕様には同Ⅱ地域対応とあるが、普通の大安心の家が新省エネⅣ地域対応という記載は見たことないけど。
|
||
334:
匿名さん
[2008-10-07 14:40:00]
新省エネだって 3回いいましたよ‥‥? アンチなのか 無知なのか‥‥
|
||
335:
匿名さん
[2008-10-07 14:42:00]
|
||
336:
匿名さん
[2008-10-07 14:43:00]
あれだけ講釈垂れてたくせに
次世代と間違えちゃった テヘ♪ なんて事は ないだろうな? |
||
337:
販売関係者さん
[2008-10-07 14:44:00]
っていうか、今どき新省エネレベルで自慢されてもねぇ・・・
次世代ギリギリレベルでも恥ずかしくて言えないのに・・・ |
||
338:
タマさん
[2008-10-07 14:46:00]
タマの全館空調はどうなんでしょうか?
カタログには換気と外と中の温度をどうとか書いてありますが……… これは必要ですか? |
||
339:
匿名さん
[2008-10-07 14:50:00]
337
自慢はしてない 間違いは間違いとして指摘したまで 俺はタマで満足している 家を建ててからどデカいマウスを叩きなさい |
||
340:
匿名さん
[2008-10-07 14:54:00]
338さん
それは 全熱交換器だよ 冷暖房のロスを軽減させ24時間換気だね |
||
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。 |
自分も東海地方です。
気密断熱を厳密にしても効果が見えにくいのでは、というタマファンさんの意見に、自分としては同調します。
それならタマホームの仕様でいいですよね。
でも感覚は個人差ありますから、もう少しまともな温度管理が必要な方は高高指向で、そっちの方面が得意なメーカーさんを尋ねればいいでしょう。
先進国で注文住宅が日本ほど多い国はない、という記事を読んだことあります。
中古が高く売れない一因なのかもしれませんけど、さまざまな個々の条件や好みに合わせて業者を選び、家を建てられるのは、注文住宅のいいところですよ。
え〜とそれから306さんの、建てかけで隙間だらけの家のサッシに結露するという話ですが、これは当然です。
内外の気温が一定のときは、よほど特別な条件のとき以外結露しません。
結露するのは気温が下がってるからです。
すると金属の方が放熱は早いですから、サッシとその他の部分では温度の不均衡があらわれます。
また温度の下がった空気は過飽和状態になることがあり、比較的温度の低い部分に触れると夜露が出現する・・・これが今回の結露の正体でしょう。
屋内外に自由な空気の交通がある場合にこうした現象は起きます。
樹脂サッシなら結露なかったかもですが、タマホームだから起きたわけじゃありません。
この現象は気密断熱が甘いことと、関連はあってもイコールではありません。
散々申し上げてきてますが、「自由な空気の出入りのない」壁の中に結露するのとは、全く別のことなのです。